电容物位开关器刀熔开关怎样选择

电容器熔断器的选择及更换步骤
查看: 5481|
摘要: 电容器允许在1.3IN下长期工作,并允许电容值的容差为-5%~+10%。因此在运行中,有的电容器工作电流可达11×13=143额定电流。因而IEC549规定:断路器额定电流和电容器额定电流之比值要大于143倍。GB3983-85《并联电容 ...
器允许在1.3IN下长期工作,并允许电容值的容差为-5%~+10%。因此在运行中,有的工作电流可达11×13=143额定电流。因而IEC549规定:额定电流和电容器额定电流之比值要大于143倍。GB3983-85《并联电容器》标准规定为1.5~1.6倍,原水利部SDJ25-85规定为1.5~2.0倍。但在发生"故障"现象的电容器组中,该比值有的只有1.35~1.37,有些甚至更小。根据统计表明,国产熔断器额定电流的偏差多数超过20%,考虑该因素,推荐电流比以1.5~1.8为宜。
1、一般电容补偿柜主回路不用熔断器保护,高压用继电保护,低压用保护;而单只电容器是需要熔断器保护的;2、对于单只电容器,熔丝电流一般按电容电流的1.5倍左右取整选取;对于主回路的总熔断器,可以按电容器组总电流的2倍取整选取。电容器室进行无功补偿,提高功率因数的常用设备,为保护电容器的常用运行,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组。当熔断器熔断后,需进行停电更换,更换的操作步骤如下:&&&&&&& 1. 填写停电操作票,并进行模拟预演,具体操作应有二人参见。&&&&&&& 2. 按操作票操作,先断开短路器QF,再断开隔离开关QS。&&&&&&& 3. 在对电容器放电3min后,在断路器QF下端装设一组临时接地线。&&&&&&& 4. 戴好绝缘手套,站在绝缘垫上更换熔断器的保险管,并检查个接线端的紧固情况。&&&&&&& 5. 准备送电,送点前必须填写送电操作票并模拟预演。&&&&&&& 6. 按操作票操作送电过程,撤去临时接地线,合隔离开关,再合断路器,并检查电容器三相电流是否平衡,信号指示是否正确,设备及保护装置有无异常。&&&&&&& 7. 操作完毕后,立即向上级领导汇报。
上一篇:下一篇:
看过《电容器熔断器的选择及更换步骤》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:低压刀开关、刀熔开关及负荷开关_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压刀开关、刀熔开关及负荷开关
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电容器的作用及其规定_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电容器的作用及其规定
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢请问何时用旋转式操作刀开关何时使用刀熔开关,以及它们的电流选择也就是它们与塑壳断路器的电流匹配,谢_百度知道
请问何时用旋转式操作刀开关何时使用刀熔开关,以及它们的电流选择也就是它们与塑壳断路器的电流匹配,谢
请问何时用旋转式操作刀开关何时使用刀熔开关,以及它们的电流选择也就是它们与塑壳断路器的电流匹配,谢谢
旋转式操作刀开关是隔离开关,在维修或更换下一级负荷开关时使用的。电流选择与塑壳断路器同样。
采纳率:26%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
刀开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。低压电容器柜的主开关选刀熔开关好还是断路器好,大家给讨论一下
我们在对电容器的改造做方案,对主开关有两种不同的意见,即选刀熔开关和断路器的争论。在这里我希望大家各抒己见,多为我们提供有益的帮助。