海尔空调不制冷的原因3P空调显示E2是什么原因

海尔空调KFR-25GW/BP×2故障代码
导读:海尔空调KFR-25GW/BP2故障代码表:
海尔空调KFR-25GW/BP&2故障代码表:
电源(绿)
定时(黄)
运转(绿)
1.检测室内机1、2端之间的电压
2.检查电源25A保险丝
3.检查遥控发射器电路
4.检查室内机控制系统电路
热敏电阻开路或接触不良
1.检查室内机热敏电阻
2.检查热交换器热敏电阻
3.检查AE热敏电阻
4.检查室外机控制系统报警灯(黄)
1.室内机与室外机通讯错误或接触不良
2.检查吐出热敏电阻
制冷剂泄露或吐出热敏电阻损坏
1.检查泄露点(在冷媒泄露状态吐出温度上升
2.检查吐出热敏电阻
AC过流保护
在运转状态确定是否为电源瞬时停止、电源电压是否太低、压缩机卡轴以及是否使用20A以上的电源
DC过流保护、功率模块高温及低压保护
1.安装状况检查(室内机、室外机电路是否短路、制冷剂是否填充)
2.检查电源电压(是否使用20A以上的电源
3.检查室内机与室外机的风机是否转动
4.检查零件是否损坏、电路是否接触不良
5.拔下功率模块上U、V、W的导线,测量U-V、V-W、W-U之间的交流电压(0~160V)是否相同
蒸发温度保护或风机转速过小
1.检查过滤网是否堵塞
2.检查蒸发器温度热敏电阻是否开路或短路
3.室内机控制系统风扇电机有无电压及电机是否有故障
4.检查驱动电路是否有控制信号输出以及接触不良
检查电源电路是否电压低及短路故障
不制冷、不制热
1.检查是否有泄露以及试运转和应急运转固定压缩周波数
2.检查室内机热敏电阻、热交换热敏电阻是否正常
3.检查室内机控制系统与风扇电机之间的电压,如果有AC50~90V,说明室内机风机不正常
4.测量四通(电磁)阀线圈的电阻值(20℃时,电阻值为250欧姆)
检查排水系统有无中途折断、堵塞
A室气体管温热敏电阻开路或短路
4P白(茶色)
B室气体管温热敏电阻开路或短路
4P白(黑色)
除霜热敏电阻开路或短路
压缩机吸入温度检测热敏电阻开路或短路
蒸发器温度检测热敏电阻开路或短路
压缩机吐出温度检测热敏电阻开路或短路
注:室外机热敏电阻异常时,室内机的LED电源灯闪烁、定时灯灭、运转灯亮、空调器停止工作,并且室外机控制基板内的黄色灯(报警确认)LED闪烁,闪烁的方式是长时间的灭灯(3s)和短时间的间隔(0.5s)亮。数以下闪烁的次数,便能判断出哪个传感器损坏供应海尔空调出现E2故障代码怎么办?
您当前的位置:
> 供应海尔空调出现E2故障代码怎么办?
供应海尔空调出现E2故障代码怎么办?
发货地址:北京北京
信息编号:
产品价格:面议
商家相关产品:
商家产品分类
“供应海尔空调出现E2故障代码怎么办?”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
问题描述:我家3P空调故障显示E2是什么原因?怎么修?
北京空调移机解答:
对于这样的情况主要有两种原因。
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
我前天曾修一个5P的柜机就是管温问题。你可以用我的办法试一下、如果好了记得要加分啊!!
www.gree2008.com|格力空调维修
www.tcl2008.com|TCL空调维修
欢迎来到北京海信空调维修网站,我公司位于拥有6项高级遗产,拥有文化遗产项目数多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京市海淀区中关村,联系人是王容。
联系电话是010-,联系手机是,主要经营经营理念: 诚信、质量是公司的基石
服务标准: 客户,您,永远是对的
服务承诺: 您一个电话,我们全程为您服务
服务作风: 快速反应,闪电行动
服务理念: 客户,您满意是我们大的骄傲
服务目标: 一次合作,终生朋友!
