问个初级问题,请问空调制冷的时候最佳状态高压管应该是常温的还是热的还是冷的啊?低压管又该是什么状态呢?换成制热时候高低压又分别什么状态呢?之所以问这个问题是因为发现有些品牌机器,制冷时候高压管微热,制冷效果也很好,所以希望老师傅们耐心回答,谢谢!(这里的高低压管都是指空调外机连接铜管的接口处)
阅读权限45
在线时间 小时
检查一下你的帖子,问空调怎么又出现了冰箱!个人认为空调制冷的最佳状态两管均结露!
阅读权限101
在线时间 小时
那要看节流在内机还是在外机!
阅读权限101
在线时间 小时
如果节流在外机,细管阀和粗管阀都较凉;如果节流在内机,细管阀可能还有些微热,粗管阀倒是凉的!
阅读权限45
在线时间 小时
制冷时两管结露,制热时两管发热。
阅读权限50
在线时间 小时
四楼正解& && && &
阅读权限40
在线时间 小时
一代天骄136 发表于
如果节流在外机,细管阀和粗管阀都较凉;如果节流在内机,细管阀可能还有些微热,粗管阀倒是凉的!
有毛细管在内机的空调吗?
阅读权限101
在线时间 小时
有毛细管在内机的空调吗?
有!怎么会没有!
阅读权限50
在线时间 小时
制冷时两管结露,制热时两管发热。
节流在外机与节流在内机高压管的凉是不一样的
阅读权限50
在线时间 小时
有毛细管在内机的空调吗?
.& && && && && &&&有
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有挂壁空调通常情况下哪根管道是高压管哪根管事低压管_百度知道
挂壁空调通常情况下哪根管道是高压管哪根管事低压管
我有更好的答案
通常称呼上面来说,普通家用壁挂式空调内外机连接管的细管被称为高压管,粗管被称为低压管。这种称呼只是习惯上的,实际情况是依据壁挂式空调的类型、结构特性不同会有所不同,比如制冷模式运行室外机节流的,在细的高压管里面流动的是低压低温的液态冷媒,而在粗的低压管里面流动的是低温低压的气态冷媒;如果是室内机电子膨胀阀节流的壁挂式空调,则细管高压管内流动的是高压中温的液态冷媒,低压管内流动的是低温低压的气态冷媒。当空调制热模式运行的时候,细的高压管和粗的低压管内流动的都是高压冷媒,只是粗的低压管中流动的是高温高压的气态冷媒,而细的高压管中流动的是高压中温的液态冷媒。一般如果没有特别的注明,之说“高压管”“低压管”的话,则高压管指的是细连接管,低压管指的是粗连接管,如果有特殊的注明,则要根据注明条件下空调系统的实际运行状态来确定。
采纳率:94%
来自团队:
制冷的情况下,粗的那根是压缩机低压回气管,细的那根不是压缩机高压排气管,很多人都搞错了。细的那根管是在毛细管后直接接蒸发器,所以,也是低压管。分体空调的压缩机高压排气管在室外机内部,直接通向了冷凝器,在外面是看不到的。冷凝器出来后,经过过滤器,毛线管后,再引出机箱,就是我们见到的细管子。所以,粗管细管的压力是十分接近的。
本回答被网友采纳
楼上正解。不过通常说的高压管和低压管是指在制冷的前提下。
制冷情况下,粗的是低压,细的是高压;制热情况反之。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
高压管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调的高压管和低压管怎样区分?_百度知道
空调的高压管和低压管怎样区分?
我有更好的答案
普遍的情况是:在制冷进行的过程之中,小管是高压管,而大管是低压管;在制热的过程中,小管是低压管而大管是高压管,与上面正好相反;简单的说就是:制冷小管高压,大管低压,制热相反;空调的工作原理是:通过制冷剂在液态和气态两种状态下不断地转换实现制冷的目的;制冷剂在常温和正常气压下是以气态形式存在,要把气态的制冷剂转变为液态制冷剂就需要通过压缩机对气态制冷剂进行加压使之成为液态制冷剂,液态制冷剂通过高压管(细管)流向室内机;而室内机蒸发器的管路直径变粗,这时进入蒸发器的液态制冷剂迅速膨胀并逐步气化,在这一转换过程中制冷剂需要吸收大量的热能,而这个热能就是来自被吸入室内机的空气,被吸收热能的空气温度降低后,又被室内机的风扇吹回室内,室内的空气在不断地经过室内机进行循环,不断地不吸收热能使得室内的温度逐渐的降低。同时已经气化的制冷剂通过低压管(粗管)被压缩机再吸入到压缩机进行压缩,在压缩的过程中释放出热能,形成液态制冷剂;循环往复就是空调的工作原理和以及高压管和低压管区分方法的原因。
粗一点的是低压管,细一点的是高压管。一般加注口上有标示,L是低压,H是高压。着车开空调的情况下在低压管加。这个每个车不一样加的也不一样啊,500毫升左右吧。
本回答被网友采纳
制冷小管高压,大管低压,制热是相反的!
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
高压管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。拆空调是先关高压管还是低压管_百度知道
拆空调是先关高压管还是低压管
我有更好的答案
当然是先关高压,继续运转,把氟都抽到外机。听到压缩机声音发闷的时候就可以了。有压力表就更好了。
采纳率:36%
开机正常制冷中,先关高压管。等半分钟再关低压管。
先关高压,过一会关低压
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
高压管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家电百科 产品:
空调高压管是冷的、低压管是热的是什么问题啊?
空调高压管是冷的、低压管是热的是什么问题啊? 常见问题
出现高压管冷低压管热是什么故障引起的?这说明空调在制热,可能是四通阀坏或电脑板坏了!把四通阀上的电线断开,看看是否恢复正常,如果能恢复正常,那说明是电脑板输出了控制电压,是电脑板问题,如果还是在制热,那说明是四通阀坏了!