家里的三菱重工海尔空调5P机出现压缩机有时候不起动的现象这是怎么回事啊
两个风扇都运转就压缩机不动 问题补充:这个机子我打开看过,交流接触器吸和后风机转动但是压缩机不动(这类机器风机是接在交流接触器上的所以不可能压缩机没有电源啊)以上故障有时候会出现。 注:交流接触是刚换的
浏览次数:2527
用手机阿里扫一扫
最满意答案
故障有时候会出现,有两个原因,一是制冷系统,二是电源故障.制冷系统看压机工作时高低压是否异常L0.4-0.5&H1.6-2.0,压机电流是否正常5.5A-8A.电源故障看交流接触器吸合后380伏电压是否都到压机3个接线端子.风机多数为220伏电机,交流接触触点缺相是有可能的.&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok三菱重工海尔空调故障代码大全
我的图书馆
三菱重工海尔空调故障代码大全
是家电维修同行就会将您加进群,我们有多个维修群,制冷电器行业群,电器销售商群,净水器行业群,计算机行业群,手机行业群,电器配件商群,三菱重工海尔家庭中央空调LX、FX故障代码表&检测灯(黄)检测灯(绿)线控器显示代码故障原因闪亮3次E1线控器与室内机通信故障闪亮3次E5室内外通信不良闪亮1次E6室内盘管入口T2故障闪亮1次E6室内盘管中部T3故障闪亮1次E6室内盘管出口T4故障闪亮2次E7室温T1故障闪亮6次E8暖房过负荷闪亮4次E9水满,排水泵有问题闪亮1次E28线控器温度传感器故障闪亮7次E32室外相序故障闪亮7次E33室外过流故障闪亮4次E40室外排气温度异常DLT红区闪亮1次E37室外盘管入口T6故障闪亮1次E37室外盘管中部T7故障闪亮1次E37室外盘管出口故障闪亮2次E38室外环境温度T5故障闪亮4次E39室外排气温度传感器断线闪亮5次E40室外高压故障闪亮5次E57室外低压故障一直闪亮----室内机之间运行模式冲突&三菱重工海尔KX4故障代码一览表&控制器故障记号 室内LED室外LED原因 绿 红 绿 红 无表示 连续闪烁 灯灭 连续闪烁 灯灭 正常 灯灭 灯灭 灯灭 灯灭 电源OFF,欠相,电源部分异常 连续闪烁 闪烁3次 连续闪烁 灯灭 控制器断线,电源ON时断线灯灭 E1连续闪烁 灯灭 连续闪烁 灯灭 控制器·室内信号不良 灯亮或灭 灯亮或灭 连续闪烁 灯灭 控制基板失控 连续闪烁 闪烁3次 连续闪烁 灯灭 控制器断线(信号),电源ON时断线灯灭 E2连续闪烁 闪烁1次 连续闪烁 灯灭 室内地址号重复,49台以上室内机连接 E3连续闪烁 闪烁2次 灯灭 灯灭 室内电源OFF(仅在运转中检测得知)连续闪烁 闪烁2次 连续闪烁 灯灭 无对应室外号码(仅在运转中检测得知)连续闪烁 闪烁2次 不定 灯亮或灭 室外控制基板不良,CPU暴走 E5连续闪烁 闪烁2次 连续闪烁 灯灭 室内、外信号不良 连续闪烁 闪烁2次 灯灭 灯灭 室外电源部异常(室外、内分别供电)连续闪烁 闪烁2次 不定 灯亮或灭 室外基板异常 E6连续闪烁 闪烁1次 连续闪烁 灯灭 室内热交温度传感器断线 E7连续闪烁 闪烁1次 连续闪烁 灯灭 室内进风温度传感器断线 E9连续闪烁 闪烁1次 连续闪烁 灯灭 浮子开关动作(仅限带浮子开关的)E10连续闪烁 灯灭 连续闪烁 灯灭 控制器控制多台,台数超过17台以上 E11连续闪烁 灯灭 连续闪烁 灯灭 在控制器设定地址时,用多个控制器调协地址 E12连续闪烁 闪烁1次 连续闪烁 灯灭 地址号码组合不良,地址如下述组合时 室外No室内No0—4748,4948,490—47E16连续闪烁 灯灭 连续闪烁 灯灭 室内风机异常 E28连续闪烁 灯灭 连续闪烁 灯灭 控制器传感器断线 RFC255KX4,RFC280KX4,RFC335KX4&控制器故障记号 室内LED室外LED7段显示 原因 绿 红 绿 红 E30连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E30内外机连接不匹配 E31连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E31室外地址号重复;室外地址设定不良 E32连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E32电源欠相 E36连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E36-1吐出管温度异常(Tho-D)E37连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E37-1热交温度传感器断线(Tho-R1)闪烁2次 E37-2热交温度传感器断线(Tho-R2)闪烁3次 E37-3热交温度传感器断线(Tho-R3)闪烁4次 E37-4热交温度传感器断线(Tho-R4)闪烁5次 E37-5过冷却盘管传感器断线(Tho-SC)闪烁6次 E37-6过冷却盘管传感器断线(Tho-H)E38连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E38室外温度传感器断线(Tho-A)E39连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E39-1吐出管温度传感器断线(Tho-D1)E40连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E40高压压力异常 E41连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E41-1功率晶体管过热 E42连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E42-1电流断路 E43连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E43连接台数超额 E45连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E45-1变频室外基板间传送异常 E46连续闪烁 灯灭 连续闪烁 灯灭 ----同一网络内,混有自动地址和遥控器地址和手动地址 E48连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E48-1室外风扇电机1异常 闪烁2次 E48-2室外风扇电机2异常 E49连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E49低压异常(PSL动作)E53连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E53吸入温度传感器断线(Tho-S)E54连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E54-1低压压力传感器断线(PSL);低压传感器输出断线 