电瓶UPS刚用不久,因林肯后排插座座短路,现在开机后,蜂鸣器报警,输出频率为0,有图片,大家帮我分析原因

本页链接:
第1个回答:
你好,按目前情况,应该是逆变电路有故障,建议联**Ъ一蛘叻务商处理。
猜你感兴趣当前位置: >>
艾默生UPS UL33系列 说明书
iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册版本 V1.1 目录第一章 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 第二章 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 第三章 3.1产品介绍 ..................................................................................................................... 1 简介.......................................................................................................................................... 1 基本组成.................................................................................................................................. 1 工作原理.................................................................................................................................. 2 结构布局.................................................................................................................................. 3 工作模式.................................................................................................................................. 4 基本功能.................................................................................................................................. 8 性能指标.................................................................................................................................. 9 机柜安装 ................................................................................................................... 12 环境要求................................................................................................................................ 12 卸货开箱................................................................................................................................ 12 结构尺寸................................................................................................................................ 13 现场搬运................................................................................................................................ 15 固定方法................................................................................................................................ 15 进出线方式 ............................................................................................................................ 17 相对位置和冷却风道 ............................................................................................................ 18 机柜布置................................................................................................................................ 19 电气装配 ................................................................................................................... 22 电缆选择................................................................................................................................ 22 3.1.1 3.1.2 3.1.3 电缆载流量 ................................................................................................................. 22 功率电缆选择 ............................................................................................................. 22 信号电缆选择 ............................................................................................................. 233.2电缆连接................................................................................................................................ 24 3.2.1 3.2.2 功率电缆 ..................................................................................................................... 24 信号电缆 ..................................................................................................................... 283.3单机系统外部配电 ................................................................................................................ 34 第四章 4.1调试 .......................................................................................................................... 35 上电步骤................................................................................................................................ 35 4.1.1 4.1.2 开关说明 ..................................................................................................................... 35 初次上电调试 ............................................................................................................. 354.2 4.3功能设置................................................................................................................................ 36 功能检查................................................................................................................................ 39 4.3.1 4.3.2 显示控制面板功能检查 ............................................................................................. 39 工作模式切换检查 ..................................................................................................... 40第五章 5.1显示控制面板操作指南.............................................................................................. 42 显示控制面板 ........................................................................................................................ 42 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 显示控制面板布局 ..................................................................................................... 42 LED 指示 .................................................................................................................... 43 功能键 ......................................................................................................................... 44 告警蜂鸣器 ................................................................................................................. 44 液晶显示及菜单键 ..................................................................................................... 455.2显示信息说明 ........................................................................................................................ 47 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 启动画面 ..................................................................................................................... 