随着国民经济的不断发展,现代化水平的快速提高,在信息化带动工业化的指引下,各类信息设备、电子计算机、精密仪器、数据网络设备的应用越来越广泛,此类设备一般工作电压低、耐压水平低、高、抗干扰能力低,因而极易受到雷电电流脉冲的危害。每年都给人类造成巨大的直接经济损失。而因重要设备损坏使网络陷入而造成的间接损失更是惊人,已引起国内相关领域对此类系统加强保护的高度重视。近年来,&SPD&这个名词已越来越多地被专业研究、产品制造及工程设计的人们所提到。作为雷电防护装置体系中的重要组成部分,&SPD&已被广泛用于邮电通讯、广播电视、金融、保险、电力、铁道、交通、机场、石化、市政建设等各个行业。可以毫不夸张地说,凡是装有IT设备的场所,就有应用SPD的必须。那么SPD究竟是一种什么产品呢?SPD有哪些功能呢?SPD是如何选择应用的呢?在这里我们着手用尽可能通俗的语言向各位介绍一些有关SPD产品的基础知识。希望对那些尚未过SPD或对SPD知之甚少而又想掌握SPD知识,并进而使用SPD产品的读者有所收益。一、什么是SPD(SPD介述)SPD这一名词英语全称是surgeprotectiyedevice其译意为电涌保护器,是限制雷电反击、侵入波、雷电感应和操作过电压而产生的瞬时过电压和泄放电涌电流(沿线路传送的电流、电压或功率的暂态波。其特性是先快速上升后缓慢下降)的器件。一端口SPD与被保护电路并联,能分开输入和输出端,在这些端子之间设有特殊的串联阻抗;二端口SPD有两组输入和输出端子,在这些端子之间有特的串联阻抗;电压开关型SPD在没有电涌时具有高阻抗,有电涌电压时能立即变成低阻抗,电压开关型SPD常用的元件有放电间隙、气体放电管、闸流管(硅可控整流器)和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称&短路型SPD&;电压限制型SPD在没有电涌时具有高阻抗但随着电涌电流和电压的上升其阻抗将持续地减小。常用的非线性元件有压敏电阻和二极管,这类SPD有时也称为&箝位型SPD&;复合型SPD是由电压开关型元件和电压限制型元件组成的,其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、电压限制型或两者皆有。无限流元件的SPD在信息线路中的使用只有一个或数个用于限制过电压的元件,而无限流元件;有限流元件的SPD在信息线路中使用既有限制过电压的元件,又有限流元件。SPD限压元件可分为电压开关型和限压型SPD需通过I、Ⅱ、和Ⅲ级分类试验。SPD有户内型、户外型、易触及的、不易触及的(碰不到的)。固定安装方式及移动式的。二、应用SPD抑制异常过电压的种类通常将超过设计规定的正常工作电压上限值的电压称为&异常过电压&简称&过电压&。它是SPD的工作对象,如果没有过电压也就没有SPD的生存价值了。因此要了解SPD就必须对过电压有个基本了解。过电压将对电气或电子装置中的电路、元器件造成直接破坏,这种破坏依据其严重程度大至可分为以下四种情况。1、使设备、装置短时间工作错乱。2、造成潜故障,使得电路和器件的性能下降,寿命缩短,提前失效。3、造成电路或器件的永久性损坏。4、导致起火、触电等安全事故。异常过电压可能是外来的,也可能是设备、装置内部自生的。外侵过电压的侵入途径,可以通过导线、电路、管道传导进入;也可以通过静电感应、电磁感应侵入。过电压的出现可能是有规律性的、周期性的。但更多的则是随机的。因此在大多数情况下,很难准确在把握它,异常过电压依据其成因的不同,可以分为雷击过电压、操作过电压、静电和暂态过电压等。下面作分类介绍:1)雷击过电压:雷云直接对设备、装置放电时,设备装置所承受的是&直击雷过电压&,这种情况发生概率少,而通常所说的雷击过电压是指&感应过电压&。当雷击对地面某一点放电时,通常在它周围方园1.5km范围内的导线、导体会有一定幅值的瞬态电压产生。而产生这种冲击电压的主要机理如下:①雷云对附近地面的物体放电,或在附近云层中放电,产生的电磁场会在供电系统的线路导体中产生感应电压。②附近云&地之间放电所产生的入地电流。耦合到接地网的公共接地阻抗上,在接地网的长度和宽度方向上产生电压差。