18.5kw电机用多大电缆的破碎机电机可以直接启动吗

Access denied | www.icedu.org used Cloudflare to restrict access
Please enable cookies.
What happened?
The owner of this website (www.icedu.org) has banned your access based on your browser's signature (40b22cc3e62c98e9-ua98).破碎机电机标准是什么 一般几级电机可以带动了_百度知道
破碎机电机标准是什么 一般几级电机可以带动了
我有更好的答案
PF-I系列反击式破碎机能处理边长100~500毫米以下物料,其抗压强度最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点;PF-II系列反击式破碎机,适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点碎石机按照大类可分为医用碎石机和矿业碎石机。矿业碎石机原理上适应于海量矿山硬岩破碎,其典型花岗岩出料粒度≤40mm占90%,该机能处理边长100~500毫米以下物料,其抗压强度最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。矿业碎石机械是指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机械电压电压根据电机功率大小选择400(380)V,3000V、6000V、10000V。
采纳率:85%
破碎机电机没标准配套要看破碎机几级(应:极)没关系功率关系电压电压根据电机功率选择400(380)V<img class="word-replace" src="https://zhidao.baidu.com/api/getdecpic?picenc=0ad00V、6000V、10000V
本回答被网友采纳
内般380V外440V三相电
国内一般是380V,国外的是440V,三相电
电压电压根据电机功率大小选择400(380)V,3000V、6000V、10000V破碎机的国家的国家标准你可以百度一下《工标网》在工标网搜索关键字(如标准号)后就可以查找到你要找的标准,还可以下载到!
4G或者6G的
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
破碎机的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。星三角启动18.5KW电动机的额定启动电流和额定工作电流是多少?
查看: 9062|
摘要: JO3-160M-4型18.5KW电机额定电流是37.3A【是线电流】,星角启动最大相电流可达160A左右,正常工作电流在26A左右,建议选50-60A电度表。接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被 ...
JO3-160M-4型18.5KW电机额定电流是37.3A【是线电流】,星角启动最大相电流可达160A左右,正常工作电流在26A左右,建议选50-60A电度表。作为通断负载的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下:(1)的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。(2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。(3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。(4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路太大,可能对跳闸指令不起作用。(5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。(6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。接触器和空气的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。(7)接触器和其它的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。
上一篇:下一篇:
看过《星三角启动18.5KW电动机的额定启动电流和额定工作电流是多少?》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电机18.5千瓦电动机能直接启动吗_百度知道
电机18.5千瓦电动机能直接启动吗
独用用80千瓦变压器
我有更好的答案
80KVA变压器的额定电流:I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)18.5千瓦电动机的额定电流约36A附近,直接起动的电流是额定电流的4~7倍,按5倍算:36×5=180(A)显然,变压器超载并供不应求不能起动。采用降压起动为原电流的1/3,即:180/3=60(A)降压起动就可以正常运行。
采纳率:59%
呵呵电源负载能力够电机空载启(运转加负荷)直接启<img class="word-replace" src="https://zhidao.baidu.com/api/getdecpic?picenc=0afKW(能看错电力变压器应该KVA千伏安)供电线路特近应该建议降压启比较安全
超过7。5千瓦就要降压启动了,只要你的线路 包括你的启动电路上的元件承受的了,也可以直接启动的 ,如果加了负载那启动电流就很大了。正常电流都差不多37A, 加了负载直接启动是它的3--5陪 电流了。建议你 降压启动。
如果不频繁起动应该没问题,我单位的22KW水泵软起动都坏了,全部改成直启了,一般情况是不停机的。
最好用减压启动吧,不然对电机的伤害很大的.
高兴就可以;不过我要告诉你对电机到没什么就是变压器的铜损耗严重,建议减压启动
其他5条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电动机的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。18.5KW的油泵直接启动用多大空开,接触器,热继_百度知道
18.5KW的油泵直接启动用多大空开,接触器,热继
我有更好的答案
18.5KW油泵 能直接启电网、接触器关冲击太般电气规范要求4kw电机启都要降压启非要干三相电机 380V<img class="word-replace" src="https://zhidao.baidu.com/api/getdecpic?picenc=0adA额定电流接触器用 80A<img class="word-replace" src="https://zhidao.baidu.com/api/getdecpic?picenc=0adA D型空泰 热载热继电器 NR2-93