仓库的幼儿园围墙规范要求有什么要求没有

移动库房规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
移动库房规范
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢生产车间内有会仓库用实体墙隔开符合安全生产吗_百度知道
生产车间内有会仓库用实体墙隔开符合安全生产吗
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)+提问者悬赏50(财富值+成长值)
我有更好的答案
看你仓库里面储存的是什么物质啦!以及储存的量大小啦!
为您推荐:
其他类似问题
生产车间的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
对烟花爆竹储存仓库有哪些要求
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
对烟花爆竹储存仓库有哪些要求
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口大学时期辛辛苦苦,就怕没个好工作。到了毕业工作是找到了,可落差太大了,单位同事都
各位化工人,现在化工行业是不是很惨淡啊,看了一下智联招聘,招聘单位给的工资都不高
查看: 4464|回复: 15
防火间距与防火墙问题
阅读权限10
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
1、大家帮我看看&&甲类仓库 的防火间距是不是够& &离围墙就5.1米,外部不知道是啥企业啥装置& &仔细看了一下&&有设防火墙&&是否设了防火墙&&距离就不限了?建规翻了两遍&&没有找到依据。
2、2#生产车间离成品仓库距离不够,是不是设了防火墙&&距离不限?依据是什么?
(64.44 KB, 下载次数: 15)
09:16 上传
(280.9 KB, 下载次数: 54)
09:20 上传
(15.58 KB, 下载次数: 52)
09:20 上传
阅读权限40
积分帖子主题
本帖最后由
11:01 编辑
1、必须确定外侧的设施是什么,甲类仓库看3.5.1和注解,没有提防火墙的事,所以防火墙什么的不行
2、车间和仓库不能通过加防火墙减小防火间距,3.4.1注3,两座厂房,不是厂房和仓库。所以2#车间和成品仓库保留1个,要不就按3.5.1卡间距
控制楼不知道具体是干什么的,DCS控制的话离甲类车间、库房最小25米,还有这个场地布置的功能分区不明确,新建项目按这个方案来的话,预评价都过不去
恭喜你抢到了沙发~~
阅读权限10
积分帖子主题
<font color="#9721652 发表于
1、必须确定外侧的设施是什么,甲类仓库看3.5.1和注解,没有提防火墙的事,所以防火墙什么的不行
2、车间和 ...
是个改建项目,不知道设计单位是怎么想的?
阅读权限180
积分帖子主题
zxz017的管辖
消防间距是有问题。消防审批已经通过了吗?
阅读权限10
积分帖子主题
zxz017 发表于
消防间距是有问题。消防审批已经通过了吗?
不知道消防有没有通过,这是个改建项目,还在安全预评阶段,不知道都需要经过哪些程序,请指教
阅读权限40
积分帖子主题
你的是新、改、扩建的危险化学品使用、生产、经营项目中的哪个?找相应的条文。
三同时走到预评价了是吧?之后是安全设施设计和验收评价,不过你这个布置方案在河北省肯定过不了,别的省的话看专家和局里怎么把握。
设计院这么考虑估计是想少给你们拆点东西,走走规范的边,模棱两可的地方就混过去,也是为你们甲方考虑嘛。
阅读权限60
积分帖子主题
1、你们现在用的是建规还是石化规,现在安监部门在坚持用石化规审查项目,若是用石化规你的这个项目就搞不成了。不过看你的布局应该是用建规。
2、第一图:甲类仓库只有在储量小于10吨的境况下和别的建筑物的距离才可以12m,否则15m。而且是外墙皮的距离。消防通道与建筑物的距离太近,原建规对此没有明确的规定,新建规规定5m。
3、第二图:2#车间与仓库之间的距离不能因为防火墙而减少(原因如2楼所述,控制楼也是如此),还有离道路的距离太近。甲类车间门前道路直通大门,在消防部门的眼里那就是主要通道应该10m。
4、外部设施最好搞清楚把间距留出,不然出事后责任比较大。
阅读权限10
积分帖子主题
1、你们现在用的是建规还是石化规,现在安监部门在坚持用石化规审查项目,若是用石化规你的这个项目就搞不成 ...
已经和设计院沟通了,大侠有没有办法在有限的空间里怎么设计合理一些,我们这边厂区内的建筑物和道路的距离不是那么严格,甲类车间离配电室的距离是多少,建规里没有找到依据,不知道这里的14.1符不符合 要求。控制楼是规划的,暂时不建,如果按民用建筑耐火等级一二级看的话,是符合要求的。建规里也没有找到相关依据(包括办公楼的距离),所以我理解的是按民用建筑看的。
阅读权限10
积分帖子主题
<font color="#9721652 发表于
1、必须确定外侧的设施是什么,甲类仓库看3.5.1和注解,没有提防火墙的事,所以防火墙什么的不行
2、车间和 ...
有没有好的办法
阅读权限60
积分帖子主题
不太好搞地方太小,如果你的北侧外没有别的建筑物或者罐区的话,2#车间可以往北移,但要保证与周边围墙5m、控制室25m、丙类仓库12m和配电室15m的距离,这样2#车间的大小尺寸就要变了。甲类仓库图纸上注明储量小于10吨的话现在与周围的距离够了。但是功能分区不明确,布局很乱,老厂也只能这样了。没有看到事故池在哪里?应该有,不然环保过不了。
-& &在线QQ客服&&
网站事务& 0& 广告投放& &
大讲堂& 6-3& &大连总部& 6-2& 研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&库房地面有防水要求,墙体需要做混凝土坎台吗_百度知道
库房地面有防水要求,墙体需要做混凝土坎台吗
我有更好的答案
就是用混凝土打的坎台(用来防水)一般的作用是挡水的较多。如房间门口下部、机房设备周边等部位。在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。