47 主显示画面 ................................................................................................................. 47 UPS 基本信息及软件版本画面................................................................................. 48 菜单键 ......................................................................................................................... 48 主菜单信息 ................................................................................................................. 505.3功能设置................................................................................................................................ 54 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 菜单语言设置 ............................................................................................................. 55 设备地址设置 ............................................................................................................. 55 日期时间设置 ............................................................................................................. 56 手动电池自检 ............................................................................................................. 60 显示对比度调节 ......................................................................................................... 61 历史记录查看范围 ..................................................................................................... 61 后台通信设置 ............................................................................................................. 62 故障回叫号码设置 ..................................................................................................... 63 旁路超跟踪声光告警设置 ......................................................................................... 65 5.4 5.5 第六章 6.1提示窗.................................................................................................................................... 66 UPS 的事件及状态信息 ....................................................................................................... 69 使用维护指南 ............................................................................................................ 72 使用指南................................................................................................................................ 72 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 开机 ............................................................................................................................. 72 关机 ............................................................................................................................. 73 工作模式切换 ............................................................................................................. 74 紧急关机及恢复 ......................................................................................................... 74 故障消音 ..................................................................................................................... 75 故障消除 ..................................................................................................................... 75 监控系统的使用 ......................................................................................................... 76 监控输入输出接点 ..................................................................................................... 78 温度测量 ..................................................................................................................... 796.2维护指南................................................................................................................................ 79 6.2.1 6.2.2 6.2.3 日常维护 ..................................................................................................................... 79 电池维护 ..................................................................................................................... 81 停机维护 ..................................................................................................................... 83第七章 7.1故障诊断及处理 ........................................................................................................ 84 UPS 系统故障诊断 ............................................................................................................... 84 7.1.1 7.1.2 故障诊断基础 ............................................................................................................. 84 故障诊断步骤 ............................................................................................................. 847.2故障信息的 LED 指示 .......................................................................................................... 85 7.2.1 7.2.2 LED 显示区 ................................................................................................................ 85 防雷器件 LED 指示 ................................................................................................... 857.3 7.4 第八章 8.1故障信息的蜂鸣器指示 ........................................................................................................ 86 故障信息的液晶显示屏指示 ................................................................................................ 86 并机系统 ................................................................................................................... 89 系统介绍................................................................................................................................ 89 8.1.1 8.1.2 简介 ............................................................................................................................. 89 工作原理 ..................................................................................................................... 90 8.1.3 8.2工作方式 ..................................................................................................................... 93安装固定................................................................................................................................ 93 8.2.1 8.2.2 机柜安装 ..................................................................................................................... 