消防控制器总线到最远的光截面探测器原理或者模块的距离能有多远

欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 谈谈消防报警系统多线制和总线制的区别
谈谈消防报警系统多线制和总线制的区别
发表日期: 17:46:33
浏览次数:31025
  笔者从事消防行业多年,经常被客户询问线制问题。日复一日的讲述,笔者觉得有必要同大家说一说多线制以及总线制。
  所谓多线制是指每个探测器(设备)与控制器之间都有独立的信号回路,探测器(设备)之间是相互独立的,所有探测信号对于控制器是并行输入的。通俗的来说就是点对点连接。
  而消防报警系统总线制是指采用两条或四条导线构成的总线回路,所有的探测器(设备)都并接在总线上,每个探测器(设备)都有自己的独立地址码。控制器一般采用串行通讯的方式按不同地址询问每只探测器(设备)。
  目前国内对于探测器以及其他设备如手报、消火栓按钮、声光、模块等等都采用总线制。总线制用线量少,设计施工方便,因此得到了广泛运用。常说的二总线明显就是总线制,是指两根信号总线。四总线除了信号线又加上了两根电源线。
  而相对多线制,多线制用线多,成本高,线路穿管麻烦,故障不好排查。但多线制并没有彻底退出舞台,消防中关键设备如水泵、风机等重要设备还是需要有多线控制。这是因为多线制稳定性要高于总线制,正由于是相互独立的,所以不受其他设备、线路故障影响。多线制虽然用线多,但电路简单,稳定性较高,不会因为某点故障而引起部分瘫痪甚至系统崩溃。
  两种线制各有优劣。我国经过发展目前基本处在探测器(设备)使用总线连接、联动设备泵以及风机采用多线连接。多线制的火灾报警控制器已经很难找到,在国外探测设备还是有多线制火灾报警控制器的。我国的消防行业多线控制器根据笔者了解,只有气体探测控制器还是有多线制的。不过小系统的确蛮适合使用多线。
  相信经过笔者的介绍,各位读者对多线制以及总线制都应该了解一二了。
[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
讲解很清晰
谢谢关注我们网站。
来自电脑端用户
当宁消防网,曾买过配件,服务细致入微,价格合理公道。个人认为,相当不错!
感谢您对当宁消防网的支持!期待更多的合作!
来自电脑端用户
浅显易懂,谢谢
感谢您对我们的支持!
来自电脑端用户
你若明白就是晴天。也就是我们的动力。
来自电脑端用户
来自电脑端用户
总计 5 个记录,共 1 页。
当宁消防网-之家 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-928-6119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3请问在消防报警中电源线是分别从火灾报警控制器引到各个模块和消防分支箱吗?_百度知道
请问在消防报警中电源线是分别从火灾报警控制器引到各个模块和消防分支箱吗?
请高手详细的解说下消防电是怎么走的,烟感了,报警器了,它们是在信号总线上串联的么?等等。...
请高手详细的解说下消防电是怎么走的,烟感了,报警器了,它们是在信号总线上串联的么?等等。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
cqliuyongxiang知道合伙人
来自科学教育类芝麻团
cqliuyongxiang
采纳数:2448
获赞数:5990
参与团队:
消防自动报警及联动控制系统中各分支箱电源、控制模块电源、就地消防设备用的电源,均从消防联动电源(DC24V)盘引出去的,不是从火灾报警控制器引出的,火灾报警控制器自带直流电源容量很小,只能够它自己使用。现代消防系统越来越大,电源传输距离越来越远,导线压降很大,增大导线截面也难解决问题,到较远的终端设备因压降太大不能正常工作,一般采取在远处再设置EPC、UPS系统供消防电源。
悦夜鸟知道合伙人
科学技术类认证行家
知道合伙人
科学技术类行家
采纳数:2350
获赞数:5901
消防百事通平台消防专家,名誉顾问
烟感等探测器其实是并联在总线上的,不过从设计图纸上看感觉是串联的,其实是并联。报警控制器回路拉出信号总线,控制板上有24V电源或者可以用联动电源。电源线和信号线是区分的,一般控制模块、声光、一些非通用型探测器等需要电源。如果模块箱等需要电源但离控制器比较远或者控制器提供电源电流有限可以采用电源箱,电源箱可以现场提供直流24V电源。
如果算烟感线的长度,算一根线就可以了吧?它和报警器是都连在信号线上吗?然后报警器在加根电源线。
烟感的双绞线人家是两根线绕在一起卖的,买时也是两根线一组买的,是一组两根线。双绞线是从控制器回路板上接下来的。报警控制器上是提供24V电源线的,不过容量有限,如果联动设备比较多,可以使用联动电源盘或者电源箱。如果使用电源盘的话就需要使用立柜或者琴台式的控制器。