闪烁2次 E54-2高压压力传感器断线(PSH);高压传感器输出断线 E59连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E59-1压缩机启动异常 E60连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E60-1压缩机转子位置检出异常 E63连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E63紧急停止 RFC335KX4-K,RFC400KX4,RFC450KX4,RFC504KX4,RFC560KX4,RFC615KX4,RFC680KX4,RFC735KX4,RFC800KX4,RFC850KX4,RFC900KX4,RFC960KX4,RFC1010KX4,RFC1065KX4,RFC1130KX4,RFC1180KX4,RFC1235KX4,RFC1300KX4,RFC1360KX4&控制器故障记号 室内LED室外LED7段显示 原因 绿 红 绿 红 E30连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E30内外机连接不匹配 E31连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E31室外地址号重复;室外地址设定不良 E32连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E32电源欠相 E36连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E36-1吐出管温度异常(Tho-D1)闪烁2次 E36-2吐出管温度异常(Tho-D2)E37连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E37-1热交温度传感器断线(Tho-R1)闪烁2次 E37-2热交温度传感器断线(Tho-R2)闪烁3次 E37-3热交温度传感器断线(Tho-R3)闪烁4次 E37-4热交温度传感器断线(Tho-R4)闪烁5次 E37-5过冷却盘管传感器1断线(Tho-SC)闪烁6次 E37-6过冷却盘管传感器2断线(Tho-H)E38连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E38室外温度传感器断线(Tho-A)E39连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E39-1吐出管温度传感器断线(Tho-D1)闪烁2次 E39-2吐出管温度传感器断线(Tho-D2)E40连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E40高压压力异常 E41连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E41-1压缩机1功率晶体管过热 闪烁2次 E41-2压缩机2功率晶体管过热 E42连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E42-1压缩机1电流断路 闪烁2次 E42-2压缩机2电流断路 E43连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E43连接台数超额 E45连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E45-1压缩机1变频室外基板间传送异常 E45-2压缩机2变频室外基板间传送异常 E46连续闪烁 灯灭 连续闪烁 灯灭 ----同一网络内,混有自动地址和遥控器地址和手动地址 E48连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E48-1室外风扇电机1异常 闪烁2次 E48-2室外风扇电机2异常 E49连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E49低压异常(PSL动作)E53连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E53吸入温度传感器断线(Tho-S)E54连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E54-1低压压力传感器断线(PSL);低压传感器输出断线 闪烁2次 E54-2高压压力传感器断线(PSH);高压传感器输出断线 E59连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E59-1压缩机1启动异常 闪烁2次 E59-2压缩机2启动异常 E60连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E60-1压缩机1转子位置检出异常 闪烁2次 E60-2压缩机2转子位置检出异常 E63连续闪烁 灯灭 连续闪烁 闪烁1次 E63紧急停止 &海尔家庭中央空调故障代码1、遥控接收器定时灯、运行灯闪灯说明 开机运行时定时灯(Time)闪烁表示室内机故障,运行灯(Run)闪烁表示室外机故障,具体见下表:●室内机故障: 闪烁次数     室内机故障 定时灯闪1次    液管温度传感器异常 定时灯闪2次    气管温度传感器异常 定时灯闪3次    环温温度传感器异常 定时灯闪4次    与室外机通讯异常 定时灯闪5次    与电子膨胀阀盒通讯异常 定时灯闪6次    846芯片与通讯芯片通讯异常 定时灯闪8次    电子膨胀阀强电板故障 定时灯闪10次   室内机PG风机异常 定时灯闪11次   浮子开关或水泵电机异常 定时灯闪12次   室内机EEPROM数据异常 定时灯闪13次   室内热过载 定时灯闪14次   室内机与线控器通讯异常●室外机故障:闪烁次数 &&&&&&&&室外机故障运行灯闪1次   室外机除霜温度传感器异常运行灯闪2次   室外机环境温度传感器异常运行灯闪3次   室外机吸气温度传感器异常运行灯闪4次   室外机排气温度传感器异常运行灯闪5次   室外机蒸发温度传感器异常运行灯闪6次   室外机AC过电流保护运行灯闪7次   室外机DC电压不足保护运行灯闪9次   IPM保护运行灯闪10次   室外机EEPROM故障运行灯闪11次   压缩机排气过热保护运行灯闪12次   857与通讯芯片通讯异常运行灯闪13次   