请问为什么Y-Δ启动cmx 2控制模块接线路线路的Y接运行时间不能过长?

(星角启动)时间继电器自动控制Y-Δ降压启动线路图工作原理_百度知道
(星角启动)时间继电器自动控制Y-Δ降压启动线路图工作原理
求这个时间继电器自动控制Y-Δ降压启动线路图的工作原理,请详述,越规范越好,有图
图的地址http://1813.img.pp.sohu.com.cn/images//10/12/11cadbb54a0g214.jpg
http://w.886.cn/91KJ/8.jpg两个都一样,可以放大,原图是...
我有更好的答案
时间继电器自动控制电动机Y-Δ降压启动线路图工作原理,电原理图见附图:启动:按下启动按钮SB2→KM1得电吸合→与SB2并联的常开辅助触头自锁→主回路上的KM1主触头闭合→同时时间继电器KT得电开始延时计时→电动机线圈Y形连接接触器KM2得电吸和→电动机M得电进入Y形连接降压运行状态→同时KM2常闭辅助触头切断Δ运行接触器KM3线圈回路,实现联锁→经过n秒后,KT通电延时触头动作→其通电延时动断点断开Y形运行接触器KM2线圈回路→KM2失电→电动机Y形连接被断开→同时KM2联锁常闭恢复闭合,为KM3得电做好准备→KT通电延时动合触点闭合→Δ运行接触器KM3得电吸合→其与KT动断触点并联的常开辅助触头闭合完成自锁→其常闭辅助触点断开KM2、KT线圈回路,完成联锁→同时主回路上主触头闭合→电动机进入Δ全压运行工作状态。停止:按下停止按钮SB1→控制回路失电→各个接触器失电→各个主辅触头复位→电动机主回路断开→电动机M失电停止运转。
采纳率:93%
来自团队:
图样还是有点看不清楚啊! 其实原理很简单啊! 1、通电时,按下SB1启动按钮后,电流经FR(热继电器保护常闭接点)——SB2(停止按钮)——SB1(启动按钮)——KM角(三角形接法继电器常闭接点)——一路经时间继电器,启动时间元件动作,另一路经KT(时间继电器常闭延时断开接点)——KM星(星形接法继电器线圈),带动 KM星-继电器动作,相关的常开接点都带电动作闭合,同时接通KM(电机启动接触器)线圈,使其带电启动电机。同时接通KM的常开(自保持接点),使KM线圈保持带电。此时,因KM星 的常闭接点断开,KM角 的线圈无法带电运行。 2、经过一段延时时间后,时间继电器的常闭接点断开,KM星-继电器线圈失电,其在另一回路的KM星 的常闭接点闭合接通KM角 继电器的线圈,使电机按三角形接线方式运行。同时,因为其线圈带电使其串接在KM星 继电器和时间继电器回路的常闭接点(KM角)断开而无法再动作。 3、停止时只需按停止按钮SB2使控制回路断电即可。呵呵,楼主,等我再一次写完的时候,已经有人在我前面了。你选谁都没有关系,但有一点你一定要清楚,“时间继电器KT是——延时断开的常闭接点——&
本回答被提问者采纳
原理:合上QS开关,电路有电。按下启动按钮SB1,电流由01----FR---(03)---SB2---(04)--SB1---(05)---KM(角)---(06)---KT-----02
时间继电器有电延时吸合. 另一路电流由01----FR---(03)---SB2---(04)--SB1---(05)---KM(角)---(06)---XF---(07)---KM(星)------02
接触器KM(星)闭合,星启动指示灯亮。此时电流由01----FR---(03)---SB2---(04)--SB1---(05)---KM(角)---(06)---KM(星)---(08)---KM-----02
主接触器 KM闭合,电机运转。KM辅助触头闭合自保。运转指示灯亮。即电流由04----KM----08这时松开启动按钮,电流由01----FR---(03)---SB2---(04)----KM---(08)向KT/KM(星)/KM供电经过一定的启动时间后,时间继电器KT闭合。此时KM(星)断电,KM(星)主触头打开,常闭触头闭合,电流由01----FR---(03)---SB2---(04)----KM---(08)---KM(星)---(09)---KM(角)------02。此时KM(角)有电闭合。角启动指示灯亮断电时,按下SB2,所有继电器失电,KM自保打开,电机停止运转