本回答被提问者采纳
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防系统中探测器到消防主机间怎么通讯?传输距离上限多少?用光纤行不行有没有相关方案?_百度知道
消防系统中探测器到消防主机间怎么通讯?传输距离上限多少?用光纤行不行有没有相关方案?
探测器到消防主机以及主机到多个区域显示盘之间是不是通过二线制的专门消防总线来通讯?还有如果用KVV电缆传输最大传输距离多远?如果实在工厂里面比较可靠和稳定的传输距离在多少左右...
探测器到消防主机以及主机到多个区域显示盘之间是不是通过二线制的专门消防总线来通讯?还有如果用KVV电缆传输最大传输距离多远?如果实在工厂里面比较可靠和稳定的传输距离在多少左右?还有如果探测器和主机间距离太远两三千米,会不会干扰和衰减严重?有没有其他的光纤方案?麻烦各位大神帮忙解答下,谢谢!
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
Tony开开知道合伙人
一般探测器和主机之间是二总线通讯,电路简单便宜,可靠性好;主机和主机之前有的使用485,有的使用CAN总线通讯。集体看厂商,显示盘一般都用485,也有其他的。KVV电缆我不知道,但是一般产品都会使用一千米1平方的长线 测试通讯功能。如果距离太长,一般厂商还有中继模块(长距离通讯),相当于中间加一个信号加强器。两三千米有点远。
那我这个好几个回路只用1个中继模块可以满足吗?还有是不是可以增加一台小主机做区控,然后和集控间通过光纤通讯,区控受集控控制,就是组网,这种方案是否可行?
一个中继模块一般只能负责一个回路,除非消防厂商有多回路中继模块
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置:&&
盒:&安装在灭火区门口供现场人员手动紧急启动和停止使用&LK-Q23放..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
火灾自动报警控制系统设计手册
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
新手的困惑:消防“总线制”“二线制”?
发表于&&&&4251人浏览&&&&4人跟帖&&&&&&
各位高手请帮帮我这个新手 消防工程中碰到的“总线制”和“二线制”分别是什么意思?请帮我解答下 最好举例说明下它们的接线方式谢谢了各位!
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:31:12
&&发表于&&|&
火灾报警控制器的分类方法很多,按线制分类   1)多线制火灾报警控制器   多线制(也称为二线制)报警控制器按用途分为区域报警控制器和集中报警控制器两种。区域报警控制器(总根数为n+1),以进行区域范围内的火灾监测和报警工作。因此每台区域报警控制器与其区域内的控制器等正确连接后,经过严格调试验收合格后,就构成了完整独立的火灾自动报警系统,所以区域报警控制器是多线制火灾自动报警系统的主要设备之一。而集中报警控制器则是连接多台区域报警控制器,收集处理来自各区域报警器送来的报警信号,以扩大监控区域范围。所以集中控制器主要用于监探器容量较大的火灾自动报警系统中。   2)总线制火灾报警控制器   总线制火灾报警控制器是与智能型火灾探测器和模块相配套,采用总线接线方式,有二总线、三总线等不同型式,通过软件编程,分布式控制。同时系统采用国际标准的CAN、RS485、RS323接口,实现主网(即主机与各从机之间)、从网(即各控制器与火灾显示盘之间)及计算机、打印机的通讯,使系统成为集报警、监视和控制为一体的大型智能化火灾报警控制系统。目前总线制火灾自动报警系统已在工程中得到普遍使用。 接线方式可以参照相关产品的样本资料。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:31:21
&&发表于&&|&
山东的谢谢你的指点 !
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:29:17
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
学习了,感谢
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
学习了,感谢
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066

我要回帖

更多关于 烟感探测器接线图解 的文章

 

随机推荐