中央空调由谁来做现场勘查笔录?

中央空调施工现场的注意事项
中央空调工程施工的一般顺序为:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支、吊架制作→设备、附件检验→设备、管道安装→管道系统实验→防腐绝热→系统冲洗→系统调试。现针对各个工序中应该注意的事项总结如下:
1.施工准备
俗话说:“兵马未动,粮草先行”,施工准备是一个非常关键的工序,是后续工序的基础。实际上施工准备阶段是项目管理者最忙的时候,除了充分研究合同、图纸等文件做到心中有数、做好施工组织方案外,还需要和各方沟通协调解决以下问题:施工用水用电;生活区位置和生活用水用电;材料堆放位置(既要离施工现场比较近,又不能影响别的专业施工);库房位置(用来堆放工机具和各种阀件等辅材);材料计划编制(要有一定余量,因为每个工程都会有边角料,所以不能按照图纸上的尺寸编制,需求量大的管件计划时要在图纸的基础上多计划一些);材料采购并确定材料进场时间;准备好开工前的资料(技术文件报审表、动工报告、安全技术交底等);对工人进行安全施工教育;准备工机具;特殊工种的工人(如焊工、电工等)要持证上岗。总之,施工准备是一种很繁琐,需要考虑很多问题的工作。
2.配合土建预留、预埋
在土建开始施工时,一定要注意配合土建进行预留、预埋工作。管道进出建筑物的地方定要做好套管预埋。尤其剪力墙上的预留洞非常重要,大部分工程一土建施工完毕以后,剪力墙上是不允许私自开洞的。如果机房在地下室,就更要密切注意土建方的施工,避免出现机房设备还没到机房,吊装孔已经被封闭的情况。
3.管道支、吊架的制作和安装
支、吊架的材料、型号一定要按照规范要求选取,因为这牵涉到安全问题,也是监理关注最多的地方。材料到场后要先做好资料,请监理报验签字;支吊架安装前,必须要先除锈再刷漆;支吊架安装时,尤其是主机房里面的支吊架安装要注意几个问题:超过dn200的管道尽量做支架不要做吊架,避免影响建筑物结构;吊架尽量安装在梁上,不要打在顶上,让吊架承受剪切力,而不是拉力;不管支架或吊架,横担都不要做太长,避免跨度太大而下垂,使主机或水泵进出口上的软接受力而变形。
4.设备、附件检查
设备和附件检验是为了保证系统可靠性,避免运行时出现不必要的问题。设备到场后要在监理在场的情况下开箱,并把随箱所带的资料保存好;带电设备要做单机试运转;阀门要抽检做耐压试验,尤其是关键位置的阀门,比如集分水器之间的旁通阀、主机进出口之间的旁通阀还有冬夏季转换阀门最好全做。
5.管道安装
工程干的好坏,是否中规中距,都取决于管道安装是否规范合理。主机房管道安装应该遵循粗管走下,细管走上,小管让大管,有压管让无压管的原则。管道安装前要先除锈刷漆;管道连接时,除了法兰和不容易焊死口的地方,其它地方都尽量先点上,最后由技术过硬的焊工统一施焊。这样既能使管道做得美观,又能避免焊工技术参差不齐造成打压的时候漏点过多。主机、水泵进出口上面的阀门尽量做在一条水平线上,并且使阀柄处于便于操作的位置。主机和水泵进出口安装排污阀时也要安装在一条线上,这样有利于做排水沟。每一趟管路的最高点要安装自动排气阀,避免管道里面存气,影响水路循环。有供冷需求时,管道和支吊架中间要加防腐木托,避免发生冷桥,使支吊架上出现冷凝水。管道安装时有很多阀门都需要螺栓连接,螺栓安装时要把平弹垫片都装上,避免运行时管道震动,时间长了螺母松动而漏水。如果管道上面需要安装补偿器,要注意补偿器的两端都要打上固定支架,使补偿器只能前后伸缩,而不能上下错位。
6.管道系统实验
