容量功率计算变压器容量,最大可以带动多少功率设备

容量200KVA的变压器实际使用总功率为多少?-专业自动化论坛-中国工控网
容量200KVA的变压器实际使用总功率为多少?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:15:17
各位前辈,,请教容量200KVA的变压器实际使用总功率最多可用多少KW?总电流是多少A?能否满负荷使用?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:02:11 1楼
1、190kw(功率因素0.95),180kw(0.9)
2、最大输出电流289A
3、可以满负载使用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:08:23 2楼
谢谢前辈的指点,好像有人跟我说电流可达400A,请问289A是怎么得来的,行么?,再次感谢!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:16:27 3楼
(200KVA*1000) / (1.732 *400V)=289A
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:38:58 4楼
再次请问yjig前辈1.732指什么参数?因为我公司现已经用到350A了,而且是今后长期使用,所以我必须搞清这个问题,万分感谢!!!!!!有空请您喝茶.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:40:00 5楼
对:yjig 关于(200KVA*1000) / (1.732 *400V)=289A 内容的回复:
再次请问yjig前辈1.732指什么参数?因为我公司现已经用到350A了,而且是今后长期使用,所以我必须搞清这个问题,万分感谢!!!!!!有空请您喝茶.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:25:24 6楼
呵呵,S=1.732*U*I,1.732指的是根号3。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 05:51:21 7楼
1.732指什么参数?三相电功率系数
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:16:18 8楼
变压器的容量确定后,其额定的工作电流就成为一个固定值,也就是说每一容量的变压器的额定电流都对应一个相应不变的电流值。具体到变压器在实际工作中的出力(实际能带的负荷数)它是一个不固定的值。影响它的因素有多个,但是在实际应用中对其影响最大的是供电系统的功率因数的大小。功率因数高,变压器相应的带负载能力就大,反之就小。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:08 9楼
大概可以认为200KW.最大输出电流289A.短时间可以!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:41:49 10楼
350A,也就是242.5VA,超容量25%,会降低变压器寿命。而且如果是油浸式变压器,油温会升高得很厉害的。你要注意散热问题。估计是你当初设计选变压器时没留裕量的结果。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:10:29 11楼
短时间使用,应急间接使用.但必需考虑散热问题,如增加大牛角风扇强制对流,或者安装制冷空调机.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:44:22 12楼
最大输出电流289A,但输出端就是400V
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:06:45 13楼
看看书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:59:20 14楼
谢谢各位前辈的指点,本楼主今天才反应过来,1.732就是指根号3,在上面的公式中用到它是因为线电压是相电压的根号3倍,也不是什么三相电功率系数 ,请不要误导人家,因为很多新手会从论坛中学习很多知识、经验等。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:40:22 15楼
我也请教,我有一台200kva变压器10/400,火线对零线应为220v,目前火线对零线240v,一直烧坏电气设备,请问前辈们该如何解决,谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:37:55 16楼
对:maianzhong 关于我也请教,我有一台200kva变压器10/400,火线对零线应为220v,目前火线对零线240v,一直烧坏电气设备,请问前辈们该如何解决,谢谢 内容的回复:
找厂家解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:34:00 17楼
对:maianzhong 关于我也请教,我有一台200kva变压器10/400,火线对零线应为220v,目前火线对零线240v,一直烧坏电气设备,请问前辈们该如何解决,谢谢 内容的回复:
调档位了吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:37:55 18楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:43:32 19楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:47:13 20楼
周点击排行
周回复排行我们单位变压器容量为630KVA,请问最大可以带多大功率的设备呀?谢谢_百度知道
我们单位变压器容量为630KVA,请问最大可以带多大功率的设备呀?谢谢
我有更好的答案
计算负荷P=√3×UIcosφ,其中U=0.38kV,cosφ取0.8,则I=P/√3×Ucosφ=1480/√3×0.38×0.8=2811A。变压器:S=√3×UI,其中U=0.4kV,I=2811A,则S=√3×0.4×kVA。可选2000kVA的。如果有静电电容器无功补偿,提高功率因数到0.95,可以降低电流到2367A,进而降低变压器的容量到1640kVA,考虑以后的发展,还是应选2000kVA的,或2×1000kVA的为好。上面是 03:16的回答。见到您的询问:“dj99sky
