格力一拖三多联机显示09什么故障的多联机 外机120、内机63、36、36、怎么派工

当前位置:
&&&&&&&&&&&&无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A
无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A
[更新日期:]
产品型号:GMV-H120WL/A
原产地:珠海
品牌:格力/GREE
价格:26,000.00元/件
产品数量:100
产品关键字:无锡格力中央空调一拖三
经营性质:私营企业
所在区域:&
地址:江苏无锡市滨湖区无锡市滨湖区周新西路11号&#40
GMV-H120WL/A
银离子过滤
23分贝以下
1000mm*600mm*800mm
无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A无锡格力中央空调咨询电话:刘经理&座机电话:地址:无锡市滨湖区周新西路11号(东绛实验学校对面)无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/AGMV多联机怎么获取芯片内的条码进行码?当你在调试多联机时,准备获取开机密码,在外机上找不到条码的时候怎么办?正常的查找条码大家都可以顺利解决,外机条码就在外机的电器盒内侧,或者包装膜外侧,有一种情况你很无奈,那就是条码被“破坏”了,或者是更换过外机主板(在码以前),外机条码和芯片里的条码不一样。今的文章就围绕这个问题展开,请往下看,3分钟就知道答案了。1、条码在哪里?电器盒内侧如下图,电器盒的左侧或者是底侧,家用多联机在侧边的塑料提手内侧。说明书包装内的条码也可以使用。无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A2、机组上的条码标贴损毁了如何处理?(人为撕毁了)2.1、多联机通过外机主板的功能按键进行查询,方法如下:在你获取到的英文字母请参考下表,不要把英文字母看错了,很多人把看成了“Rb”,通过下表可以看出代表的是“Ab”。通过图片演示,你发现操作是不是很简单?快去试试吧!2.2、通过“格力派工系统”(从日以后改为“格力派工系统”),获取了开机密码以后,怎么正确输入?1)、通过外机主板按键进行输入,方法如下:无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A第一步:通过通过“SW1”、“SW2”键输入密码第一位,然后通过 “SW7”键确认密码,同时进入第二位密码输入,图标闪烁。第二步:按照上述操作类推,一直到输入第六位密码,输入完第六位密码,按下”SW7“键确认后,会进行密码正确性判断:如果密码输入正确,外机将解锁,进入到待调试显示状态,室内线控器和外机第三组双八数码管显示“A0”未调试状态。2)、通过手操器进行密码输入,任何一个内机线控器都可以输入密码,方法如下:线控器上如果有故障,请先排除故障再输入开机密码;如下图:1C0内机与外机、内机与线控器通讯故障无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A2CP多主线控器故障提示:在手操器上输入密码,一套多联机的任何一台内机都可以,不能使用遥控器输入开机密码。如果输入的密码错误怎么办?如果密码输入错误,数码管会闪烁提示”Err“,5秒后重新返回到密码输入状态,需重新输入密码。第二次输入密码,请启用“备用密码”,备用密码和主密码同等有效,备用密码也错误,再回到上面通过芯片的条码输入“格力派工系统”获取一组开机密码。3、手机获取的密码无法解锁如何处理?无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A1)、请确认扫描或输入的条码与机组标贴是否一致,若不一致请重新扫描或输入。(建议手动输入准确率高)2)、请按照2.1部分内容外机上查询机组条码,并与手机扫描或输入的条码进行对比,确认是否一致,如果不一致,请手工重新输入外机上查询到的条码。请检查输入的条码是不是数字错误,尤其是条码中间含有字母的一定要输大写英文字母,有一个大写字母“I”和数字“1”很像,不要把大写字母“I”输成数字“1”,否则你可以获取密码,但是密码是错误的,不能用于码。3)、如果条码均一致,请再次尝试使用手机提交安装信息获取密码并重新输入密码。如果提交信息以后没有密码出现,请找一个4G网络信号好的地方,重新上传数据,获取一组密码,若机组仍无法解锁,请联系技术服务部的同事协助处理。4)、开机密码的有效期是多长时间?手机获取的开机密码有效期为48小时。无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A5)、多联机有没有临时密码?目前没有。商用多联机内机条码能不能通过线控器获取呢?回答是可以!不是所有五代机都可以,只能是商用模块化直流变可以,家用多联机查不了。下面就是操作方法;只适用于商用内机。比如内机条码被喷黑的这种情况。无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A这是进入参数密码才能查询,开机或关机状态下,均可查询工程参数。1)在主内机线控器上长按“功能”键5 秒,进入工程参数查询界面,温度区域显示“C00”,“ 查看”图标点亮;2)在出现“C00”5 秒之内,连续按3 次“模式”键,按键间隔在1 秒之内,进入工程参数查询。3)按“上三角 ”或“下三角 ”键可选择参数代码;无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A4)按“确认/ 取消”键可返回上一层,直至退出参数查询。工程参数查询界面下,可同时查询表中的用户参数。温馨提醒:机组打包附件中会有一份《开机密码功能指引》说明书折页,该说明书有上述内容的详细描述,包括APP软件的下方法,条码与密码的获取方法,密码的输入方法等等,安装时可参考进行操作。无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A
联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢!
