刚装修了的房子,电器开关经常跳闸怎么回事,有什么解决的办法。_百度知道
刚装修了的房子,电器开关经常跳闸怎么回事,有什么解决的办法。
我有更好的答案
你好,造成跳闸的问题有很多,不过一般都是电器短路造成的。还有就是电线接头碰到潮气了,建议你主要检查一下厨房和卫生间的插座开关。或把电器插头挨个拔掉看看
采纳率:60%
为您推荐:
其他类似问题
电器开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。400-880-2600
浏览:7084 回复:8
家里的电闸没有跳,楼道里的确跳了。是什么原因?
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
装修了一年多,最近使用的电器也就是两个空调,电脑,电视机,洗衣机,电水壶。夏天开始跳了好多次闸,都是楼道的闸,家里的触保器没有跳。跳闸是也没有正在插插头或开电器的动作。又是在午睡,有时是看电视的时候。请问懂行的朋友,应该怎么处理?谢谢!&&
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
难道是线接错了,引起楼道里的负载过重?&&
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
提示: 该用户已被禁止登录or该用户已被禁止发言
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
最好是找个电工实地查看一下。&&
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
是不是楼道里的开关装的太小了&&一般老房子都需要换开关的&&
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
这个不懂,最好找之前给你们家装修的装饰公司给上门看看&&
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
开关选用原则:楼道开关容量(上级开关)应大于家里的开关(下级开关)
跳闸次序:先跳分路再家里总开关再到楼道开关。
楼主家属于越级跳闸,原因较多,一般来说是由开关质量参差不齐引起,楼道里的开关质量可能没有家里的好,可先更换试试!
当然前提是家里线路电器是正常的。&&
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
可能是楼道开关的负荷比家里的小,还可能加上时间过长老化了&&
扫一扫登陆手机版论坛
<span class="floor_number" id="pid楼
应该是公用的不行,不好改&&
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-电闸跳闸相关
电闸跳闸设计专题简介
本专题为土木在线电闸跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了
所属版块:
10KV不接地系统,单相接地后什么情况下设置跳闸?什么情况下不跳闸?
所属版块:
本帖最后由 xingh456 于
12:27 编辑 再一次跳闸后,合闸时再次跳闸,全线路没有接地?找不到原配线图,应该怎么处理?谢谢
所属版块:
我家是老式电闸 开了热水器 就不能开电脑 这样就跳闸了 之后 我把热水器的插头插到厕所里一个插座上 然后再开电脑 就不会跳闸了 这样是不是 可以理解为 家里电闸有2条线 热水器用一个线 电脑用一个线 就不会跳闸 但同时在一个线上用的话 就会跳闸 但是最近我要换电脑配置 主要换一个比较高端的显卡 那个
所属版块:
插座及空调回路都正常,就是灯回路的空气开关和上闸后,过10。20。30分种就跳闸,有时候一和就跳,不跳的时候灯都可以正常照明,因为楼上装修铺过砖,,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电,应该怎么排除?
所属版块:
本帖最后由 du 于
17:40 编辑 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发
所属版块:
今天审图的时候,说没有油式变压器超温跳闸、开门跳闸系统图,小弟不懂,请指教
所属版块:
我单位有两幢楼,进线主开关是常熟开关厂的CM1L-630A的漏电开关.现在分为A,B楼. 在出厂设置没有动时A楼负荷几乎为零时也跳,有10%负荷时也跳,时间不定,有是隔半月一次,有时一天连续两次,但每次送电不跳,一次合闸都成功.B楼有人如住,负荷较A楼大几倍,但从投运后就跳两次,一次是施工临时电接地
所属版块:
今天作试验,低周跳闸后未复归,开关正确跳开,但装置报跳闸失败! 问一下各位,你们的保护跳闸失败是由开关辅助接点判别,还是由保护电流或电压,频率值判? 哪种更合理?
所属版块:
KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器,中间继电器节点串跳闸线圈,实验时,给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合,开关不跳,用综保直接接跳闸线圈,开关跳闸。注:继电器无问题
所属版块:
Copyright& co188.com ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5家里电路一直跳闸怎么办?为什么插座回路一打开就跳闸?
家里电路一直跳闸怎么办?为什么插座回路一打开就跳闸?今天家里看电视时就突然跳闸,后来发现只要插座回路打开马上就跳闸,不打开插座回路就没事.已经把家里所有用插座的电器拔掉了,也没用,仍然是接通插座回路的断路器就跳闸.物业来看过了,说是可能有个插座存在短路情况,需要一个一个地排查,现在物业去吃饭了,问题还没解决,所以我特地上来向各位提问请教,物业的提议是否是合适的办法?如果仍然查不出来我该怎么办?我现在是用空调回路上的网,把插座插空调插座上了都.打过国家电网电话了,他们说不管户内的电路问题.
