我想问下怎样计算.例如10千瓦,分别用在220V,380V电压.用多大开关.多大电线.怎样计算得出
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
10Kw/220V=45.5A,要用16平方左右的铜线,开关大于60A以上10Kw/380V=26.4A,26.4A/1.732=15.2A,要用4平方左右的铜线,开关大于20A以上
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 5306|回复: 4
180KW 用380V电 应该怎么算要用多大的线
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
微信用户求助:180KW 用380V电 应该怎么算要用多大的线
先根据学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小.
& & P=1.732*U*I*0.8&&式中:1.732是根号3,0.8是功率因数.
& &180KW=1.732*380*I*0.8& & I=340安.
& & 由于工作电流很大,所以没法直接将电表接在电路中,一般是在进线侧总开关的前面,每相的电线上装设一只电流,的一次侧电流选400A的,其二次侧电流是5A,所以选三只2.5-10A的电相电度表接在互感器的二次侧,互感器的精度要求不怎么高,一般选3级.这样就可以对电能进行测量.三只表的读数相加就是消耗的电能.
& & 由于工作电流为340A,为了考虑到负荷中有起动电流很大的设备(比如等),所以可以按照400A去选择电线的大小,由于你要求的是三相四线制,所以要选择四芯电缆,接火线的电缆的截面选为120平方毫米,接零线的电缆的截面一般为其他的40-60%,可以选为60平方毫米.
签到天数: 384 天[LV.9]以坛为家II
非常典型的实用案例
签到天数: 388 天[LV.9]以坛为家II
学习了,谢谢分享
该用户从未签到
如果说电线烧毁的本质是发热大于散热,1.732这个系数是峰值计算出来的,从发热角度看,均值更有参考性,如果按楼主所言,是不是可以理解,这样的计算考虑了冗余?
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
来学习来了,,,,,,,,,,,,
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:380v三相电9kw的电流是多少?应当用几平米的线?选用几A的空气开关?
380v三相电9kw的电流是多少?应当用几平米的线?选用几A的空气开关?
三相380V的每KW电流约2A,2A*9KW=18A铜线按6A/平方毫米算,选用4平方的铜线就可以了空气开关选用24A或以上的都行
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《380v三相电9kw的电流是多少?应当用几平米的线?选用几A的空气开关?》相关的作业问题
——★1、三相电加热设备的功率为:P = 1.732 × U × Ⅰ.——★2、三相380v,测得三相之电流各约为14A ,额定功率为:1.732 × 380 V × 14 A = 9214.24 W .——★3、电加热设备属于电阻性负载,功率因数为 1 ;换句话说,电加热设备的计算(电流或功率等)与功率因数没有任何关
380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用6平方MM的电线就够了,选用25A的空气开关.
三相均衡供电常规方法是每千瓦2个电流计算,即你需要用200个电流.而50mm²r 的铜芯在25℃下的长期载流量达200个电流以上.
首先纠正一下,用380伏两根火线应该是两相而不是单相.三相交流电电流电压是三条位差120°的正弦曲线,我们平时说的电流电压都是有效值.因为一般用电器都是感性电器(电阻+感抗).根据电感电路电流不能突变,电流的最大值并不与电压同步,所以有个功率因数问题.电能表反映的是视在功率(=有功功率+无功功率).用电容补偿可以提高功
三相:P=√3 x U x I x cosφ,I=P/(√3 x U x cosφ);单相:P=U x I x cosφ,I=P/(U x cosφ);
有的,正确的公式是 I=P/1.732/380/功率因数 再问: 功率因数一般取多大? 再答: 0.8
20KW的电机 额定电流大约是40A 而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A即可,6平方毫米的铜线即可 断路器选用100A的电机用断路器就可以了 我建议你采用星三角降压启动
你是一个单相变压器,初级380V,次级220V,这点要明确.这个变压器次级的220V和家里的220V没有区别,只不过家里是一火一零,你这里虽然用验电笔测试两根线都有电,但是由于次级和大地没有联系,所以你任意摸哪一个都不会麻手.可以放心使用.至于回路,不是很简单吗?变压器线圈和负载不就是回路嘛. 再问: 你好,谢谢你给我
三相380V的功率公式是P=1.732UIcosΦ 单相220V的功率公式是P=UIcosΦ 其中P是功率,U是电压,I是电流,cosΦ 是功率因数.功率因数是根据负载的情况而有不同的值的.
