大3P空调柜机25A插座、插头烧毁!
本帖最后由 人头马 于
12:01 编辑
大3P空调柜机停用数月,插头已拔,未注意。
前天搞卫生,发现大3P空调柜机25A(四孔)插座右孔、插头右孔被烧毁。
拆下打开一看,插座上地、左零、右火,但是插头上地、右零、左火。
插座、插头零、火左右相反,地线都在上方,未错。
以前用时手摸插头发热未注意,不晓得以上是否为插座、插头烧毁的原因?
求高手解答!谢谢!
& && &空调压缩机早就感觉不蛮工作正常,经常好久不启动,压机不工作,来看过好几次了,有一次来人,讲是安的地方不好(外墙飘窗空调格子),散热不良,压缩机电流上升,就叫我移机,冒办法,我只有移了,还加长了1.5米的铜管,但那时热天已过,未长期测试制冷。
& && &后来冬天,制热也是,一化霜后就好久压机不启动。使用时,插头,手摸上去发热,当时又不晓得正不正常。
& && &现在插头插座烧毁,不晓得与工作不正常是否有联系!
株百跟我安空调时出的插曲!
& && &当时一下买了三台空调,过了几天,下午3点多来安的,天又热,只来了两个人,他们劲又细,大柜机要安室外机较困难,将我地板、家俱油漆挂掉几处,我讲了几句,都很烦燥,结果当天一台都冒安得完。
& && &第二天两人又来,并多来了一个为头的,人多力量大,才将三台空调安完,××××,左零右火,搞这一行应该都晓得,我现在怀疑他们是不是故意的!
郑重申明:本网网友发布所有原创图片、文字内容,版权均为网友和网站共同所有!未经网友和在线网站同意,任何机构均不能使用!
10&#20154; &#31561;
&#36807;&#65306;
&#20182;&#20204;
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
捞分·!~!~!~!~!~!
楼主你的插头和插座接错线了。插座应该和插头接一样的线进来,你的插座接的左零。而插头接的是左火。肯定是 ...
洛弗开关 发表于
& & 株百的人安的,我××××
哈哈~株百安地~真是有失水准~
不知道你那里修好了没有 ,严格来说家庭装修中“零火”接反绝对不会影响你的使用,何况你还是25A的插座,就更不会有问题了,我估计你那里应该是空调回路上的问题,建议你找专业的电工去查一下,不然就算你换个新的插座也用不了多久。如果没有熟悉的电工的话可以加我的QQ沟通
本帖最后由 likai12345 于
19:16 编辑
严格来说,家庭装修“零火”接反是不会有任何问题的,更何况你是25A的。我估计是回路的问题,找个专业的电工 ...
likai12345 发表于
这个插头经常拔来拔去,会否造成铜片松动,接触不良,以至烧毁???
空调的插头咋会拔来拔去,还是有个开关的好啊。
电线接反问题不大,主要是插座和插头质量不好。建议不要经常拔插。装开关也要装个空气开关,普通的插座上带的开关根本是摆设。
联系电话:28008
官方客服QQ:690900
移动客户端下载
Powered by&&免费注册
◇关注京东
◇客户服务
共32万件 25a插座
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
多品类齐全,轻松购物
快多仓直发,极速配送
好正品行货,精致服务
省天天低价,畅选无忧大3P空调柜机25A插座、插头烧毁!(求解)_空调吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:146,791贴子:
大3P空调柜机25A插座、插头烧毁!(求解)收藏
大3P空调柜机停用数月,插头已拔,未注意。前天搞卫生,发现大3P空调柜机25A(四孔)插座右孔、插头右孔被烧毁。拆下打开一看,插座上地、左零、右火,但是插头上地、右零、左火。插座、插头零、火左右相反,地线都在上方,未错。以前用时手摸插头发热未注意,不晓得以上是否为插座、插头烧毁的原因?求高手解答!谢谢! 我的大3P空调柜机制热制冷感觉不正常,压缩机老是不正常启动,是否和这个有关?