93 电气安装 ..................................................................................................................... 948.3 8.4 8.5外部配电................................................................................................................................ 95 并机系统上电调试 ................................................................................................................ 96 并机系统使用指南 ................................................................................................................ 97 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 并机系统开机 ............................................................................................................. 97 并机系统关机 ............................................................................................................. 98 工作方式切换 ............................................................................................................. 99 维护并机系统中的故障 UPS..................................................................................... 99 紧急关机及恢复 ....................................................................................................... 100 故障模式及其处理 ................................................................................................... 101第九章 9.1选件使用和维护 ...................................................................................................... 102 电池柜.................................................................................................................................. 102 9.1.1 9.1.2 外形及尺寸 ............................................................................................................... 102 电池柜的安装 ........................................................................................................... 1039.2SNMP 卡及其软件 .............................................................................................................. 103 9.2.1 9.2.2 产品结构和接口 ....................................................................................................... 104 技术特点 ................................................................................................................... 1049.3 网络软件................................................................................................................................ 105 9.4 9.5 MODEM .............................................................................................................................. 105 温度传感器 TMP12Z .......................................................................................................... 1069.6 C 级防雷系统 SPD24Z ....................................................................................................... 106 9.6.1 9.6.2 9.6.3 第十章 10.1 10.2 10.3 防雷装置介绍 ........................................................................................................... 106 防雷装置安装步骤 ................................................................................................... 107 使用与维护 ............................................................................................................... 108售后服务 ................................................................................................................. 110 异常处理 ............................................................................................................................ 110 技术支持 ............................................................................................................................ 112 保修范围 ............................................................................................................................ 112 附录一开关机操作流程 ...................................................................................................... 113 开机顺序 ......................................................................................................................... 113 关机顺序 ......................................................................................................................... 113附 1.1 附 1.2 第一章产品介绍1第一章产品介绍1.1 简介iTrust UL33 系列 UPS 系统是连接在输入电源和负载之间,为重要负载提供不受电网 干扰、稳压、稳频的电力供应的电源设备,在市电掉电后,UPS 可将电池能量逆变给 负载,继续提供一段时间供电。UL33 系列 UPS 采用带输出隔离变压器的高频双变换 结构和先进的全数字控制技术,输出稳定、洁净、不间断的电源,具备完备的网络管 理功能。1.2 基本组成UL33 系列 UPS 系统主要包括由整流模块 (REC) 和逆变模块 (INV) 组成的 AC-DC-AC 变换主回路、由反向并联的可控硅组成的旁路静态开关、维修旁路空开 Q3BP、输出 隔离变压器和逆变静态开关、蓄电池组以及输入 Q1/输出空开 Q5 等。 系统组成如图 1-1 所示,其中,空气断路器 Q1 控制主路交流电源输入,整流模块将 交流电源变成直流电源,逆变模块进行 DC/AC 变换,将整流模块和蓄电池提供的直 流电源变换成交流电源,经过隔离变压器输出。蓄电池组在交流停电时通过逆变向负 载供电。输入电源也可以通过旁路静态开关从旁路回路向负载供电。另外,要求对负 载供电不间断而对 UPS 内部进行维修时,可使用维修旁路开关 Q3BP。Q3BP Q2 静态开关旁路输入TR2 主路输入 Q1~REC-KMQ5UPS 输出INV~静态开关蓄电池图 1-1UPS 原理框图iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 2第一章产品介绍1.3 工作原理UL33 系列 UPS 单机系统主电路如图 1-2 所示。AC2 TR1Q1FU1KM1L1A1 B1 C1FU2FU3KA1Res1Res2Q2A2 B1 C1 N2KM2BP BN+ DC1Res3Q3BPFU4U V W NQ5FU5 FU6AC4AC3TR2DZN6图 1-2UL33 系列 UPS 单机主电路原理图主路输入电源从空气断路器 Q1 输入,通过熔断器,经自耦变压器降压,通过输入电 感进入高频六管整流单元,高频整流将三相交流电变换为稳定的直流电源,实现功率 因数校正,整流器同时具有充电器的功能;该部分电路采用延时软启动和 DSP 实时处 理的全数字控制技术,提高了系统的抗冲击能力和直流母线电压的稳定性,可减小蓄 电池充电纹波,延长蓄电池的寿命。 蓄电池通过接触器接入,只有在直流母线电压达到一定阀值时接触器才能将蓄电池组 与直流母线并联接通,蓄电池通过直流滤波电路向逆变器提供直流电源。 逆变器采用 DSP 实时处理的全数字矢量控制技术, 通过 SVPWM 调制六只 IGBT 功率 开关器件,把直流母线电源变换成三相交流。输出经过△/Z0 变压器、静态开关、快速 熔断器、空气断路器等功能单元,实现负载端与输入侧的隔离。 旁路输入电源从空气断路器 Q2 输入,通过旁路静态开关的控制后输出。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第一章产品介绍3双 DSP 和单片 MCU 组成全数字控制系统,为本机强大的功能提供了可靠保证。通过 控制旁路静态开关和逆变器输出静态开关的通断状态可实现多种工作模式的切换,先 进的电池管理可延长电池寿命,多种通信接口和管理软件为管理个性化提供了可能。 UL33 系列 UPS 并机系统采用全数字、分散式在线并联技术。各台 UPS 由并机板引入 并机逻辑信号和环流检测信号,可实现最多 8 台同型号 UPS 的直接并联。UL33 系列 UPS 电源能够实现 N+X 冗余并联、扩容并联及串联热备份等多种工作方式。在线并 机不需增加任何辅助设备,可缩短停电时间甚至无需断电,从而提高系统可靠性。1.4 结构布局如图 1-3 和图 1-4 所示,UL33 系列 UPS 系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、 输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和 EMI 系统、风扇制冷系统、输入输出隔 离滤波系统等组成。