防雷知识点讨论1.金属屋面做接闪器时,金属屋面如何与引下线连接。要焊接是不太可能的,靠自然连接是不是符合要求? 答:要做电气连接,不可以做机械连接,原因1:金属间膨胀系数不同。原因2:感应过电压可以造成飞弧,引起火灾,尤其是危险场所!2.利用基础钢筋网作自然接地极,基础钢筋网外圈需要做焊接一圈吗?或是仅靠自然绑结即可? 答:不可以,2年后产生氧化,造成接触电阻太大!一定要认识到:避雷针、引下线[钢筋]是一个电位传送器,雷击现象是一个电位传送过程!3.对于不需要做防雷的建筑物,电源采用铠装低压电缆埋地引入,其电源进线是否需要SPD保护?答:如果本地区雷电日大于5天,用户负载为微电子设备,我们就必须安装SPD,铠装低压电缆的铠皮厚度小于2mm,就必须安装SPD对建筑物是否设SPD以及设几级SPD该如何评估?最少2级,保护能量20K总进线SPD的参数该如何确定,如何考虑或计算电缆铠装层,钢管的抑制效应? 观察雷暴日,参考被保护负载,依据GB50057和GB50343标准安装4.有人指出,由于彩钢屋面有不燃材料的夹层,所以只要其厚度不小于0.5mm,不管其下面有没有易燃物品,都可以作为第二类防雷建筑物的接闪器,这种说法正确吗? 答:不正确!雷电电磁脉冲的防护及手段必须要验证被保护负载,包括易燃\易暴物品.如果是军队弹药库,难道要按照第二类防雷建筑物计算.5.消雷器的使用一直有争议。现行国家规范《石油与石油设施雷电安全规范》GB和一些标准图集中仍有消雷器,请问如何评价? 答:消雷器和引雷器必须有效的结合使用,这是一个辨证过程不能片面理解一个问题!如果单独使用某一个:器!都是不正确的.6.防雷规范GB.3.4条“在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。”请问此条是出于什么考虑?利用建筑物圈梁钢筋可以吗?还是必须敷设环状人工接地体? 答:电位传送整体过程与建筑物自身及周边产生电位差,只有电位差才可以造成设备损坏,才可以造成人身安全事故.建筑物圈梁钢筋是平衡本层电位为目的,敷设环状人工接地体也是这个目的,但它们有一个相对位置和相对电位,如果考核11层圈梁钢筋电位与环状人工接地体之间的电位差,那么永远是非常大的,它们的计算是楼层高度整体电感分配的均值!7.请问SPD和避雷器到底有何联系和区别?SPD到底是保护什么?是如何保护的?答:避雷器这个词产生与1955年,是前苏联无产者科学院针对电力系统SIC非线性保护器起源的,可以参照GB11032-2000和IEC6994标准的名词解释.SPD的定义可以参考GB50343-2004、GA173-2002等等国家现行标准中8.变压器的低压侧(400v)有必要装避雷器么?如果不装的话,会有什么风险答:变压器低压侧必须安装SPD,因为变压器在许多频率下并不饱和,10/350μS就是例子,但8/20μS就饱和,一旦饱和成立,就可以不装,但是雷电的集中分布频率[概率最大]在3000Hz,是个不定式,故必须安装SPD。9.一个燃气电站,利用锅炉烟囱做避雷引下体时,相当与烟囱就是避雷针,可是烟囱与锅炉本体的距离不到3米,是否违反规范,能否这样做?答:避雷针和锅炉烟囱是两种不同性质的物体,原则上不可以代用.距离与锅炉的种类有关系,如果燃气锅炉并且内部采用微电子控制必须离开避雷针一定的距离.用来减少雷电电磁脉冲产生的感应过电压.距离在83米半径之能,必须考虑加强保护[2.4GS可以烧毁微电子设备]10.我的MEB一般是一处接地,上次审图的说我画错了,要我用镀锌扁钢引到远的地方再接地一次。他说是根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )第27.1.1条:等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。我怀疑是他理解错误,“不少于2处”只是修饰“接地干线”的,是这样的吗? 我看了一下图集《等电位联结安装》(02D501-2)还有其他的书上,也只有一处接地啊。还有我看了第199页附注第6条,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。但是有时候这样做起来很麻烦,请问必须要这样做吗?答:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )非常重要,我们必须遵守,比如9.4关于UPS的中线必须与来自建筑物主接地极进行重复电气连接,它的考虑是;如果因为某种情况,UPS的中线断了[假设维修],那么还有另一处在接地,主要害怕220V电压因断中线变成380V烧毁设备,每年这个问题可以造成大量损失.要按照标准办事.11.金属屋面作接伞器的问题,规范上有一条要求至少厚度为大于0.5mm,但现在普遍采用的彩钢板都只有0.476mm,不到0.5mm,这样的金属板是否还能作接伞器呢? 答:
正在加载中,请稍后...上人屋面 防雷做法_百度知道
上人屋面 防雷做法
对于上人屋面
接闪器应采用哪种(接闪网。。。)怎样敷设,避雷针
我有更好的答案
在屋面女儿墙上,沿压顶一周(封闭),架设1根直径12mm的镀锌圆钢作为避雷装置系统的接闪器,每1.5m距离埋设镀锌圆钢支架高200mm支持,叫做避雷带。房屋的四角焊接直径12mm的镀锌圆钢引下线,经过断接测试卡,与接地体联通。当房屋过长或过宽时,避雷带中部尚应与对边联通。并增加引下线和接地体。引下线可以从上到下沿墙明敷,也可利用柱子内预先焊接联通的钢筋作为暗敷。以上避雷装置系统应经设计计算绘制施工图,且由有专门资质的队伍施工安装,经测试、验收。
采纳率:88%
来自团队:
一定保证引下线将接地体和装置连结到一体,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地首先,如果房子不大,四角分别有一根就好。3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做,一直与设施连接。其次,效果要比利用建筑物本身基础做差很多,防雷接地完全可以利用里的钢筋作为,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,跨接的材料推荐使用12MM的,焊接长度150MM左右。2.平均间距要小于25米:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的。所以直接用建筑物基础钢筋做吧!注意
本回答被网友采纳
都可以,接闪带就沿女儿墙一圈,中间在敷设网格,假如是二类的就是10*10或12*8m三类就20*20或24*16m,避雷针就要算他在针高了,这个还是找个懂的人,或者有建筑物具体参数才好算。
女儿墙上接接闪杆,镀锌扁钢每三层做一次至楼顶屋面,一般防雷设施用于大型酒店或者高大建筑物,住宅有这基本可以了吧,这是我了解的不足之处,还请相互学习。
上人的屋面首选还是接闪杆(避雷针)。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
防雷的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。关于防雷,屋面大的空调机组,冷却塔要不要用避雷针做防雷保护?什么情况下只要将设备接地就可以了呢?_百度知道
关于防雷,屋面大的空调机组,冷却塔要不要用避雷针做防雷保护?什么情况下只要将设备接地就可以了呢?