商家产品系列:
除了无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A ,您也可能对以下产品感兴趣
电话:86 0510&&
手机:&&联系我时,请告知来自搜了网!
传真:86 9
地址:江苏无锡市滨湖区无锡市滨湖区周新西路11号(东绛实验学校对面&#41
邮编:214000
无锡格力中央空调调试代码GMV-H120WL/A 相关栏目
江苏企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
按排行字母分类:|||||||||||||||||||||||||
||联系我们格力多联机室外机_格力多联机室外机价格_格力多联机室外机批发/采购 - 阿里巴巴
您是不是在找:
月均发货速度:
月均发货速度:
阿里巴巴为您找到97条格力多联机室外机产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。您还可以找格力直流变频多联机,美的多联机,大金多联机,变频多联机,海尔多联机等产品信息。
感兴趣的产品
感兴趣的厂家
感兴趣的内容
48小时发货
48小时发货格力中央空调180变频外机能带动两台71内机和3台36内机吗?(一拖五)_百度知道
格力中央空调180变频外机能带动两台71内机和3台36内机吗?(一拖五)
我有更好的答案
带不动,超配了。格力变频多联机的超配率最高不得超过135%,你的配置已经到了139%了。格力5代机超配超过135%就无法调试。
采纳率:67%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。图文解说┃格力多联机调试方法与步骤
我的图书馆
图文解说┃格力多联机调试方法与步骤
CAN多联机的接线总图:(1)速度快(2)无极性(3)螺钉固定(4)并联串接(5)内机免拨码调试方案:第一种:在外机主板上按键操作。第二种:使用格力专业的调试监控软件。调试前的准备:1、调试启动前,应再次确认各个基础模块的截止阀门已完全开启。2、调试前,务必确认配管追加冷媒已经完成或者已经完成70%以上的冷媒追加量。本文来源:制冷百科。3、让压缩机预热8小时(即外机通电)。4、外机面板合上。5、设置外机主、从模块。设置外机主、从模块:详细设置步骤为:机组得电前,根据接线选择一台外机作为主外机,其主板上的SA8拨码设为出厂默认的“00”,其余外机主板上的SA8设为“10”。(“00”表示主模块,“10” 表示从模块)。注意:只能将一台外机模块设置成主模块外机。特别提醒:机组未经调试,上电后主机数码管显示 01 OF AO.(AO代表机组未调试).说明:启动机组调试时,系统自动根据当时的环境温度选择运行模式:当室外环境温度在20℃以上时,调试模式应为制冷模式;当室外环境温度在20℃以下时,调试模式应为制热模式。主控机设置1:找出主控机,即模块地址SA8为 “00”的模块。在主控机上,长按调试按键SW7键5秒以上进入机组调试功能;无需人工操作,自动进入第一步,模块数码管显示:&db &01 &OC特别提醒:db代表系统处于调试状态;01代表调试进度(第一步);OC代表调试运行状态正常。如显示CC则代表无主模块,CF代表主模块重复。机组地址分配2:显示db &01 &OC时无需操作,自动进入02步,模块对内机地址进行分配。如果机组无异常,数码管显示 &db &02 &Ad。待内机地址分配完成,数码显示管显示db &02 &OC,调试自动跳入下一步。特别提醒:此步骤过程中所有按键无效,1min内可通过调试软件设定主内机;若1min内没有设定,则系统将自动随机设定主内机(此时状态代号显示L7)。