室外机系统压力过高保护2、内机线控器(左翻盖外观)故障显示表:●室内机故障:室内机故障                   显示故障浮子开关或水泵电机异常              E0室外机故障                    E1异运行故障                    E2液管温度传感器异常                E3气管温度传感器异常                E4室内机846芯片与通讯芯片通讯异常(内机机号重复) E5与电子膨胀阀盒通讯异常              E7线控器与室内机控制板通讯异常           E8室内外机通讯异常                 E9水温传感器异常                  EB●室外机故障:(线控器显示E1时,可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED (变 ALARM-A系统、定 ALARM-B系统)室外机故障         LED ALARM灯闪烁室外机除霜温度传感器异常    闪1次室外机环境温度传感器异常    闪2次室外机吸气温度传感器异常    闪3次室外机排气温度传感器异常    闪4次室外机AC过电流保护      闪6次室外机DC电压不足保护     闪7次IPM保护            闪9次室外机EEPROM故障      闪10次压缩机排气过热保护      闪11次室外机857芯片与通讯芯片通讯异常    闪12次室外机系统压力过高保护     闪13次KVR-125W/B720A故障代码KVR-150W/B720A故障代码&海尔定频户式水机故障代码海尔定频户式水机LSQRF7 & LSQRF10 & LSQRF12 &LSQRF14故障类型 代码显示 压机1过流 显示E1压机2过流 显示E2室外盘管1温度传感器故障 显示E3压机1排气温度过高或排气传感器1故障 显示E4流量开关故障 显示E5室外环境温度传感器故障 显示E6压机2排气温度过高或排气传感器2故障 显示E7室外机过压欠压 显示E9出水温度传感器故障 显示Eb盘管中部温度传感器2故障 显示EC辅机通讯故障 显示Ed线控器通讯故障 显示EE室外机通讯故障 显示EF系统1低压保护 显示F0系统1高压保护 显示F1系统2低压保护 显示F2系统2高压保护 显示F32、故障排查说明 故障类型 排查路径 解决措施 温度传感器故障 检查插接端口是否松动、脱落; 连线是否完好; 感温元件是否良好,阻值变化正常。 检查氟系统运行情况 检查水路水温是否在正常范围 紧固接插端子 更换线体 更换传感器 排除系统故障 解决水路供水问题 压力开关故障 检查插接端口是否松动、脱落 连线是否完好 压力开关器件是否良好 外接压力表,检查氟系统高低压力情况 (冷媒过多或不足) 紧固接插端子 更换线体 更换压力开关 排除氟系统问题 压机过载故障 检查供电电源电压是否正常 检查压机连线是否有松动 检查冷凝器热交换情况 机器运行环境温度,通风是否良好 解决电源故障 紧固接插端 排除系统问题 保证良好运行环境 通讯故障 检查线控器与水泵箱接线端子排连线 检查室内外通讯连线 更换线控器 更换电脑板 海尔变频户式水机故障代码海尔变频户式水机型号:LSQRF10/BPLSQRF12/BP LSQRF14/BPLSQRF16/BPE1:定速压机过电流保护,室外电控指示灯闪烁1  判断条件:IACa>17A  故障处理:停定速压机A   故障恢复:Ta2<55℃时持续180秒后自动恢复E3:定频系统盘管中点温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁3  判断条件:定频盘管Ta2开路或短路   故障处理:停定频压机A  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复E4:定频系统排气温度过高或温传故障,室外电控指示灯闪烁4  判断条件:定频排气Ta1开路或短路,或者Ta1>120℃持续15秒  故障处理:停定频压机A  故障恢复: Ta1<90℃恢复E5:流量开关故障,室外电控指示灯闪烁5  判断条件:水泵开启后连续30秒测量流量开关Cv为 “OFF”  故障处理:停定速压机、水泵  故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重新启动E6:室外环境温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁6  判断条件: 室外环境温度传感器开路或短路  故障处理:停定速压机  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复E9:室外机过压、欠压,室外电控指示灯闪烁9  判断条件: 输入电压VAC>450V或VAC<320V,压缩机启动10秒内不对电压进行判断。  故障处理:停定速压机、水泵  故障恢复:输入电压回到340V<VAC<430V,持续30秒后自动恢复Eb:出水温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁11  判断条件:判断出水温度传感器开路或短路,或To>85℃或To<0℃,持续1分钟  故障处理:停定速压机、水泵  故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复EE:线控器通讯故障,室外电控指示灯闪烁14  判断条件:室外机连续30秒室外机接收不到线控器通讯  故障处理:停定速压机、水泵  故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复EF:室外机通讯故障  判断条件:连续1分钟线控器接收不到室外通讯  故障处理:系统无法运行  故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复F0:定频系统低压保护,室外电控指示灯闪烁16  判断条件:停机时或压缩机启动7分钟后Pa2处于断开保护状态(除霜时不检测)  故障处理:停定频压机  故障恢复:见严重故障处理方法(系统检修,排除漏点,补充制冷剂后恢复)F1:定频系统高压保护,室外电控指示灯闪烁17  判断条件:定频Pa1处于断开保护状态   故障处理:停定频压机  故障恢复:见严重故障处理方法F4: 三相交流电输入相序保护,室外电控指示灯闪烁20  判断条件:三相交流电输入相序错误  故障处理:停定速压机、水泵  故障恢复:不恢复,断电重新接线后重启。F5:三相交流电输入缺相保护,室外电控指示灯闪烁21  判断条件:三相交流电输入缺相  故障处理:停定速压机A、水泵  故障恢复:交流电输入正常后,自动恢复注:对于E1、E4、F0、F1这4种严重故障,如在30分钟内出现3次,则判断为不可恢复故障,必须断电才能重新启动或进行维修。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢您当前的位置:&>&&>&&>&&>&