13 7 1 2 143 15 4 8 9 5 6 11正视图16110 12前门开启正视图17后视图1:风扇 4:交流接触器 7:逆变模块 10:输出空气断路器 Q5 13:操作键盘板 ULW2L61K1 16:监控板 ULW2L61U22:整流模块 5:电池输入接线端子 8:配电板 ULK2L61R1 14:液晶显示屏3:两块辅助电源板 ULW2L61M5 6:手动维修空气断路器 Q3BP 9:D 级防雷器 SPD12Z 15:并机板 ULW2L61M311:主路输入空气断路器 Q1 12:旁路电源输入空气断路器 Q2 17:机柜地脚螺钉(M20)四个 图 1-3 20/30kVA UPS 元器件布局图iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 4第一章产品介绍18 1 2 3 20 13 22 5 14 12 19 146 7 8 21 15 16 17 23 9 10 11右前门开启正视图 后视图 正视图1:风扇 4:交流接触器 7: 霍尔电流传感器 10:主路输入空气断路器 Q1 13:快速熔断器 16: 磁环 19:液晶显示屏 22:熔断器 NT002:整流模块 5:两块辅助电源板 ULW2L61M5 8: 电池输入接线端子 11: 旁路电源输入空气断路器 Q2 14: 并机板 ULW2L61M3 17:输出空气断路器 Q5 20:监控板 ULW2L61U2 23:机柜地脚螺钉(M20)四个 图 1-4 40/60kVA UPS 元器件布局图3: 软启动继电器 6:D 级防雷器 SPD12Z 9: 手动维修空气断路器 Q3BP 12: 逆变模块 15: EMI 板 ULW2L61M4 18:操作键盘板 ULW2L61K1 21: 蓄电池 EMI 板1.5 工作模式正常工作模式 在主路市电正常时,UPS 一方面通过整流器、逆变器给负载提供高品质交流电源;另 一方面通过整流器为电池充电,将能量储存在电池中。原理框图见图 1-5。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第一章产品介绍5旁路 市电~--输出~图 1-5 正常工作模式电池工作模式 当主路市电异常时,系统自动无间断地切换到电池工作模式,由电池通过逆变器输出 交流电向负载供电。市电恢复后系统自动无间断地恢复到正常工作模式。原理框图见 图 1-6。旁路 市电~--输出~图 1-6 电池工作模式旁路工作模式 旁路工作方式有两种,一种能自动恢复到正常工作模式;另一种需人工干预才能回到 正常工作模式。 在逆变器过载延时时间到、逆变器受大负载冲击等情况下,系统自动无间断切换到静 态旁路电源向负载供电。过载消除后,系统自动恢复正常供电方式。 当用户关机,或主路市电异常且电池储能耗尽,或发生严重故障等情况下,逆变器关 闭,系统会切换并停留在旁路工作模式。此后若需恢复到正常工作模式,则需要用户 重新开机。原理框图见图 1-7。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 6第一章产品介绍旁路市电~--输出~图 1-7 旁路工作模式ECO 工作模式 如果负载对电源的质量要求不是很高,而对系统的效率要求较高时,可通过设置让系 统工作在“ECO 工作方式” 。这种方式下,旁路电源正常时系统通过静态旁路给负载 供电,主路通过整流器给电池充电;当旁路电源断电或超出允许范围时,UPS 会自动 将负载切换到由主路或电池逆变器供电。当旁路电源恢复正常后(在允许范围内) , 系统会自动地切回到旁路供电,从而大大提高了系统的效率。原理框图见图 1-8。注意该工作模式只能通过专业人员进行设置,且仅适用于单机工作方式。旁路市电~--输出~图 1-8 ECO 工作模式维修工作模式 对 UPS 系统及电池进行全面检修或设备故障维修时,可以通过闭合维护开关 Q3BP, 将负载转向维修旁路直接供电,以实现对负载不停电维护。维修时需要断开 UPS 内部 的主路输入开关 Q1、旁路输入开关 Q2 和电池输入开关 QF1 以及输出开关 Q5,实现 UPS 内部不带电而对负载仍然维持供电的维修工作模式。原理框图见图 1-9。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第一章产品介绍7Q3BP 旁路 市电 Q1 Q2~-QF1Q5输出~图 1-9 维修工作模式智能发电机模式 当市电无法供电,柴油发电机组输出功率又不满足负荷需求时,蓄电池会自动辅助供 电,实现柴油发电机组与蓄电池联合供电。联合供电时间应当服从电池管理系统的设 置。原理框图见图 1-10。注意该工作模式只能通过专业人员进行设置。旁路市电~--输出~图 1-10 智能发电机模式并机工作模式 多台 UPS(最多 8 台)在冗余并机或扩容并联的工作方式时,各台 UPS 之间自动均分 负载,如果其中一台 UPS 出现故障,该台 UPS 自动退出运行,剩余 UPS 均分负载; 如果系统过载,则整个 UPS 系统转旁路运行。并机工作又有正常工作模式、电池工作 模式、旁路供电模式、维修工作模式和联合供电模式等多种工作模式。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 8第一章产品介绍多种电源输入方式UPS 系统主路输入和旁路输入可以是同一路电源也可以是两路不同的电源。输入连接方式见图 1-11 和图 1-12。市电~--输出~图 1-11 一路电源输入方式旁路 市电~--输出~图 1-12 两路电源输入方式1.6 基本功能【电池管理功能】UL33 系列 UPS 系统具有先进的电池管理功能,主要包括电池故障 检测、电池放电后备时间预测及其它多种常规功能。 【延时软启动功能】UL33 系列 UPS 系统有完备的延时软启动功能,能大大减小系统 启动过程中对设备和电网的冲击。 【告警和保护功能】UL33 系列 UPS 系统具有多种告警方式,可通过声、光、LCD、 输入输出接点以及网络传输方式对当前发生的告警进行及时、准确和详细的提示,在 提高系统可靠性的同时,帮助维护人员准确快速地定位及排除故障。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第一章产品介绍9【冷启动功能】UL33 系列 UPS 系统在没有交流电源输入但蓄电池组一直并联在直流 母线的情况下,可直接启动 UPS。 【市电恢复自启动功能】 市电恢复自启动功能是专门针对 UPS 设备接有后备电池的应 用场合设计的,可以在后备电池实施欠压保护以后,输入交流电恢复正常时,UPS 电 源自启动,按照预先设定好的工作模式选择供电方式。该功能与网络监控一起实现无 人值守场合的 UPS 自动启机。 【监控系统功能】UL33 系列 UPS 的监控系统具有优异的本机监控功能和并机控制方 法,支持灵活的网络化监控,可以充分满足不同用户的应用需求。 【紧急关机功能】通过“紧急关机”按钮可以关闭整流器、逆变器,封锁输出(包括 旁路和逆变器) ,同时将电池连接断开。1.7 性能指标特性参数UL33 系列 UPS 系统具有优良的特性参数,如表 1-1 所示。表 1-1 容量 型号 输入电压 输入方式 主路 输入 功率因数 谐波电流 电压范围 频率范围 输入电压 旁路 输入电压范围 输入 输入方式 频率范围 稳态电压精度(平衡负载) 动态电压瞬变 动态瞬变恢复时间 输出 电压畸变(线性负载) 电压畸变(非线性负载) 功率因数 频率跟踪范围 UL33 系列 UPS 电源特性参数指标 20kVA UL33-0200L 30kVA UL33-0300L 40kVA UL33-0400L 60kVA UL33-0600L380V(线电压) 三相三线 &0.99 &3% +15%~-45% -20%~-45%之间降额使用 50Hz±10% 380V(线电压) ±10% 三相四线 50Hz±10% ±1% ±5%(0~100%负载变化) &60ms THD&2%(相电压) THD&5%(相电压) 0.8(滞后) 50Hz±2HziTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 10第一章产品介绍 容量 型号 频率精度(电池逆变) 三相相位差 100%不平衡负载电压时稳压精度 频率跟踪速率 路输出; 输出 逆变器过载能力 125%额定负载&负载&150%额定负载时,1 分钟后转旁路输 出; 负载&150%额定负载时,200ms 后转旁路输出 旁路过载能力 输出电流峰值比 切换时间(正常模式) 系统效率(线性负载) 系统效率(ECO 模式) 电池逆变效率(线性负载) 显示 传导 辐射 EMC/EMI 谐波电流 抗扰性 系统 安规要求 噪音(2m) 空载环流(1+1) 空载环流(3+1) 电流不平衡度(1+1) 电流不平衡度(3+1) 绝缘电阻(Ω) 绝缘强度 电涌保护 防护等级 电池节数 外形尺寸(W×H×D)mm 机柜重量(kg) 600×1400× 860 440 &60dB &1A &2A &1% &2% &2M(500VDC) (输入、输出对地)2820Vdc,1min 无飞弧,漏电流<3.5mA 达到 IEC60664-1 规定的Ⅳ类安装位置要求,即承受 1.2/50μs+8/20μs 混合波能力不低于 6kV/3kA IP21 12V 电池 30 节或 2V 电池 180 节 600×1400× 860 528 800×1800× 860 654 800×1800× 860 811 92% 93% LCD+LED EN50091-2 EN50091-2 CLASS-A IEC IEC .3.4..6.8.9.11 IEC
Level Ⅳ GB &65dB Level III, 87% 88% >98% 93% 94% 135%额定电流以下可长期过载 1000%额定电流 20ms 3:1 0 89% 90% 20kVA UL33-0200L 30kVA UL33-0300L ±0.1% 120±1°(平衡或不平衡负载) ±2% &1Hz/s 105%额定负载&负载&125%额定负载时,10±0.1min 后转旁 40kVA UL33-0400L 60kVA UL33-0600LiTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第一章产品介绍11电气参数 在进行 UPS 电源成套供电系统设计中,动力电源、制冷设备、输入配电、输出配电、 电缆选择等方面的工作可以参照表 1-2。表 1-2 电气设计参数表 型号 UPS 额定功率 交流输入 额定损耗 通风量(m /小时) 主路输入电流 旁路输入电流 UPS 输出电流 电池输入电流3UL33-0200L 20kVAUL33-0300L 30kVAUL33-0400L 40kVAUL33-0600L 60kVA主路为 380V+15%~-45%(3φ3W),旁路为 380V±10%(3φ4W) 2.40kW 500 44A 37A 37A 56A 3.60kW 800 66A 56A 56A 84A 4.37kW A 74A 112A 5.94kW 2A 112A 168AiTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 12第二章机柜安装第二章机柜安装2.1 环境要求? ? 工作温度: 储存温度:0~40℃ -40~70℃(不带电池) -20~55℃(带电池)? ? ? ? ?相对湿度: 冷却方式: 海拔高度:5%~95%,无冷凝风冷1500m,满足 GB 的降额要求垂直度:没有振动颠簸且垂直倾斜度不超过 5 度 污染等级:II 级UPS 系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境中。推荐工作温度为 20~25℃,湿度控制在 50%左右。注意房间内不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。严禁安装在具有金属 导电性尘埃的工作环境中。2.2 卸货开箱设备应放置在符合要求的储藏环境中,储藏时间不宜超过 3 个月。 设备安装时,应将设备运至安装现场后再拆除外包装,此时应当按照箱内的装箱清单 核对各种设备及材料是否正确,同时妥善保管各种备件附件以备后续安装设备、连接 线缆以及今后维护时使用。 机柜外包装拆除办法见包装箱的具体示意。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第二章机柜安装132.3 结构尺寸为了设备的可靠运行, 设备应当依据现场条件和设计标准选择适当的固定方式。 2-2 表 列出了 UL33 系列 UPS 电源的结构参数。表 2-1 名称 20kVA UPS 30kVA UPS 40kVA UPS 60kVA UPS UL33 系列 UPS 结构参数表 前门开启 尺寸 (mm) 660 660 450 450 前门开启 角度 100° 100° 100° 100° 后部散热 通道 (mm) 500 500 500 500 重量(kg) 440 528 654 811高(mm) 宽(mm) 深(mm) 00
