怎样测量油断路器分合闸线圈的分,合闸速度和分,合

技术小站:
& 参加直播现场,与专家互动,学最新知识
& 学习业内最热门知识,还有好礼送
& 看视频,填问卷,拿好礼
& 热点行业全新解读,产品样品免费申请
张飞电子工程师速成全集
10天掌握PCB AD画板
教你高速PCB项目整体设计
如何设计STM32单片机系统?
物联网操作系统从写到用
讲师:华清远见
讲师:林超文
讲师:郑振宇
讲师:李述铜
移入鼠标可放大二维码
断路器常见故障及分析_断路器故障原因_高压断路器故障
来源:电子发烧友网整理 作者:佚名日 11:32
[导读] 断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,断路器操作能源失常,甚至还会发生断路器着火或爆炸的重大事故等等。
  断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,断路器操作能源失常,甚至还会发生断路器着火或爆炸的重大事故等等。
  断路器误合闸故障判断处理方法
  若断路器未经操作自动合闸,则属&误合&故障。一般应按如下做法判断处理。
  1、经检查确认为未经合闸操作
  1.手柄处于&分后位置&,而红灯连续闪光。表明断路器已合闸,但属&误合&。
  2.应拉开误合的断路器。
  2、对&误合&的断路器,如果拉开后断路器又再&误合&,应取下合闸熔断器,分别检查电气方面和机械方面的原因,联系调度和有关领导将断路器停用作检修处理。&误合&原因可能有:
  1.直流两点接地,使合闸控制回路接通。
  2.自动重合闸继电器动合触点误闭合,或其他元件某些故障接通控制回路,使断路器合闸。
  3.若合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,当直流系统发生瞬间脉冲时,会引起断路器误合闸。
  4.弹簧操动机构的储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,(如断路器跳闸时)锁扣可能自动解除,造成断路器自行合闸。
  断路器分合闸速度降低原因
  在断路器使用的过程中,调整好断路器的分、合闸速度是保证其安全运行的可靠条件,而正确的测试是检验其速度合格与否,是分析查找速度不合格原因的最直接方法。为此,分析断路器速度的正确测试方法和速度降低的原因。对正确判断断路器的运行有深刻的意义。
  断路器速度降低的原因分析
  1、操作电源
  操作电源是断路器分、合闸的间接能源,操作电源电压过低,在电磁机构操动中,合闸铁芯动作缓慢,降低合闸速度。在液压机构操动中,分闸时分闸一级球阀打开过小,工作缸合闸腔及合闸油管中的高压油不能瞬间释放,使分闸速度有所降低;合闸时合闸一级球阀打开过小,使得合闸油管内压力油建压速度变慢,最终导致合闸速度降低。
  2、操作能量
  弹簧机构的弹簧储能及液压机构油压不足导致分、合闸速度下降。气动机构中,如果合闸弹簧失效,合闸速度自然降低。
  3、操动机构调整不良
  在电磁机构中,由于辅助开关切换过早,合闸保持信号保持时间太短,两个合闸线圈极性接错,合闸顶杆伸出太短或合闸线圈发热,传动机构卡涩及合闸铁心动作不灵活等,均会引起合闸速度降低。弹簧机构分闸速度降低,是由于分闸弹簧弹力不足或传动连杆卡涩所造成。对液压机构,在操作电压和油压正常时,二级阀分闸泻油孔偏小,可导致分闸速度降低而合闸速度正常;合闸二级下锥阀处节流垫内孔太小,可导致合闸速度降低而分闸速度正常;工作缸与合闸油管处节流垫内孔偏小,可导致分、合闸速度均偏低;如液压机构管路堵塞、二级阀活塞动作不灵活、安装基础使机构和本体安装不良或有卡涩,也会使断路器分、合闸速度降低。
  4、断路器本体调整不良
  断路器的超行程偏大、触头压力过大、触指抱得过死将分闸速度降低;缓冲器效果不同、机械传动系统有卡涩等会影响断路器的分、合闸速度。
  容易产生的错误判断
  断路器的分、合闸速度与其固有分、合闸时间及分、合闸同期间有着一定的联系。一些现场修试人员认为,固有分、合闸时间或分、合闸同期合格,断路器的分、合闸速度就不会出问题,其实并非完全如此。根据实际工作中的统计看出,断路器的分、合闸时间往往合格,但它的分、合闸速度却不合格。断路器分、合闸速度不合格,如刚分或刚合速度偏低,会造成燃弧时间拉长,这样电弧高温将使灭弧介质碳化或电游离程度加大,使触头熔焊或烧毁。对于单相断路器,速度的变化对同期的影响不大,而对于三相由联动机构操动的断路器,速度的变化必然引起断路器同期的变化。
  断路器的正确测速
  实际工作中发现,断路器分、合闸速度和刚分、刚合点的确定方法不统一,如刚分、刚合点有用超行程来确定的,有用电气断开点来确定的。由于采用速度的定义及确定刚分、刚合点方法的不同,必然导致同一测量结果的不同,从而产生错误判断。因此严格执行规程,统一分、合闸速度和确定刚分、刚合点的位置对正确测速十分必要。
