16平的多蕊,25平方铝线能带多少瓦10台,1.5匹的空调吗

查看: 225899|回复: 53
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3641, 距离下一级还需 1359 积分
UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚注册时间最后登录
墙壁上的插座是16A250V的结果接了个热水器1500W&&一个热风机2000W的&&插座开始融化了
谁懂这个& &16*250=4000W& &用的才3500W按道理说不会超标啊
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID102029积分2449经验1932 点金币5166 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2449, 距离下一级还需 2551 积分
UID102029积分2449经验1932 点金币5166 枚注册时间最后登录
A 换大点的插座吧 用4平方的线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID728314积分48经验217 点金币-1689 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 48, 距离下一级还需 52 积分
UID728314积分48经验217 点金币-1689 枚注册时间最后登录
现在都用4平方的线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华4好友记录帖子日志相册UID642积分36168经验24022 点金币121456 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 36168, 距离下一级还需 13832 积分
UID642积分36168经验24022 点金币121456 枚注册时间最后登录
看了下新小区都4平方的线,难道插座功率不行
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3641, 距离下一级还需 1359 积分
UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚注册时间最后登录
家庭的插座4平方的最大能承受多少功率4000W极限可以吗
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID87658积分3577经验3396 点金币1806 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3577, 距离下一级还需 1423 积分
UID87658积分3577经验3396 点金币1806 枚注册时间最后登录
本帖最后由 穷开心 于
13:22 编辑
你不要在一个插头上用嘛,2个电器分别插2个不同插座这样比较好。
一般来说厨房和浴室的线都是4平方的线,房间里是2.5平方,空调是1.5P,4平方或者2P或者3P是6平方线。
你这个有可能是插座的问题,插座质量差导致容易过热,接触点不是铜的或者不是全铜的,塑料板不耐高温等等,大多是插座触点质量差导致的,但是2.5平方线最大还是不要负载超过3个千瓦比较好。短时超载一下也没事。还有就是要注意插头一定要全部插进去,要插紧,否则接触不良也容易引起过热或者烧毁
使用的线尽量使用多芯铜线,同样是2.5平方线,多芯铜线的负载要比单芯铜线负载高
一般来说厨房和浴室的线都是4平方的线, ...
家庭的线是4平方的
插座也是16A250V的结果
才上了3500W结果电器的插座开始融化了
如果2.5平方的线极限也能到3600---3700W的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID155477积分1267经验812 点金币4552 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1267, 距离下一级还需 3733 积分
UID155477积分1267经验812 点金币4552 枚注册时间最后登录
本帖最后由 星期8 于
13:45 编辑
2.5线是够你的负载,你的插座是水货吧
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID103327积分290经验74 点金币2157 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
UID103327积分290经验74 点金币2157 枚注册时间最后登录
插座内的铜片纯度不高或接触不良
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID7617积分3791经验1783 点金币20082 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3791, 距离下一级还需 1209 积分
UID7617积分3791经验1783 点金币20082 枚注册时间最后登录
虚标,大家都懂得
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID572104积分19635经验18460 点金币11745 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 19635, 距离下一级还需 30365 积分
UID572104积分19635经验18460 点金币11745 枚注册时间最后登录
2.5平方电线根据穿管敷设根数,最大通过电流是26-30A
你的16A250V插座最大限直电流不超过16A,但还应考虑插座的质量,
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID620768积分11214经验10409 点金币8053 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 11214, 距离下一级还需 38786 积分
UID620768积分11214经验10409 点金币8053 枚注册时间最后登录
还有耗损的哇
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华13好友记录帖子日志相册UID3911积分110258经验36159 点金币740989 枚元宝0 个注册时间最后登录
UID3911积分110258经验36159 点金币740989 枚注册时间最后登录
电线肯定不达标的
标注与实际平方不一样
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID140610积分527经验187 点金币3400 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 527, 距离下一级还需 473 积分
UID140610积分527经验187 点金币3400 枚注册时间最后登录
本帖最后由 zqh1110 于
14:40 编辑
电线线径达到国标的话(材质没问题),承受这么大的功率绝对没问题。插座融化是因为电线和插座的接触电阻太大或插座不达标,用电器和插座接触不好,大电流下产生大量热量,所以融化了。你这两个设备电流快要达到16A了,要点小了。换一个电流大一点的插座或用两个16A的插座比较保险。插座质量要好,线材连接要牢固,就不会出现插座融化的现像了。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID533467积分89439经验10936 点金币785028 枚元宝0 个注册时间最后登录
四品, 积分 89439, 距离下一级还需 10561 积分
UID533467积分89439经验10936 点金币785028 枚注册时间最后登录
插座也太差了吧,
你的16A250V插座最大限直电流不超过16A,但还应考虑插 ...
4000W肯定是虚的,但是3500W就不行了也太。。。。。。。。。。。
铜片发烫,插座和外接插座融合在一起了
<font color="#7030609 发表于
4000W肯定是虚的,但是3500W就不行了也太。。。。。。。。。。。
铜片发烫,插座和外接插座融合在一起了
劣质插座呀
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID164317积分57092经验19309 点金币377825 枚元宝0 个注册时间最后登录
四品, 积分 57092, 距离下一级还需 42908 积分
UID164317积分57092经验19309 点金币377825 枚注册时间最后登录
明显插座质量不行
优秀版主奖章
工作认真,受网友好评,对版块有引导能力的模范版主。
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线16平方的铝线,能不能承受10个挂机式的空调_百度知道
16平方的铝线,能不能承受10个挂机式的空调
我有更好的答案
16平方毫米的铝线,是否能承受10个挂机式空调需要知道每台空调的功率。查国家电工规范“500伏铝芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,16平方毫米的铝线,可以长期通过75A电流,如果电源为单相电源,可以带16.5KW。如果使用三相电源,功率还会多一些。
无线电爱好者
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已关闭问题
两台大1.5匹的空调用六平方的铝线够吗 ?都是3500W的,加起来有7000W了.请专家帮帮忙!
浏览次数:4443
用手机阿里扫一扫
如果是制冷量3500W的1.5匹空调制冷功率一般在1300瓦左右,制热功率加上辅电的功率,最大功率在2000瓦左右,工作电流将近10A,应使用2.5平方的铜芯线为妥。您是2台估计在5-6平方差不多,但是您家里应该还有其他电器需要使用,所以建议可以稍微大点,总体来说应该是差不多够的!
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
10平方铝线500米远220V电压最大载流量多少家有俩台1.5匹空调,和各种电器,同时开启总功率在7.5KV,10平方铝线可以吗!
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
7.5kw/220=34.1A,10平方铝线在35摄氏度时能载流55A,近距离是完全可以的.但是500米远的铝线线损R=ρL/S=0.=1.415Ω
线损压降U=RI=1.415*34.1=48.2515V
实际电压U=220-48=172V 同时开启的话电压有些大,建议将主线换为16平方铝线.