消防报警主机安装规范下端显示水位处具体显示的是高度还是立方

|&&当前位置:&>>&&>>&&>>&ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数当前价格:1 最小起订:1所在地址:浙江省温州市发布时间:有效期至:180查看类似产品商品详细
一、ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数概述
1、用途和特点
ZSB127矿用水位报警装置(以下简称装置)适应于煤矿井下含有瓦斯、煤尘等爆炸性混合物的场所,防爆标志为“Exd[ib]I”;用于煤矿井下水仓(或透水点)的水情监测和自动排水或液压泵站水箱水位的监测和自动注水,且设有RS485接口,可以上传信号。该装置工作性能可靠,是煤矿水情治理系统中理想的检测、控制设施。
2、型号及定义
Z&S&&B&&127&&&&&
3、执行标准
GB&&&/T8259&&32\
二、ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数装置组成、结构、尺寸
1、装置由ZSB127-Z矿用隔爆兼本安型水位报警装置主机、ZSB12-X矿用本安型水位报警装置显示器、GUH1矿用水位传感器及ZKC-12F遥控发送器组成。
2、装置主机一体一腔,设有6个电缆引入口(M22)和一个显示窗,腔内装有电路板;装置显示器一体一腔,设有两个电缆引入装置、一个扩音口、两个灯光显示口,内部装有指示灯和扬声器;水位传感器使用灌封胶浇注成一体,引出12m&两芯专用电缆(中间部有排气管);遥控发送器为手持式,内有一节12V碱性电池和遥控发射电路。
项&目&名&称
基&本&参&数
外形尺寸(mm),&&长×宽×高&
&&&&&240×220×140
重量(kg)
外形尺寸(mm),&&长×宽×高
&&&&&&428×186×70
重量(kg)
水位传感器
外形尺寸(mm),直径×高
&&&&&&Φ37×100
重量(kg)
遥控发送器
外形尺寸(mm),&&长×宽×高
&&&&&&85×37×16
重量(kg)
三、ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数主要技术指标
1、ZSB127-Z矿用隔爆兼本安型水位报警装置主机
a)电源电压:127V&AC&(波动范围95V~140V);&
b)工作电流:≤100mA;
c)供显示箱红灯的本安电源输出:电压:11V~13V&/0V交替输出时间:0.5±0.2S)负载电流:≤90&mA;
d)供显示箱绿灯的本安电源输出:负载电流:≤70&mA,输出电压范围:11V~13V;
e)供水位传感器的本安电源输出:负载电流:≤20&mA,输出电压范围:11V~13V;
f)输入控制信号(来自水位传感器):动态编码信号;
g)本安参数
电源最高输入电压Um:140V∾
本安最高输出电压Uo:DC&13.0V;
本安最大输出电流Io:DC&410mA;
允许外部最大分布电感Lo:0.2mH;
允许外部最大分布电容Co:15uF。
2、ZSB12-X矿用本安型水位报警装置显示器
a)红灯电源:本安DC(11.0V~13.0V)/0V交替,交替时间:0.5±0.2S&,I≤90&mA;&
b)绿灯电源:本安DC&&11.0V~13.0V,I≤70&mA;
c)指示灯显示方式:为绿、红LED单面显示;
d)扬声器规格:5W/8Ω;
e)音响强度(dB):≥85;
f)光信号强度:30m可见(黑暗中),并可分辨颜色;&
g)本安参数
最高输入电压Ui:DC&13.0V;
最大输入电流Ii:DC&410mA;
允许分布电感Li:0;
允许分布电容Ci:0.1uF。
3、GUH1矿用水位传感器
a)电源电压:DC&12V±1V;
b)工作电流:≤10mA;
c)输出信号:动态编码信号;
d)本安参数
最高输入电压Ui:DC&13.0V;
最大输入电流Ii:DC&410mA;
允许分布电感Li:0;
允许分布电容Ci:4.7uF。
4、ZKC-12F司控道岔遥控发送器
电源电压:DC&11.0V~12.3V;&