你插座回路是否有漏电保护器?如果有可能是同一回路上的某一个电器漏电导致跳闸.先全部拔掉电器插头,看闸能否合上,然后陆续插上,插到哪个跳闸问题就找出来了.也可能是短路,如果短路的话,所有电器拔掉后闸还是合不上.那只有找到短路点包好绝缘. 再问: 应该是有漏电保护的,现在所有电器都拔掉了还是不行,一把插座回路的断路器推上去就跳闸。照您的说法,应该是需要检查每个插座的情况了,希望能解决问题啊~~
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《家里电路一直跳闸怎么办?为什么插座回路一打开就跳闸?》相关的作业问题
照明回路和插座回路分开比较好,因为插座回路负荷比照明回路负荷大,一旦插座发生问题,这个插座回路自行断开,不影响照明回路供电,便於维修.最好两个回路都安装漏电保护器为佳.不需要自制接地线,接地线安装不是想像那麼容易,埋在地下一根铁线就行,技术要求接地线电阻值不得大於10欧姆.其实供电线路,安装自动空气开关及漏电保护器,完
电线哪个地方短路了吧,正常是火线灯亮,零线不会亮灯,两个灯都亮,说明零线也带电了
1、不排除由于短路造成的漏电保护器自身故障2、短路时强大电流照成线路绝缘破损漏电检查方法:1、断掉漏电保护器负载端接线 另接一名插座 接电器试验-- 如果还是跳闸--漏电保护器故障--更换之2、不跳闸---漏电保护器是好的---接回原负载线---换插座再试验---跳闸---线路混线---更换3、不跳闸---插座绝缘击穿
插座里面的电线线芯连接不规范,或绝缘层有破损造成的短路. 到正规商店买品牌的插头,找明白电路的人帮助换一下,自己维修一定不要忘记关电源,安全最重要!
经常性跳闸是因为某一插座上的用电器的总功率过大导致的,下一次不要再一个插座上插好几个大功率用电器如果是一调回来又跳闸,可能是某个正在使用的用电器短路或插销内部断路,好好检查一下再把电闸调回来
跳是对的,你应该先量下空开后边负载断开,量一下空开后边有电没,如果没电或者电压低说明空开已经坏了,否则是电路问题
这样不好因为照明回路电器负荷变化很小,因此电流变化也很小,这对灯具本身就是一种保护插座回路因所使用的电器负荷变化幅度较大,电流变化大,且有些电器启动电流很大串在一起不是不行,就是可能会经常换灯泡 再问: 谢谢您及时的回答,再请教你一个问题,照明回路上的灯,应该串联在照明回路上,还是应该并联在照明回路上? 再答: 无论几
危险也不起作用
你的意思是,在其中的一个墙壁插座上插上用电器会引起总开关(是否是漏电保护开关?)跳闸.同样的用电器插另一个插座上不会引起总开关跳闸.1,这种情况表明用电器没有什么问题.2,引起总开关跳闸的那个插座,过去是否正常地使用过?若无正常使用过的话,可能是零地线接线错误,会引起漏电保护开关动作,若正常使用过的话,可能是插座内部有
你好!这个情况可能是通往你家卫生间的那条线路已经坏了——总开关里面卫生间的空气开关坏了,而造成这个问题的原因,应该是通往你家卫生间去的线路有问题,需要检查有没有短路.对此,恐怕不是你自己能够解决的,建议找一位电工师傅,用万用表检测一下就知道了.
C16是C型16A的意思,就是说额定功率3500瓦左右.你的用电器确实有点超了,经常跳闸是正常情况.如果只开电视和照明就跳的话的确实是有问题的(除非你使用了功率夸张的照明).问题可能在你的空开,也可能在你的线路.空开过载跳闸后一定是热的,如果你手还能摸上去,就是在正常范围之内.这个不能用来判断空开的好坏.更换C32是可
用电器总功率有没有增加?如果有的话,那是总开关的保护电流太小,换个安数大的总开关就好了;如果没有,可能是因为有接头的地方受潮短路(因为你说是使用厨房或卫生间的电器时经常会开关跳闸)这个就要检查线路了.
首先将总闸关掉.不可带电操作,然后设法腾出位置.先将自动跳闸开关的卡槽上半部分卡到安装导轨上,再用一字形的锣刀插入下半部分的那个塑料件卡簧的扁孔中使卡簧舌头缩进去,试着将开关往力推,然后拔出锣刀,就可以了,接线时若不懂电,请师傅帮忙,千万不要一个人操作.
是突然没电了还是一直就没有?不管是那样 最大的可能是你家分户电源箱里面的问题 你自己要是能搞定 那就打开看看 就能发现问题 要是自己不能弄 就找个电工给你看看 问题不大 再问: 突然就没有了,一时也不知道哪儿去找电工,就想问问可能是什么情况,看自己能不能弄一下 再答: 是楼房吗??? 是的话 看看你厕所和 空调插座有没
两个空调开一个,4个电脑开2个,用电最主要就是空调,还有冰箱,空调关一个,最好电视呀什么的其它电器再关几个.另外,可以去再接一个开关,把家里电器分一半出来,接另一个开关,这样两个开关就不会跳了.再者,如果家里用电总和超过了户外线输入的,最好再申请个火表,另外接一个户外形进来.
ggg你关的不是总闸
跳闸的原因只有二个:过载与漏电.根据:什么电器都不用也会跳闸,电灯也不行来说,不属于过载,是漏电.漏电有:1\火对地漏电,原因有:设有漏保的进户箱后零线地线没有严格分开,用电器后该入零线的电流窜入接地线,引起漏保误跳.(检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用).地零线接错,一用漏保就跳,因为漏保启动电流
B 插座处发生了短路 首先应该是短路,排除 c 注意是台灯插头插入插座,然后出现了事故.所以应该是插座短路
说明零线回路在一处断开了.首先用试电笔测 总进线的零线,看试电笔亮不亮,如果亮,说明零线断在总进线之前;如果不亮,那就在总进线之后,顺着零线测量,在不亮与亮之间存在断开点,找到断开处,从新接好即可.