  断路器拒绝合闸故障处理
  断路器拒绝合闸常见的故障是在远方操作断路器时拒绝合闸,此种故障会延迟事故的消失,有时甚至会使事故扩大。
  断路器拒绝合闸时,应首先检查操作电源的电压值,如不正常,应先调整电压,再行合闸。当操作把手置于合闸位置时,绿灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示,喇叭响,断路器机械位置指示器仍指在分闸位置,则可断路器未合上这可能是合闸时间短引起,此时可再试合一次(时间长一些);也可能是操作回路内故障或操作机构卡住,此时应作如下处理:
  1、操作回路内故障。如果操作把手置于合闸位置而信号灯的指示不发生变化,此时,可能是控制开关接点,断路器辅助接点或合闸接触器接点接触不好,中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈,同期开关未投入等造成,待消除设备缺陷后,再行合闸。如果跳闸绿灯熄灭而合闸红灯不亮,则可能是合闸红灯灯泡烧坏,应更换灯泡。
  2、操作机构卡住。如果控制开关和合闸线圈动作均良好,而断路器呈跳跃现象(跳闸绿灯熄灭后又重新点亮),此时操作电压正常,这种现象说明操作机构有故障,例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确,挂钩脱扣等,则应将操作机构修好或调整后,再行合闸。
  当操作把手置于合闸位置时,跳闸绿灯闪光或熄灭合闸红灯不亮,表计有指示,机械分合闸位置指示器在合闸位置,则可断路器已合上。这可能是断路器辅助接点接触不好,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,到使绿灯闪光和红灯不亮;也可能是合闸回路断线及合闸红灯烧坏。此时操作人员将断路器断开,消除故障后再合闸。断路器合闸后,跳闸绿灯熄灭,合闸红灯瞬时明亮又熄灭跳闸绿灯闪光且有喇叭响,则可断路器合上后又立即自动跳闸了。这可能是操作机构拐臂的三点过高,因振动而使跳闸机构脱扣;也可能是操作电源的电压过高,在操作投弹手置于合闸位置时发生强烈冲击,使挂钩未能挂隹或操作投弹手返回太快。此时,应调整好拐臂的三点位置和操作电压后,再行合闸。
  高压断路器故障的处理方法
  1、高压断路器远方操作不能合闸
  高压断路器远方操作不能合间,这是断路器常常出现的故障之一。运行值班人员如处理不当,往往拖延设备的送电时间。因此,当发生这类故障时.应迅速根据操作过程中的异常现象,初步判断故障原因,进行必要的排除故障工作。因各类断路器的机构不同,则故障处理的方法也不同,这里仅介绍一般的处理方法。
  首先根据操作过程中红绿信号灯是否正常来判断故障原因。当操作以前或操作以后.红绿信号灯都不亮时,可判断为失去操作电源,此时应检查或更换操作熔断器。当操作前后绿灯亮,而控制开关在合间位置时红灯不亮,且电流无指示(假定送电线路带负荷合闸),这时应就地观察合闸继电器的动作情况:当合闸继电器不动作时.为操作回路有故障;当合闸继电器动作而不能合闸时,即为合闸回路故障或机械部分故障,应区别情况进行处理。对于液压机构的断路器.应检查液压是否正常。对于空气断路器,则应检查压缩空气的压力是否符合规定值等。如果值班人员无法处理时,应迅速通知检修负责人。
  2、高压断路器不能远方分闸
  高压断路器不能远方分闸,对安全运行有很大的危害。当设备发生故障时,安装在该设备回路中的断路器不能分闸,就会引起上一级断路器自动跳闸,从而扩大了事故停电范围。高压断路器不能远方分闸的原因一般有:操作机构的机械部分有故障,以及操作回路无电压或分闸回路有断线等。后一种原因有可能在运行中发现,例如.当运行中断路器的红灯不亮时,值班人员应首先检查信号灯是否良好.然后检查操作熔断器是否熔断。若熔断,应立即更换:若未熔断,应考虑到分闸回路有断线的可能。当发现高压断路器不能远方分闸时,值班人员应遵照下列原则尽快进行处理:
  1)在正常操作分间时
  根据红色信号灯是否正常,判断操作电源是否消失。若红灯不亮.应迅速更换操作熔断器,再进行分闸操作。值班人员可一人远方拉闸,另全距离),判断是操作回路故障还是机构本身故障。
  分闸铁芯动作正常但跳不开断路器,则是机构反卡。
  (空气断路器的压力必须正常)。
  2)事故状态下的分闸时
  &人就地观察分间铁芯动作情况(注意安
  若分闸铁芯不动作.应检查操作回路:若
  这时可就地用机械分闸装置遮断断路器
  若需紧急遮断时,如继电保护装置动作或手动远方拉闸都不能分闸,而有可能引起主要设备严重损坏时,应立即手动拉开上一级断路器,然后到故障断路器处遮断断路器。若机械分闸装置不能断开断路器时,应迅速拉开断路器两侧隔离开关,再恢复上一级电源供电。此后,查明故障原因进行处理。在事故状态下,若时间允许,值班人员应迅速跑到故障断路器处,用机械分闸装置断开该断路器。若用机械分闸装置断不开时,应立即倒换运行方式。
