星三角启动电路图怎么吸合不好

星三角降压启动转全压启动时不能正常启动_百度知道
星三角降压启动转全压启动时不能正常启动
电机110kw,降压启动时还正常,但是等时间继电器到时间转全压启动时那个交流接触器不能吸合。带负载时打火,而且有时候还会跳断路器。即使只试二次控制回路是也会出现不能正常吸合的现象
我有更好的答案
如果接触器本身没有问题,应该首先检查继电器,你只试验二次回路,然后测量接触器线圈电压,看看电压是220还是380,和接触器是不是吻合。电压正常,接触器不吸合,接触器肯定有问题,电压不正常,则时间继电器输出有问题,检查线路后还不行,换新的
采纳率:44%
你看看转全压启动的二次线路上可能有接错的地方
为您推荐:
其他类似问题
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。客户端下载
发送验证码
未注册的用户手机验证后自动登录
30天内免登录
社交账号登录
绑定手机号
发送验证码
星三角启动电气控制图详解
小学一班班长
星三角启动电气控制图详解1.一次图画法:(1)(2)均可表示星三角的一次图画法形式。2.星三角启动:(1)启动过程:就是先星型启动("Y型启动"),经过时间继电器切换到三角形("△型启动")。(2)为什么叫星三角起动?其实是三相异步电动机定子绕组的接线,先接成星(Y)型,再切换后接成三角(△)型,如下图图注:(1)U1表示绕组首端,U2表示绕组末端,其他类推。星三角启动原理_百度知道
星三角启动原理
我想自学电工,请帮我帮我说出图中各个字母代表的是什么元器件,它的当中状态(它们是怎样动作的),工作原理
这个电路是错误的吗?是错在什么地方
我有更好的答案
L1/L2/L3分别表示三根相线;&QS表示空气开关;&Fu1表示主回路上的保险;&Fu2表示控制回路上的保险;&SP表示停止按钮;&ST表示启动按钮;&KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;&KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;&KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;&KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;&U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;&U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;&为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;&KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。&时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;&KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。&电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
采纳率:55%
首先 上面的好多是错误的代号 如SP ST其实那两个就是SB 也就是按钮 km--接触器 KT--时间继电器 QS--开关 FU--熔断器 具体控制是这样的 当你的ST按钮按下以后 接触器KM接通 这时就安照三角形减压启动的接发启动电机 经过KT设定的时间后 三角形接触器断开 按照星型接法接通电机 其实这个就是减压启动电机 用于大功率的电机启动 线路没错
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。星三角启动时星型接触器不吸合会有什么现像_百度知道
星三角启动时星型接触器不吸合会有什么现像
我有更好的答案
星型和三角型是互锁的,星不启动,三角也不会工作,自然出现电动机不转的结果。
采纳率:44%
来自团队:
星型和三角型是互锁的,星不启动,三角也不会工作,自然出现电动机不转的结果
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空压机启动星三角转换时接触器不能正常吸合_百度知道
空压机启动星三角转换时接触器不能正常吸合
我单位用的是螺杆式空压机,以前一直是好的,后来改了一天线路,把原来的线加长了。自从改了线路后两台空压机都不能启动了,每次启动到星三角转换时接触器就冒烟了~~~,保险就烧了。经过测试空压机启动时电压只有350V,(启动前电压时390V)。现在不知道该怎么...
我有更好的答案
  启动压降太低,接触器吸合不力发生震荡而烧坏触点;不带负载空盘试一下,看看启动切换是否正常,如果正常大概原因就是电压太低,想办法使得控制电路电压正常,保证接触器吸合。检查负责三角的那个接触器是否损坏,控制线是否断路  如果星三角启动,星形启动正常,转换时角形接触器不吸合,手压可以正常吸合。这说明时间继电器没有接通,或者时间继电器损坏导致的。建议检查时间继电器是否正常接通分断。
采纳率:91%
来自团队:
这种情况我也遇到过,是不是启动压降太低,接触器吸合不力发生震荡而烧坏触点;你不带负载空盘试一下,看看启动切换是否正常,如果正常大概原因就是电压太低,想办法使得控制电路电压正常,保证接触器吸合,我是单独拉了一条不同电源控制线才正常的。不知能否帮到你!
本回答被提问者采纳
应该是接错线了,要不然电压降没有那么高的,加长线路同起动没有什么关系的.
首先,看交流接触器的动作是否正确,如果不正确就是控制电路接线有误,如果动作正确,那就是主电路部分接线有问题!
你接错线了