山特ups电源说明书怎么判断控制板好坏

您要找的资源已被删除、已更名或暂时不可用。如何准确的选择山特UPS电源及开机方法_百度知道
如何准确的选择山特UPS电源及开机方法
我有更好的答案
你好,根据负载选择UPS电源型号,后备时间选择所用蓄电池数量。山特UPS操作指南及注意事项 &一、 开机: &开机前请先确定市电供应正常,电池开关处于闭合状态。按面板上的开关机键(3-5秒),UPS内部自检完毕开机。 &二、 关机 &请确定UPS负载设备已经断掉,以免关机给负载设备造成断电影响。同样按面板上的开关机键(3-5秒),此时UPS关机处于旁路运行状态。依次关闭市电输入开关及蓄电池开关,此时UPS处于完全关闭状态。 附图为UPS电源正常开机状态。
采纳率:72%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。精彩文章推荐还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
拆个山特MT1000S UPS电源,问一下电路板起皮怎么修好一些
UID:936235
在线时间228小时
M币1012专家0
朋友送个单位上用坏的山特MT1000S UPS电源,拆开看一下什么故障拆外壳不拍了,没什么看的主板后面,问题看到了吧多处电路板起皮,还有已经断开的除了起皮的问题,这个过载开关也是坏了的问一下大家,这种电源设备电路板起皮断开的,怎么修复好一些,飞线的话安全吗?
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:1668960
在线时间335小时
M币20专家11
直接飞线不就完事了&&
UID:921289
在线时间8161小时
M币73090专家36
这种铜箔起皮现象显然是过载发热引起的,估计故障范围比较大,需要仔细检查是那部分过载(逆变部分还是充电部分)引起的,有针对性的检查相关元件。
UID:1966613
在线时间58小时
M币19519专家0
这机器用的太久了吧
UID:936235
在线时间228小时
M币1012专家0
回 miqi328 的帖子
:这种铜箔起皮现象显然是过载发热引起的,估计故障范围比较大,需要仔细检查是那部分过载(逆变部分还是充电部分)引起的,有针对性的检查相关元件。 ( 13:23) 谢谢提醒,会注意的
UID:915052
在线时间2210小时
M币3064专家6
直接飞线,用好点的铜线带绝缘皮有什么不安全的?
UID:1894769
在线时间724小时
M币3824专家3
可以飞线,1平方的足够。但是,要把故障点修好~~