刚买的空调没开阀也没空调抽真空从高压阀开机了半个小时里面的制冷剂会不会有影响

变频空调安装要抽真空?别被黑心维修工忽悠了!趁早看,不然吃亏变频空调安装要抽真空?别被黑心维修工忽悠了!趁早看,不然吃亏飞墨设计师百家号家用变频空调买回来之后要不要抽真空安装,这是很多人的疑问。小编也不懂,我一般把空调买回来全部交给安装师傅处理,至于在安装的时候要不要给空调抽真空,如何抽,没问过,只要他给我安装好了能用就行了。可是看小姐妹家安装的空调制冷效果比我的好,还很稳定,我就纳闷了,都是一样的品牌和型号,这怎么还有差别,难道真的是因为没有抽真空的原因吗?一起来看一看。变频空调用R410A制冷剂的在安装的时候一定要抽真空。原因:1、 如果不抽真空,空调的制冷制热效果差,耗电量会增大,噪音也会增加,空调寿命缩短,使用起来不方便也不环保,相当于买了一台废品回家。2、 完全抽真空之后,空调系统中就不会有水分和不凝性气体残留在里面,不会给空调系统带来危害,比如腐蚀铜管、压缩机损坏甚至爆炸、“冰堵”等。空调吹出的空气没有那么多水汽,使用效果才好。如何抽:1、 连接好气、液管,不要开截止阀,不管高压阀还是低压阀这个时候都要紧紧关闭。2、 将真空泵与空调的加氟口连接好,打开真空泵抽真空,抽空时间一般在15分钟左右,具体时间要根据空调的匹数来决定,一匹15分钟左右,二匹20分钟左右,三匹30分钟左右,抽到﹣0.1mpa就可以了。3、 然后关闭阀门停泵,大概定压一分钟,假如压力没有回到0mpa就先开液管再开气管放气,平衡压力。4、 最后拎紧阀门螺母,检查连接头是否安全。5、 试机运行,把阀门全部打开,看看空调的制冷制热效果如何,如果有问题,及时关闭并检查哪里出现了问题。抽真空建议请专业的师傅操作,为了让我们的夏天过得更舒坦,得好好对待我们的空调,对它好,就是对我们好。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。飞墨设计师百家号最近更新:简介:因为喜欢,所以专业,分享最实用的装修经验作者最新文章相关文章查看: 20932|回复: 25
声望0 精华0帖子八豆4555 积分4617注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton14-6-9 10:21
买台美的空调,安装师傅图省事没有抽真空,用排空法安装,找售后说放空制冷剂重新抽真空。现在有几个问题想请教懂行的版友。
1.放空制冷剂是包括压缩机内的制冷剂全部放空,还是仅仅放空室内机和管道中的制冷剂?同样,重新抽真空是包括压缩机一起抽,还是只抽室内机?版内风师傅曾说重新抽真空效果还不如不抽,是否指的是只抽室内机的真空。
2.重新充制冷剂,有版友曾经说过410a是2种物质以50%比例混合的,我在售后看到的是一个罐子,是不是已经混合好了,可以直接充。还有提到要用电子秤称,是否充的制冷剂量要求精确,多或少都不行?
声望0 精华0帖子八豆18633 积分29706注册时间最后登录
<em id="authorposton14-6-9 10:55
室外机铭牌上有制冷剂质量。。按这个充
美亚返3% http://amzn.to/1IPNfi9
声望1 精华1帖子八豆15273 积分15846注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton14-6-9 11:00
问题是现在售后多为外包,哪怕是自己的售后安装工,素质高了也不可能干。所以这些玩意,都逼着消费者自己了解清楚,光了解清楚还不行,还要对安装工客客气气的,递烟倒水的,图的也就是自己少点事。
声望0 精华0帖子八豆5904 积分6745注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton14-6-9 11:06
最好要求换机
其次是全部放空换掉
声望0 精华0帖子八豆10149 积分15447注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton14-6-9 11:07
重新抽有毛用,要么忍了,要么换机子-
声望0 精华0帖子八豆10149 积分15447注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton14-6-9 11:08
重新抽,还不如就现在这样,
重新抽后,加冷媒,肯定不如现在的
声望10 精华5帖子八豆28716 积分40113注册时间最后登录
<em id="authorposton14-6-9 12:00
呵呵!楼上已经替我回答了,就这些安装工的操作规范,搞了还不如不搞!
我说的抽肯定是全放了抽,然后在保证制冷剂质量的基础上重新精确加注!
