请大师帮忙,交流接触器吸合电流不吸合,按着按钮吸合,一松手弹开,线路全部检查,不行

【最新资料】按钮、交流接触器的结构、原理及维修技术doc下载_爱问共享资料
【最新资料】按钮、交流接触器的结构、原理及维修技术.doc
【最新资料】按钮、交流接触器的结构、原理及维修技术.doc
【最新资料】按钮、交流接触器的结构、原理及维修技术.doc
简介:本文档为《【最新资料】按钮、交流接触器的结构、原理及维修技术doc》,可适用于综合领域,主题内容包含【最新资料】按钮、交流接触器的结构、原理及维修技术备课专用纸第页课程名称电工实训授课课题按钮、交流接触器的结构、原理及维修技术课次授课专业班级认识按符等。
侵权或盗版
*若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播权等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!
赌博犯罪类
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:交流接触器不吸合用手按下就吸合不自动_百度知道
交流接触器不吸合用手按下就吸合不自动
380的开水器交流接触器不吸合用手按下去就吸合水烧开了,在用就不吸合了。
我有更好的答案
可能原因:电压可能不足交流接触器中可能有灰弹簧压力可能不足继电器,也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
采纳率:75%
接触器坏了,换过只吧,或者接触器里面有尘,自动吸合功能就差点
本回答被网友采纳
首先先排除电压是否正常,如果电压正常,回路、负载正常的情况下。基本可以确定是接触器故障。
首先,有工具按下接触器,看能否有效闭合? 若手动或测试状态都无法闭合,就比较麻烦了。 如果可以的话,看控制线圈输入电压是否正确? 若输入电压不正确,请给产品要求的电压;若输入电压正确但无法启动,有可能控制绕组已经损坏。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。中国电工考试网是专业提供电工考试试题及答案,电工电子电气相关知识技术,为广大电工朋友提供最具价值的电工资讯。
Copyright (C) 中国电工考试网 www.sddgks.com 版权所有 All Rights Reserved 鲁ICP备号-1高温循环消毒柜交流接触器不吸合,什么原因。刚换了新的。还是不行,用手压住消毒柜就能正常工作,手松停_百度知道
高温循环消毒柜交流接触器不吸合,什么原因。刚换了新的。还是不行,用手压住消毒柜就能正常工作,手松停
高温循环消毒柜交流接触器不吸合,什么原因。刚换了新的。还是不行,用手压住消毒柜就能正常工作,手松停止
我有更好的答案
主线路看来没问题,可能是控制线路的问题。接触器开关(或按钮)或中间继电器(如果有的话)损坏或控制线路接头松动线路断开,都有可能致接触器不能正常工作。请仔细检查一下控制线路这一系列的问题。
采纳率:80%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。师傅:在电源正常下,启动按扭按下,但交流接触器不吸合,不知是啥原因,您能告诉我,查找这种故障的具体_百度知道
师傅:在电源正常下,启动按扭按下,但交流接触器不吸合,不知是啥原因,您能告诉我,查找这种故障的具体
师傅:在电源正常下,启动按扭按下,但交流接触器不吸合,不知是啥原因,您能告诉我,查找这种故障的具体操作过程吗?希望师傅能说得通俗一点,因为文化太低,而且是初学者,望您能理解,谢谢啦!
我有更好的答案
1、电源电压是否与接触器匹配?2、先单独测试接触器是否工作,如不工作更换3、测试按钮按下后是否能通,如不通更换4、接触器是否连接自锁5、重新检查线路连接
采纳率:76%
来自团队:
你按下启动按钮时,220V或380V电压没有加到线圈上,所以接触器不吸合,这时可停电,用万用表按图测量,发现那根线没通,或没接,接上即可。很简单的。