800 800 860 860 860 86020/30kVA UPS 电源的外型尺寸见图 2-1、安装固定位置见图 2-2。86060 0800图 2-120/30kVA UPS 电源外型尺寸iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册1400 14第二章机柜安装508 R12.5R20槽钢安装固定孔四个 要柜地脚螺钉四个(直径20mm)800740698200 160 60 400 600图 2-220/30kVA UPS 机柜安装固定位置40/60kVA UPS 电源的外型尺寸见图 2-3、安装固定位置见图 2-4。860 80040 080 0图 2-340/60kVA UPS 电源外型尺寸iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册1800 第二章机柜安装15R12.5698R20 槽钢安装固定孔四个机柜地脚螺钉四个(直径20mm)800 740698160200580 800图 2-440/60kVA UPS 机柜安装固定位置2.4 现场搬运吊装运输 【准备工作】四根至少 1.5 米长,承重至少 1.5 吨的吊缆。 【运输工作】UPS 电源机柜运达安装现场后再拆除外包装,将随机附件中的四个吊环 安装在机柜顶部的四个角上,套好吊缆进行吊装。 叉装运输 若条件不允许吊装时可以考虑使用叉车,从 UPS 的前后左右四个方向都可以叉起,由 于 UPS 单体较重,需注意运输距离不宜超过 10 米。2.5 固定方法UPS 机柜的重量是通过其最下部的四个地脚螺栓(直径为 40mm)传递到地板上的,地板承重能力不够时应当增加辅助装备, 将机柜重力分散至更大的支撑平面上。 例如, 平铺大面积铁板或增加支架支撑脚数量和面积。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA 用户手册 16第二章机柜安装UPS 电源系统安装可以依据机房地面条件的不同,分别选择非固定安装、无底座固定安装、底座上固定安装等不同的固定方式。注意由于 UPS 需从底部进风,任何安装方式必须保证机柜底部不小于 10cm 的通风距离。 非固定安装 将 UPS 直接放置于平整的地面。设备就位场地一般应为“工业类型”的硬质水泥型地 板,可以通过调整机柜最下部的四个地脚螺栓使机柜垂直(第一个安装机柜)或与前 面安装的机柜的门对齐(随后安装的机柜) ,垂直高度调节范围为 100mm~140mm, 垂直倾斜度不超过 5 度。见图 2-5。100 4个M20的地脚螺钉图 2-5 UPS 电源地脚螺钉位置无底座固定安装 对于防震要求较高的场合,无底座固定安装的典型场合是将机柜固定在地槽上,如图2-6 所示。具体安装步骤如下: 1.在地槽边沿上参考图 2-2 或 2-4 打好膨胀螺栓安装孔; 2.将机柜吊起至少 250mm,拆去机柜底部的四个地脚螺栓,揭开机柜前面下部横梁上的安装孔塑料盖。3.将机柜放置到安装位置且让安装孔对准膨胀螺栓安装孔。 4.从安装孔放置进去膨胀螺栓,如果安装孔较大,可另外增加较大的厚垫片。调整机柜的垂直度和平行度,紧固四个膨胀螺栓,使得机柜牢固地固定在地面。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第二章机柜安装17前门 机柜 地槽角钢机房地板 膨胀螺栓 出入电缆水泥地板图 2-6走线槽水泥地板UPS 电源机柜地槽上固定安装底座上固定安装 对于有防静电地板的机房,可以设计托架来支撑机柜的重量。托架设计参照图 2-2 或 且考虑地板平均荷重能力。 再按照非固定安装方式的调节方法调整机 图 2-4 和图 2-7, 柜的垂直度,也可以将机柜与支架间用螺栓固定起来。完成状态 地面螺栓 弹垫 平垫膨胀螺套图 2-7 支架安装示意图2.6 进出线方式UL33 系列 UPS 电源系统兼容了多种进出线方式,可以通过地槽铺设电缆(下部进出线方式) ,或采用桥架电缆敷设方法(上部进出线方式) 。下部进出线位置见图 2-8, 上部进出线位置见图 2-9。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA 用户手册 18第二章机柜安装20/30kVA机柜40/60kVA机柜UPS输入 信号电缆 电池线 输入N UPS输出 PE 输出N旁路输入 信号电缆 电池线 输入N PE UPS输出 主路输入 输出N图 2-8UPS 底部俯视进出线示意图输入电缆 电池电缆 输出电缆 信号电缆图 2-9UPS 上部进出线示意图2.7 相对位置和冷却风道UPS 电源冷却风源从机柜下部风栅进入 UPS 内部, 由风扇提供强制风冷, 从后部排出。在设计 UPS 机房的通风冷却系统时请参看表 2-3 各种 UPS 的功耗和通风量数据。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第二章 机柜安装表 2-2 功耗和通风量参数表 UPS 容量 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA19交流输入 额定损耗 通风量 m /小时) (3主路为 380V+15%~-45%(3φ3W),旁路为 380V±10%(3φ4W)2.40kW 500 3.60kW 800 4.37kW kW 2200UPS 机柜后部离物体间距宜大于 500mm,以便维修和散热;前部离物体间距宜大于 1000mm,以保证开启前门需要的操作空间和人行通道。相对位置示意图见图 2-10。电池柜UPS柜俯视底板示意200160660660用户手册图 2-10 机柜周边相对位置2.8 机柜布置UPS 电源成套系统除 UPS 电源单机外,还包括蓄电池柜、输入输出配电柜、旁路隔离变压器柜等,需合理安排其安装位置。一般情况下输入输出配电柜、旁路隔离变压器 柜等柜体参照不同的标准制造,机械结构尺寸可能不同,与 UPS 电源主体系统放置位 置允许有一定的距离或放置在不同的场所。 下面重点介绍 UPS 单机与蓄电池柜间的一 些布局要求。 配置一个电池柜的 UPS 单机系统布局UL33 系列 UPS 单机系统配置的电池后备时间为 15~30 分钟时, 用一个电池柜即可容纳所需的蓄电池组。系统布局只有一个电池柜和一个 UPS 电源机柜的相对关系,放置 位置没有严格的要求。图 2-11 示出了一种布局形式。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA1000800500 20第二章 机柜安装在进行 UPS 电源机柜和电池柜安装时需考虑到系统将来是否便于扩展。注意电池柜与 UPS 系统并排放置时,电池柜后面板与 UPS 系统后面板对齐。电池柜图 2-11 单机布局方式 1UPS机柜配置多个电池柜的 UPS 单机系统布局UPS 单机系统如果要求电池后备时间在 30 分钟以上时,一般需要配置多个蓄电池柜,蓄电池组容量和配置方式可以从第九章的蓄电池一节查出。该系统应当将多个蓄电池 柜并排装在一起,UPS 电源机柜依据扩容的需要灵活放置在电池柜组的右边或左边, 甚至后部(注意操作维护空间的预留) 。图 2-12 示出了一种布局形式。 并机系统机柜布局图参见第八章相关部分内容。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第二章 机柜安装21电池柜1电池柜2图 2-12 单机布局方式 2UPS机柜iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 22第三章 电气装配第三章电气装配本章介绍 UL33 系列 UPS 电源系统的功率电缆、 信号电缆及后台监控电缆的连接方法。3.1 电缆选择3.1.1 电缆载流量依据电工设计规范的推荐,对供电回路线路压降和线缆允许温升不作要求时可以按照 表 3-1 的建议选择线缆载流量。表 3-1 各种截面电缆的载流量 载流量(A) 1 25℃ 35℃ 1.5 27 24 25 22 2.5 35 32 33 30 4 45 42 42 39 6 58 55 54 51 10 85 75 80 70 16 110 105 103 96 截面积(mm2) 25 145 138 136 129 35 180 170 168 159 50 230 215 215 201 70 285 265 267 248 95 345 325 323 304 120 400 / 374 / 150 470 / 439 / 185 540 / 505 / 240 660 / 617 / 21 19 20 18橡皮 塑料 橡皮 塑料3.1.2功率电缆选择UL33 系列 UPS 电源输入输出功率电缆主要有主路交流电源输入电缆(3 相 3 线) 、旁、 、电池输入电缆(正 路交流电源输入电缆(3 相 4 线) UPS 电源输出电缆(3 相 4 线) 负两极) 、保护地线和防雷地线等。 建议 UPS 的输入和输出电缆选择额定介电强度为AC450V/750V,允许工作温度达 70℃的 BVR 或 RV 型软连接电缆。功率电缆电流的确定 第一种为计算法:功率因数取 0.8、效率取 0.90、输入电压取最低值 176V、输出相电 压取 220V、蓄电池组电压取最低值 30×10.8V=324V、旁路过载能力 135%、逆变器 输出过载能力 125%等系统参数选取后,按下列公式计算出电流参数: 输入电流 Iin=(输出额定 VA 值×0.8/0.90)×1.25/176/3 电池电流 Ibat=(输出额定 VA 值×0.8/0.90)/(30×10.8) 输出电流 Iout=输出额定 VA 值/220/3iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第三章 电气装配23第二种为查表法:从表 3-2 中查出 UPS 电源的工作电流。 电缆选择UL33 系列 UPS 的功率电缆按照 3~5A/mm2 的电流密度进行配置, 同时电缆上的最大电压降不大于 3V。UPS 电源系统的中线有旁路电源输入中线、UPS 电源输出中线,其截面积应当为相线电缆截面积的 1.5~1.7 倍。UPS 电源系统中有安全保护地线和防雷地线, 其截面积应当为相线电缆截面积的 0.5~ 1.0 倍。但截面积不小于 16mm2。本系列 UPS 电源的电流和线缆选择见表 3-2。表 3-2 电缆截面选取推荐表 20kVA 名称 电流(A) 56 37 37 44 电缆 (mm ) 25 16 16 16 25 16230kVA 电流 (A) 84 56 56 66 电缆 (mm ) 25 16 16 16 25 16240kVA 电流 (A) 112 74 74 88 电缆 (mm ) 35 25 25 25 35 25260kVA 电流 (A) 168 112 112 132 电缆 (mm2) 50 35 35 35 50 25电池 旁路 输出 输入 中线 地线注意1.电池空开的直流分断电压必须≥450VDC; 2.建议电池电缆长度≤20m,否则严重影响电池后备时间的预测精度。3.1.3信号电缆选择信号电缆应当选用屏蔽多芯电缆,采用单线电缆时需多根电缆线捆扎在一起以增强机 械强度,建议每组不多于 30 根。单线电缆截面积应当不小于 0.5mm2。串行通信电缆 建议选用 3 芯或 5 芯通信用屏蔽电缆。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 24第三章 电气装配3.2 电缆连接3.2.1 功率电缆接入位置UL33 系列 UPS 的标准设计为旁路与主路共用一路电源。工程安装时,UPS 电源输入输出功率电缆按照选定的进出线方式,参照图 3-1 指示位置连接。A1B1C1A2B2C2UVWPE电池线 主路输入 PE图 3-1N/INN/OUT UPS输出 输出N旁路输入 旁路NUL33 系列 UPS 下部接线位置图如果主路和旁路电源不是同一路输入电源,应当分别参照图 3-2 和 3-3 指示位置连接 电缆。NC125H NC125HNC125HNC125HNC125HNC125HNC125HNC125HNC125HNC125HNC125HNC125HA1B1C1A2B2C2UVWPEN/INN/OUT电池线 PE图 3-2UPS输入 输入NUPS输出 输出N20/30kVA UPS 下部接线位置图iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第三章 电气装配25S1-3PS1-3PS1-3PS1-3PA1B1C1A2B2C2UVWPEN/INN/OUT电池线 主路输入 旁路输入 旁路N PE图 3-3UPS输出 输出N40/60kVA UPS 下部接线位置图走线方法1.下进下出走线方法按照图 2-7 指示的位置从机柜下部对应穿入电缆。2.上进上出走线方法上进上出进线方式的各种电缆进出,首先将机柜顶部前面过线孔处的铁板敲落,然后 装上随机附件中的护线环,最后将电缆从该孔输入经过机柜两侧的金属线槽至机柜底 部,再按照下进下出线方式连接电缆。UPS 机柜从正面看,蓄电池、主路输入电源、 旁路输入电源等电缆从左边过线孔穿入,输出功率电缆、所有信号电缆从右边过线孔 进入。电缆穿入位置及机柜内布局见图 2-8 所示。 连接方法注意所有电缆连接施工过程中,输入输出两端的连接开关均应处于“OFF”位置,原则上 电缆连接时首先连接无源端。1.电缆穿入按照设计规定的进出出线方式,参照图 2-7、2-8、3-1、3-2、3-3 等所示位置将电缆穿 入。2.电缆接线端制作iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 26第三章 电气装配输入电缆首先剖头 20mm 左右,然后套入随机附件中的 H 型预绝缘端子或 GTNR 型 裸压接端子(需进行绝缘保护)并进行冷压接处理,选择压接电缆的冷压端子参见表3-3,其中 GTNR 型端子可以用 OT 型端子替代。表 3-3 20kVA 名称 端子 GTNR25-8 H16/24 H16/24 H16/24 GTNR25-8 GTNR25-8 电缆 mm2 25 16 16 16 25 16 UL33 系列 UPS 安装用冷压端子对应表 30kVA 端子 GTNR25-8 H16/24 H16/24 H16/24 GTNR25-8 GTNR25-8 电缆 mm2 25 16 16 16 25 16 40kVA 端子 GTNR50-8 H35/30 H35/30 H35/30 GTNR50-8 GTNR25-8 电缆 mm2 35 25 25 25 35 25 60kVA 端子 GTNR50-8 H35/30 H35/30 H35/30 GTNR50-8 GTNR25-8 电缆 mm2 50 35 35 35 50 25电池 旁路 输出 输入 中线 地线3.主路输入交流电源线连接主路输入交流电源 3 相 3 线按照从左到右接 A1、B1、C1 相线的相序插入空气断路器Q1 的下部外加接线端子内,并紧固。 4.旁路输入交流电源线连接旁路输入交流电源三根相线按照从左到右接 A2、B2、C2 相线的相序插入空气断路器Q2 的下部外加接线端子内,并紧固。 5.