08:59:37 太感谢了,如果选2x1000KVA,那这个10KV变电站出现最多可以出几回?现在选用VV22电缆,该用多大截面?”能够输出多少回路,要看您的实际需要和设备的情况。在能够满足目前的需要并考虑以后的发展的情况下,回路数不要过多,过多了,结线和出线复杂,增大造价。至于二次的各个回路的电缆,需要根据各个回路的电流,按照允许的安全载流量并验算电压损失来选择。 以上是 01:41的回答。 见到您“dj99sky 想知道计算负荷为1480KW,想规划一个10KV箱式变电站,应该选多大的变压器,我选3X800KVA的可以吗”“dj99sky想知道计算负荷为1480KW,现在用VV22型电缆,该用什么型号的?”1.变压器的数量一般应该尽量少些,各方面的造价都会少一些。箱式的,会受到最大容量的限制,也应该在可能的情况下减少数量。2.那不就是型号吗?
采纳率:69%
1 单台电机的最大容量最好不大于160KW,以保证能够顺利全压启动;2 其他容量的负荷应当乘以小于1的K值后,计算其总容量,K包括了负荷率及同时率,其单位是KVA;3 各工艺行业的K值是不同的,如加工业和轻工业就很低,一般是5台最大负荷×0.5+其他负荷×0.2;4 如果找不到自己相应的K值,建议取0.7-0.8,足矣!
这首先要看你的功率因数和需用系数各是多少。假设你经无功补偿后功率因数达到0.9,你想负荷需用系数按1计算的话,那么你最大可以带567KW的设备。如果你需用系数很低,那么还可以多带。
400KW的设备没问题,
630KVA X 90%
567KVA功率的设备
要看你的变压器的功率因素是多少,还要看你带的设备是感性的还是阻性的
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:702
注册时间:
比如一台容量为630KVA,输入电压为10KV,输出为660V.其最大的输出功率怎么计算。
文章数:169
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:
那要看功率因数了,功率因数确定了,就可以直接计算了,功率因数不确定,无从谈起输出功率
chengjun77
文章数:2052
年度积分:50
历史总积分:3162
注册时间:
比如一台容量为630KVA,输入电压为10KV,输出为660V.其最大的输出功率怎么计算。
一般工厂无无功补偿的情况时的功率因数为0.80左右,故输出最大有功功率为504KW,无功功率为378KVar,如要增大有功功率的输出,必须进行无功补偿,如要功率因数为从0.8补到0.95,故需补偿无功容量为210KVar。
文章数:99
年度积分:54
历史总积分:689
注册时间:
最大的输出功率怎么计算?
应该是视在功率与功率因素的乘积吧
文章数:1134
年度积分:72
历史总积分:3089
注册时间:
我觉得应该现根据变压器的容量算出变压器的额定电流 I=S/1.732U 然后根据P=U I COS& 算出变压器的额定输出功率!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
chengjun77
文章数:2052
年度积分:50
历史总积分:3162
注册时间:
只要你功率因数上去了,你变压器的负荷才能得到最大的利用。
工控学堂推荐视频:已有天涯账号?
这里是所提的问题,您需要登录才能参与回答。
"天涯问答"是天涯社区旗下的问题分享平台。在这里您可以提问,回答感兴趣的问题,分享知识和经历,无论您在何时何地上线都可以访问,此平台完全免费,而且注册非常简单。
两台变压器并联 容量个800 变压器最大能带功率多少千瓦的负载
两台变压器并联 容量个800 变压器最大能带功率多少千瓦的负载
10-07-01 & 发布
电力电气,健康小知识
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A&二次(400V)=800*1.45=约1160A。自己可以算下,不懂可以再问我武汉合众电气
请登录后再发表评论!100变压器能带多少千瓦
100变压器能带多少千瓦
100变压器能带多少千瓦
100变压器能带多少千瓦
100变压器能带多少千瓦知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关100变压器能带多少千瓦最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日前,深圳市住房和建设局印发一则关于开展建设工程实名制和分账制落实情况专项检查的通知(深建设〔2018〕20号),具体内容如下所示。
&&&&根据《福建省住房和城乡建设厅关于立即开展全省房屋建筑和市政基础设施工程用砂专项检查的紧急通知》要求,即日起开展全市房屋建筑和市政基础设施工程用砂专项检查,有关事项通知如下。
&&&&为积极响应《市政府办公厅关于印发加快推进全市不见面审批(服务)改革实施方案的通知》(宁政办发〔号)的文件精神,进一步提升政府行政效能,方便企业办理相关事项,我处自日起对在南京市办理工程造价咨询企业跨地区单项业务备案实行网上办理服务。
&&&&作为信息化发展的新阶段,大数据正对经济发展、社会秩序、国家治理、人民生活产生重大影响。紧抓大数据产业这一“富矿”,开创发展新局面,亦是“数字福建”建设面临的全新时代课题。
&&&&提起设计费问题,恐怕每位建筑师都有很多话想说,个中的酸甜苦辣非外行人所能理解和体会。经过调研我们发现,设计费不仅是建筑师群体颇为关注的问题,对于成本人而言也是非常感兴趣的话题。
&&&&日前,郑州市造价办召开了2018年度工作部署会议,深入贯彻落实党的十九大精神、省定额站2018年度标准定额管理工作安排和市建委工作会议精神,结合单位实际,认真分析形势,部署今年任务,把握方向、狠抓落实,努力开启郑州市造价管理事业新征程。
&&&&据记者获悉,山东省住房和城乡建设厅、山东省质量技术监督局于日联合发布了山东省工程建设标准《装配式钢结构建筑技术规程》。
&&&&辽宁省大连市审计局主动适应投资审计新形势,积极探索审计方式、方法,聚焦“三个转变”,努力推动投资审计工作新发展。
&&&&日前,由贵州省贵阳市工信委、贵阳国家高新区管委会共同主办的“大数据+混凝土”产业深度融合项目推介会在贵阳召开,会上发布了“砼智造—高性能混凝土信息化产业平台”,将有效打通整个行业产业链,实现深度融合发展。
&&&&根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)及《关于进一步加强工程造价咨询企业晋升甲级资质审核工作的通知》(建办标[2011]29号)的有关规定,我部标准定额司对近期工程造价咨询企业晋升甲级资质申报材料进行了审核,现将审核结果予以公示。
100变压器能带多少千瓦相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-

我要回帖

更多关于 变压器功率和容量 的文章

 

随机推荐