管道系统实验是一道即使没有监理也不能自欺欺人的重要工序。做管道严密性实验时,不仅要观察压力表,还要仔细检查焊口和螺纹连接处是否渗水,看不清楚的地方最好用手摸一下。因为接口处少量渗水的情况下,压力表的压力是没有明显变化的,但是这些少量渗水日积月累却能破坏吊顶。对于冷凝水管道的灌水实验也是必不可少的。虽然冷凝水管不能有倒坡是常识,但在很多工程都经常出错。
7.防腐绝热
管道实验完毕后,就开始做防腐绝热。保温一般用的是橡塑材料。保温厚度要按照图纸要求选用,保温时一定要注意保温管和管道型号一致。如果保温管和管道中间有缝隙,冷凝水会存在于保温管里,时间长了,会造成保温管开胶,漏水。管道安装时,尽量先把合适的完整保温管套上,把连接口留出来,这样不仅能加快施工速度,节省保温胶和胶带,而且减少保温管接口,减少漏点。
8.系统冲洗和调试
清洗管道时一定要把主机进出口的阀门关死,把旁通打开,充水后进行整体循环,10分钟后排出;如此反复几次,直到排出的水不浑浊,没有泡沫为止;然后打开过滤器,清理滤网。
系统调试时,要由专职调试人员检查电路是否正确,阀门开启是否正确,然后先开补水泵,把系统灌满水后,开启潜水泵、系统循环泵,最后开启主机,进行调试。关注我们北京中央空调(http://www.bjzyss88.com官网)
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
北京、天津、河北等周边地区中央空调安装、维修、改造、销售等业务。
010-专业煤改电项目,超低温空气源热泵供热站建设
今日搜狐热点中央空调安装前看现场主要看些什么_百度知道
中央空调安装前看现场主要看些什么
中央空调安装前看现场主要看些什么
我有更好的答案
看位置、预埋管线的长度,看内机挂的位置、室外机的位置,管线的排布,还有层高等。也要跟装修监理沟通协调好施工方案
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。安装中央空调前,你搞清楚这些问题了吗安装中央空调前,你搞清楚这些问题了吗参谋家百家号  安装中央空调前,你搞清楚这些问题了吗?五月是装修旺季,你是否在为是否要装中央空调而发愁呢?其实现在家用中央空调产品已经非常成熟,靠谱的中央空调能比普通空调更节约电量,一台中央空调既能解决功率不足的问题,不仅节能还有高颜值但是中央空调和普通空调可不一样。  中央空调主要分为氟系统和水系统两种,水系统是我们常说的冷(热)水机组,室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来向室内供冷和供热。氟系统是我们常说的变频一拖多机组,主要采用输送制冷工质的冷冻剂型系统,通常称之为“一拖几”,就是一台主机带多台终端设备,可以同时调节多个房间的温度。  如果是别墅或者复式等大户型建筑,水系统性价比更高;高层建筑和小户型(150㎡以内的),氟系统中央空调比较合适。  安装中央空调前要做哪些准备  因为空调的室内机和管线都需要安装到吊顶之内,所以中央空调的安装是要在装修之前进行的。不然就只能破坏装修,安装机器后再修复了。  1. 协调其他装潢项目和中央空调的安装时间:最好能做到中央空调与水电同时施工,这样协调起来会更方便。  2. 安排好中央空调室外机的位置:室外机应该安放在通风的地方,否则会影响制冷,还要注意与卧室的距离,避免噪音干扰。  3. 现场勘查:空调安装人员、室内设计师以及你自己要沟通好具体安装事宜,设计出一个兼顾舒适度和美观度的方案。中央空调3分产品,7分安装,可见安装真的很重要!一到夏季空调的使用高峰期,不少家庭都出现了空调漏水、不制冷等各种问题。你以为是长期没清洁、雪种不够或是空调自身的问题吗?最后往往会发现其实是安装不当引起的问题!参谋家每天将不定时更新装修小技巧及真实案例~本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。参谋家百家号最近更新:简介:为您参谋,从房到家!作者最新文章相关文章中央空调现场勘查、方案设计十分重要