我有更好的答案
屋面大的空调机组,冷却塔得看具体情况来确定是不是用避雷针来保护! 如果设备在接闪器的保护范围之内,就只可以接地!
采纳率:63%
冷却塔不需要防雷 空调机组也不需要陕西浪源暖通
请问,那楼顶的风机,水泵之类的呢?
我错了 哈哈
为您推荐:
其他类似问题
空调机组的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问防雷接地和保护接地必须要共用?_装修流程问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
请问防雷接地和保护接地必须要共用
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
请问防雷接地和保护接地必须要共用
浏览322次 悬赏: 0
请问防雷接地和保护接地必须要共用?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:静电接地和防雷接地有哪些区别:
防雷接地,是为防止雷击伤害人或设备采取的一种向大地引导雷击电流的接地保护措施;
静电接地,是为了让设备工作外部电场产生的静电干扰而采取向大地引导静电电流的一中接地保护方式
A:防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。
其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!
注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。
2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。
3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到
A:你好,防雷接地不属于保护接地,保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
所以说防雷接地就是防雷接地,但现在提倡等电位连接,所以在防雷接地最终会和其它接地连接在一起(如工作接地、保护接地等等)
A:防雷接地如果是大型工程,材料根据图纸来决定,施工上还是应该现场实际了解情况,土建埋设工作变化很大,如果开挖难度大,费用会成倍增加的,再有施工工艺不同,费用也不同,比如开挖采用人工和机械有时候人工便宜,但有时候机械要便宜很多,这要根据情况合理选择。
一般来说,预算分三个部分,一是主材费用,二是施工费用,三是综合费用。
主材费比较简单,一般不会出错。
接地施工费用往往容易出现争议,市场经济,按定额有些地方说不过去,总得要有点合理的解译,一般我们都是在工序上来立名目解决提高施工费用,再经业主砍一下价格达到一个合理的水平就差不多了。
综合费用主要考虑的是一些税费、不可预见费、管理费、这主要还是经定额来计算。
小的防雷接地工程预算也主要是分这三个部分,除材料外全按定额来计算没多大问题(有的是在主材上多加费用,施工上就马马虎虎计算下也行),施工费用上也可以多立些名目,比如金具加工、焊接(电焊、熔焊)、防腐处理、其实说来都是很简单的工作,但多立些名目,费用一下就上来了。
A:1、接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。这个是打入地基以下土里面的,一般是用金属导体。
2、避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,也就是那个白铁。
3、建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。就是在墙上离地大概50CM有个等电位盒,然后建筑外金属窗安装时又有个铜排线连接到那里。
A:对无防雷设施的建筑物
对于使用无防雷设施的商品房作基站机房时,应新建一套确保原建筑物和基站共同安全的防雷设施,并且天线高度建议不超过5米。
通常应按专设雷电流引下线的方式设置防雷设施。即在原建筑物的屋顶四周设避雷带,并设专用雷电流引下线,其根数不应少于两根,间距不应大于18m,避雷带与专用雷电流引下线焊接连通。同时在不同方向上设置两个地网,若商品房地基有地梁时,则地网应与地梁内的钢筋焊接连通;若商品房地基无地梁或地网无法与商品房地梁内的钢筋相连,同时新设的两地网连接的距离在30m以内时,应将两地网在地下焊接连通;而当两地网连接的距离超过30m时,两地网无须连接。专用雷电流引下线应以最短的途径与地网相连,且离地面高度2m以下部分应采用绝缘套管防护。
设于商品房屋顶的避雷针专用引下线和天线支撑体应在不同方向与避雷带多处焊接连通。同时,避雷针专用引下线和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)不能与除避雷带外的其他金属构件(包括建筑物内的钢筋)作电气连接。馈线接地排的接地可从避雷带就近引接,基站机房的接地引入线应就近从专用雷电流引下线接近地面处引接。
对设有专用雷电流引下线的建筑物
对商品房本身有完善的防雷设施并设置专用雷电流引下线的,其避雷针专设引下线、天线支撑体与避雷带的连接、馈线接地排和机房内接地汇集线的接地引接方式同于本条以上部分。
对设有笼式避雷网的建筑物
对采用笼式避雷网的商品房,应将避雷针专设引下线和天线支撑体在避雷带或楼顶的避雷网预留接地端不同方向多次连接,同时应避免将避雷针专设引下线和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)与建筑物非外围柱子中的钢筋有电气连接。