工作电流:≤35mA;
电池为23A&12V碱性,数量:1节
5、工作环境:
a)环境温度:0℃~+40℃;
b)平均相对湿度:不大于95%(+25℃);
c)海拔:海拔不超过2000m;
d)煤矿井下有瓦斯,煤尘爆炸危险的环境,但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体场所。
五、ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数功能原理
透过主机显示窗可以看到三支发光管和四位数码管。三支发光管分别标注“K”、“T”、“B”,“K”发光管亮时表示开泵,“T”发光管亮时表示停泵、“B”&发光管亮时表示报警;四位数码管第一位(左起&)显示工作模式(两种模式即“E”、“F”&),显示“E”时表示排水控制模式下,显示“F”时表示注水控制模式下;二、三、四位显示即时水位深度值(单位:厘米)。通过遥控发送器可以对模式、高低水位值、报警水位值进行遥控设置,具体方法见(七、参数设定),设置具有记忆功能,停电后设置不改变。
在“E”(排水)&模式下,当水位超过设定值时(高水位值“H”&),主机内部继电器常开触点闭合,控制水泵开关启动,开始排水,当水位低于设定值时(低水位值“L”),内部继电器断开,水泵停止排水。
在“F”(注水)模式下,当水位低于设定值(低水位值“L”&)时,内部继电器触点闭合,控制水泵开关启动,开始注水;当水位超过设定值(高水位值“H”)时,内部继电器触点断开,停止注水。
在任一模式下,如果水位越过设定的警界值(高位报警值“b”和低位报警值“d”)时,显示器发出“嘟嘟”的报警声并伴有黄灯闪烁。
装置主机设有485接口,把水情的各种信息实时传输给井下环网,经过环网上传到调度室,供调度人员随时了解井下水情。
操作遥控发送器可对主机参数进行设置:1号键为递增键、2号键为递减键、3号键为设置键、4号键为强行键。
ZSB127矿井下水位自动报警器,ZSB127煤矿控制水位自动报警器,
ZSB127煤矿井下中央水仓控制水位自动报警,ZSB127水仓水位自动检测报警
ZSB127水位声光报警器,ZSB127矿用水位报警装置,乐清市安宇防爆电气有限公司ZSB127高低水位控制报警装置,ZSB127煤矿井下水仓排水检测报警器,ZSB127水位控制处理高低水位报警,ZSB127井下环网连接显示水位报警器,ZSB127高水位开泵报警,低水位泵停报警,ZSB127水位值显示报警,矿井下水位自动报警器ZSB127,煤矿控制水位自动报警器ZSB127,煤矿井下中央水仓控制水位自动报警ZSB127,煤矿液位高低报警器ZSB127,煤矿水位高低自动报警器ZSB127,煤矿井下水仓水情监测ZSB127,煤矿井下水仓自动排水ZSB127,煤矿井下水仓自动注水ZSB127,煤矿液压泵站水箱水位的监测和自动注水ZSB127,煤矿高低水位报警器ZSB127,矿井下水位自动报警器ZSB127,煤矿控制水位自动报警器ZSB127,ZSB127煤矿井下中央水仓控制水位自动报警,ZSB127水仓水位自动检测报警
六、ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数安装
1、将装置主机安装在井下水仓(或水情监测点或泵站附近的洞室或岗点里,并注意防水防震。
2、连线使用1.5四芯矿用信号电缆,连接(见接线图)。水位传感器距离主机较远时可用本安接线盒连接,连接时一定要注意排气管,保证气管畅通,否则影响传感器的探测效果。连接完毕后将传感器放入水中所需深度,接通电源。
七、ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数参数设定
例如:当前即时水位值是68,
按一下遥控器3号键,显示b090(高位报警值90厘米),&090这三位数会闪烁,此时可以按加或减修改设置高位报警值,(遥控器1加2减);
再次按3号键,显示H080,(高位控制值)&080这三位数会闪烁,此时可以按加或减,修改设置高位控制值;
再次按3号键,显示L060,(低位控制值)&060这三位数会闪烁,此时可以按加或减,修改设置低位控制值;
