35KV电缆粗细和电流的关系敷设的经济电流与敷设距离关系。

电缆敷设规范_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆敷设规范
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电缆敷设方式有几种
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
电缆敷设方式有几种
提问者:萧宏伯|
646次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:17893
| 被采纳数:10
电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。
根据国标GB《电力工程电缆设计规范》,常见的电缆敷设方式有:
1、地下直埋敷设;
2、保护管敷设(钢管、塑料管、排管等);
3、电缆构筑物敷设(电缆沟、隧道或工作井等);
4、其他公用设施中敷设(公路、铁道桥梁、隧洞中或地下商场等公共设施、码头、栈道等公用构筑物);
5、水下敷设。
回答数:15069
| 被采纳数:70
电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设
几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
回答数:23019
| 被采纳数:11
一、工程准备:
1、 施工人员必需具备的条件
1)参加施工人员都应受过三级安全教育,并通过安全规程考试作业人员必须经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。
2)熟悉施工图纸及施工现场环境
3)对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.
4)相应工种的施工人员必需持证上岗
2、工器具准备见(附表2)
放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、手电筒、临时移动式配电箱、移动式照明灯、绳子、绳套、千斤顶、手拉葫芦、三脚架等。
3、设备及材料准备
根据设计及施工图要求,结合现场实际情况及时准备好相关设备和材料。
电缆、固定绑丝、绑扎带、电缆标牌等
4、设备运抵现场后,应认真做到下列检查:
制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。
设备型号、规格应符合设计要求,且均应完好无损。
5、对环境的要求,电缆层电缆桥架已安装完毕;电缆层内无积水垃圾等情况,符合敷设电缆的条件。
二、主要施工方案
1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。
2.编制电缆敷设明细表(见附表3),确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序.
3. 规划电缆敷设路线图(见附表1) ,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。
作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。
4. 制定电缆敷设计划(见附表3),根据计划合理的安排日程进度。
5. 施工流程
机具布置――――电缆盘布置、开盘检查―――电缆展放――――电缆敷设、固定――――接头制作及附加安装
6.技术、质量、安全要求
1)电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格,是否符合图纸要求。用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧。
2)在放线架处、各转角都需配备一台对讲机,以便随时联络。
3)搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。
4)电缆用人工牵引搬运,搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐,速度要均匀,严禁奔跑。5)垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人。
6)展放过程中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放。
7)电缆进入配电室内终端处时,要保证足够的预留长度。
8)电缆敷设完毕,应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐,严禁交叉、混缠、扭曲,拐弯弧度应一致,电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径。
9) 每一根电缆敷设完毕后要有专人在电缆的两头进行挂牌。电缆标牌上要标明电缆规格型号回路编号以及另一端的配电箱编号。
10)有明显机械损伤的电缆严禁敷设,电缆敷设时,应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦。
11)电缆与保温层平行敷设时距离不小于500mm,交叉敷设时不小于200mm,电缆与非保温热表面距离不小于1m。
