三星华凌空调e3故障是什么故障求大神指教下

新科空调e3是什么故障_百度知道
新科空调e3是什么故障
我有更好的答案
E3制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。原因:1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。 2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。3,内风机电容量减小导致内风机转速低。4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。5,传感器阻值漂移。
数码爱好者
不同机型的故障代码是不一样的,如E3的故障代码有以下问题:系统缺氟、T3开路、短路或接触不良,压缩机低压保护等
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
新科空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。拒绝访问 | www.chiphell.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.chiphell.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(41fef-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器HPJ4580显示托架被卡住,打开打印托架检修门,清除卡塞?是哪出问题求大神指教-苏州吴中区HP客服电话,苏州吴中HP售后
HPJ4580显示托架被卡住,打开打印托架检修门,清除卡塞?是哪出问题求大神指教
http://www.oesell.com  来源:oesell.com
 选稿:admin  文字大小:
HP J4580 显示托架被卡住,打开打印托架检修门,清除卡塞? 是哪出问题
求大神指教
惠普4580&& 8:52:42&&&&&显示托架卡住,一般是笔架锁坏掉了.或笔架损坏引起的问题.苏州HP售后维修站电话:9,
网友相关回复如下:(以下网友回复只代表网友个人观点,不代表苏州维修网观点)
佳能IR5000、IR6000 输稿
hp2015 加粉图解
HP 打印机硒鼓加
相关技术资料链接(20条)暂时没最新文章
最新技术资料
·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&
推荐技术资料
·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&
网友热门关注
·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&·&格力空调现示E3是什么故障_百度知道
格力空调现示E3是什么故障
格力空调现示E3是什么故障
我有更好的答案
E3故障为:低压保护。1.一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。 2.还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。 建议找专业维修人员操作。
数码爱好者
格力空调显示E3是系统压力低!如果是新装的空调主要从以下方面查找原因:1、线路问题、2、没装好、制冷剂泄露3、阀门开启太小或者没开
本回答被提问者采纳
你好,格力空调显示故障代码E3是空调遇到低压保护,建议进行以下的操作:1、先检测制冷剂的压力够不够(运行状态下0.4-0.5MPA)(制热1.6-2.1MPa),如果压力够的话再检查压力开关和压力开关的线路。2、测下低压压力开关是否会通,要是会通你就把线拔出来测下有没220V电,要是没有那就看看线路,要是以上都没有问题就换板了。 3、建议找专业维修人员操作、希望我的回答能帮到你!有任何空调故障问题,建议拨打格力空调维修电话:4、压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,3分钟后自动恢复;若连续2次检测到低压保护,则显示E3,不能恢复。需按ON/OFF键恢复。 原因如下:1. 系统漏氟 2. 低压开关坏 3. 低压检测线开路 4. 内机控制板故障等
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。看过本文的人还看过
奥克斯空调出现e3是什么故障 用什么方法可以解决
来源:七丽时尚网
奥克斯空调出现e3是什么故障,下面我们来看下空调出现e3是哪里出现问题了吧。
盘管温度传感器故障  奥克斯空调显示屏上出现e3说明空调内机盘管温度传感器出现故障。这是空调会自动进行报错并自动关机,建议检查一下内机盘管温度传感器是否出现问题,如果是温度传感器的问题只需更换传感器即可。  空调防冻保护  1、出现e3的原因也可能是空调出现防冻保护,一般是室内盘管温度过低导致的,可能的原因有:  2、设定温度以及室内外的温度很低,而且风量太小,这时夏天制热时产生的冷气不能送进房间,导致内机低温保护,这时系统正常的低温保护,重新开机就可以了。  3、也可能是空调缺氟,查看一下空调的习惯和室内换热器是不是结霜了,如果结霜了那就是缺氟,可以找售后检查并且加氟。  4、也可能是滤网或者室内的换热器比较脏,出现堵塞的情况,导致风量偏低,系统产生的冷气不能正常排出而导致盘管温度过低,清洗一下过滤网或者室内换热器就可以解决。  5、风机或者相关电路出现故障也会出现这个情况,导致出风量降低,系统不能及时换热导致室内盘管温度过低,建议找售后更换风机及检修电路。  