③若雷击时,变压器一次侧的的避雷器动作,一次侧电压快速跌落。这种快速跌落通过变压器的电容耦合传送到二次侧。迭加在通过正常变压器耦合的电压上,形成二次侧冲击电压。④雷电直接击中高压一次侧线路,向一次侧线路注入极大的电流,这种大电流流过接地电阻或一次侧导体的冲击阻抗。都会产生高电压,一次侧的这种高电压又可通过电容耦合和正常的变压器耦合,在低压交流电源线路中出现。⑤雷电直接击中二次侧线路,极大的电流和由这种电流所产生的极高电压远远超过设备本身和接在二次侧线路中的保护器件的承受能力。为模拟雷电冲击,国际上规定&1.2/50&电压波为标准雷电压波(其波前时间为1.2&s,波尾下降到半峰值的时间为50&s。)&10/350&电流波为半径传导衰减的雷电流波;&8/20&电流波为经传导衰减的感应雷电流波。雷电冲击波的特点持续时间短,但峰值高。2)操作过电压是指电路中的断路器、隔离开关、继电器、可控硅开关等通断转接时,在系统电路中、电路对地以及开关两端所产生的过电压。产生操作过电压的原因是由于线路及其中的元器件都带有电感和电容,储存在电感中的磁能和储存在电容中的静电场能量,在电路状态突变时产生的能量转换,过渡的振荡过程,由振荡而出现过电压。操作过电压的持续时间比雷击过电压长,比暂态过电压短,在数百微秒到100mS之间,并且衰减很快。3)众所周知,在天气干燥的冬天,人体与衣服间的磨擦会使人体带电,当带电的人与电子产品接触时,就会对电子产品(如手机)放电,这是一种典型的静电放电,静电放电的特点是电压很高,但时间很短,为纳秒级。IEC规定的模拟接触静电放电的电压,等级为2kv~8kv,相应的电流峰值为(7.5~30)A。4)暂态过电压是指当电力系统发生接地故障,切断或谐振时所产生的相-地,或相-相间的电压升高,它的特点是持续时间比较长(0.1S~60S,与系统的保护方式有关)。暂态过电压的幅值随供电系统的接地方式而异,接地电阻大的系统,暂态过电压倍数就大。表3.1给出了一组供电系统内部过电压倍数K的统计数字。过电压倍数K的定义是内部过电压的峰值与系统的最高运行相电压峰值之比。供电系统内部过电压倍数K暂态过电压操作过电压过电压名称K过电压名称K单相接地故障1.1~1.3切断电感性负载1~4.0甩负荷1.2~1.3合闸空载线路(包括重合闸)1~3.5电弧接地1~3.5切断空载线路1~3.5谐振1~3.5合空载变压器1~2.0此外,在实用中,还可能碰到所谓&错电&事故,即设计用于110V电源的设备错误地接入220V的系统中,或设计用于220V电源的设备错误地加上380V电压等,这样所引起的过电压,不仅是接入电压的峰值,还有过渡过程的震荡性电压。总之,异常过电压成因复杂,持续时间和电压、电流的强度差异极大,因此防护异常过电压有时是个复杂而困难的任务。一般来说压敏电阻器是防护持续时间较短的静电,雷击过电压和操作过电压的&瞬态&过电压保护器,对于持续时间较长的暂态过电压只能用熔断器,断路器等器件来防护。三、SPD产品的主要术语定义SPD产品的术语很多,其中主要有以下几个术语较常用1、标称放电电流In:流过SPD具有8/20波形的电流峰值。用于Ⅱ级试验的SPD分级以及I级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。2、最大放电电流Imax:流过SPD具有8/20波形电流的峰值,其值按Ⅱ级动作负载的程序确定。Imax大于In.3、冲击电流Iimp:由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定,其试验应根据动作负载试验的程序进行,是用于I级试验的SPD分类试验。4、最大持续工作电压Uc:允许持久施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。5、电压保护水平Up:表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优选值的列表中选择,该值应大于限制电压的最高值。6、限制电压:施加规定波形和幅值的冲击电压时,在SPD接线端间测得的最大电压峰值。