现在的三菱空调都是国内厂家代工,海尔三菱
三菱电机:
LED1&&LED2&&LED3 LED4& &故障原因
灭&&灭 灭 灭&&正常
亮 亮 亮 亮&&室外机主版故障
亮 灭 灭 灭&&相序错误
灭 亮 灭 灭 高压继电器动作或室外主控板故障
灭 灭 亮 灭 低压继电器动作或室外主控板故障
灭 灭 灭 亮 外环温异常或温度过高
三菱电机空调GJ外机接线端子功能表&&
短路端子号&&短路端子功能&&不短接时 短接时&&
J1&&相位反向检测 不检测 检测
J2&&卸压阀控制 除霜时关 除霜时开
J3&&曲轴箱E加热&&连续加热 相隔1小时重复开关
J4&&上电3分钟延时&&有 无&&
三菱电机空调GJ外机故障&&
发光闪烁&&故障原因&&发光亮
LED1&&相序错误 室内输出控制信号正常
LED2&&缺相 室内输出控制信号正常
LED3&&外环温异常 63H1运行
LED4&&63H2动作 压缩机启动&&
LED5&&室外51C动作保护 室外风机启动&&
LED6&&室外26C动作保护 四通阀启动&&
LED7&&过热保护 卸压阀启动&&
LED8&&控制输入电路异常 曲轴箱加热器启动
三菱电机空调GJ(PSH-3GJ、6GJ[H]S)&&
灯亮位置&&故障原因
12--29 室外故障(检查室外机连接线、 制冷剂、温度)
11--28 室外环温异常或控制板故障
10--27&&内管温异常或控制板故障
7--24&&防冷风保护(室内进出风口有无障碍,室内电机)
注:室内故障灯在面板左恻显示,室内JP4短路件插上时,首次上电无延时功能,否则相反。室内JP2短路插件插上,可将防冷风温度由1度改为负2度。
三菱重工:
显示内容&&故障原因&&
检查灯(黄)闪亮&&室内管温或环温异常&&
运行灯(黄)闪亮二次& &电源过欠压保护&&
检查灯(黄)闪亮一次&&过冷保护&&
检查灯(黄)闪亮二次&&过热保护&&
检查灯(黄)闪亮三次 室外机保护装置动作&&
检查灯(黄)闪亮四次&&浮子开关动作,水泵排水不正常&&
检查灯(黄)闪亮五次& &室内管温检查25度以上
三菱重工504系列&&
显示 故障原因&&
E1 室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
E2&&室内机机号重复或室内主板损坏
E3&&室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
E4&&室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5&&室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6&&室内侧温度开路或室内主控制板损坏
E7&&室内机吸入温度或室内主控制板损坏
E8&&过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9&&运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10&&多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31&&室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32&&电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33&&压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34&&压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35&&制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E36&&室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37&&室外管温开路,室外主控制板故障
E38&&室外温度开路,室外主控制板故障
E39&&室外排气管温度开路,室外主控板故障
E40&&室外机保护元件动作,室外主控板故障
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
三菱重工SRF50HC、SRFD50HC&&
运行灯闪&&诊断记号&&故障原因
2次/8秒&&07&&内管温异常
2次/8秒&&06&&内环温异常
2次/8秒&&59&&室外机故障
2次/8秒&&00&&有线遥控通信异常
2次/8秒&&00&&控制单元异常
三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)&&
显示内容 故障原因&&
运行灯闪1次/8秒&&内管温异常
运行灯闪2次/8秒&&内环温异常
运行灯闪5次/8秒&&室外机故障
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
三菱重工空调(SRK系列)分体&&
&&显示内容&&故障原因
TIMER&&指示灯闪烁&&室外机鼓掌
RUN&&| | | | |&&内环温异常(TH1)
RUN&&| | | | |&&内管温异常(TH2)
RUN&&指示灯闪亮(5次/8秒)&&室内排风异常(TH3)
以上机型为SRK25(28)型分体(冷暖机)
& &显示内容&&故障原因
TIMER(RUN) 指示灯闪亮& &室外机故障
TIMER(RUN)&&| | | | | 内环温异常(TH1)
TIMER(RUN)&&| | | | | 内管温异常(TH2)&&
HOT-KEEP&&指示灯闪亮&&室内排风异常(TH3)&&
以上为SRK(50)分体冷暖机运转灯不闪亮
显示内容 故障原因&&
IMER灯亮,RUN灯闪(1次/8秒)&&内管温异常
TIMER灯亮,RUN灯闪(2次/8秒)&&内环温异常
TIMER灯亮,RUN灯闪(5次/8秒) 室内排风异常&&
RUN灯亮,TIMER灯闪(5次/8秒)& &
三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体&&
显示内容 故障原因&&
定时灯闪烁&&内管温异常
运行灯闪烁&&内环温异常
定时与运行灯闪烁&&室外机故障
三菱空调故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏不良&
E39 :压缩机出口冷管温度热敏不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