再次按3号键,显示d040,(低位报警值)&040这三位数会闪烁,此时可以按加或减,修改设置低位报警值;
再次按3号键,显示E001,(工作模式)&001这三位数会闪烁,此时可以按加或减,工作模式在E001和F002两种模式间转换;
再次按3号键,显示A001,(本机编号)&001这三位数会闪烁,此时可以按加或减,修改设置本机编号,用作数据上传时的地址码;
超过5秒没有按动3号键或加减键,参数闪烁自动停止,所有设定参数自动保存,数码管恢复到工作模式和实时水位值的显示页面。
如当前状态为停泵,按4号键开泵,再按4号键停泵,再按4号键恢复先前状态模式。
装置具有记忆功能,参数设定后自动保存,如需修改某参数,须从新设置。
八、ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数调试
接通电源后,数码管第一位(左起)显示的是当前工作模式“E”或“F”,第二、三、四位显示水位的即时深度(单位厘米),实际为传感器底端至水面的高度。垂直方向移动传感器,观察主机数码管水位深度的变化量是否与移动距离相符;垂直方向移动传感器,观察各状态是否符合(五)说明的功能原理要求;按4号键是否可强开、强停。
九、ZSB127矿用井下中央水仓高低水位声光报警器规格参数使用维护及故障排除
及时清除装置表面覆盖的灰尘和积水,检查装置安装是否牢固,检查排气管是否畅通。如发现装置损坏应及时更换。
水位传感器需经常保持清洁,不能有淤煤附着(可用细纱网包裹)。即时水位值读数出现较大误差时,清理传感器进水孔、清理排气管出气口。
KXB127煤矿运输安全声光语言报警装置声光箱,KXB-2A矿用隔爆兼本安型声光语言报警器,KHP128&KHP123&KHP159&KHP197&KHP183&KHP135矿用带式输送机综合保护控制装置,乐清市安宇防爆电气有限公司矿用副井提升信号及操车监控装置用语言报警信号箱KXB127,ZSB127矿用高低水位监测报警器,KXH127&KXT102&KXT127&KXJH127&KXT118矿用隔爆兼本质安全型声光组合信号器。
乐清市安宇防爆电气有限公司
电话:8827&&&
联系人:唐红亚&&&&&&&
&&&普通用户&&&&公司信息已审核安宇防爆电气有限公司公司地址:柳市镇上池工业区主营产品:防爆电器,防爆手电筒,防爆风扇,防爆电筒,防爆风机FAD-L防水防尘防腐灯,FAD-G防水防尘防腐灯,FTD-L防水防尘防腐泛光灯,FAY防水防尘防腐荧光灯,防水防尘防腐操作柱,防水防尘防腐照明开关,防水防尘防腐断路器 &&联系人:唐红亚联系方式: &&||您可能感兴趣的 ¥1.00/台 ¥13610.00/台 ¥1.00/台 ¥1.00/台 ¥1.00/台 ¥4620.00/台相关产品&&&&&&&&同类商品展示 ¥1.00/台 ¥13610.00/台 ¥1.00/台 ¥1.00/台 ¥1.00/台 ¥4620.00/台免责声明:本站所展示的公司信息、产品信息及其他相关的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,交易有风险,请谨慎对待,以免因此造成自身的损失。本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网(cnelc.com) |
|客服1:&客服2:&客服3:&战略合作:&新闻投稿:中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话:021- 传真:021- 邮编:201812 信箱:新闻投稿邮箱:上海总公司地址:上海 金园一路999号(中国工业电器大厦)上海易电网络科技有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证 沪B2-一、液位显示仪介绍_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一、液位显示仪介绍
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢五星级酒店火灾自动报警系统特点浅析