7、残压:放电电流流过SPD时,在其端子间的电压峰值。8、SPD的脱离器:当SPD失效时,把SPD从电源系统断开所需的装置。9、持续运行电流:在对SPD加上Uc时,流入SPD保护元件的电流和流入与其并联的内部电路的电流之和。10、续流If:当SPD放电动作刚结束瞬间,流过SPD的由供电电源提供的工频电流。11、插入损耗:在特定的频率下,连接到给定供电系统的SPD插入损耗是指试验时,插入SPD之前和以后,出现在横跨干线紧靠插入点之后的电压比,对信息线路用SPD而言,插入损耗是在传输系统中接入SPD前后传输系统的功率之比值。用dB(分贝)表示。12、比特差错率BER:在一给定的时间内,信息传输系统中不正确地传输比特数与总传输比特数之比。13、SPD的频率范围fG:连接至信号线路的SPD在接入线路后,能产生能量损耗,规定在3dB的插入损耗下,取起始频率至截止频率为用于信号线路SPD的频率范围14、SPD的数据传输速率bPS:用于信息线路的SPD在接入网络系统后应不影响系统传出的上限数据传输速率,用1s内传输比特值bPS表示,即bPS/S。15、回波损耗AR:在高频工作条件下,前向波在SPD插入点产生反射的能量比,它是衡量SPD与被保护系统的波阻抗匹配程度的一个参数。AR是反射系数倒数的一个模量,单位为分贝(dB)。当阻抗可确定时,可从下列公式确定AR:AR=20&lgMOD[(Z1+Z2)/(Z1-Z2)]式中:Z1:阻抗不连续点之前传输线的特性阻抗或源阻抗。Z2:不连续点之后的特性阻抗或从源和负载间的结合点所测到的负载阻抗。MOD是阻抗模的计算。16、近端交扰NEXT:交扰在干扰通的传播方向与电流在干扰通道中的传播方向相反。持续近端交扰的干扰通道端口通常与干扰通道的供能端接近或重合。17、I级分类试验:对试品进行标称放电电流In,1.2/50&s冲击电压和最击电流Iimp的试验,Iimp的波形为10/350&s。18、Ⅱ级分类试验:对试品进行标称放电电流In,1.2/50&s冲击电压和最大放电电流Imax的试验。Imax的波形为8/20&s。19、Ⅲ级分类试验:对试品进行混合波(1.2/50&s,8/20&s)试验。注:IEC61643-1序言中指出:I级分类试验用于模拟导入的部分雷电流冲击,经I级分类试验的SPD一般建议安装在暴露处,如装有防雷装置的建筑物入户处,Ⅱ级和Ⅲ级分类试验用于承受持续时间短的雷击电磁脉冲,此类SPD一般安装在较少暴露处四、低压配电系统SPD的选择应用现在的防雷工程技术已进入一个新时期,要考虑雷电的各种物理特性和作用而实施。强大的闪电产生的静电场变化、磁场变化和电磁辐射,在一定范围内造成许多微电子设备的损坏。从前的防雷概念局限于沿着闪电电流或者闪电电压波传输的一维通道来考虑,但到了20世纪80年代以后则不同了,闪电在一维通道四周的三维空间产生危害。因此防雷工程必须从三维空间来设防。这是一种全新的思维,原来以为一个雷击被避雷针引入大地就达到了防雷的需要,不会出现雷灾。可是在几公里空间范围内仍有许多单位出现雷灾,甚至损失严重。这是因为,现今的各种电气和电子产品不得不在严重污染的电磁环境中工作。这种污染来自雷电、电气系统操作及故障,还有静电。它们所产生的异常高电压对信息技术产品的危害尤其严重。因为这类产品中大量使用着各种集成电路(IC),其中元器件的尺寸,导线之间的间距只有几微米,甚至小于1&m。因此作用在它们上面的冲击电压只要稍微比设计值高一点就能使它们损坏。而这种损坏所造成的损失主要不在设备本身,而是因这些信息技术设备停止工作或工作错乱所造成的间接损失。例如一台银行电脑的电源板被雷击感应电压打坏,更换其中损坏的元件可能只是百元左右,但由于停机或内存资料丢失所造成的损失则无法计算。所以对于现代电子设备,特别是信息技术产品,防护异常过电压是个必须认真解决,丝毫不能马虎的课题。简单而草率地将SPD装置在各种线路中并不意味着就是最优的保护方案,只有正确地选择、配置、安装才能使SPD达到预期的效果,使保护方案成功地付诸实施。SPD正常发挥效用的前提是将浪涌电压而引起的浪涌电流以最短的途径通过等电位系统接地。电源线、信号线、金属管道等都要通过等电位连接导体或电涌保护器进行等电位连接,各个局部等电位连接排互相连接。