知道板式换热器换热温差主机热量,怎么计算板式换热

The requested URL '/xueask-936-9364217.html' was not found on this server.共0件商品,共计&00.00
板式换热器选型计算方法及公式
对于各个厂家和运用商来说,板型换热器的选型计算方法是比较重要的,因为选好换热器对于生产和车间的运转是很关键的,所以掌握好的板式换热器选型和计算方法是很有必要的!
发现好货FIND GOODS
各个厂家都有自己的选型方法和计算方法,他们根据实际情况和具体需要,很好的管理他们的设备,并选择适合他们生产所需要的热交换器,来达到高效率的生产工作。下面我们就一起去看看各个商家都是怎样进行热交换器的选型和计算的!
&&&&&&&&&&&&&&& & & & & && &&&&&&&&&&
&&&&&&& 板型选择
&&&&&&& 板片型式或波纹式应根据换热场合的实际需要而定。对流量大允许压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。根据流体压力和温度的情况,确定选择可拆卸式,还是钎焊式。确定板型时不宜选择单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低,对较大的换热器更应注意这个问题。
&&&& 流程和流道的选择
&&&&&&& 流程指板式换热器内一种介质同一流动方向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片组成的介质流动通道。一般情况下,将若干个流道按并联或串联的方式连接起来,以形成冷、热介质通道的不同组合。
&&&&&&& 流程组合形式应根据换热和流体阻力计算,在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近,从而得到最佳的传热效果。因为在传热表面两侧对流换热系数相等或接近时传热系数获得较大值。虽然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体阻力计算时,仍以平均流速进行计算。由于&U&形单流程的接管都固定在压紧板上,拆装方便。
&&&& 计算方法及公式
&&&&&&& (1) 求热负荷Q
&&&&&&& Q=G.&.CP.&Dt
&&&&&&& (2) 求冷热流体进出口温度
&&&&&&& t2=t1+& Q /G .& .CP
&&&&&&& (3) 冷热流体流量
&&&&&&& G= Q / & .CP .(t2-t1
&&&&&&& (4) 求平均温度差&Dtm
&&&&&&& &Dtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或&Dtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2
&&&&&&& (5) 选择板型
&&&&&&& 若所有的板型选择完,则进行结果分析。
&&&&&&& (6) 由K值范围,计算板片数范围Nmin,Nmax
&&&&&&& Nmin =& Q&& /& Kmax .&Dtm .F P .&
&&&&&&& Nmax =& Q&& / Kmin .&Dtm .F P .&
&&&&&&& 关于传热系数和压降的计算,由各个厂家产品的性能曲线计算得到。性能曲线(准则关联式)一般来自于产品的性能测试。对于缺少性能测试的板型,也可通过参考尺寸法,根据板型的特性几何尺寸获得板型的准则关联式,国际上的一些通用软件均采用这种方法。
&&&&&&& 实际的生产生活中很多的方法都是大家总结和积累得到的,只要学会灵活的运用,就不会有很大的问题出现!