问题是如何保证这些。
声望0 精华0帖子八豆5904 积分6745注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton14-6-9 12:21
换机 才是王道
声望0 精华0帖子八豆5904 积分6745注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton14-6-9 12:22
换机也可能给你返修机
声望0 精华0帖子八豆11003 积分15509注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton14-6-9 13:09
BD4RHM 发表于
换机也可能给你返修机
退货重买是王道!下次提前做好功课!
声望0 精华0帖子八豆9981 积分11027注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-6-9 13:20
风之影电器维修 发表于
呵呵!楼上已经替我回答了,就这些安装工的操作规范,搞了还不如不搞!
我说的抽肯定是全放了抽,然后在保 ...
那无氟空调移机怎么搞呢?
声望10 精华5帖子八豆28716 积分40113注册时间最后登录
<em id="authorposton14-6-9 13:25
游离的鼠标 发表于
那无氟空调移机怎么搞呢?
拆机时在开机状态完全收制冷剂到室外机,
安装时抽真空,就可以保持制冷剂的量和性质不变!
声望0 精华0帖子八豆10001 积分10995注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-6-9 13:29
风之影电器维修 发表于
呵呵!楼上已经替我回答了,就这些安装工的操作规范,搞了还不如不搞!
我说的抽肯定是全放了抽,然后在保 ...
过些日子家里安装空调,请您过来监工。
给一个红包
声望10 精华5帖子八豆28716 积分40113注册时间最后登录
<em id="authorposton14-6-9 13:51
妈说我人实在 发表于
过些日子家里安装空调,请您过来监工。
给一个红包
要提前联系,不然不一定有时间!
声望0 精华0帖子八豆4555 积分4617注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton14-6-9 13:58
谢谢楼上各位啦!
声望0 精华0帖子八豆8724 积分9773注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-6-9 19:00
& &无专用特制工具,什么都是浮云。
三菱电机空调专卖 、及售后咨询& &&&QQ&&:& &。微信号:NJ303030
声望0 精华0帖子八豆8724 积分9773注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-6-9 19:09
& && & 想100%抽空干净,不是一套410表组,一个真空泵就能完成的。
三菱电机空调专卖 、及售后咨询& &&&QQ&&:& &。微信号:NJ303030
声望0 精华0帖子八豆5904 积分6745注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton14-6-10 09:40
再冲惰性气体清洗
然后定量灌装
最好换新机
声望0 精华0帖子八豆4555 积分4617注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton14-6-10 13:33
昨天售后来电话,说周三派个维修主管来给我抽真空,然后按照压力灌制冷剂,包我满意。再不满意让我退货。
声望0 精华0帖子八豆4555 积分4617注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton14-6-10 13:35
菱松 发表于
无专用特制工具,什么都是浮云。
请教都有什么特制工具啊?我也好看看美的维修主管是否都带上。
声望0 精华0帖子八豆8724 积分9773注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-6-10 19:17
怕瓦落地127 发表于
请教都有什么特制工具啊?我也好看看美的维修主管是否都带上。
& &已回复您了。
总评分:&八豆 + 5&
三菱电机空调专卖 、及售后咨询& &&&QQ&&:& &。微信号:NJ303030
声望0 精华0帖子八豆18633 积分29706注册时间最后登录
<em id="authorposton14-6-10 19:29
菱松 发表于
已回复您了。
美亚返3% http://amzn.to/1IPNfi9
声望6 精华1帖子八豆26424 积分45110注册时间最后登录
<em id="authorposton14-6-10 19:37
求回头上图文教程!
这是嘛玩意?有啥用?楼主你哪个单位的,到这里卖这个东西有神马手续?是神马动机?难道没看见楼上的小伙伴都惊呆了?
