“电”对于我们的生活,已经是一种不可或缺的能源,在这个季节,随着气温的逐步攀升,阴雨潮湿天气也逐渐增多,家里漏电故障报修也多了起来,对于电工基础知识为零的朋友来说,家里有地方漏电就是件大麻烦事!!!如果你不想因为反复查找都找不到漏电原因而伤脑筋,那就一起来看看本文教大家几种家里漏电快速检测方法!1“漏电”是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生 的。先弄清楚有什么故障现象,有什么明显特征,其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。(检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。)下面详细介绍快速检测漏电的方法:2几种电工常用漏电检测方法(1)通过漏电火灾报警系统来实现阀值前的报警或达到阀直时及时切断线路电源的功能;漏电火灾报警系统可以单独设置,也可以根据建筑规模的大小将漏电火灾报警系统连成独立的系统,更可合并到“火灾自动报警系统的设计规范”中,以达到集中显示和控制(2)用钳形漏电电流表定期检测低压配电的目标线路漏电电流的大小的情况(3)在电线电缆集中的区域,通过抽气式报警器,实施监控电线电缆周围空间气体成分和浓度的变化,从而达到判断绝缘材料是否过载受热分解的目的;通过绝缘材料的热分解物间断判断电缆电线是否漏电3一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况:电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。4如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:1、判断是否线路漏电的方法首先将所有的分开关全部断开,然后合上总闸,接着依次闭合分开关,这时如果哪路有问题,漏电开关就会断开。52、判别是否电器漏电方法首先将所有电器的插头全部拔下,然后依次插到插盘上,那个电器引起跳闸,那么显然引起跳闸的电器有故障。3、判别是否零线漏电把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题,如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)6方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。74、电流表判别法线路的使用年限较长,线路的长期处于潮湿受磨损的环境中,会导致绝缘层老化、绝缘子损坏等情况,从而在线路上产生漏电现象。要判断类似情况,就在总刀闸上接一只电流表,不加任何负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。当切断零线;若电流表指针不变,即为漏电现象产生于火线与地之间;如果电流表示数归零,即为火线与零线之间产生漏电现象。85、磁针判别法由于电磁感应现象,测试电线是否漏电,可以在被测试部位放一个磁性指针,当指针针方向发生偏移现象,就说明测试部位漏电。6、若电流表示数变小,但是仍有值,则表明火零、火地之间都有漏电现象。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则可以证明是总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表示数变小,但却仍有值,则可以断定总线与分路都有漏电现象。当我们判断好漏电支路后,依次断开该支路开关,当某一开关断开电流表示数变为零时,则可以判断该线路漏电;若只是示数变小说明并不仅是该线路漏电外;若是干线漏电,则所有开关断开,电流表示数不变。97、判断是否照明线路漏电的方法首先关闭所有的灯具,然后依次打开,如果那个灯具引起跳闸,那么就很有可能是灯具或者该灯的线路出现故障。总开关跳闸,插座和照明各用一个空开,后来把照明空开关了后总开关就不跳了,怀疑是照明线路漏电。10在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:(1)断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。(2)使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。(3)依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。(4)应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。(5)对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题118、用万用表快速查漏电(1)先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。(2)把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。(3)查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。(4)如果合上漏电开关的闸立即就跳闸,一般是“火线”出现漏电情况;要是合上闸后过段时间跳闸并跳闸时间长短不一定那么一般是“零线”出现漏电情况。12操作注意事项:1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢7年来打造中国专业的装修平台,截止目前已为4,208,329位用户提供了优质装修服务!
咨询热线:
当前位置:&
家里线路漏电怎么办,家里线路漏电检查方法有哪些?
家里线路漏电怎么办,家里线路漏电检查方法有哪些?
提问者:斯德哥尔摩情人i
浏览数:15908
发布时间:日 11:07:29
装修的时候发现电线有漏电的情况,请问家里线路漏电检查方法有哪些?要注意哪些问题?
回答者:烈火少女
回答时间:日 15:59
  大家都知道漏电是一件比较可怕的事,所以我们要避免这此事情发生,那么家里线路漏电怎么办?