五星级酒店火灾自动报警系统特点浅析
作者:冯涛 肖冰
&&&&&&&&&&&&
摘要:本文通过对某五星级酒店的火灾自动报警系统设计的分析、介绍,旨在共同讨论高级酒店火灾自动报警系统的设计特点、特殊要求及设计中应注意的若干问题。
关键词:五星级酒店 火灾自动报警系统 环形接线 火灾应急广播 系统编程
1、前言:&&&
随着国民经济飞速发展,高级宾馆、酒店日益增多。高级酒店功能复杂,装修标准高,电气设备多,人员密集,一旦发生火灾将给人民生命财产安全造成巨大威胁和重大经济损失,因此属于重要的防火场所。本文通过对某五星级酒店火灾自动报警系统设计的分析、介绍,旨在共同讨论高级酒店火灾自动报警系统的设计特点、特殊要求及设计中应注意的若干问题。
2、项目概况:&&&
该项目为五星级酒店,总建筑面积约49400m2。地上20层,地下2层,地下二层为停车场和设备用房、战时人防设施;地下一层为酒店后勤用房、会所、停车场、机电设备用房;一至五层为裙房,设有酒店大堂、办公用房、会议室、酒吧间、中、西餐厅、宴会厅、厨房及设备房等功能用房;六至二十层为客房,包括标准间、行政酒廊、部长级套房及总统套房。
3、火灾自动报警及联动控制系统介绍:&&&
3.1 火灾自动报警系统
保护等级与系统组成
&&&&本项目为一类高层建筑,火灾自动报警系统保护对象为一级。除卫生间外均设置火灾自动报警系统,实行全面保护。本系统采用控制中心报警系统,具有火灾报警、消防联动控制、火灾应急广播等功能。
火灾探测器的选择与设置
不同种类火灾探测器,其响应原理,结构特点,适用场所均不相同。在火灾自动报警系统设计中,选择火灾探测器的种类要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特点,房间高度,环境条件以及可能引起误报的原因等因素综合确定。在本项目中感烟探测器安装于酒店大堂、客房、餐厅、宴会厅、办公室、会议室、设备用房、消防电梯前室、防烟楼梯前室、楼梯间等场所,感温探测器安装于停车库、垃圾房、锅炉房、发电机房、洗衣房、厨房等场所。在燃气总表间、燃气管道、厨房设置燃气探测器,联动燃气快速切断阀。变配电所、网络设备机房设置两组点式火灾探测器,以启动气体灭火装置。
消火栓起泵按钮的选择与设置
消火栓启泵按钮安装于每组消火栓箱内,并带消火栓泵工作指示灯;消火栓起泵按钮直接激活消火栓泵起动。
手动报警按钮的选择与设置
地址式手动报警按钮设置于消火栓旁或走道、疏散楼梯前室或出入口处、大堂等公共活动场所的出入口处,并使得防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离不大于30m。另外,在报警阀室、变压器室、低压开关室、发电机房、洗衣房等处均设置地址式手动报警按钮。按动手动报警按钮,便会联动声光报警器,启动火灾应急广播系统。
在客房层公共走廊、主要公众区、人员集中区如:酒吧、餐厅、宴会厅等,
主要机电设备房、后勤办公区,厨房,洗衣房,办公区等必须提供声光报警器;并应放在适当明显位置,
后勤设备房及厨房应能听到警报。在下列地方设置声光报警器:
-&宴会厅(每区1 个);
&大堂地区、大堂酒吧;
&餐厅座位区;
&地下室及后勤区主通道;
&桑拿、健身中心、娱乐区/KTV、SPA;
-&有人值班的后勤设备房如:制冷机房、变配电所、锅炉房等;
-&残疾人士客房及楼层走廊。
火灾自动报警系统联动控制设备
火灾自动报警系统对以下消防设备和消防灭火系统具有联动控制功能,同时在联动控制盘上需有手动强切功能;
a.&室内消火栓系统 、自动喷淋系统;
b.&防火卷帘;
c.&防排烟系统及空调通风系统;
d.&非消防电源切断及电梯回降/电扶梯停止;
e.&火灾应急广播;
f.&燃气泄漏报警系统;
g.& 气体灭火系统;
h.& 酒店大堂自动消防炮灭火系统。
任何报警装置启动后,有关防火分区内的警铃会同时响起,而有关联动控制会投入工作,相应讯号亦在消防控制屏上显示。此外,保安人员亦可按动应急广播系统以通知火灾层及相应上、下层的用户进行疏散。除上述功能外,消防控制屏亦有显示消防水泵运作情况、水池和水箱的贮水情况等功能。
消防水系统的联动控制