绍兴小马哥
很多新房装修的朋友在选家用中央空调时以为只需选一款面积适用、品质好、大品牌、信得过的产品就“购”了▼但是绍兴小马哥告诉您,如果你这样想那就大错特错了。你们以为大部装修的朋友们在安装中央空调前都漏了重要的一步现场考察+设计专业方案根据不同业主不同的需求再选择最适合的中央空调那么绍兴小马哥今天就告诉你
Ctrl+D&将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。中央空调“吹”掉了他的天花设计
装修时提前做好沟通衔接可避免设计与安装发生冲突
购买安装一些家具家电前与设计师、装修工人做好沟通能避免设计与安装发生冲突。 本版图片(除署名外) 《东江时报》采集
■《东江时报》记者陈雁茹
今年5月初,市民张先生正在装修的房子碰到了施工难题,导致施工工人不能按原设计方案继续施工。这究竟是怎么回事呢?让我们来听听张先生的困扰。
临时改装中央空调
与天花设计相冲突
据张先生介绍,他位于市区淡水某小区的新居面积约260平方米,去年年底确定装饰公司并设计整套家居方案后,于今年年初正式施工装修。在最初做整体设计方案时,李先生并未考虑使用中央空调,因此也没有与设计师沟通中央空调线管走线布置的内容。
“最开始设计时没有考虑要用中央空调,但后来参观了几套大户型样板房后,发现使用中央空调更为方便,于是打算更改空调方案。”张先生说,他在4月初订购了中央空调后,由厂商在4月中旬负责完成安装工作。“因为空调由厂商负责安装,我就以为不会涉及到装饰公司一方的工作内容,所以也没有和他们沟通。”
但是到5月初,装修工人做天花设计施工时,却碰到了难题。装修工人告诉我,因为中央空调的管道从主梁底部绕过,增加了吊顶层高,若再按原来平层吊顶的设计方案施工,完工后则会导致房屋层高过矮。”
购买安装家具家电
提前与设计师沟通
张先生只好请来项目设计师商讨解决方案。经设计师现场勘查后发现,问题出在客厅过道的主梁位置。根据张先生的房屋户型布局,过道左手侧是楼梯,楼梯侧有道辅梁;过道右手侧是开放式书房,并有一道高度约60厘米的主梁。因为中央空调铜管直接由梁底绕过,若再按照原方案平吊天花,层高将由原来的约2.9米变为约2.35米,层高非常矮。
“施工过程中,业主随时会改变自己的要求,但如果所涉及的工种施工工人或施工商家没有及时沟通,就可能影响其他项目施工工作。”星艺装饰设计专家组组长张波说,例如此案例中,张先生在施工过程中要改装中央空调,而空调是由商家自行安装,他们不一定会按装饰公司设计图纸施工,这就可能导致后期出现问题。
张波提醒广大市民业主,在购买安装包括门、墙纸、洁具、灯具、空调等商品时,要提前与设计师做好沟通,并让商家负责安装的工人与装修工人做好沟通衔接工作,避免购买产品后因沟通不畅导致设计与安装发生冲突。
改平层吊顶为拱形
形成拱形立面设计
那么,张先生面临的装修问题该如何补救呢?张波解释,房屋设计天花吊顶的目的,首先是处理梁结构,其次是在此基础上突显空间的美观性,增添设计层次。对于垂直落差大的梁结构,弧形吊顶或叠积方式吊顶造型是常用的设计方法。而无论采用何种天花吊顶方式,最少要保证有2.4米的层高高度。
由于此户型主梁高度已约60公分,加上空调管道、天花甲板等材料的厚度,肯定不可能再采用平层吊顶。张波建议,在房梁结构无法改变的情况下,可以考虑将右侧书房顶部吊顶,高度与过道主梁持平,再在过道主梁处设计一个拱形吊顶,并在主梁右侧开放式书房处用假柱体做门廊造型,形成一个拱形立面设计空间。
相关阅读:

我要回帖

更多关于 现场勘查报告 的文章

 

随机推荐