12)在高空桥架上面的人员要有足够的照明,必须配备和正确使用安全带。
13)电缆敷设水平段每隔800mm绑扎一道,垂直段每个支架上绑扎一道,拐弯处每200~300mm固定绑扎一道,在控制盘前300~400mm固定绑扎一道,在接线盒前150~300mm固定绑扎一道。
14)每根电缆放出时、每根电缆敷设结束时都必须进入复核程序,即核对电缆的型号规格、始端名称、末端名称等并做好记录。敷设方式选择
电缆工程敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆型类、数量等因素,且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择。
电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可用直埋。
(2)厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发将有较频繁开挖的地方,不宜用直埋。
(3)在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围,不得采用直埋。
电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。
(2)地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。
(3)在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多的情况下,可用穿管敷设。
浅槽敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)地下水位较高的地方。
(2)通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。
电缆沟敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟。
(2)经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟。
(3)在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述(1)、(2)项的情况下,宜用电缆沟。
(4)有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟。
电缆隧道敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道。
(2)同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所,或含有35kV以上高压电缆,或穿越公路、铁道等地段,宜用隧道。
(3)受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管线共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆。
垂直走向的电缆,宜沿墙、柱敷设,当数量较多,或含有35kV以上高压电缆时,应采用竖井。
在控制室、继电保护室等有多根电缆汇聚的下部,应设有电缆夹层。电缆数量较少的情况,也可采用有活动盖板的电缆层。
在地下水位较高的地方、化学腐蚀液体溢流的场所,厂房内应采用支持式架空敷设。建筑物或厂区不适于地下敷设时,可用架空敷设。
明敷又不宜用支持式架空敷设的地方,可采用悬挂式架空敷设。
通过河流、水库的电缆,未有条件利用桥梁、堤坝敷设时,可采取水下敷设。 电缆敷设远不止几种方式,直埋,穿管,电缆沟,电缆隧道,电缆竖井,电缆夹层,水下敷设,桥架辐射等等。
选择哪种方式应该看工程条件,环境特点和电缆类型数量等,以满足运行可靠,10~35kv电缆线路敷设,安装工程
10~35kV 电缆线路敷设、安装工程首先要解决的一些问题。 1.为什么要用电缆敷设,而不用架空线路架设? 2.电缆敷设使用于什么环境? 3.当前(石狮地区)使用的电缆都有哪些? 4.电缆如何选用。 (大概有四点) 5.对电缆敷设环境条件的要求有哪些。 现在对以上这些问题一一解决。 1.为什么要用电缆敷设,而不用架空线路架设? 在大多数情况下,用架空线传送电能比用电缆传送成本低。但随着工业的发展,电缆用 量在整个传输线中所占的比例逐年提高。与架空线相比,电缆具有下列优点: 1. 线间绝缘距离小,占地少,可沿墙或埋地敷设,电缆作地下敷设,不占地面空间,可 避免在地面设杆塔或导线,有利市容整齐美观。 2. 不受外界环境影响,可避免风、雷击、风筝和鸟等造成架空线的短路和接地等故障。 3. 因埋设在地下,电缆有绝缘层,人不可能触及导电体,对人身比较安全。 4. 运行简单方便,维护工作量少,运行费用低。 5. 电缆的电容较大,有利于提高电力系统的功率因数。 2.电缆敷设使用于什么环境? 1.在人口稠密的城市和厂房设备拥挤的工厂,为减少占地,多采用电缆; 2. 在严重污染地区,为了提高送电的可靠性,多采用电缆; 3. 对于跨越江河的输出线路,跨度大,不宜敷设架空线,也多采用电缆; 4. 有的从国防工程的需要出发,为避免暴露目标而采用电缆; 5. 有的为建筑美观而采用。 6. 