交流输出线连接 UPS 电源输出交流电源三根相线输出电缆按照从左到右接 U、V、W 相线的相序插入输出空气断路器 Q5 下部外加接线端子内,并紧固。6.电池线连接电池正、负两极输入电缆按照从左到右的顺序紧固到接线端子座 JX3 的下部端子上。7.中线连接旁路电源输入 N 线电缆紧固到机柜下部标示有“N/INPUT”的接线铜排 JX4 上,UPS 电源输出 N 线电缆紧固到机柜下部标示有“N/OUTPUT”的接线铜排 JX5 上,选用M8×12 的铜质螺栓紧固。注意空气开关 Q1、Q2、Q5 的交流电源相序千万不能错误。相序规定如图 3-4。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第三章 电气装配27A R U L1B S V L2C T W L3A R U L1B S V L2C T W L3A R U L1B S V L2C T W L3Q1Q2Q5A R U L1B S V L2C T W L3A R U L1B S V L2C T W L3A R U L1B S V L2C T W L3图 3-4 空气开关相序输入示意图接地方法UL33 系列 UPS 系统输入主路电源无中线、旁路和输出电源有中线,机器内部输入输,用户 出中线已经短连。防雷地 PE 和机柜保护地在机柜内已经连接(见图 3-5 所示) 可以依据不同的接地要求取舍该连接电缆,一般情况下分开连接的方式对人身安全更 好、二者合一则对设备保护更优。在计算机机房电源输入端设置有 C 级防雷时宜选择 机柜安全保护地与防雷地合二为一的连接方式。 下进下出线方式的安全保护接地线应当连接到机柜底部横梁内侧镶嵌的铜螺母或标 示有“PE”的接线铜排上,上进上出线方式接到顶部横梁内侧镶嵌的铜螺母上,选用M8×12 的铜质螺栓紧固。防雷PE地 机柜内部PE线 机柜保护地图 3-5 机柜内部 PE 线位置图注意1.UL33 系列 UPS 电源的漏电流小于 1A,使用时请注意人身安全的保护。 2.UL33 系列 UPS 电源机柜对接地电阻要求建议小于 1Ω。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 28第三章 电气装配3.2.2信号电缆系统信号电缆包括后台监控串行口连线电缆、输入输出接点控制线、并机逻辑和均流 电缆。 接入走线 信号电缆按照图 3-6 所示进行走线和固定。串行口连接电缆串行口连接电缆 输入输出接 点信号电缆并机控制电缆 输入输出接 点信号电缆并机控制电缆20/30KVA UPS40/60KVA UPS图 3-620/30/40/60kVA UPS 信号电缆布线图连接方法1.并机电缆连接方法并机逻辑线 J5 P1并机均流检测 P3P2 J7P4图 3-7 并机板 ULW2L61M3iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第三章 电气装配29并机系统中并机电缆的详细连接方法见第七章,该处简单说明并机板的位置和随机附 件。开启前门可见中部内盖板上有一出线口(并机电缆出线孔) ,内部电路板就是并 同时可见其中的插座, P1/P2 为两个并联的功能完全相同 机板 ULW2L61M3 如图 3-7, 用于连接并机逻辑信号; P3/P4 为两个并联的功能完全相同的 9 针插座, 的 15 针插座, 用于连接并机均流检测信号。每台机柜的随机附件中有两根 8m 长的并机电缆。2.串行口通信电缆连接方法监控板 ULW2L61U2 见图 3-8,标示了 RS485/RS232 串行通信口和输入输出接点的具 体位置和功能,用户在安装使用时可以参照该图实现各种通信和后台管理功能。SHIELD 485- 通信接口RS485485+ 通信接口RS485+ J23 J20 8 7 6 4 3 2 1RXD232 PC RXD232 PC电池电压低报警常闭触点 电池电压低报警中心触点环境温度过高常闭触点 环境温度过高中心触点环境温度过高常开触点GND发电机干接点A 发电机干接点B 紧急停机控制A 紧急停机控制B +24V环境量电源 24V环境量干接点 24V环境量干接点电池电压低报警常开触点 电池供电常闭触点9 5逆变器供电中心触点 逆变器供电常开触点电池供电常开触点 逆变器供电常闭触点过载常开触点 发电机供电常闭触点发电机供电中心触点GEN-S紧急停机常闭触点 紧急停机中心触点 紧急停机常开触点+12V环境量电源 12V环境量干接点14 13M12+ DRY SW OFF SNMP SIG TXD232 PC RXD232 PC TXD232 SNMP RXD232 SNMP M12+ DRY SW OFFJ18UCTRH UCTRLJ17J16J15电池温度 传感器地J22J9J10J11J12WRN-C一般报警常闭触点 一般报警中心触点 一般报警常开触点 过载常闭触点 过载中心触点环境温度输入传感器电源J13WRN-S WRN-OJ14URG-S URG-OOVR-OURG-COVR-CGEN-HGEN-L图 3-8 监控板 ULW2L61U2 接口示意图串行口通信电缆的具体长度随安装现场不同存在较大差异,随机不提供电缆附件,截 取适当长度的电缆按照行线路径布线。RS485、RS232、MODEM、SNMP 等几种通信方式不能同时使用,只能选择其一。RS232 连接 图 3-8 中 J20 为 RS232 通信端口,通信线两端焊接到随机附件中 DB9 母型接线端子, 一端接 J20,另一端接后台监控设备。端子各脚的定义如图 3-9 所示。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册GEN-OBAT-OBLV-OGEN-CBLV-CBAT-COVR-SBAT-TBAT-SBLV-SINV-O+12V ENVGNDIMP-OINV-C INV-SIMP-CIMP-SENV1ENV2ENV3NC V-AD2 1+24VNC +12V发电机供电常开触点24V环境量干接点电池供电中心触点 30第三章 电气装配J201 6 2 7 3 8 4 9 5图 3-9RXD232 TXD232GNDRS232 串行口2 脚:接收端,MODEM 连接3 脚:发送端,5 脚:通信“地”其它脚:不接。MODEM或SNMP 监控板 SNMP卡用电缆 SNMP卡用电缆监控板MODEM或SNMP20/30kVA前门开启视图40/60kVA右前门开启视图图 3-10 MODEM 或 SNMP 卡安装位置第一步:MODEM 安装 图 3-10 示出了 UL33 系列 UPS 系统 MODEM 或 SNMP 卡的安装位置,安装 MODEM 时先将机柜上安装 SNMP 卡的铁盒拆下 (不得拆下电缆) 再将 MODEM 安装在此处。 ,iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第三章 电气装配31SHIELD通信接口 RS485- 485串行口1 6RXD232 PC TXD232 PC通信接口 RS485+ 485+1J23 J207 3 4 6 2RXD232 PC TXD232 PC7 8 32945电源2 12 1 J22J8MODEM通信口LINEM12+ DRY SW OFF SNMP SIG TXD232 PC RXD232 PC TXD232 SNMP RXD232 SNMP M12+ DRY SW OFF13 145GNDGND98ULW2L61U2图 3-11 MODEM 连接方法参照图 3-11 的连接关系进行接线。 第二步:通信线连接 监控板的插座 J20 为 RS232 串行通信口, MODEM 随机附带的 RS232 通信线与之相连; 第三步:电源线连接 将 MODEM 的电源输入电缆接制监控板的插座 J8, 1 为电源地、 2 为+12V 电源。 脚 脚 第四步:电话线连接 连接好电源和通信线后,接上后台监控用电话线,即可实现远程管理和通信。 SNMP 卡连接 第一步:SNMP 卡安装UL33 系列 UPS 随机配置了 SNMP 卡的 SNMP 卡的安装位置从图 3-10 同样可以看出。安装盒,安装时先撤除 SNMP 卡的包装,将 SNMP 卡插入铁盒内并固定好。 第二步:线缆连接iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册1 2 32第三章 电气装配与 SNMP 卡连接的电缆的一端已经与监控板 J22 接好, 安装好 SNMP 卡后即可将该电 缆与 SNMP 卡连接起来。装机时如未选用 SNMP 卡选件,请不要撤掉该电缆,以便以 后使用该功能。 RS485 连接 图 3-8 中 J23 为后台通信用 RS485 端口,可以将通信线缆一端剖头后直接压接在该连 接端子上,也可以用随机的附件 H1.0/12 预绝缘端子冷压后接至该处。RS485 的另一RS485 端口定义见图 3-12。 端为用户端, 可以依据实际情况选择接线端子和连接方法。J23 RS485+ RS485SHIELD 1 2 3 4图 3-12 RS485 连接端口1 脚:信号正极2 脚:信号负极4 脚:屏蔽地输入输出接点电缆连接 输入输出接点信号电缆可以选用屏蔽电缆、排线、单线或线束等多种形式的电缆,接 线端选用随机的预绝缘端子 H1.0/12 进行冷压接处理,电缆的一端接监控板的 J9~J18 上,另一端提供给用户使用。表 3-4 列出了各输入输出接点信号的意义。注意以下所列用户环境接点符合 SELV(安全特低电压)要求,另外用户接入端也应符合 SELV(安全特低电压)要求。表 3-4 输入输出接点定义 接插件号 接点名称 单板对应英文缩写 BLV-C BLV-S BLV-O BAT-C BAT-S BAT-O INV-C INV-S INV-O TMP-C TMP-S TMP-O 输入输出电池电压低报警常闭触点 电池电压低报警中心触点 电池电压低报警常开触点 电池供电常闭触点 电池供电中心触点J9 J10 J11输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出电池供电常开触点 逆变器供电常闭触点 逆变器供电中心触点 逆变器供电常开触点 环境温度过高常闭触点 环境温度过高中心触点 环境温度过高常开触点iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第三章 电气装配接插件号 接点名称 单板对应英文缩写 URG-C URG-S URG-O WRN-C WRN-S WRN-O OVR-C OVR-S OVR-O GEN-C GEN-S GEN-O +24V ENV1 ENV2 ENV3 +12V ENV NC V-AD GEN-H GEN-L UCTRH UCTRL NC 0~5V 信号输入 输入输出33紧急停机常闭触点 紧急停机中心触点 紧急停机常开触点 一般报警常闭触点 一般报警中心触点J12 J13 J14输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输出 电源输出 接干接点输入 接干接点输入 接干接点输入 电源输出 接干接点输入一般报警常开触点 过载常闭触点 过载中心触点 过载常开触点 发电机供电常闭触点 发电机供电中心触点 发电机供电常开触点1+24V 环境量电源 24V 环境量 1 24V 环境量 2 24V 环境量 3 +12V 环境量电源 12V 环境量J17J16空脚 环境温度输入 发电机干节点 H 发电机干节点 L 紧急停机控制 H 紧急停机控制 L 空脚 传感器电源接干接点输入 接干接点输入 接干接点输入 接干接点输入 电源输出0~5V 信号输入J18J15+12VBAT-T GND电池温度 传感器地电源输出插座 J9~J14 为用户可以使用的监控输出干接点,都是从监控板的继电器输出。继电器 有中心触点、常开触点、常闭触点三个触点,系统有事故发生时对应继电器常开触点 闭合,其结构如图 3-13 所示。触点容量为 0.3A/125VAC、0.3A/110VDC 或 1A/24DC。中心触点 常闭触点常开触点图 3-13 干接点定义干接点信号传输距离受信号电压高低和电缆的截面的影响较大。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 34第三章 电气装配插座 J15~J18 为外部信号输入接点,该接点已经带有电源,应当采用干接点类型输入 信号,以避免端子上的电源与外部信号用电源之间造成不必要的危害。 电池温度检测电缆连接 当用户选用温度补偿型电池管理时,首先应当选购 TMP12Z 型电池温度传感器,将其 安装在蓄电池机柜或电池室内, 然后用线缆将采集的温度信号传送至 UPS 电源机柜中 监控板的插座 J15 上。该信号传送距离一般较远,建议选用多芯屏蔽电缆沿着电池输 出电缆走线,既增加线缆强度,又屏蔽掉线路中的干扰信号。空气断路器QF1 温度传感器TMP12Z图 3-14 TMP12Z 在电池柜中的安装位置我司电池柜内附的 TMP12Z 型电池温度传感器安装在电池柜内左下部空气开关旁边, 具体见图 3-14 所示,其外型和管脚定义见第九章相关章节。3.3 单机系统外部配电单机系统外部配电包括输入配电和输出配电两部分。 必须按照分断能力和安装位置期望的短路电流来选择旁路电源进线侧上一级保护断 路器的类型。所选择的断路器还必须按照最大允许电流来保护静态开关和保证其分断 能力在 UPS 输出熔断器和出线侧下一级保护装置的分辨能力之间。 允许最大输入电流(In 为额定输入电流值) 、输入配电柜断路器容量(对市电及旁路 输入均适用) 、输出配电柜总断路器容量见表 3-5。表 3-5 外部配电参数 UPS 功率等级(kVA) 允许最大输入电流 输入配电柜配电断路器容量 输出配电柜断路器容量 20 35In 100A 63A 30 23In 100A 63A 40 20In 160A 100A 60 17In 160A 100AiTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第四章 调试35第四章调试4.1 上电步骤4.1.1 开关说明从图 1-3 和图 1-4UPS 元器件布局图可以看出,UPS 电源上电调试主要与以下输入输 出控制开关有关。 