  1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。
  2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。
  3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。
  4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
  5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。
回答者:剑译天下
回答时间:日 15:59
  家里线路漏电我们首先要找到原因,这样你处理就会比较方便的,下面来简单说一下哪些原因会导致线路漏电:
  电线漏电多数是电线老化、接触不良、甚至潮湿引起的。家里电线漏电要及时找电工进行整改。家是幸福的港湾,要确保全家人安全生活在特殊环境中,就必须做到安全用电,万无一失。
  家里电线漏电要先搞清查准是什么原因造成,然后再有针对性整改解决:如果是电线老化造成的就需要更换新的电线;如果是电器接触不良造成的,就要重新插入或更换电线盒;如果是零线和火线接错造成的,需要找电工重新调换火线接头。家中电线漏电要及时查清,及时消除居家用电的安全隐患。
回答者:装逼照裆踢
回答时间:日 15:59
  大家都知道漏电没处理好的话会给我们带来多在的损害,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位(如钢筋连接部位),会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,引起火灾。
  你需要排除漏保开关本身是否有故障,做法很简单,将跳闸的开关的负载断开,合上后如果没有跳,就说明开关是好的,如果跳了就说明开关坏了。如果开关好的,那么就再找一个灯头连好线,装一只灯泡,灯头的其中一根线接开关输出端的火线,另一端点墙壁(注意安全,这是在没有任何仪器的情况下才使用的方法)如果开关跳了。
  就开始下一步,如果没有跳,就换开关(没有跳是因为开关的监测电路出现问题了,负载没有漏电或短路时自动跳闸)如果跳了,开关只接火线,闭合开关,如果跳了,就跟、更换为只接零线,然后在每个灯的开关处一端节做好的测试灯,另一端接墙壁一次、灯开关另一个点一次,直到开关锰铜跳得那个灯开关的地方就是漏电或短路点。
设计师来敲门装修问题全解答!&&
10秒登记,立即免费获取!
50分钟前宁波王小姐已申请此服务
12分钟前遂宁吴小姐已申请此服务
14分钟前成都杨先生已申请此服务
14分钟前北京贺先生已申请此服务
20分钟前上海吴小姐已申请此服务
30分钟前成都陈先生已申请此服务
1分钟前南宁赵小姐已申请此服务
1小时前广州唐先生已申请此服务
3小时前武汉杨小姐申请此服务
20分钟前绵阳宁小姐已申请此服务
5小时前福建李小姐已申请此服务
2小时前成都廖小姐已申请此服务
已为4,208,329户提供优质装修服务
已有312,214户提问获得完美解答
Copyright 2013 zx123.cn,专业装修网装修123网-四川弘讯电子商务有限公司版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:蜀ICP备号 &&查看: 7026|回复: 28
卫生间照明线路漏电无法使用节能灯怎么办?
卫生间照明线路漏电,安装节能灯后即使关掉开关灯泡也会微微发光几天就坏了。漏电的地方肯定在楼板里埋着,电线也抽不出来,没办法修理。大家有什么办法吗?
可以走明线槽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
暗线出故障就是麻烦。
只能走明线!
放弃那一段线路,用线槽重新走线,漏电不是办法,有危险隐患!
根据你说的情况来看,我认为你的照明电路可能没有漏电,而是你把开关接在零线上了,所关了开关,还会发微光,另外漏电与节能灯损坏无直接关系,可能是你的节能灯质量不好,另外节能灯一般不要用在卫生间,尤其是在洗浴的地方,如果实在要用的话,请装防护罩。
开关在卫生间外边的走廊上,走明线太难看了。现在是火线过了灯口以后和开关的另一根线漏电,所以漏电开关并没有动作。漏电的问题我没法解决现在没什么危险也不打算处理它了,只想正常的使用节能灯
“漏电的地方肯定在楼板里埋着”是不是百分之百确定。
如果只是猜测,把管这盏灯的开关拆下试试,看看会不会是开关的问题。
重新拉线是最佳办法。。。
这个不一定是漏电的问题,你先检查一下开关上是不是有指示氖炮,有的话除去就没事了。
原理:它是并联在开关两端的,开灯时灭,关灯时利用白炽灯内阻远小于氖炮电阻的原理,点亮氖炮,对于白炽灯当然没问题,但对于节能灯来说,因为内部有滤波电容,不起辉时的内阻是很大的,因此即使是几微安的电流也能使其充电到起辉电压,但因起辉后电流剧增,很快便把电容内的储电放光,内阻重新增大,如此周而复始,成为一个间歇振荡器。
dgh 发表于
开关在卫生间外边的走廊上,走明线太难看了。现在是火线过了灯口以后和开关的另一根线漏电,所以漏电开关并 ...
如果你装了漏电开关应该开关要跳掉,要不然你的开关可能装错了,很危险的
支持7楼11楼的分析,再就是找到去卫生间的分线盒,将火线零线对调,一般可以解决。
goodman269 发表于
根据你说的情况来看,我认为你的照明电路可能没有漏电,而是你把开关接在零线上了,所关了开关,还会发微光,另外 ...
是的,灯管发微光还会坏?这与相线零线有关系?
Powered by