并最后与主等电位连接排相连。根据感应原理,电感量越大瞬间电流在电路中产生的电压越高。V=L&di/dt。而电感量主要与导线长度有关,而和导线截面关系不大。因此应使导线尽可能地短,尽量做到在需保护的区域内,所有导电部件都可认为是有接近相等的电位,因而不存在显著的电位差。1、电涌保护器配置方案等级的确定:(1)决定系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数NcNc=5.8&10-3/(C1+C2+C3+C4+C5)次/年(1)其中C1、C2、C3、C4、C5的取值见表4.1注:有些专家认为Nc应为5.8&10-2/(C1+C2+C3+C4+C5)较适合我国国情和业主的接受能力。(2)根据地区雷暴日Td,决定地区雷击频度NgNg=0.24Td1.3次/K㎡年(2)注:C4一栏中防雷分区的概念引自GB00年版)LPZ0A区:本的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场强度没有衰减。LPZ0B区:本区内的各物体不大可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度没有衰减。LPZ1区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小;本区内的电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。LPZn+1后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件。注:n=1、2、&&。在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采取屏蔽措施。注:LPZ0A与LPZ0B区之间无界面
本站所有文章全部来源于互联网,版权归属于原作者。本站所有转载文章言论不代表本站观点,如是侵犯了原作者的权利请发邮件联系站长(),我们收到后立即调整或删除。
雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC50Hz220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒...
工作原理1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。3.分流型或扼流型分流型:...
电涌保护器应用中的几个问题一、前言电涌保护器(SPD)是抑制由雷电、电气系统操作或静电等所产生的冲击电压,保护电子信息技术产品必不可少的器件。随着各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各个领域,SPD的使用范围日益扩大,市场需求量日益增长。总的来说,电子信息技术产品的过电压保护还是一个新的技术领域,两相关于SPD的国际标准IEC61643-1和IEC61643-21发表才几年,有关S...
解析供电系统中浪涌的来源、浪涌的危害?供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上:(1)直接雷击:雷电放电直接击中电力系统的部件,注入很大的脉冲电流。发生的概率相对较低。(2)间接雷击:雷电放电击中设备附近的大地,在电力线上感应中等程度的电流和电压。内部浪涌发生的原因同供电系统内部的设备启停和供电网络运行的故障有关:供电系统...
电涌保护器应用中的几个问题一、前言电涌保护器(SPD)是抑制由雷电、电气系统操作或静电等所产生的冲击电压,保护电子信息技术产品必不可少的器件。随着各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各个领域,SPD的使用范围日益扩大,市场需求量日益增长。总的来说,电子信息技术产品的过电压保护还是一个新的技术领域,两相关于SPD的国际标准IEC61643-1和IEC61643-21发表才几年,有关S...