主路电源输入空气断路器 Q1――连接 UPS 与主路输入电源的开关; 旁路电源输入空气断路器 Q2――连接 UPS 与旁路输入电源的开关; 输出空气断路器 Q5――连接 UPS 与负载设备的开关; 维修空气断路器(Q3BP)――连接旁路输入电源与负载设备的开关; 另外,在控制过程中还会用到在电池柜上的蓄电池组输出开关 QF1。4.1.2初次上电调试UPS 电源内各开关应全部处于分断状态 OFF) 检查并确认各输入输出电源线相位和 ( ,蓄电池连线极性正确,将电源送至主路电源输入开关 Q1 和旁路电源输入开关 Q2,并 保证输入电源在指标要求范围内。注意上电过程中不要带负载!UPS 电源系统按照以下顺序启动:第一步:闭合旁路电源开关 Q2 和 UPS 的输出空开 Q5,面板上旁路供电指示灯绿色 亮,大屏幕液晶显示屏上实时显示启动过程中的各种信息。 第二步:闭合主路电源开关 Q1 和手动闭合蓄电池组的输出开关 QF1,系统进入启动 过程,首先听到辅助继电器闭合声,延迟约 2S,再听见主接触器闭合声,接着辅助继iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 36第四章 调试电器断开,整流器启动,面板上整流器工作指示灯“绿色”闪烁数次,10S 后常亮, 整流器进入正常工作状态。 第三步:直流母线电压达到设定值时蓄电池输入接触器自动闭合;电池接触器未闭合 之前,电池灯呈红色,电池接触器闭合后,电池灯灭。 第四步:按住操作面板上的“逆变启动”按钮持续 2s 以上,逆变器开始启动,直到面 板上逆变器工作指示灯呈“绿色”闪烁,逆变器启动完毕。 第五步:UPS 输出电源自动无间断地从旁路供电切换到逆变供电,面板上旁路供电指 示灯熄灭,逆变指示灯亮,负载灯亮,系统处于待机状态。如果逆变输出电源与旁路 电源相序不一致,UPS 输出电源不能从旁路供电切换到逆变供电。 如在运行过程中交流失电后又恢复,重新启动整流器需延时一段时间。 如果切换为油机供电且需要工作于智能发电机模式,监控检测系统需要确认油机电源 是否满足输入条件,其确认时间就是油机启动的延时时间,在 1~255 秒范围内。 等待系统启动完毕,可以通过显示面板控制键盘进行各种功能设置。注意交流失电指相电压低于 120V 或线电压低于 208V 现象持续 10ms 以上。4.2 功能设置UL33 系列 UPS 系统关于键盘、显示面板、菜单操作流程、设置数据输入方法和选择确认的方法等见第五章的相应介绍。本节简单介绍调试过程中需要设置的项目。注意本书中提到的设置项目都是指用户具有的权限范围的操作,只限于用户使用和维护。 由于 UPS 电源系统可靠性要求极高,一般人员不得随意设置操作和维护。 用户可以通过 UL33 系列 UPS 电源系统的操作面板进入“功能设置”菜单,进行以下12 项设置。功能设置菜单见图 4-1。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第四章 调试37UL33--11-08 逆变开启 并机台数 2/412:50:30 并机编号 1中文 交流输出 菜单语言设置 中文 英文 本机负载 并机负载 设备地址设置 1 电池数据 1 历史记录 日期时间设置 功能设置 11-08 输入空开闭合 旁路空开闭合 11-08 主路电压异常 11-08 电池逆变供电 11-08 电池放电终止预告警 11-08 12:09 12:09 12:28 12:28 12:50图 4-1 功能设置菜单? ? ?菜单语言设置:选择“中文”或“英文” ,见图 4-2; 设备地址设置:设置本机处于监控系统中的位置,见图 4-2; 日期时间设置:格式为“”和“12:50:30” ,见图 4-2; 12:50:30 并机编号 1 并机台数 2/4 菜单语言设置 中文 交流输出 英文 中文 本机负载 并机负载 设备地址设置 1 1 电池数据 历史记录 日期时间设置
12:50:30 功能设置输入空开闭合 旁路空开闭合 主路电压异常 电池逆变供电 电池放电终止预告警11-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:28 12:28 12:50UL33-0400L 逆变开启m图 4-2 菜单语言设置菜单? ? ?手动电池自检:选择“开始自检”和“停止自检” ,见图 4-3; 显示对比度调节:共分为 11 步步进调节,见图 4-3; 历史记录查看范围:可以设置“1”~“30” ,查看现今以前 1~30 天范围内的历史 记录。如果设置为&0&,表示查看全部记录,见图 4-3;iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 38第四章 调试UL33--11-09 12:50:21 逆变开启 并机台数 2/4 并机编号 1 交流输出 手动电池自检 开始自检 停止自检 本机负载 并机负载 显示对比度调节 电池数据 历史记录 历史记录查看范围 3 天 功能设置 0 表示查看全部历史记录 输入空开闭合 旁路空开闭合 主路电压异常 电池逆变供电 电池放电终止预告警11-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:28 12:28 12:50m图 4-3 手动电池自检菜单? ? ?后台通信方式设置:选择“MODEM”和“RS232” ,见图 4-4; 后台通信波特率设置:选择“9600”“4800”“2400”和“1200” 、 、 ,见图 4-4; 故障回叫次数设置:后台通信使用“MODEM”方式监控时,自动呼叫设定回叫 号码的次数可以设定为“1”~“5”次,见图 4-4;UL33-0400L 逆变开启
并机台数 2/4 12:50:21 并机编号 1交流输出 后台通讯方式设置 RS232 RS232 MODEM 本机负载 后台通讯波特率设置 9600 并机负载 00 1200 电池数据 3 历史记录 故障回叫次数设置 3 功能设置 输入空开闭合 旁路空开闭合 主路电压异常 电池逆变供电 电池放电终止预告警11-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:28 12:28 12:50m图 4-4 后台通信方式设置菜单?故障回叫号码一设置:第一个自动回叫号码的设置,可以是固定电话、手机、BP 机或内部分机,最长 15 位,从第一个数字位开始输入数据,其余空位用“*”代 替,见图 4-5;? ?故障回叫号码二设置:方法同“故障回叫号码一设置” ,见图 4-5; 故障回叫号码三设置:方法同“故障回叫号码一设置” ,见图 4-5。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第四章 调试39UL33-0400L 逆变开启 并机台数 2/412:50:21 并机编号 1交流输出 故障回叫号码一设置 *************** 本机负载 并机负载 故障回叫号码二设置 *************** 电池数据 历史记录 故障回叫号码二设置 *************** 功能设置 输入空开闭合 旁路空开闭合 主路电压异常 电池逆变供电 电池放电终止预告警11-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:28 12:28 12:50m图 4-5 故障回叫号码一设置菜单4.3 功能检查主要检查各种工作方式的切换、故障报警(声光)和显示指示等功能。4.3.1显示控制面板功能检查显示控制面板按功能划分如图 4-7 所示。在 4.1 节中详细描述了 UL33 系列 UPS 单机 上电步骤,该过程检查了各个指示灯的亮灭, “逆变启动”按钮的功能。整流灯 旁路灯 电池灯 逆变灯 负载灯 告警灯紧急关机EMERGENCY POWER OFFUL33-0400L 逆变开启 主路输入 旁路输入 交流输出 本机负载 并机负载 电池数据 12:50:30 并机台数 2/4 本机编号 1 A(B) B(C) C(A) 相电压 V 221 220 221 电 流 A 11.8 12.3 12.5 频 率Hz 50.2 50.1 50.1 功率因数 0.99 0.99 0.99 线电压 V 381 380 38211-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:09 12:15 12:12告警ALARMF1逆变启动F2逆变停机INVERTER OFFINVERTER ON输入空开闭合 旁路空开闭合 输出空开闭合 主路逆变供电 电池均充F3F4故障清除FAULT CLEAR消音SILENCE OFF图 4-6 显示控制面板iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 40第四章 调试按住“逆变停机”按钮 2s 以上,检查该按钮的响应和实现功能。 在设备运行过程中按下“紧急停机”按钮后,确认设备各种故障已经修复时,按“故 障清除”按钮可以重新开启系统。 模拟故障状态(关闭输入市电等)使设备发出告警,检查“声光告警”功能,然后检 查“消音”按钮的响应以及实现的功能;按动“F1~F4”等功能键检查该功能键和液 晶显示屏的实时显示功能。4.3.2工作模式切换检查图 4-7 为 UL33 系列 UPS 电源机柜打开前门的正视图左下部的丝印图,该图说明了从 正常工作状态切换到维修状态或从维修状态上电到正常工作状态,也即开机或关机过 程中,各空气断路器的操作过程和状态。断路器由正常工作位置到维修工作位置的操作顺序: The switching sequence for circuit breaker from normal position to maintenance position: 注意:在操作断路器前,请先关闭逆变器。 Attension: Before switching circuit breaker, please stop the inverter.Q3BP Q1正常状态 (NORMAL) 状态1 (Position 1) 状态2 (Position 2) 维修状态 (Maintenance)Q2 ON ON ON OFFQ5 ON ON ON OFF维 修 MaintenanceOFF OFF ON ONON OFF OFF OFF图 4-7UPS 电源各空气开关操作指导示意图Q3BP 为维修旁路开关,Q1 为主路市电输入开关,Q2 为旁路电源输入开关,Q5 为 UPS 电源输出开关,OFF 为空气开关处于分断状态,ON 空气开关处于闭合状态。 UL33 系列 UPS 电源单机系统进入正常工作模式后,可以进行多种工作模式的切换。如果输入电源指标满足 UPS 的输入要求,可进行如下切换过程: 正常工作模式下断开 Q1 转为电池供电的工作模式; 稍后合 Q1 回到正常工作模式。 1.iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册恢 复 Recovery 第四章 调试412.正常工作模式按“逆变停机”按钮,关闭逆变器,无间断转旁路供电模式;稍后再启动逆变器,回到正常工作模式。3.旁路供电模式下,Q1 闭合,待整流器启动稳定后按“逆变启动”将无间断转正常工作模式;4.从正常工作模式切换到维修工作模式:依顺序按“逆变停机”按钮、断开 Q1、闭合 Q3BP、断开 Q2、断开 Q5、断开电池输出开关 QF1,此时由旁路电源从 Q3BP 直 接向负载供电而机内(输入输出端口除外)不带电源,实现不停电维修;5.条件允许时可以用柴油机与蓄电池组联合供电,以检查该种工作模式; 6.并机系统也能实现以上的多种工作方式切换,具体介绍见后续并机系统章节。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 42第五章 显示控制面板操作指南第五章显示控制面板操作指南5.1 显示控制面板5.1.1 显示控制面板布局UL33 系列 UPS 电源系统显示控制面板如图 5-1 所示。1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 15 16 17 18逆变启动 逆变停机 INVERTER ON INVERTER OFF 告警 ALARM 紧急停机 EMERGENCY POWER OFF13 14故障清除 消音 FAULT CLEAR SILENCE OFF1:大屏幕液晶显示屏 4:旁路电源工作指示灯 7:整机报警蜂鸣器 10:紧急停机按钮(EPO) 13:故障清除按钮 16:F2 功能键2:整流器工作指示灯 5:逆变器工作指示灯 8:整机报警指示灯 11:逆变器启动按钮 14:蜂鸣器消音按钮 17:F3 功能键 图 5-1 显示控制面板示意图3:蓄电池组工作指示灯 6:UPS 输出指示灯 9:防紧急停机按钮误操作盖板 12:逆变器停机按钮 15:F1 功能键 18:F4 功能键显示控制面板按功能划分如图 5-2 所示,主要分为 3 个功能区:LED 显示区,功能键 控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第五章 显示控制面板操作指南43整流灯旁路灯电池灯 逆变灯负载灯告警灯紧急关机EMERGENCY POWER OFFUL33-0400L 逆变开启主路输入 旁路输入 交流输出 本机负载 并机负载 电池数据 12:50:30 本机编号 1 并机台数 2/4 A(B) B(C) C(A) 相电压 V 221 220 221 电 流 A 11.8 12.3 12.5 频 率Hz 50.2 50.1 50.1 功率因数 0.99 0.99 0.99 线电压 V 381 380 38211-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:09 12:15 12:12告警ALARMF1逆变启动F2逆变停机INVERTER OFFINVERTER ON输入空开闭合 旁路空开闭合 输出空开闭合 主路逆变供电 电池均充F3F4故障清除FAULT CLEAR消音SILENCE OFF图 5-2 显示控制面板功能划分示意图5.1.2 LED 指示图 5-2 的 LED 显示区的 6 个发光二极管(LED)作为运行状态和故障的指示灯,绿色 亮表示正常,红色亮表示故障。 