三菱空调维修故障& && &&&KFR-2608GW/BP不制热
三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP&&
S-i& && &&&Py:x4g2h2gO&&
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作&&
L&rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。&&
& && && & 三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修&&
& &&&一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。&&
&&用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。&&
&&这室温和内机热交换器盘管温度(热敏)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。&&
&&拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线端的N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号端的通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号端的连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。&&
& && & 三菱空调维修故障
& & 三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES&&
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、&&
操作开关电路板不良。&&
操作开关线断、室内机电路板不良。&&
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。& &
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF&&
室外机号码设定不正确(设定了48或49)&&
室内机号码设定不正确(设定了48或49)&&
室内机电路板不良。&&
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。&&
室内机热交换器热敏不良、室内机电路板不良。&&
室内机吸气热敏不良、室内机电路板不良。&&
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏短路、室内机电路板不良。&&
操作开关多台控制时台数超过。&&
室外机号码重复、室外机电路板不良。&&
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。&&
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)&&
缺相、室外机电路板不良 。&&
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。&&
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏不良(短路)、室外机电路板不良。&&
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏不良、室外机电路板不良。&&
室外机热交换器热敏不良、室外机电路板不良。&&
室外机气温热敏不良、室外机电路板不良。&&
压缩机出口冷媒管热敏不良、室外机电路板不良。&&
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。&&
三菱空调故障(5)&&
三菱空调504-304 故障码&&
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。&&
E2 :空内位置编号重复/空内板坏&&
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断&&
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )&&
E5 :内外通信异常。外机板坏。&&
E6 :室内机热交换器热敏坏,内机板坏。&&
E7 :室内机吸气敏坏,内机板坏。&&
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏短路&&
E10 :操作开关多台控制时次数过多&&
E31 :室外机号码重复,外机板坏&&
E32 :反相成缺相,外机板坏&&
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。&&
E34 : 52C的初级缺T相,&&
E35 :外机温度过高,外机热敏短路,外机短路。&&
E36 压缩机出口冷管温度过高&&
E38 :室外机气温热敏不良&&&
E39 :压缩机出口冷管温度热敏不良&&
E40 :压缩机高压过高。&&
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。&&
uf .电路接收头有故障&&
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC&&SRFD60HC 型号三菱重工空调&&
异常显示内容& && &&&运转灯& & 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)&&
室内机吸气热敏异常 闪亮(2次/8秒)& &07&&
室内机热交换器异常 闪亮(2次/8秒)& &06&&
室外机异常& && &&&闪亮(2次/8秒)& &59&&
有线遥控器通信异常& & 闪亮(2次/8秒)& &00&&
控制单元通信异常& &&&闪亮(2次/8秒)& &00
三菱重工空调故障 希望对你有帮助
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
三菱重工海尔柜机故障
机型FDF505HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
日本三菱空调故障
机型FDF304HEN、FDF504HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