产品说明:奥博森HLSP-400/100KA/4P电源浪涌保护器适用于交流50或60Hz,额定工作电压380V的TT、TN-S、TN-C、IT等供电系统及工厂低压动力和控制系统,HLSP-400/100KA/4P对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的浪涌进行保护,主要适用于住宅,第三产业及工矿企业等领域浪涌保护要求.相关型号搜索:TBP-400/65KA/3P+NHLSP-400/65KA/3...
随着国民经济的不断发展,现代化水平的快速提高,在信息化带动工业化的指引下,各类信息设备、电子计算机、精密仪器、数据网络设备的应用越来越广泛,此类设备一般工作电压低、耐压水平低、敏感性高、抗干扰能力低,因而极易受到雷电电流脉冲的危害。每年都给人类造成巨大的直接经济损失。而因重要设备损坏使网络陷入瘫痪而造成的间接损失更是惊人,已引起国内相关领域对此类系统加强保护的高度重视。近年来,&SPD...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&mda...
产品说明:奥博森HLSP-400/100KA/4P电源浪涌保护器适用于交流50或60Hz,额定工作电压380V的TT、TN-S、TN-C、IT等供电系统及工厂低压动力和控制系统,HLSP-400/100KA/4P对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的浪涌进行保护,主要适用于住宅,第三产业及工矿企业等领域浪涌保护要求.相关型号搜索:TBP-400/65KA/3P+NHLSP-400/65KA/3...
UB01-D-320-10浪涌保护器株洲三达电子一、使用范围:1、UB01-D-320-10电源浪涌保护器用于非易爆场合电器设备和雷击过电压保护。2、本电涌保护器的主要用途是防止感应雷而产生的浪涌过电压,一般在室内安装使用,通常安装在线路入口处。二、产品特点:1、35mm标准导轨安装方式。2、响应时间快,小于25ns。3、低残压等级,大通流容量。4、产品按规范设计,完全符合国际、国内相应标准的要求...电源用SPD的安全性问题_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电源用SPD的安全性问题
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
SPD测试说明
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口浦东新区KBT-D380/80/4型交流电源模块防雷器-互动百科
浦东新区KBT-D380/80/4型交流电源模块防雷器
发布人:zjltfl
发布时间:
浦东新区KBT-D380/80/4型交流电源模块防雷器
&&协调问题 协调问题可简单的规纳为要解决以下问题:假设有一个浪涌电流i进入时,电流i中哪部分将流过SPDl、又有哪一部分将流过SPD2?另外,这两个SPD能否耐受这个浪涌电流?
为了更好地解决这些问题,图25给出了由一个电感器进行隔离两个氧化锌压敏电阻之间协调的典型例子,SPD2的 UP值较低,由于电感影响,浪涌波头的绝大部分波头浪涌,电流的大部分将流过 SPD1。在一定的时间内流过 SPD2的电流将逐渐增加,这个时间决定于电感及 SPD2的特性,依靠这种方法,总电流中越来越大一部分将流过SPD2。 SPD2的特性,依靠这种方法,总电流中越来越大一部分将流过SPD2,如果两个 SPD之间的距离和两者之间的传播时间由浪涌持续时间决定较短促,电感器影响可忽略不计,SPD2则可能过载。图24绘出了总电流、通过SPDl和SPD2的电流及SPDl和 SPD2两端的电压。
较好的协调可以通过选择SPD使i2降到合理的(可接受的)值、考虑SPD之间的阻抗使 SPD之间进行较好的协调,这种方法自然将使SPD2的残压降至期望值。
&&另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管作用与MOV相同,它们将多余电流从火线移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现此功能。当电压处于某一特定范围时,该气体的组成决定了它是不良导体。如果电压出现浪涌并超过这一范围,电流的强度将足以使气体电离,从而使气体放电管成为非常良好的导体。它会将电流传导至地线,直到电压恢复正常水平,随后又会成为不良导体。浪涌保护器的分类
SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。按工作原理分类按其工作原理分类SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”。组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。按用途分类
按其用途分类SPD可以分为电源线路SPD和信号线路SPD两种。
公司简介:
浙江浪泰防雷科技有限公司
专业生产:浪涌保护器,电源避雷器,过电压保护器,信号避雷器等、仪器仪表、电气火灾监控器等系列产品为一体的生产与销售公司。 公司本着“客户至上,质量为本”的原则,建立了严格的质量标准检验体系,除了通过国家电气认证体系之外,还委托国家轻工业电气质量监督检测杭州站特别做了电气基地。
浦东新区KBT-D380/80/4型交流电源模块防雷器
&&SPD的附件
现有大部分电源系统SPD产品都像微型断路器一样采用模块化导轨安装形式,有单极和一体化的多极产品,有固定式和芯体可插拔更换的插拔式两种安装形式。为了监视SPD的老化和运行状态,采用金属氧化物电阻元件的限压型SPD,带有老化显示及过载热分断装置和失效指示功能。根据系统运行需要还可装设工作状态监视报警模块或远程监控辅助触头。间隙型SPD 可选用运行状态指示器和雷击计数器的产品。SPD的过流保护
SPD安装线路上应有过电流保护器件,并参照制造商的建议配置。当采用断路器时,应采用具有C型脱扣曲线的延时型脱扣器,其额定电流第一级不小于50 A(可选63 A),以后各级不小于20 A(可选32 A)。当采用熔断器时,其配置原则与断路器相同。当SPD装于剩余电流保护装置(RCD)的负荷侧时,为防止电涌电流通过时,RCD误动作,可采用带延时的S型剩余电流保护器。对特别重要的负荷设备可采用对大气过电压不敏感的SI型剩余电流保护器,且应具有不小于3 kA(8/20μs)的电涌电流抗干扰能力SPD的附件
现有大部分电源系统SPD产品都像微型断路器一样采用模块化导轨安装形式,有单极和一体化的多极产品,有固定式和芯体可插拔更换的插拔式两种安装形式。为了监视SPD的老化和运行状态,采用金属氧化物电阻元件的限压型SPD,带有老化显示及过载热分断装置和失效指示功能。
浪涌保护器的选型及使用
由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。
风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。随着风机型号的增大而当其电力系统崩溃带来的损失也不断增大,因此为了免受过电压造成损失而实施保护措施的需求也随之增高。业主对浪涌保护器的需求越来越普遍。这意味着开发商和风机制造商必须确保系统符合现行法律规定及现代风力发电机组可靠性的要求。为了推动这项工作,国际电工委员会出版了低压用电分配系统浪涌保护设备选择和使用的标准。(IEC61643 低电压保护设备:第十二章是关于低压用电分配系统的浪涌保护器的选择和应用原理)该标准是一个应用及配置指南,对评估浪涌保护重要性非常有用,该标准同时也给风机浪涌保护设备的安装和尺寸测量提供指导规范。
安装方便:复合型电浪涌保护器在安装上突破了传统的模块式电浪涌保护器安装上的局限性,不但可以安装在35MM的导轨上,还可以在各种条件和不同方向的情况下进行安装。摘要:近年来,随着现代化水平的不断提高,民用建筑物内安装的电子信息设备和计算机设备越来越多,电子信息设备一般工作电压较低,耐压水平也很低,极易受到雷电电磁脉冲的危害,因此设有信息系统设备的民用建筑物,除应考虑防直击雷措施外,还应考虑雷电电磁脉冲(浪涌)的防护措施。 关键词:浪涌保护器防雷器电涌保护器SPD 引言:建立完善的雷电浪涌过电压保护措施是电气工程设计的重要组成部分,为此本文从浪 涌的危害、浪涌保护器的分类选型、浪涌的标准进行了全面的介绍,最后从实例出发,为浪涌保护器在电源系统中的选用提供了参考。