1)消火栓泵由消火栓按钮或消防控制室联动控制盘的远程手动按钮直接启停。
2)喷淋泵由报警阀的压力开关直接动作或消防控制室联动控制盘的远程或手动按钮直接动作后起、停;同时要求在喷淋泵出水主管上设压力开关,直接联线至水泵控制箱,当系统压力下跌时自动启动主喷淋泵,压力继续下跌时备用水泵自动投入。
3)消防控制中心内监控各消防水泵的起、停,显示各消防泵的工作、故障状态;显示消火栓按钮的工作部位;监视各水箱及水池的水位;监视压力开关、减压阀、信号阀、水流指示器等的状态;控制电磁阀动作并接收其反馈信号。
防火卷帘的联动控制
防火卷帘两侧均设探测器组、声光报警器及手动控制按钮。
1)在疏散通道上的防火卷帘采取两次控制下落方式,第一次由感烟探测器控制下落距地1.8m处停止;第二次由感温探测器控制下落到底。并分别将报警动作信号送至消防控制室。
2)用作防火分隔用的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下落到底。并将报警动作信号送至消防控制室。
防排烟设施及空调通风系统的联动控制
1)接到火灾报警信号后,打开有关部位的电动正压送风口、排烟口,启动有关部位的排烟风机和正压送风机;停止相关范围的其他送、排风机。对于地下车库排风兼排烟系统,同时应关闭电动防火阀,并接受其反馈信号。
2)设在排烟风机入口处的防火阀运作后联动停止风机,并接受其反馈信号。
3)消防控制室内联动控制盘的远程手动按钮可以直接起、停正压送风机、排烟风机和地库的补风机等防排烟风机,并且接收其反馈信号,监视其工作、故障状态,电源供应情况。
非消防电源断电及电梯回降/电扶梯停止
1)火灾确认后,在消防控制室或配电室可自动或手动切除相关区域非消防电源,接受其反馈信号。
2)火灾发生后,根据火情强制所有电梯依次停于首层,并切除其电源,接受其反馈信号。
火灾应急广播
按照业主要求,火灾紧急广播系统和背景音乐系统各自独立设置。本系统为酒店区域设置独立的紧急广播主机及其联动设备,系统设备包括固态录音播放机、为功率放大器、话筒、紧急切换、分区及音量控制器等。广播主机设于消防控制中心内。
2)所有客房及客房层公共走廊,客用聚集区如:大堂、餐厅、会议室、办公室、酒吧、商务中心、多功能厅、娱乐健身中心;电梯轿箱内、后勤服务区、厨房、洗衣房、员工活动区及办公区;楼梯间、公共卫生间、重要设备用房均设置火灾应急广播。疏散楼梯间每层安装火灾应急广播扬声器。
火灾应急广播系统可越权控制背景音乐系统。当发生火警时,系统应能在消防控制中心将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
4)火灾应急广播系统设置专用播放设备,扩音机容量为扬声器计算总容量的1.3倍。备用机可手动或自动投入,备用扩音机容量不小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急扬声器最大容量总和的1.5倍。
5)火灾应急广播输出分路,按疏散顺序控制,播放疏散指令的楼层控制程序如下:
a.&二层及以上的楼层发生火灾,先接通着火层及其相邻的上下层;
b.&首层发生火灾,先接通本层、2层及地下各层;
c.&地下室发生火灾,先接通地下各层及首层。
6)广播区的选择
本系统须能按广播和紧急通告的需要任意选择一个或数个广播区或任意组合广播区进行广播。当危急时可向全区进行紧急通告。
广播区的划分:地下及裙楼部分按防火分区划分,地上部分按楼层划分。
燃气泄漏报警系统的联动控制
1)在燃气总表间、燃气管道、厨房、锅炉房设置燃气探测器,联动燃气快速切断阀。
2)在各层厨房内设置的燃气探测器,探测出燃气泄漏的情况后,除了联动燃气快速切断阀,还将联动相应燃气泄漏区域的排风机,及时将泄漏的可燃气体排放至室外。
3)燃气报警系统纳入火灾自动报警系统,将报警信号反馈至消防控制中心。
气体灭火系统
本项目在变配电所、网络及电话机房设置气体灭火系统,系统以七氟丙烷气体作为灭火介质。气体灭火控制器置于现场,当变配电所、网络及电话机房的报警探测器发出报警时,联动控制气体灭火系统动作,并将信号发送至消防控制室。
自动消防水炮灭火系统