声望1 精华1帖子八豆27552 积分31157注册时间最后登录
<em id="authorposton14-6-10 23:52
我n年前自学的笔记,不知道现在变没变。
0:上门之前联系安装队,提醒他们带压力表,真空泵,冷冻油,安全带
1:安装前提醒他们注意最重要的步骤(2个)
& &如果他们的认识不一样,停止安装
& &确认他们带了压力表,真空泵,冷冻油
& &没收六角板手
2:打洞,安装内外机,连接管线
& &打洞时提醒他们使用安全带
& &因为制冷剂在外机里面,只要不打开阀门,制冷剂就不会出来。
& &管子全部装上,但这时阀门不能打开,否则就有问题了
& &因为打开阀门需要六角板手,所以要先没收
& &管子穿过打洞的位置是有塑料套子的。
& &很多安装人员图省事不用套子直接穿管子。
& &另外注意要在室内外机喇叭口加冷冻油(压缩机润滑油)
& &如果错了就让他们重做。
& &连接压力表和真空泵
& &开始抽真空
& &记住:压力表到达0.1mpa以后,要继续抽15~20分钟。
& &安装工人希望快些安装,就会减少时间。不能让他们减少时间。
& &如果他们关掉了,就让他们再打开从头再抽。
& &比如:即使已经抽了14分钟,如果关掉了,就从头开始最少再抽15分钟。
& &没收六角板手的目的也在于:他们没有六角板手,就不能往下进行,也就保证了时间。
4:重要:先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。做之前就提醒安装队。
& &如果做错了就要求再抽一遍。
& &注意,压力表和真空泵管子不能摘下
5:进行一定时间保压
& &没看懂,但一定要他们做给你看
& &注意,压力表和真空泵管子不能摘下
6:归还内六角板手用来打开液管阀
& &打开后10秒后,关闭
& &不一定要精确,但你可以用表计一下
& &注意,打开阀门前压力表和真空泵管子不能摘下。
& &如果之前摘下了,就把整机退掉不要了!
7:打开液管阀,放一部分制冷液
& &这个不要做!!!!!!
& &有损失的
8:液管气管阀门全部打开
& &摘压力表和真空泵管子
& &用肥皂水或专用设备验漏
& &这一步没什么需要注意的
想要将黑暗带入光明中,在晨光中腐化——所有的单纯都被摧毁,但是在邪恶的黑暗中有着真理,最后,高雅的舞蹈。
声望0 精华0帖子八豆4555 积分4617注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton14-6-11 17:25
今天下午来了二位维修师傅,带着真空泵,还有一瓶没拆封的美的专用冰龙410制冷剂。先是放空机器,然后抽了大约30分钟的真空,用一个便携电子秤称重,灌制冷剂,再称,再灌,大约3、4次,然后说ok,后面试机,似乎没问题。师傅走后我自己试了一下,在门窗关闭情况下,开十多分钟,室外机33度,室内机25度,出风口7度,这个效果我还是比较满意的。
声望0 精华0帖子八豆8915 积分11810注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-6-12 08:27
怕瓦落地127 发表于
今天下午来了二位维修师傅,带着真空泵,还有一瓶没拆封的美的专用冰龙410制冷剂。先是放空机器,然后抽了 ...
这么复杂啊?
论坛元老,论坛创始到2004年间注册且发帖数大于200的论坛用户。
累计在线时长超过1000小时
宝马奔驰奥迪
BBA车主,用户在指定帖子中申请获得
十二生肖o马
参加神秘活动获得
江苏电信翼友会会员
十二生肖o蛇
参加神秘活动获得
论坛老用户在新版论坛发贴数量达到10个
神马都不解释
德系车主,用户在指定帖子中申请获得
小黑俱乐部
ThinkPad小黑俱乐部活动勋章
Powered by
本站不良信息举报 邮箱: 电话:(025)你家里的变频空调 抽真空了没?相信很多购买R410A(冷媒)空调的朋友,都十分关心的一个问题是:空调到底要不要抽真空?不抽会不会影响空调性能,抽了就一定真好?那为何家里的空调没有抽?其实,关于R410A(冷媒)空调抽真空的一些问题,主要有以下方面:一、抽真空的标准:使用了R410A新冷媒剂空调都必须要进行抽真空操作。二、抽真空的目的:让R410A新冷媒剂空调可以100%高效使用。三、不抽真空的后果:1)空调室内机铜管有空气时,当在制冷/暖过程中遇到冷媒剂后就会结冰,导致过滤网/冷凝器堵塞,影响制冷/暖效果。2)空气在高温高压情况下变成水分,制冷剂遇到水分就成为酸,将会腐蚀有色金属,堵塞毛细管、腐蚀铜管、加速机械磨损严重的导致压缩机损坏,空调提前报废。四、抽真空时间:由于变频空调使用的是新型的R410a无氟环保制冷剂,安装时与普通定频空调不同,必须要抽真空,如果省略或者没有抽干净的话将会影响制冷效果。安装工人要使用小型的空气泵来抽,根据匹数不同抽真空的时间和次数也不同,一般操作时间在半个小时到一个小时内。  专家指出,所谓的抽真空,是指在安装时必须将室内外连接管道内和蒸发器内的空气排出制冷循环系统(整体式空调除外),如果不排除或排不尽,将会使冷凝压力上升,影响制冷或制热效果。空气中的水分也会残留在管道和换热器内,从而导致毛细管冰堵。
提示:试试“← →”实现快速翻页
第2页:你家里的变频空调 抽真空了没?