&&&&&&& 文章来源:
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
板式换热器选型这个问题真的还挺困难的,毕竟不知道在选的时候它的尺寸什么的应该怎么计算,而且上面也提到了各个厂家都有自己的选型方法和计算方法,所以还是要根据的具体情况来定才行,上面展示出的计算方法很全面,确实帮了不少的忙。
板式换热器选型这个问题真的还挺困难的,毕竟不知道在选的时候它的尺寸什么的应该怎么计算,而且上面也提到了各个厂家都有自己的选型方法和计算方法,所以还是要根据的具体情况来定才行,上面展示出的计算方法很全面,确实帮了不少的忙。
更多精彩评论
( 邮箱信息不会公开 )
热销产品好评榜
新品独家首发
本站价:169
本站价:266
本站价:169
本站价:169
全民疯抢商品榜
全网热销品牌榜
家具新品特惠
本站价:&6035.00
本站价:&1788.00
本站价:&1800.00
本站价:&8599.00
本站价:&4799.00
本站价:&11799.00
本站价:&6800.00
本站价:&7999.00
本站价:&3799.00
本站价:&12600.00
经营网站备案信息地源热泵机组内的换热方式与板式换热器的换热方式一样吗
地源热泵机组内的换热方式与板式换热器的换热方式一样吗我想问的是:地源热泵机组是不是把地下水制热以后送入大楼的.还是把地下水制热以后以板换的形式在把系统中的水进行热交换我想问的是:地源热泵机组是把地下水制热后送入系统的,还是在机组内把地下水制热后,在与系统中的水进行热交换从而把系统中水变热的呢 拜上
都不是.在取暖运行中,地源热泵从“地下水”吸热,把地下水变得“更凉”,从而加热系统中的水,达到取暖的目的.由于地下水温比较恒定,地源热泵的能效比很高.这里的“地下水”可以使开放的井水,让井水与土地进行热交换,也可以利用预先埋在土地中的水管让水在水管中运行与土地进行热交换.这里的地下水温度一般是和地温一致的.在冬天,室外气温为-20度时,地温在0-10度.这个温度能够使热泵取暖保持在3以上的能效比.夏天制冷的时候,室外40度,地下水温在20度左右,机组的能效比更高.说的简单点:系统中的水是密闭循环的,在地源热泵中被加热.地源热泵中,加热水的那个部件叫做换热器,可以是板式换热器,也可以是套管换热器.地下水的作用是提供热源.这个热源是低温热源,温度一般是10度左右,一般不能低于5度,否则容易冻坏设备,或者效率太低.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《地源热泵机组内的换热方式与板式换热器的换热方式一样吗》相关的作业问题
既然是蒸发器那就是吸收热量的了!地源热泵机组在冬季用冷凝器散热,用蒸发器吸收井水热量;在夏季,用蒸发器制冷,冷凝器与井水热交换散热.这样的系统,蒸发器和冷凝器是随工况互换的.冬季,室内的是冷凝器,与井水热交换的是蒸发器;夏季,室内的是蒸发器,与井水热交换的是冷凝器.
水温上不去,因素很多:1、从选型角度.主机的选型偏小,而室内满负荷使用,就可能出现热负荷大,而机组的出力不足,就会造成负载侧出水温度上不去.2、源水侧的进水温度低.源水侧进水温度低,使得机组能够从外界取得的能量变少,导致负载侧的供热能力不足,于是出现负载出水温度上不去.3、源水侧的埋管量不足或有管路堵塞.源水侧的埋管量
没有需要供暖的建筑物的面积和功能,很难配置的.什么配置针对什么建筑物,没有绝对的“等号”,只有最佳配置!机组本身价格在0.5~0.7/w之间,仅供参考.
地源热泵COP如果是在试验室可以根据采集数据看到某一时刻的COP,如果在生活中可以根据进出水温差和流量和所消耗的电能进行计算,但是误差很大.
地源端温度现在是多少?末端供回水温差多少?是不是刚开始运行?假若是说机组的温度提不起来的话一般来讲有两种可能:1、末端负荷太大,机组的提供的制热量全用来抵消维护结构的消耗了,所以达到平衡点后温度无法提高.这种情况往往多见于第一年使用的新建筑.2、地源端的供水温度低,机组效率低.最终的结果是将地埋管的温度拖到冰点,无法正
不加防冻液的话最低可设定1摄氏度,加25%防冻液温度可设置零下5-10度.
正常的,最好的情况全是液态的,在节流之后,也有气液共存的.
地源热泵机组制冷时,地下水相当于冷却水,冷却水温度低了,有利于冷凝器中制冷剂把热量传递给冷却水,使制冷剂冷凝温度降低,过冷度增大,所以制冷量增大了,耗功减少了.冷媒呢,过程就是制冷剂由气相到液相,经过冷却,冷凝和过冷,把热量传给冷却水. 再答: 地源热泵机组制冷时,地下水相当于冷却水,冷却水温度低了,有利于冷凝器中制冷
K是指传热系数.对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,传热系数K值可以按照如下计算:K=1/(1/Aw+δ/λ+1/An) W/(㎡·°C)其中,An,Aw——内、外表面热交换系数,W/(㎡·°C)δ——管壁厚度,mλ——管壁导热系数,W/(m·°C)板式换热器的K值取值,通常分进口品牌和国产品牌,
我这里有一个报告 只是不知道怎么 发给你 我看一下 能否复制 挺多的 你拣有用的看吧目录1.项目简介.12.测试目的.13.测试设备.24.测试要求.35.测试原理.35.1土壤平均温度测定.35.2土壤导热系数的测定.36.测试步骤.56.1.测试孔的构建.56.1.1. 1#测试孔的构建(篮球场旁).66.1.2.