&&如果SPD的失效模式是短路(由 SPD本身引起或由一附加设备引起)那么,电源供电将由于系统的后备保护而中断。这种解决方法的优点是系统受到保护,主要缺点是系统不再被供电。除非,制造商申明一种特定的失效模式,(即假设 SPD能承受上述两种失效模式),这时为了得到仅只一种失效模式(短路或开路情况),一般可使用附加设备(如过电流断路器)模糊状态是在 SPD的失效过程中出现的一个短时间的状态。为了产生一个明确的状态(短路或开路),需要更多的附加设备(如热脱离装置)。备注:IEC(防触电保护).对应用安全原则作了描述。
D.SPD与其它外部设备的关系
在正常状态下Ic应不会造成对任何人身安全危害(非直接接触)或设备故障(如RCD)。一般情况下对RCD,Ic应小于额定残压电流值(IΔn)的1/3。如果SPD安装在RCD(或熔断器、断路器)的负荷侧,则不能对由于浪涌引起的障碍跳闸,无意识动作或设备损坏提供任何保护。
在故障状态下,为了不引起SPD与其它器件(如RCD,断路器等)相互干扰,SPD应配有必要的脱离装置。
该标准可作为设计手册,并阐述了很多选型和设计时要考虑的相关问题。该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题。标准的部分详述了浪涌保护的基本原理和选择浪涌保护器时的各种相关参数(第3、4和5节)。简述之后就是应用指南,一步步介绍在选型前怎样评估应用程序(第6.1节)。下图是评估中最重要问题的概览:
选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。
仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。所以设计该系统时,记得连接电缆要包含火线和接地线。
上图中的安装暴露出一个问题:如图安装会产生1kA/μs的故障电流,这会导致每米连接浪涌保护器的接线上的压降为1000伏。如果接线是1米接地线是0.5米,被保护设备将会承受浪涌保护器的箝制电压再加上1500伏的电压,而通过正确安装浪涌保护器可以极大的减少这种电压。
&&保护距离
主要指SPD的安装位置。一般SPD应安装在低压供电系统在建筑物的入口处多指在变压器的低压侧(特别说明:在公共配电系统中安装SPD必须取得公共配电系统管理部门如供电局的批准)的配电盘上。当配电盘与用电设备距离较远或用电设备需要多重保护时,SPD2、SPD3应尽可能的靠近被保护设备并在防雷区交界处做等电位连接。一般应选择在标准老化试验条件下,测试SPD是否老化,而选用来老化的 SPD。另外还需考虑 UTOV、预计的雷击浪涌及与其它 SPD的协调,这样即使在 SPD失效时也能保证安全。SPD的寿命和失效模式
SPD的寿命是指其在使用期限内耐受规定的冲击能力。由于浪涌类型及浪涌出现的频率不同,SPD的寿命可以很长也可以很短。事实上,如果一个最大放电电流Imax为20KA(8/20μs)的 SPD,在安装几秒钟后便遭受了30KA(8/20μs)的雷击电流,这个SPD可能会损坏!这种情况下,SPD的实际使用寿命只有几秒钟!这种极端的情况说明预期寿命只可能是通过标准化测试得到的,而由厂家提供的预期使用寿命没有任何保证。唯一可能的途径是进行寿命长短的比较。在先前的例子中,两个最大放电电流分别为10KA和20KA(8/20μs)的SPD在几秒钟后都将会损坏,但一般来说,第二个SPD的寿命应该比第一个SPD的寿命长。
浦东新区KBT-D380/80/4型交流电源模块防雷器
理想的安装方法如下:
按照以上安装方法,被保护设备只会承受几乎等于浪涌保护器箝制电压的电压。
一些浪涌保护器需要额外的保护措施,如,不会被热损坏的保险丝,用来保证浪涌保护器处理能级。其他制造商造出的浪涌保护器可以在风机主断路器短路之前处理全部电流。选择过电压保护的组件时,需要考虑是否有必要使用更多的组件来保证浪涌保护器保护设备。通常粗略保护就是在设备入口处安装一个浪涌保护器,而精细保护就是把浪涌保护器直接安装在被保护设备上。据浪涌保护器目前发展情况,只需安装一个装置,或是粗略保护和精细保护的组合,或是一个据精细保护原则制造的简单大型的浪涌保护器,就可在很大程度上起到全防护作用。
浦东新区KBT-D380/80/4型交流电源模块防雷器