电缆埋设深度不应小于 0.7m,电缆在穿越农田或在车道下敷设时不应小于 1m,在引 入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应有保护措施,在人行 道下面设时不应小于 0.5m。 总之,电缆已成为近代电力系统不可缺少的组成部分。 3.当前(石狮地区)使用的电缆都有哪些? 使用较多的是:三芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢芯钢带铠装电力电缆。 4.电缆如何选用。 (大概有四点) 4.1 电缆材料的选择。 电缆可按绝缘材料、结构特征及敷设环境进行分类,一般分如下几种: 4.1.1 按绝缘材料分类 1.油纸绝缘。 粘性浸渍纸绝缘型(分统包型和分相屏蔽型) ;不滴流浸渍纸绝缘型(分 统包型和分相屏蔽型) ;有油压、油浸渍纸绝缘型(分自容式充油电缆和钢管 充油电 缆) ;有气压、粘性浸渍纸绝缘型(分自容式充气电缆和钢管充气电缆) 。 2.塑料绝缘。 聚氯乙烯绝缘型、聚乙烯绝缘型、交联聚乙烯绝缘型(前两种一少用, 主要以第三中为主导) 。 3.橡胶绝缘。 天然橡胶绝缘型、乙丙橡胶绝缘型,目前也比较少见。 4.1.2 按结构特征分类 1.统包型 在各缆芯外包有统包绝缘,并置于同一护套内。 2.分相型 分相屏蔽,一般用在 10-35kV 油浸纸绝缘或塑料绝缘。 3.钢管型 电缆绝缘外有钢管护套,分钢管充油、充气电缆和钢管油压式、气压式电缆。 4.自容型 护套内部有压力的电缆,分自容式充油电缆和充气电缆。 5.扁平型 三芯电缆的外形是扁平状,一般用于大长度海底电缆。 4.1.3 按敷设环境分类 1. 地下直埋、地下管道、水底、矿井、高海拔、高落差等。环境因素一般对护层结构 有一些特殊的要求,有的要求考虑机械保护,有的要求提高防腐能力,有的则要 求增加柔软度等。 4.1.4 其他 1. 按电压等级可分为高压电缆和低压电缆,按芯数可分为单芯电缆和多芯电缆等。通 常称 35kV 及以下电压等级的电缆为中低压电缆,是应用量最大的电缆品牌。 4.2 电缆截面的选择 4.2.1 根据电缆长期工作载流量选择截面积。电缆长期在额定电压下工作,必然会发热, 其绝缘耐热等级大于电缆发热程度,则电缆运行在安全范围之内。如果电缆长期运 行在规定温度之外,那么电缆的绝缘容易老化,从而影响电缆的安全运行。 4.2.2 根据电缆短路时热稳定性校核电缆导线截面积。当电缆发生短路故障时,电缆芯线 中将有很大的短路电流流过,由于电缆不能在短时间内将产生的热量传递给周围的 介质,所以转化为导体线芯的温升。电缆线芯收到短路电流热效应而不致损坏的能 力称为电缆的热稳定性。为了使电缆在规定的时间内安全运行,所以必须进行短路 电流校验, 一般规定各种电流的短路时间为 5s, 在线芯温度不超过规定值的前提下, 用短路电流和短路电流通过导体的时间来校核电缆截面积。 4.2.3 根据允许电压损失选择导线截面积。所谓的电压损失就是要求导线在通过计算电流 时,在其上产生的电压损失不超过电能质量指标中允许的电压偏差值。 4.2.4 按经济电流密度来选择导线就面积。所谓的经济电流密度就是基于考虑建设中的投 资和建设后的年运行费用两个问题,来选择最经济的导线截面积,同时节省有色金 属,导线通过电流和电线截面积之比称为“经济电流密度” 。 4.3 电缆额定电压的选择 例如:10kV 电缆额定电压中有“6/10kV”“8.7/10kV”这两种型号,这两种电缆分别 、 适用于两种不通电力系统中, 前者用于中性点有效接地系统中, 后者适用于中心点非有 效接地系统中。 因为当电力系统发生单相接地故障时, 中性点有效接地系统中的故障相 电压下降为零,非故障相电压不变,即 10kV/1.732=5.774kV;而中性点非有效接地系统 中故障相电压下降为零,非故障相电压升高为相电压,即选择高一档电压的电缆。 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆, 不能采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、 缆 线作为中性线。
PPT制作技巧集电线路35kv电缆敷设施工方案_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
集电线路35kv电缆敷设施工方案
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢35KV电缆的敷设方式选择_百度知道
35KV电缆的敷设方式选择
本工程在某厂区外有400米左右的35kv高压架空线路,该线路为35kvjk双回及10kvjk双回主干线。因某厂区的大门在此线路下,需要将此段线路由架空改为埋地敷设,请问本着经济实用,便于维护的原则用什么敷设方式最为合理。(另外该厂区经常有大型载重车辆需要在该段...
我有更好的答案
如果要经济实用,那就直埋,电缆埋设深度不应小于1米,且平行敷设的两根电缆间距离不应小于0.25米,沟道底部应铺设0.2米厚的细沙,然后敷设电缆,电缆敷设好后,应在电缆上部铺设0.2米厚的细沙,并在细沙上加盖保护板,一般选择混凝土盖板或砖块,细沙与盖板的覆盖宽度应超过电缆两侧各0.5米。
如果要便于维护,那就使用电缆沟道敷设,制作电缆沟道,并在沟道内装设电缆支架,将电缆敷设在电缆支架上,敷设完毕后在电缆沟道上加盖混凝土盖板,过路处应加盖加厚的混凝土盖板。
采纳率:62%