市场价格:¥3799.00
市场价格:¥2599
市场价格:¥7599
市场价格:¥3549
促销价:¥11240.00
促销价:¥8540.00
促销价:¥89.00
微信账号:万维家电网
扫一扫 订阅万维家电网官方微信新买的格力变频空调因为安装问题漏了制冷液,要不要抽真空后再加制冷液?_百度知道
新买的格力变频空调因为安装问题漏了制冷液,要不要抽真空后再加制冷液?
3月中旬买的,两个多月没用,前几天天热打开空调发现不制冷,后来安装师傅过来检查,直接加制冷液。然后在铜管接口处涂泡沫发现有地方漏了,拧紧到不漏为止。打开空调可以制冷。后来我网上查了,很多人说变频空调漏了要重新抽真空再加制冷液,我打电话叫他们过...
我有更好的答案
制冷液漏了,肯定是要加的,不加影响工作的效果。空调加氟步骤:1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶,修理表和充氟口,排除软管内空气。2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体。3、充氟过程中观察压力表指针变化,通过间断的充氟使压力表指针维持在0.45-0.5MPA。4、试运行30分钟后,空调应该工作在正常状态。需要工具:加氟管、带三通阀真空压力表、开瓶阀。
哦,一般是发现漏冷媒要先检查哪里漏,然后在确保是安装问题的情况下,补充冷媒,补充前要抽真空的,不然又是骗人哦,呵呵不真空加不了多少的格力的售后很垃圾,三包期内维修你不要出任何钱哦
本回答被提问者和网友采纳
制冷系统抽真空的目的是排除制冷系统里的水分和不凝气体,应该可能漏得差不多了!如何判断:如果有空气多的话压缩机不能制冷会严重发烫,有可能烧毁压缩机,里面有不凝气体时,会导致冷凝的压力和温度升高,最终导致系统认为室内没有达到设定温度长期满负荷运转,同样的很耗电!
由于R410A冷媒是混合型冷媒,所以泄漏后是不能补充的。加冷媒也必须一次性加入液态冷媒。 先把漏点找到,补焊,试压,保压。确定无漏点后,抽真空,用电子称称量,把冷媒罐倒置,一次加入合适量的冷媒。严格意义上,这个答案才是对的
如果是采用的R410制冷剂。不提倡追补,必须放完,抽真空,重新加。R410,2种药水合成,混进空气,轻的效果差,重者引起自爆。
制冷剂如果没有漏完的话,不需要抽真空。制冷剂漏的一点都没有了那就要抽真空了,视情况而定
是室外机上的两个螺丝没拧紧,漏了两个月,那师傅来修的时候也没检查里面的压力,直接加制冷剂。现在有没有什么办法可以检查里面有没有空气?
师傅给你加了制冷剂之后,看看制冷是不是正常了。如果是正常了,那就说没问题。加了制冷剂之后制冷不明显或者问题没解决,让那个师傅重新来给你维修
冰箱这么做可以,空调没试过,不过如果泄露不很严重,而且里面还有制冷剂,应该可以
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频空调的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
变频空调加制冷剂前要抽真空吗
ehyaf1029的答复:
使用新型制冷剂的变频空调只要打开过制冷剂回路的都必须重新抽真空。可以的话,最好抽先抽真空,完全真空后,拧住压力表开关,不让漏气,然后等几分钟,如果压力表压力从负压跑回零就代表有漏的地方,详细检查,没有1直还在负压的就没问题,直接加进去,然后开机,渐渐调剂,不要急着1下加,由于开机时候压力不稳定,等开机5分钟左右稳定下来压力才为准确,加到4.5⑸压力就好@_@还是找专业人员安装吧@_@卖家负责安装,不用自己操心。如果制冷系统干净干燥.不用抽真空.安装时直接用少许制冷剂吹一下将空气挤排出系统就0K了.如果系统进了水就必需抽空.时长不定.用判断观察.将真空泵排气管放入小碗水中开启泵.如果运行至10分钟不见1个水泡冒出时.基本上算达到真空度了.再运行10分钟停止0K!