后续可通过功能设定重新更改主内机设置。外机基础模块数量确认3:如果显示数量和工程实际连接数量一致,则在主控机上按SW7确认键确认。若此后机组状态代号显示OC,则进入下一步调试。特别提醒:如果显示数量和工程实际连接数量不一致,则需要断电检查各个模块之间的通讯线是否连接和是否连接正确,检查完毕后重新进行调试。内机数量确认4:如果显示数量和工程实际连接数量一致,则在主控机上按SW7确认键确认。本文来源:制冷百科。若此后机组状态代号显示OC,则进入下一步调试。特别提醒:如果显示内机数量和工程实际内机连接数量不一致,则需要断电检查各台内机之间的通讯线是否连接和是否连接正确,检查完毕后重新进行调试。本文来源:制冷百科。基础模块内部通讯检测5:如果本步检测无异常,则如图所示,然后自动进入下一步检测。 如有故障,需解决故障后系统才能继续进行。基础模块内部元器件检测6:本调试步骤的作用是用来检测外机模块元器件是否存在异常情况。如果本步检测无异常,则如图所示,然后自动进入下一步检测。特别提醒:如果某个基础模块内部出现元器件故障,则其他无故障模块显示“其他模块故障”代码“J0”。本文来源:制冷百科。例如:模块3无故障,其他模块故障,则模块3会显示“db &03 &J0”,如果基础模块内部出现多个故障,则多个故障循环显示。例如:模块同时出现F5 和F6 故障,则LED3 数码管每3 秒钟循环显示F5 和F6;如果故障恢复,则按正常恢复处理。室内机元器件检测7:&本调试步骤的作用是用来检测室内机元器件是否存在异常情况。如果本步检测无异常,则如图所示,然后自动进入下一步检测。特别提醒:如果某一室内机元器件故障,则所有模块数码管提示相应的故障内容;由于内机数量众多,故障采用循环显示,如下所示:系统检测到内机元器件故障,XXXX表示故障内机工程编号,3秒后显示相应故障代码。例如100号内机出现d5故障,则状态代码LED3依次显示:01(2秒后)→ &00(2秒后)→ &d5,如此循环。压缩机预热确认8:机组开始调试前,预热时间需大于8h。预热后无需断电,机组检测到预热时间达到要求,数码管显示OC正常,自动进行到下一步,否则显示U0,提示预热时间不足。特别提醒:考虑到调试前存在断电上电等不完全符合要求的操作,在压缩机提示预热时间不足时,可以选择按SW7确认键跳过等待时间,自动进入下一步调试。但这样操作会强制启动压缩机,可能会损坏压缩机(系统会记录强制操作,作为后续问题的跟踪)。启动前冷媒检测9:&如果系统内没有冷媒或冷媒量不满足启动运行要求,则机组会提示U4“缺冷媒保护”,无法进行下一步操作。此时需要追加部分冷媒量(达到总冷媒量的70%)直至异常消除。机组无故障后,机组显示OC,自动进行到下一步。特别提醒:如机组提示“缺冷媒保护”提示,应进一步确认系统是否存在泄漏现象。启动前室外机阀门状态检测10:&机组进入到阀门判断过程,如果主控机显示如图代码,则说明机组正在启动运行判断中。机组进入到阀门判断过程,如果主控机显示如图代码,则说明机组正在启动运行判断中。本文来源:制冷百科。
[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢格力gmv5系列多联机外机主控制板怎么搜索第一台室内机_百度知道
格力gmv5系列多联机外机主控制板怎么搜索第一台室内机
我有更好的答案
直接进行设置就行了,在关机的状态下,在一台内机的线控器上长按5秒模式键,主字图标亮了,该内机就被设置为主内机了。另外的方法就是在开机或者关机的状态下,长按功能键5秒,显示C00,同时也会显示内机的工程编号,例如001、002、003等,不过稍微麻烦一些。