服务项目:北京海信空调维修、加氟、移机、安装、清洗、保养等
服务区域:丰台、海淀、朝阳、东城、西城等,五环内免费上门
单位注册资金未知。
我要给“供应海尔空调出现E2故障代码怎么办?”留言
“供应海尔空调出现E2故障代码怎么办?”联系方式
北京海信空调维修
电话:010-
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100000
网址:http://asrlx123.cn.b2b168.com/
“供应海尔空调出现E2故障代码怎么办?”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 - .com All Rights Reserved3P海尔空调出现E2怎么回事_百度知道
3P海尔空调出现E2怎么回事
我有更好的答案
示E2一般是如下几种情况:1:排水时间过长导致的:2:可以先检查一下洗衣机的上盖有没有盖好:检查一下排水口是否通畅,若排水口排水小,可能是排水口堵上异物了,取出来就好。4;3
采纳率:85%
来自团队:
引用五十酒分的回答:显示E2一般是如下几种情况:1:排水时间过长导致的:2:可以先检查一下洗衣机的上盖有没有盖好;3:检查一下排水口是否通畅,若排水口排水小,可能是排水口堵上异物了,取出来就好。4:检查一下排水电机是否损坏。
是空调不是洗衣机
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 38212|回复: 127
海尔柜机空调显示E8故障代码修复一例【已修复】
阅读权限110
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &&&刚吃过中午饭,一辆小车到店门前戛然而止,下来两个人说空调坏了,海尔柜机,去年买的,问啥毛病,答曰开不了机,我说你的空调还在保,找售后去吧,他说不想找售后,你去看看吧,不会让你白跑腿,于是收拾东西就去了,
& && &到达现场一看,是一个村医院,崭新的海尔空调遥控开机显示正常,导风板却纹丝不动,屏显26度,看来系统没大碍,应该是某一块板子有问题了,正在考虑怎么下手,屏显故障代码E8,遂百度了下,E8是内机板和显示板通讯故障,看来故障难缠,因为不管哪块板子有问题都不好查,再说也不好区分哪块板子有问题,要是修不好板子又不好找,一旦有修过的痕迹,售后就不再保修,三十六计走为上,撤,于是向用户说明,空调内机板坏了,很麻烦,还是叫售后吧。。。
& && &于是乎,我收拾东西准备走人,用户说,等下打完电话再走吧,便开始打电话,先打县城售后,@#¥……&*&,然后就是在xx买的,自己找人装的,售后就说,不是我们自己装的,我们不保修,然后用户就又是@#%&&&&&&说一通,挂了电话,又打市区售后电话,又是@#^%%55%55*&,售后说,那不是我们的片儿,你还是打本地售后吧,。。气的用户嗷嗷叫着要投诉,,我在一边听了一肚子气说,好好地一个空调,就是没找售后的人过来装,至于这样踢皮球吗?这个空调我修了,我就不信修不好,。。
& && & 拆下内机碍事的东西,拔掉除了电源和面板之外的所有连接线,还是显示E8,说明确实是这两块板子的其中一块有问题了,既然拔了线还显示故障代码,说明可以把板子带回去修,只要单板不再显示E8,就行了,至于显示别的什么代码就不用管他,什么风机啊,传感器啊,都有可能显示故障代码的,如果显示别的代码,基本说明已经好了。