【旁路灯】绿色亮表示旁路正供电;红色亮表示旁路输入超出保护范围;不亮表示旁 路正常但不供电。 【整流灯】绿色亮表示整流器正供电;绿色闪表示市电正常,整流器尚未供电;红色 亮表示整流器故障;不亮表示市电异常,无整流器故障。 【电池灯】绿色亮表示电池正供电;绿色闪表示电池放电终止预告警;红色亮表示电 池异常(包括电池过温、电池需更换、电池接触器未闭合) ;不亮表示电池正常但不 供电。 【逆变灯】绿色亮表示逆变器正供电;绿色闪表示逆变器工作但处于待供电状态;红 色亮表示逆变器故障;不亮表示逆变器未开启,且无故障。 【负载灯】绿色亮表示本机正常输出;红色亮表示本机因过载关机;不亮表示无输出; 橙色亮(实际是红绿同亮)表示本机处于过载输出供电中。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 44第五章 显示控制面板操作指南【告警灯】红色亮表示 UPS 本身有故障发生;绿色亮表示无任何故障;橙色亮(实际 是红、绿同时亮)表示 UPS 外围条件存在故障,如主路输入异常、旁路超限、电池无 等。5.1.3功能键图 5-2 所示的功能键控制区包括五个按钮: 【紧急关机键】紧急彻底关掉本机输出,并关掉整流模块、逆变模块、电池输入。 【逆变启动键】逆变器具备启动条件时,按此键可启动逆变器工作;否则此键按下无 效。 【逆变停机键】当逆变器正在工作时,按此键可关闭逆变器。 【故障清除键】当系统故障或紧急关机导致 UPS 电源关闭后,如故障已经排除,按此 键可重新启动系统工作。 【消音键】当有故障鸣叫时,按此键可消除本次鸣叫,再按此键可恢复故障鸣叫,当UPS 处于故障消音状态时,新的故障可重新引发故障鸣叫。以上任何按键按下都会有蜂鸣器短促的“嘀”声,当按键有效时,液晶显示屏的当前 事件窗口均会增添一新的按键事件。注意以上按键需按住 2 秒钟以上才有效, “嘀”声不代表按键有效。5.1.4告警蜂鸣器蜂鸣器无声表示没有故障或故障处于消音状态。其鸣叫方式有三种,含义分别如下: 【嘀】任何按键按下都会有蜂鸣器短促的“嘀”声; 【隔 2 秒鸣叫 1 秒】系统有一般的告警或`异常时,每隔 2 秒钟蜂鸣器发出一次告警; 【长鸣声】系统有严重的告警时,蜂鸣器发出长鸣的告警声。 按“消音”键,可消除本次鸣叫。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第五章 显示控制面板操作指南455.1.5液晶显示及菜单键图 5-2 的液晶屏菜单显示控制区主要有 4 个菜单键及液晶显示屏。 菜单键 四个菜单键主要用于液晶屏幕显示及系统基本设置的操作。每个按键有二种不同的含 义,在某些状况下,这些按键可能无效,按键具体含义见图 5-3 所示。按键 功能1F1F2F3F4 OK切换键向上键向下键确认键功能2C退出键 向左键 向右键图 5-3 菜单功能键对应图标及其含义m 修改键各菜单键的功能如表 5-1。表 5-1 菜单键功能说明 键名 F1 功能 含义 1 含义 2切换键 退出键 向上建F2显示窗口切换 退出功能设置 光标向上移动 光标向下移动 光标向下移动 光标向右移动 确认功能设置并退出 激活功能设置 增大设置数字 减弱液晶显示屏背景亮度 减小设置数字 增强液晶显示屏背景亮度向左键 向下键 向右键 确认键 修改建F3F4液晶显示屏 液晶显示屏可以实时显示系统当前出现的故障信息,在历史记录菜单中可以查寻 200 多条历史事件和故障信息。液晶屏幕如图 5-4 所示分成 5 个显示子窗口。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 46第五章 显示控制面板操作指南UL33-0400L 逆变开启显示菜单 子窗口主路输入 旁路输入 交流输出 本机负载 并机负载 电池数据 12:30:20 并机台数 2/4 本机编号 1 A(B) B(C) C(A) 相电压 V 221 220 221 电 流 A 11.8 12.3 12.5 频 率Hz 50.2 50.1 50.1 功率因数 0.99 0.99 0.99 线电压 V 381 380 38211-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09UPS基本信息 子窗口测量及设置 子窗口 键盘菜单 子窗口当前事件及告警 子窗口输入空开闭合 旁路空开闭合 输出空开闭合 主路逆变供电 电池均充图 5-4 大屏幕液晶显示屏及其区域划分其中 UPS 基本信息子窗口和键盘菜单子窗口用户不能进行操作;显示菜单子窗口、当 前事件及告警子窗口属于用户可操作窗口;当显示菜单子窗口中选择历史记录或功能 设置菜单项目时,测量及设置窗口也成为用户可操作窗口。F1 键可使当前窗口在用户可操作窗口之间循环切换,按该键仅对当前窗口起作用,当前窗口使用反白的字体标示。 【UPS 基本信息子窗口】该子窗口显示 UPS 的基本信息,用户不可操作,具体显示内 容如表 5-2。表 5-2 序号 1 2 3 4 显示项目类型 UPS 型号 UPS 基本信息子窗口内容 备注具体显示内容 UL33--11-18 12:28:38显示 UPS 的型号和容量 显示当前的具体日期 显示当前的具体时间 当逆变器开启时显示 当逆变器关闭时显示 当前 UPS 工作在单机正常模式 当前 UPS 工作在单机 ECO 模式 当前 UPS 作为热备份主机 当前 UPS 作为热备份从机UPS 工作在并机模式 3/4 表示:并机实际台数/并机设置台数当前日期 当前时间 逆变器状态逆变开启 逆变关闭 单机在线 单机 ECO 热备份主机 热备份从机 并机台数 3/45UPS 工作方式6本机编号本机编号 1并机系统中的本机编号【显示菜单子窗口】该子窗口以菜单的方式列出了测量及设置子窗口可以显示的对 象,窗口只能显示 6 条菜单,实际共有 8 条菜单项,用户可通过 F2 或 F3 键选择所期iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第五章 显示控制面板操作指南47望的菜单项,8 条菜单项显示的内容依次为:主路输入、旁路输入、交流输出、本机 负载、并机负载、电池数据、历史记录、功能设置。 【键盘菜单子窗口】该子窗口始终以图形方式在 4 个菜单按键的对应位置显示当前窗 口中用户可执行的操作。 【测量及设置子窗口】该子窗口根据显示菜单子窗口的当前选择菜单,显示与之对应 的详细数据信息,当显示菜单子窗口中选择历史记录或功能设置菜单项目时,可在该 窗口进行选择和设置操作。 【当前事件及告警子窗口】该子窗口按照发生时间的先后,实时显示当前 UPS 所发生 的事件以及当前正在发生的告警。5.2 显示信息说明5.2.1 启动画面UPS 上电以后,监控系统开始自检,液晶显示初始显示画面如图 5-5 所示。图 5-5 液晶初始显示画面5.2.2主显示画面UPS 上电系统自检结束后,液晶自动显示 UPS 详细信息的主显示画面如图 5-6 所示。iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 48第五章 显示控制面板操作指南UL33-0400L 逆变关闭 旁路输入 交流输出 本机负载 并机负载 电池数据 历史记录 12:20:30 并机台数 2/4 并机编号 1 A(B) B(C) C(A) 功 率KW 10.2 10.3 10.8 10.3 10.7 11.2 容量 KVA 负载率% 25.1 25.1 25.3 1.41 1.40 1.41 峰值比11-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:09 12:12 12:14输入空开闭合 旁路空开闭合 输出空开闭合 旁路供电 电池均充图 5-6 液晶主显示画面当前事件和告警窗口中的“↑”表示当前事件及告警窗口中尚有其它更早发生的当前 状态、事件或告警,可向上翻屏看到此信息。5.2.3UPS 基本信息及软件版本画面在 UPS 的任何当前窗口,同时按下 F1 和 F4 键,将会显示 UPS 基本信息及软件版本 屏,按任意菜单键退出该显示屏。如图 5-7。*********************************** *------------------------------------------------------------------* *------------------------艾默生网络能源---------------------* *------------------------------------------------------------------* 1.00 * *产品版本: UL33-0400L * *型号: 单机在线 * *工作模式: NO.3 * *并机编号: 1.00 * *整流软件版本: 1.00 * *逆变软件版本: *监控软件版本: 1.00 * 01-11-13 12: 23: 12 * *日志创建日期: *-----------------------按任意菜单键退出------------------* *-----------------------------------------------------------------* ***********************************图 5-7 本机信息显示屏5.2.4菜单键图 5-6 显示屏的当前窗口为显示菜单子窗口,可按向上键或向下键来选择各菜单项, 以显示测量和设置子窗口的内容。例如显示菜单项选中第一个菜单项(主路输入)时,iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 第五章 显示控制面板操作指南49测量和设置子窗口将显示主路输入线电压、电流等相关信息。由于主路输入项位于菜 此时按下 F2 键无效。 如图 5-8 单的顶部, 键盘菜单子窗口中将取消 F2 键的图形描述, 所示。UL33-0400L 逆变开启 主路输入 旁路输入 交流输出 本机负载 并机负载 电池数据
12:20:30 并机台数 2/4 并机编号 1 A(B) B(C) C(A) 线电压 V 381 380 382 电 流 A 11.8 12.3 12.5 频 率Hz 50.2 50.1 50.1 功率因数 0.99 0.99 0.9911-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:09 12:20 12:20输入空开闭合 旁路空开闭合 输出空开闭合 主路逆变供电 电池均充图 5-8 上(F2)下(F3)移动键显示屏同理,当通过向下键往下选择到显示菜单的最后一项(功能设置)时,键盘菜单子窗 口中将取消 F3 键的图形描述,此时按下 F3 键无效。 如果显示菜单的当前选项不是历史记录或功 F1 键可以使光标在当前窗口间进行切换。 能设置时,测量及设置子窗口用户不能进行操作,按下 F1 键,当前窗口将直接切换 到当前事件及告警子窗口,如图 5-9 所示。UL33-0400L 逆变开启 主路输入 旁路输入 交流输出 本机负载 并机负载 电池数据
12:20:30 并机台数 2/4 并机编号 1 A(B) B(C) C(A) 线电压 V 381 380 382 电 流 A 11.8 12.3 12.5 频 率Hz 50.2 50.1 50.1 功率因数 0.99 0.99 0.9911-08 11-08 11-08 11-08 11-08 12:09 12:09 12:09 12:20 12:20输入空开闭合 旁路空开闭合 输出空开闭合 主路逆变供电 电池均充图 5-9 切换键(F1)显示屏当前窗口是当前事件及告警子窗口时,可通过 F2 或 F3 来选择查看系统当前存在的其 它状态、事件或告警。同样,当选择查看到第一条信息时,键盘菜单子窗口中将取消iTrust UL33 系列 UPS 系统 20/30/40/60kVA用户手册 50第五章 显示控制面板操作指南F2 键的图形描述,此时按下 F2 键无效;当选择查看到最后一条信息时,键盘菜单子窗口中将取消 F3 键的图形描述,此时按下 F3 键无效。 按 F1 可将当前窗口切换到显示菜单子窗口,见图 5-8。5.2.5主菜单信息UL33 系列 UPS 电源菜单显示窗口共有 8 条主菜单,依次为主路输入、旁路输入、交流输出、本机负载、并机负载、电池数据、历史记录、功能设置。在该窗口下按 F1 即可将当前窗口切换到测量及设置子窗口。 【主路输入】当显示菜单子窗口中当前选项是主路输入时,显示主路三相线电压、线 电流、频率、功率因数等,如图 5-8。 【旁路输入】当显示菜单子窗口中当前选项是旁路输入时,显示旁路三相相电压、频 率、线电压等,如图 5-10。UL33-0400L 逆变开启 主路输入 旁路输入 交流输出 本机负载 并机负载 电池数据
12:20:30 并机台数 2/4 并机编号 1 A(B) B(C) C(A) 相电压 V 220 221 220 频 率Hz 50.2 50.1 50.1 线电压 V 381 381 381输入空开闭合 旁路空开闭合 输出空开闭合 主路逆变供电 电池均充11-08 11-08 11-08 11-08 11-0812:09 12:09 12:09 12:20 12:20图 5-10 旁路输入显示屏【交流输出】当显示菜单