操作开关线断、室内机电路板不良。
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
室内机热交换器热敏不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏不良(短路)、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏不良、室外机电路板不良。
室外机气温热敏不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏不良、室外机电路板不良。
室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
三菱空调504-304 故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏不良&
E39 :压缩机出口冷管温度热敏不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏异常 闪亮(2次/8秒) 07
室内机热交换器异常 闪亮(2次/8秒) 06
2次,电源电压为80%以下时
室外机LED故障灯
LED1 相序接反
LED3 室外异常
LED4 63H2功能()
LED5 51C功能(压力开关)
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护
LED8 控制输入电路异常
下面我们对三菱新款&&菱彩系列SRKM进行分析。
在室内机右下脚有一个显示幕,当有故障发生时,显示幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。
下面将几种现象分别介绍给读者:
(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次?8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏异常:请首先检查热敏是否断线,用万用表的档进行测量,正常时25℃,所测得的值为5k&O(热敏是一个负温度系数的,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏,如阻值正常,应更换印刷电路板。
(2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次?8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样。
(3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次?8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,如正常220V,更换风扇电机;如不正常,测量热交换器的,如值正常,更换印刷电路板。
(4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮,5次?8秒。这种故障一般发生在室外机上。首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏和热交换器热敏是否正常,如果不正常,更换热敏,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机器是否正常,如不正常需更换器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。 三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式
检测灯(黄)灯亮
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏不正常
3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温不正常
运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
三菱电机空调(SPH)外机故障
LED1 LED2 LED3LED4 故障原因
灭 灭灭灭 正常
亮亮亮亮 室外机主版故障
亮灭灭灭 相序错误
灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
灭灭灭亮外环温异常或温度过高
三菱重工504系列
显示故障原因
E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
E2 室内机机号重复或室内主板损坏
E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6 室内侧温度开路或室内主控制板损坏
E7 室内机吸入温度或室内主控制板损坏
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37 室外管温开路,室外主控制板故障
E38 室外温度开路,室外主控制板故障
E39 室外排气管温度开路,室外主控板故障
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
1.室内机故障排除检查表
注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修
编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法
1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV &现在温度&指示灯闪烁 不接收串联信号,而遥控器上的运行/
停止按钮接通并且52C继电器首次接通
MSZ-J34HW 接线错误 时。
室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况
MSZ-J09/12TV 下,关电源然后再接通电源,将出
MSZ-J09/12TV2 现错误接线指示。
※2 外 MSZ-J09/12VV 中央显示部&1&闪烁
MSZ-J34HW 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
MSZ-J09/12SV 闪烁1次,关2.5秒 串联信号 不接收来自室外机组的串联信号时。
机 MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
MSZ-J09/12VV 中央显示部&2&闪烁 室内管温热敏
组 MSZ-J34HW
室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测