酒店大堂为高大空间场所,采用大空间智能消防炮灭火系统。系统由多波段红外控制器、红外光束感烟探测器、总线连接终端联动报警控制系统等构成。
消防控制中心设直拨消防报警外线电话(119),消防内部通讯电话主机设置于消防控制中心。消防电话分机设于消防水泵房、变配电所、发电机房、防、排烟风机房、主要且有人值班的空调机房、消防电梯机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、消防值班室等处。
地址式手动报警按钮内置消防电话插孔。
4、针对本酒店火灾自动报警系统的特殊要求&&&
本酒店项目管理方为喜达屋集团,是全球最大的饭店及娱乐休闲集团之一,以其饭店的高档豪华著称,对高级酒店有着丰富的管理经验。因此对酒店火灾自动报警系统有着特殊要求,其中一部分是对系统安全可靠性及使用功能上的要求,另一部分是援引国外规范、标准(美国NFPA防火协会标准)的要求。笔者认为有一定的合理性及借鉴性,特加以分析、介绍。
4.1火灾自动报警及联动控制系统编程要求
火灾报警系统平时需要设定在自动模式。系统编程设有可选的自动状态、烟感有延误模式。当系统出现误报较多时,建议在选择自动模式时,当单一感烟探测器动作后,值班人员如能在15s内按下“知悉”选择按钮,楼层报警系统即进入3min延时状态,如无人操作,即启动声光报警装置、进行消防联动控制。当处于手动动作模式时,不经过延时状态,立即启动声光报警装置、进行消防联动控制。
在消防控制中心应设置独立手动/ 自动选择按钮,强切非消防电源,可以独立选择手动或自动操作模式,以减少不必要的恐慌或干扰。
为避免声光报警装置报警时影响人员收听语音广播,须设置按钮,在声光报警装置启动一段时间后,消防中心人员可以手动暂停声光报警装置,收听语音广播,再按下按钮即能再次启动声光报警装置。
水流指示器动作后,本层、上、下层的声光报警装置和火灾应急广播报警,水流指示器内设置可调节灵敏度装置,或在火灾自动报警主机实现自检30s内水流是否停止,若停止,则自动复位不做报警的功能(通过编程实现)。
系统接线方式
消防报警回路一般采用T形及环形接线方式。T形接线方式的优点是接线灵活,管线材料用量较为节省,但一旦报警回路上某一点发生故障,故障点后的报警点将全部失去作用。环形接线方式采用“手拉手”方式接线,对线路走向要求较高,需要每回路都形成环线,管线材料用量相对较多,但其可靠性更高,一旦报警回路上某一点发生故障,通过隔离模块可将报警点及相关点隔离,回路中未隔离部分仍能正常工作。主报警回路采用甲类环形4线高速传输,并设隔离模块在报警和应急广播回路中作分段。总线可连接系统所有外部设备和部件。回路设计采用先进的抗干扰技术,可以有效的抵抗内部和外部各种干扰信号对系统的影响。系统回路总线应构成环形结构,每回路最少分成3段,每楼层最少2分段,每分段应设置隔离中继器或隔离模块。当回路任意总线处短路,回路设备应自动从该处被隔离,不影响该回路设备的正常工作。用于整个系统的电缆须为非延燃性铜芯绝缘导线,并应敷设于金属导管或线槽内。这种接线方式对于酒店等人员密集,防火要求比较高的场所是很有必要的。
消防联动模块的设置。
消防联动模块要求除非在现场可以方便检修处(如:强电井、水管道井、设备机房内的控制箱附近)可设于现场外,其余消防输入、输出模块需在弱电井的消防模块箱内集中设置。此种做法是考虑到部分模块如果设在封闭(如:吊顶内)场所,不便于调试及维护。
客房内感烟探测器和火灾应急广播扬声器的设置。
考虑到夜间酒店客人处于熟睡状态,对于公共区域火灾报警信号感知度降低,为提高客房内客人对火灾报警信号的敏感度,要求客房感烟探测器采用智能地址码配有独立型蜂鸣器底座,蜂鸣器的报警音量大于等于75dB。无障碍客房另外还要求设置声光报警器。在每间客房内均应设置火灾应急广播扬声器,且宜设置在进门玄关或过道处,有套房的客房,扬声器宜设置在客厅处。
火灾应急广播的设置和接线方式
火灾应急广播扬声器须设置在所有公共及后勤有人地区(除较少有人停留的风机房、小储物间外),
包括大堂、员工区、主要机电设备房及主要室外公共平台等。考虑到人员密集区和部分功能用房环境的特殊性,在厨房、多功能厅、商务中心、餐饮VIP包房、酒吧、娱乐健身区、办公室、主要机房、地下室后勤区、工程部及公共卫生间等部位可适当增设应急广播。火灾应急广播应有至少3个频道(宜储藏在集成芯片里)预先录制好不同语言的声音信息,