& && &思路定了,向用户说明,拆板回去修,同意后拆板走人,闲暇时间开始研究板子,不急着动手,先测下连接线四根线,一根空,一根接地,一根12伏,最后一根0.2伏,既然报主板和显示板通讯故障,看来0.2伏的那个应该是通讯了,但是0.2伏的通讯电压确实有点低,但是这个电压到底是主板产生的还是显示板产生的呢?唉,头大了,开始怪一时的任性给自己找了不必要的麻烦,静静心开始寻找突破口,首先要理一理整机的工作顺序---遥控开机--显示屏正常显示--主板打开导风板--主板打开风机--主板输出外机通讯信号--外机检测正常打开风机及一系列外机所控制负载。根据工作顺序得出结论,既然导风板都没有打开,说明主板没有接收到显示板送过来的通讯信号,也就是说这个信号是由显示板送来的,室内主板只有接收到显示板送来的通讯信号后,才正常工作,打开内机所控制的一切负载,看来有必要先检查显示板,显示正常,触摸正常,芯片工作条件不用查了,肯定没事,直接将矛头对准通讯电路。
& && &顺着排插通讯电路倒着跑线,找到芯片的通讯输出脚,测电压为3伏左右,且有波动,说明芯片应该没事,向后检查通讯电路的三极管电阻都正常,难道是主板有问题了?随即断开排插通讯线,测显示板排插通讯输出脚电压上升到2伏且大幅度波动,说明自己判断正确,通讯电压就是显示板产生的,也说明显示板正常,内机主板有问题
& && &主板背面密密麻麻的都是贴片元件,没路图,看的我头晕脑胀,静下心后先测量通讯端子排插没有短路,仔细顺着电路检测线路上的电容和电阻,发现一个贴片电容阻值为30欧左右,拆下测量发现没有击穿,测主板上电容两侧还是短路状态,向后检查发现通讯线路上还有个二极管位号是D10,测量也是击穿状态,拆下测量确定已经击穿短路,但是一直没有找到二极管的正极接的哪里,零件太密集了,不好找,不管他了,再测电容两端阻值恢复正常,随即在液晶板子上拆下个4148装上后不再短路,恢复通讯排插,开机通讯电压还是2伏左右大幅度摆动,显示屏显示故障代码E1,说明此板有可能已经修复,第二天去装机,开机一切正常
& && && && && && && &有图有真相& & 就是这个二极管
$KY)~%@DTSUX`JWGA6$EN(T.jpg (39.22 KB, 下载次数: 7)
16:38 上传
ETSGA%`$[@N))}{A$E_[(6X.jpg (26.29 KB, 下载次数: 22)
16:39 上传
@HH)XHML@E(2VJ}O[)1@BFV.jpg (29.6 KB, 下载次数: 29)
16:39 上传
{K@N_1IJ%FO@]_AW%OJ1Q%7.jpg (29.8 KB, 下载次数: 2)
16:39 上传
2K@]7{92K6_{_)2AKXY783G.jpg (29.8 KB, 下载次数: 46)
16:39 上传
5UMCLRZB2IG9VP[59PWI1FB.jpg (34 KB, 下载次数: 36)
16:39 上传
E`LITALDN_}]R``%}1X[L]0.jpg (16.45 KB, 下载次数: 4)
16:39 上传
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
阅读权限35
在线时间 小时
有耐心就是好。。
阅读权限45
在线时间 小时
高手,思路清晰!
阅读权限101
在线时间 小时
楼主的基本功扎实,思路清晰,,,高手一个
阅读权限35
在线时间 小时
高手啊,有时间的话还真能提高自己的技术
阅读权限65
在线时间 小时
基本功扎实,思路清晰
阅读权限55
在线时间 小时
黑电高手去修白电板子,手到擒来
阅读权限35
在线时间 小时
好样的,这会儿可赚大发了,能收入不少吧,谢谢分享。
阅读权限35
在线时间 小时
顶一个,好文章。
阅读权限101
在线时间 小时
谢谢分享,技术不错!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有家电百科 产品:
海尔空调故障代码e2怎么处理
海尔空调故障代码e2怎么处理 常见问题
室内机防冻结保护
如果出风量变小 一般是室内机太脏了 或室内机风机 电容 管温头及显示版有故障
标签:&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10

我要回帖

更多关于 海尔空调不制冷的原因 的文章

 

随机推荐