前几天发贴格力凯迪斯柜机清洗开机显示e6 已修

格力空调开机显示e6_百度知道
格力空调开机显示e6
格力空调开机显示e6
我有更好的答案
一、空调显示E6:通讯故障。二、通信故障排查方法:1、检查显示板连接线线是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。
采纳率:100%
格力空调显示E6故障代码的解决方法:42:41原因分析:1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。格力空调故障代码E6的解决法:1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。4.电路板坏,更换室内机电路主板。格力空调显示E6的检修流程:开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
今天,修了一台刚装3个月的格力凯迪斯32的机型,用户报修故障现象为开机设定20度,没多长时间就停机了,并且频繁开机10多分钟停机10多分钟,用户家当时一块买了两套凯迪斯32机是格力低端变频机,装在两个平房里面,位置大致是中间是客厅,装的是海尔两匹柜机,在客厅的东面卧室装了一台格力32凯迪斯,客厅的西面卧室装了一台32格力凯迪斯,现在出问题的是在东面的那台凯迪斯,上门正好赶到停机现象,进屋是有暖的温度,但不至于20度,看的空调设定的是20度,用遥控器上的温度显示是,设定20度,屋内23度。看这个应当是达到设定温度了并且还高了3度,是应该停机了,但是屋内可没有那么高的温度也就17度,初步怀疑内机室温传感器故障,于是拆下室温与自己带的新室温放在一起同时加温测量阻值,测的它们之间有差别但是不大,与是就换了新的室温,开机测试,同时把另一个屋的32凯迪斯打开也设定20度,由于刚开这屋温度低,看到显示室温是7度,大概运转20分钟就到18度了,在这时刚换室温的那台空调又停机了显示室温23度了,但是室温也就17度左右,在这时我又去了旁边那屋,看到这台室温到了20了,与设定温度20度一样了,机器正常运转。再后来这台空调室温达到21度也没再升温,一切正常。就是换传感器那台老是在设定20度的情况下老自动停机,如果把它调高30度就能长时间运转,也就是这台空调在设定温度20度后会很快达到23度,但是实际屋内没有达到只是在空调上显示达到了23度,所以老自动停机自动开机。前提是空调前面没有任何挡风物体,难道是内机板坏,高手来讨论下
金钱167340
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金钱167340
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
wxs111 发表于
如找不出真正原因,可把两台机的主板或其它部件对掉试试.
另外可加一台风扇帮助把室内气温绞均匀,如果机器不 ...
谢谢!我光注意机器前面没有障碍物的问题了。你给出的用电扇帮助气流,是个好主意。如果真是气流问题,那怎么办,移机。
金钱167340
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
我这个当时就试 了几个吹风方向了。问题依旧。所以,也就没有认真对待气流问题。就盲目下了结论说电脑板坏了。嗨
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
可爱蔡琳 发表于
不要放弃任何机会,加油。
给我加油吗?谢谢。
Powered by格力中央空调部分面板出现E6故障维修案例
空调故障代码网
作者:代码网小编
& 修空调的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。今天空调故障代码网www.ktgzdmw.com小编和大家分享格力中央空调部分面板出现E6故障的一个维修案例,格力多联式变频中央空调部分面板出现E6故障是什么故障呢,格力多联式变频中央空调部分面板出现E6故障是什么原因引起的呢,该从哪方面下手呢,下面空调故障代码网就为分享一下,哪里说的不对还请指教。&
格力中央空调部分面板出现E6故障维修案例
机子故障:电工换过总开关后,格力多联式变频中央空调部分面板出现E6故障,经询问现场再强调的逼问,得知总经理办公室空调控制面板以前出现过E6。
故障分析:判断为面板坏了,新购买一个面板装上故障现象一样。后来从走廊空调面板拆过来装上,故障现象还是一样。如果缺相或相序错乱的话,室内机会全部出现E6通信故障,而这次是部分出现E6故障,所以就不用去考虑电源问题了,因为逼问电工得知控制面板位置变动过,那么故障应该相序错乱。
故障检修:控制面板的地址码必须要与室内机所设的地址码相同,否则会出现E6故障。面板地址码设定方法是:面板在关机状态下,同时按住触摸屏功能键和模式键,当面板出现闪动数字后松开手,按温度+和-调到与面板所连接的室内机设定的地址码相同。当我查看地址码时发现所显示E6的都是1,拆开面板看底盒标的地址码调好。(底盒标不标地址码这就是安装队的工作态度与质量问题),有很多是不标的。将出现E6的面板调好地址码,所有机试机一切正常。
http://www.ktgzdmw.com/a/ktwx/gz/33.html
http://www.ktgzdmw.com/a/ktxw/30.html
http://www.ktgzdmw.com/a/ktwx/gz/29.html
http://www.ktgzdmw.com/a/ktwx/gz/28.html
http://www.ktgzdmw.com/a/ktwx/gz/31.html
© 速推科技粤ICP备号
 客服QQ:  版权所有:广州速推信息科技有限公司 格力变频空调开机显示E6故障如何检修?
全市统一调度:6
企业宗旨:以人为本,诚信立业
企业形象:稳健、平和、诚信、可靠
核心理念:一切按有理服从原则办事
服务范围:(宁波市区统一调度)
服务宗旨:顾客永远是第一位!
服务目标:服务零缺陷,客户100%满意!
服务标准:专业化技术、规范化管理!
服务理念:客户满意是我们最大的骄傲!
当前位置→→综合资讯.
格力变频空调开机显示E6故障如何检修?
作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据资料表明,通讯故障原因有许多种,今天教大家根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。
一、格力空调显示E6:通讯故障。
二、通信故障排查方法:
1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;
2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;
3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;
4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。
三、灯均不亮
a.首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。
b.如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
c.如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
四、灯中任意一个灯或多个灯常亮
外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
五、绿灯正常闪烁
a、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)
或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
b、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
六、只有红灯闪烁
a、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。
b、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线
C、对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
宁波格力空调售后维修中心电话86我们将带给您最满意贴心服务!宁波格力空调维修中心 网址
法律声明 | 联系我们 | 网站地图| 商务合作苏-ICP备案号588Copyright
All Rights Reserved
友情链接- 百度 谷歌 搜狗 关键词:宁波格力空调维修 宁波格力空调售后维修电话 宁波格力空调售后服务 宁波格力空调售后电话 宁波格力空调维修中心 宁波格力空调维修站格力空调凯迪斯35GW显示E6应该检查哪些地方?_百度知道
格力空调凯迪斯35GW显示E6应该检查哪些地方?
如果开机就显示E6,则有三种可能 :信号线松脱、或者其他接线松脱、信号线接错、或断了;2.内板坏;外机电器盒坏;3.还有就是电源问题造成的;故障代码:E6故障内容:室内机和室外机通信故障故障原因:1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。2、检查内机控制电路板是否正常。3、检查外机控制电路板是否故障。4、检查主控制电路板是否故障。建议找专业维修人员检查看看。
采纳率:93%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