  3、因断路器出现故障不允许将其分间
  运行中的断路器发现下列之一故障时,禁止将其断开⑦油断路器无油或严重缺油;⑦油断路器泊质炭化;⑦SNl、sN2等型少油断路器两相绝缘拉杆断裂:
  1.断路器消弧室破裂或触点融化;
  2.空气断路器压缩空气压力太低且不能维持:
  以免发生爆炸事故。
  3.采用液压结构的断路器,当液压降低到零时(指未采取防止慢分间措施的液压系统)。
  值班人员若发现以上现象时.应认为断路器已经不能安全分闸,应立即取下该断路器的操作熔断器。这样,远方就不可能使断路器分开,即使该断路器所带的设备故障,保护装置动作也不会使其分间。同时,值班人员应在机械跳闸装置上或操作箱上悬挂&禁止操作&的警告牌。对于未采取防慢分闸措施的液压机构,还应做好防止断路器自动慢分闸的措施,然后技下述原则进行处理:
  4.若矿用电网某一负荷断路器故障.应按值长命令转移负荷,然后将故障断路器所连接的母线瞬时停电,拉开该断路器,再恢复上一级断路器的运行。
  5.若是某一矿用工作电源断路器故障,应投入备用电源断路器,切断工作电源的上级断路器,再拉开故障断路器。
  6.若是主母线上的某一断路器故障.应进行倒换母线的操作,用母联断路器代替或用旁路断路器代替,井通知继电保护负责人调整母联断路器或旁路断路器的保护定值,然后联系调度或有关单位停用检修。
  4、因高压断路器故障需要立即切断
  值班人员在巡视配电装置时.若发现以下异常现象.应立即采取果断措施,首先使断路器不能自动或远方重新合闸,然后远方迅速拉开断路器,井将其停电。
  1.断路器套管炸裂。
  2.断路器起火(应注意断路器灭弧室完好
  3.断路器套管穿心螺丝熔断或熔化。
  4.发生需要立即拉开断路器的人身事故。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
声明:电子发烧友网转载作品均尽可能注明出处,该作品所有人的一切权利均不因本站而转移。
作者如不同意转载,既请通知本站予以删除或改正。转载的作品可能在标题或内容上或许有所改动。
高压断路器相关文章
高压断路器相关下载
断路器相关文章
断路器相关下载
论坛精华干货
供应链服务
商务及广告合作
Jeffery Guo
关注我们的微信
供应链服务 PCB/IC/PCBA
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2- 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
断路器机械缺陷判断的分、合闸线圈电流波形分析法
下载积分:280
内容提示:断路器机械缺陷判断的分、合闸线圈电流波形分析法
文档格式:PDF|
浏览次数:60|
上传日期: 04:49:50|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 280 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
断路器机械缺陷判断的分、合闸线圈电流波形分析法
关注微信公众号您现在的位置:>>> 正文
为什么要测量高压开关分、合闸速度
断路器工作情况的好坏与其分、合闸速度有密切关系。如果分闸速度低,电弧熄灭的时间就增长,断路器的触头就会烧伤,油的汽化增多,引起喷油或爆炸事故。如果触头开始闭台瞬间的速度低,将会引起触头振动,甚至会出现停滞现象,使触头烧黏起来。在运行中由于机构调档不当,脏污、卡涩、润滑油缺少及质量不好,或者因使用的润滑油与季节的气温条件有关系以及其他种种原因均能使合闸速度降低。对于电动操作的断路器,它的分、台闸速度还与操作电源的电压有关。电压低了会使操作机构动作变慢,有合不上闸的危险;如果电压过高,不仅影响断路器的性能,还会导致冲击力过大,降低使用寿命。因此,在作断路器的速度特性试验时,应在额定操作电压(气压、液压)下进行。操作额定电压是指在线圈端子上测得的电压。高压开关分、合闸速度测量方法目前测量断路器分、台闸速度的设备主要有高压开关机械特性测试仪,其测量方法比较多,大致有:①电磁振荡器法;②滑块示渡器法;③转鼓式测速仪法;④光电数字式测速仪法;⑤微分测速仪法;⑥音叉测速仪法,电力部门对于中低速断路器测速一般用电磁振荡器法,对于高速断路器浏速可用转鼓式测速仪法。
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
1999年,阿里巴巴成立,同年成立的还有当当,是
近日,为提升机构检验检疫水平,深圳出入境检验检疫局及时升级和完善机构内的仪器设备配
近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测
科技是质检事业的根基和血脉,要充分运用技术手段履职执法,维护好消费者利益。质检总局

我要回帖

更多关于 万能断路器合闸步骤 的文章

 

随机推荐