※3 MSZ-J09/12SV 闪烁2次,关2.5秒 辅助室内管温 一次。当热敏短路或者断路
MSZ-J09/12TV 热敏 时。
不 MSZ-J09/12TV2 室温热敏
※4 MSZ-J09/12VV 中央显示部&3&闪烁
MSZ-J34HW 当在12秒钟的室内风扇运行期间,没
运 MSZ-J09/12SV 闪烁3次,关2.5秒 室内风扇电动机 有发送旋转频率反馈信号时。
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
5 行 MSZ-J09/12VV 中央显示部&5&闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁5次,关2.5秒 室外电源系统
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2 参见室外机维修
6 MSZ-J09/12VV 中央显示部&6&闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁6次,关2.5秒 室外热敏
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
7 MSZ-J09/12VV 中央显示部&7&闪烁
MSZ-J34HW 室外控制系统电
MSZ-J09/12SV 闪烁7次,关2.5秒 源异常
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
8 MSZ-J09/12VV 中央显示部全部显示 室内机上下导风 检查室内机上下导风板是否安装正确
内容都在闪烁 板
※ 机组在电源接通开始运转之后采用上述检测方法检测到异常情况,就自行关闭52C和室内风扇电机。
2.室外机故障排除检查表
注意:1.正常运行期间,发光点亮
2.适用机种:MSZ-34HW、J09/12SV、J09/12TV、J09/12TV2、J09/12VV
编号 症状 指 示 异常点 检测方法
1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时,压缩
运行 机停止运行,然后在3分钟之后重新启动。
室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后,压缩机
2 因过流保护停止运行时,压缩机会停止运行,然 后在3分钟后重新启动。
室外热敏 在压缩机运行期间,当排放温度热敏或散热
3 片热敏发生短路或断路时,压缩机会停止运
行并且在3分钟后重新启动。
室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时,压缩机会
4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出电源电
闪烁2次,关2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行
5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。
止运行,然 闪烁3次,关2.5秒 排放温度过热保护 当排放温度热敏超过116℃时,压缩机会停止
6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放温度热敏
之后重新 读数为100℃或者以下时,压缩机重新启动)
启动,并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线
7 重复进行。 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩机会停止运行并且在3分钟
后重新启动。
8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏超过75℃时,压缩机会停止
运行并且在3分钟后重新启动。
9 闪烁1次,关2.5秒 通过电流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低
室外机组以 频率
低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏超过55℃时,
10 频率 压缩机频率降低。
通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏读数为8℃或
除霜降低频率 者以下时,压缩机频率降低。
11 闪烁4次,关2.5秒 通过排放温度保护 当排放温度热敏超过111℃时,压缩机频率降
而降低频率 低。
12 闪烁5次,关2.5秒 室外热敏 当除霜热敏发生短路或断路时,这种情况下,
室外机组运 除霜热敏 压缩机继续运行。
13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下,
压缩机继续运行。
14 闪烁7次,关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。
15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。
三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调
显示内容 故障原因
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常
检查灯(黄)闪亮五次 室内管温检查25度以上
三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
运行灯闪 诊断记号 故障原因
2次/8秒 07 内管温异常
2次/8秒 06 内环温异常
2次/8秒 59 室外机故障
2次/8秒 00 有线遥控通信异常
2次/8秒 00 控制单元异常
注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC
三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
显示内容故障原因
运行灯闪1次/8秒 内管温异常
运行灯闪2次/8秒 内环温异常
运行灯闪5次/8秒 室外机故障
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体
显示内容& && && && &故障原因
定时灯闪烁& && && &&&内管温异常
运行灯闪烁& && && &&&内环温异常
定时与运行灯闪烁&&室外机故障
无相关信息

我要回帖

更多关于 三菱重工海尔空调如何 的文章

 

随机推荐