三相电功率公式:P=√3*U*I*cosφ式中:P代表功率,U代表电压380V,I代表电流,cosφ代表功率因素.√3=1.732功率因素cosφ对于阻性负载,取值1功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8这样,知道了电压、电流,就能计算出总功率了.
铜芯 3x25+1x16
三相三线制的供电线路中加装三相三线漏电保护开关, 在机身外壳上安装接地保护线,配合三相三线漏电保护开关工作,在设备发生漏电时,由于接地保护线的作用使漏电电流有个很好的通路,电流不受接触电阻的影响,显得漏电电流比有接触电阻的电流大,漏电保护开关更容易动作,同时保护人身安全
机器外壳是接地的,你碰到机器外壳的线是没有接地的,这样碰在一起就造成了短路 这是电流瞬间变得无穷大 空气开关起作用跳了 因为一瞬间的电流是非常大的所以一瞬间的功率这是非常大,你的螺丝刀就被融化了,你该庆幸的不是你的手去碰那根线 如果是你的手碰到那线 融化的螺丝刀就是你的下场
不要误导啊!380V电压,当功率因数0.8,225A电流时功率=225×1.732×0.38×0.8=118.KW如果功率因数在0.6时功率更低,约等于89KW,功率因数0.9时,约等于133.3KW.因此当电流225A时所做的功率大小取决于功率因数(无功损耗越大、功率因数越低).
三相电的额定电流都是指线电流,额定电压都是指线电压.若已知电压U、负载视在功率S(三相电输出视在功率)和功率因数cosφ时,可以先求出负载的有功功率P,然后在求电流I.其具体求法如下: 1、负载的有功功率P为:P=S×cosφ 2、线电流I为:I=P/(√3×U)对于三相星形负载,负载的电流就是线电流;对于三相三角形负
——★1、使用三相电源的负载有两种,一是电阻性负载,例如三相电加热炉、三相平衡连接的电阻性照明灯(碘钨灯、白炽灯等);二是电感性负载,例如三相电动机、三相变压器等.不同的负载性质,电流的计算方法是不同的.——★2、三相电阻性负载,额定电流的计算公式为:额定容量P ÷ (工作电压U × 根号3).——★3、三相电感性负载
在这里三言两语说不清
家用电器接在380V三相电上,接一条火线一条零线 可以,家用电一般也是这样接法,但要注意零线接触良好 再问: 三根火线 随便都可以接一根吗 再答: 是的,注意安全,先切断电源再接再问: 谢谢 如果这样接了 有什么负面的影响了 ,直接接三相电的一条火线 那么肯定是绕过电表了,家中都是220V正常的家用电的 再答: 没有负
大约功率在132KW左右,这还有取决于设备的功率因数,设备的功率因数如在0.5--0.8间,则设备功率控制在小于132KW以下,应计算.简单一些,就乘0.5--0.8的系数怎么计算用多大的电线
我的图书馆
怎么计算用多大的电线
铜芯线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安
&&&&& 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)    口诀2:按导线截面算额定载流量:  各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A    100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A    25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。    70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。    “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算    裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。    铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。先估算负荷电流1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。2.口诀低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。
①单相千瓦,4.5安。 ②单相380,电流两安半。 ③3.
说明口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。①
这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。【例1】
5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。【例2】
40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。【例1】
3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。【例2】
15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。【例1】
12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。【例2】
30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。【例4】
100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。【例1】
500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。【例2】
1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。