作自动信息广播。广播方案是录音广播与报警声依次播放,不断重复循环。
背景音乐与火灾应急广播系统物理分开为二个系统(两组扬声器),火灾应急广播系统启动时,
背景音乐系统将自动断开。背景音乐系统设备安装在客人快速服务(SERVICE&
EXPRESS)中心内,火灾应急广播系统安装在消防控制中心。所有客房及客房区域公共走廊不需要提供背景音乐,只设置火灾应急广播。酒店各层火灾应急广播线路设有自动监测开路及短路装置,在消防控制中心显示故障状态,
并在故障时可自动切断该线路。火灾应急广播线路不应有三通接口(一组扬声器至另一组扬声器应以手拉手方式配线),
否则会导致线路失去故障监测功能。每个扬声器须有金属(或不燃材料)面板和底箱作保护。
另外如有临近楼宇或非酒店管理楼层, 与酒店的消防广播系统应尽量分开设置,
以减少日后在管理操作及维修上产生矛盾,酒店及附楼须各自设置独立主机、控制屏及干线回路。
火灾警报装置的设置
《火灾自动报警系统设计规范》(GB.5.2条要求每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。而本酒店在所有区域均设有声光报警装置,且设在明显可见的位置,重点在下列各处设置:
无障碍客房、无障碍卫生间、宴会前厅、宴会厅(每分隔区一套)、大堂、大堂酒吧餐厅座位区、地下室及后勤区主通道、桑拿、游泳池、娱乐区、厨房、洗衣房、客房层走廊、酒吧、餐厅、机电设备用房、后勤员工区、后勤设备房及厨房等处。
火灾重复显示盘的设置部位
在电话话务员室和酒店工程值班室设置火灾重复显示盘(LCD,纯显示即可,无须复位等功能)。在电话话务员室设置火灾应急广播前端设备,可实现人工多语言广播。
门禁系统联动
当发生火警时,相应的报警讯号会在消防控制屏上显示,同时通过中继器联动相关着火区域及相邻防火区域的门禁系统,打开着火区域及相邻防火区域内的电磁门锁,或者使相关着火区域及相邻防火区域的门禁系统处于撤防状态,以利于人员撤离。
湿式化学灭火系统
该酒店厨房排油烟罩内均需设计厨房灭火系统。该装置包括自动控制、手动控制二种控制方式。系统启动时,将自动关闭燃气快速切断阀,并将系统启动信号传至消防控制中心。燃气报警系统纳入火灾自动报警系统,将报警信号反馈至消防控制中心。
火灾自动报警系统须监视厨房排油烟150℃防火阀。
电气火灾报警系统
本系统须为智能式多功能地址编码电气火灾报警系统,由具有内置微型处理功能的消防控制屏、地址式智能漏电探测器等组成,并具有漏电火灾报警、显示设备故障和各组件的运作情况等功能。
每个外围智能漏电探测器应有各自独立的“地址编码”,在控制屏上以文字的形式准确地报告火灾的位置、时间、日期等。须能准确处理和适时显示需要检测部位的漏电情况,漏电值可以在系统主机上按照用电负荷情况设置不同的漏电报警阀值,一旦超过设定值,可以自动进行声光报警。
缆式感温探测系统
应建设单位要求,本工程增设缆式感温探测系统。在干线电缆桥架、电缆沟、强电竖井等线路敷设密集处布设缆式感温探测器,以实现对以上部位的火灾监控报警。
结束语:近年来城市建设飞速发展,高级酒店、写字楼、大型商场、会议中心、城市综合体等建筑规模大,建造及装修标准高的公共建筑层出不穷,对建筑物防火防灾的要求也越来越高。因此火灾自动报警系统的设计应适应时代的发展和建筑功能的需求,为建筑物良好安全的运行保驾护航,切实保障人民生命财产安全。
1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)
2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB05年版
3、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
本文摘自& 冯涛 肖冰
(武汉市建筑设计院& 武汉& 430014)
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。