地(水)源热泵与常规空调技术相比有着无可比拟的优势.(1) 利用可再生能源:属可再生能源利用技术地源热泵从常温土壤或地表水(地下水)中吸热或向其排热,利用的是可再生的清洁能源,可持续使用.(2) 高效节能,运行费用低:属经济有效的节能技术地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,
有专门的高温地源热泵机组,可以提高热水.普通型的地源热泵也可在制冷制热的同时生产热水啊
回答第一个问题:空气源热泵是一种热泵能源形势的分类,其他包括水源、地源(广义上包括水源)、空气源、吸收式等等.这是主机的形式,管路上可以是水系统,也可以是氟系统,VRV系统就是一种氟系统,他的特点是主机与房间各末端有信号传输,根据末端负荷量自动调节压机工作频率,也就是所谓的变频系统,适合用在别墅或其他小面积的场合,空调
无腐蚀性!乙二醇性质稳定.无游离态.略偏碱性
对于地质条件比较稳定的地区,需要打换热试验孔,计算出单口换热孔的换热量;地质条件不稳定的,需要每口换热孔都要做单口换热井的换热量,否则无法满足主机换热要求;以上做完后,根据总制热量来确定换热孔数量 再问: 计算出单口换热孔的换热量?如何计算,是用某仪器还是?、就中国来说都做这步工作了吗,还是按经验做工作。 这个换热量怎
制冷和制热都在蒸发器里,只是制热时蒸发器的作用相当于冷凝器.
蒸发器吸收(地源)热量制冷,冷凝器排出热量制热. 再问: 冷凝器和蒸发器是互通的吗?它们之间的水是循环的吗?
In order to study the feasibility/applicability of ground-source heat pump system in the Wuhu region, we carried out experiments on the heat transfer capacity o
满液式螺杆机组采用R134a冷媒时,供水温度可以实现65度,机组最大制热量2000KW,在天津已有案例.不过你的这个有些困难,主要是温差太大,40--50度,日用水3000吨,那么最大小时流量应该大于150吨(地热水流量够吗),简单估算一下,配备的机组制热能力需要7850KW,需要3-4台,并且,需要工厂根据你的实际情天津金瑞普换热设备有限公司
联系人:王经理&
电话:022-
地址:天津市东丽开发区(小东庄)
板式换热器使用广泛,我们可以根据不同用途确定板式换热器的型号。我们在选择板式换热器是首先考虑需要知道几个参数:换热器进、出口的流体流量、温度、压力、和热负荷。这七个量中需知道五个量才能确定换热器的形式以及板片参数等:
  板式换热器型号挑选的正确方法:
  一、 板式换热器的热功率的选择:比如说是1000KW,板式换热器的导热系数确定,传热系数又分为氟利昂和板换本身。如果是板换本身的话, 要知道板换的材料,另外相关的系数可以上网查询&金属导热系数表&查询。
  二、板式换热器一次侧进出水的温度的确定:比如说:进水温度90&,出水温度70&。
  三、 板式换热器二次侧的进出水温度的确定:比如说:进水温度60&,出水温度40&。
  四、 流量,其实就是板式换热器的功率(换算成大卡)除以一次侧进出水温差得到的结果。其实,现在的很多板式换热器厂家的人员在选型的时候都是直接用相关软件,就是板式换热器的型号计算器。只要把相关的参数往软件里面一输入,立马得到板式换热器的型号,希望能够帮上你。
  五、 板式换热器的传热系数是通过计算的,主要是两侧是对流换热系数,但是对流换热系数跟流速、板间距、流体物性等等都有关,按照流程数、通道数假定就能进行计算了,拿本换热器的计算设计书照着例题算就行!
  六、 介质温度在100度以下,选用BR型,垫片,高温介质最好使用全焊型。板换型号可以先不考虑,既然直接有热量数据,直接用冷水加热折算就知道每小时多少热水,毕竟温度变化知道,板换的效率有范围取值。板换型号根据流量就出来了,只是板片多寡而已。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&