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。动机的Y-△降压启动能耗制动控制(改)_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 动机的Y-△降压启动能耗制动控制(改)
动机的Y-△降压启动能耗制动控制(改)
Word文档免费下载:
掌握三相异步电动机的三相异步电动机的 Y-△ 降压启动能耗制动控制线路的安装、...3、新课分析: 1) 凡是正常运行过程中定子绕组接成三角形的三相异步电 动机均...Y-△换接起动控制与能耗制动实验报告_工学_高等教育_教育专区。课程名称: 电器...2. 请设计时间继电器控制鼠笼式电 动机 Y-△降压自动换接起动的控制 线路。...Y-△降压启动能耗制动_中职中专_职业教育_教育专区。中等职业学校电力拖动控制实训 U12 FU2 U14 U11 V11 W11 W14 + VD1-VD4 KM4 FR 1 SB1 2 FU1 U12...机的 Y △降压起动、 一 能耗制动控制 , 改进后...动机成Y起动;此同时,时器 M3电与定 K T开始计时...I 表2助记符指令程序 制顺序 , 仅需 修改程序 ...PLC改造直流能耗制动的Y-△启动电路_能源/化工_工程科技_专业资料。PLC200改造直流能耗制动的Y-△启动电路 用PLC 改造直流能耗制动的 Y-△启动电路根据控制要求,...电机控制线路图大全 - 电机控制线路图大全 Y-△(星三角)降压启动控制线路-接触器应用接线图 Y-△降压启动适用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电动机。由于...用时间继电器自动转换Y-△起动控制线路-自动控制电路图-电子产品世界
-&-&-&用时间继电器自动转换Y-△起动控制线路
用时间继电器自动转换Y-△起动控制线路
分享给小伙伴们:
阅读:13761
阅读:21227
阅读:17320
阅读:23253
阅读:17315
微信公众号二
微信公众号一以下试题来自:
问答题简答题电动机在什么情况下应采用降压启动?定子绕组为星形接法的笼型异步电动机能否采用Y-△降压启动?为什么?
一般情况下在电机功率大于25KW时采用降压启动方式;定子绕组为星形接法的笼型异步电动机不用采用Y-△降压启动方式,三角形接法运......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 主电路中一相熔体接触不良会使用电设备无法正常使用,以三相异步电动机为例,出现上述故障会出现电机发出嘶嘶声音(已通两相电)......2.问答题
3.问答题 它的原理是:当线圈通电时,衔铁克服反力弹簧的阻力,与固定的铁心吸合,活塞杆在宝塔弹簧的作用下向上移动,空气由进气孔进入气......4.问答题 实现的是对一台三相异步电动机的点动控制。5.问答题 FU1实现对主电路的短路保护,FU2实现对控制电路的短路保护。星形—三角形(Y-△)降压启动控制 - 电工基础 电工论坛
我的图书馆
星形—三角形(Y-△)降压启动控制 - 电工基础 电工论坛
1、星形—三角形(Y-△)降压启动的方法星形—三角形降压启动是指启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形(△),使电动机全压运行。只有正常运行时定子绕组作三角形(△)联接的才可采用这种降压启动方法。电动机启动时,接成星形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法直接启动时的,启动电流为直接采用三角形接法时的1/3,启动转矩也只有三角形接法直接启动时的1/3。所以这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。星形—三角形降压启动的最大优点是设备简单,价格低,因而获得较广泛的应用。缺点是只用于正常运行时为Δ接法的电动机,降压比固定,有时不能满足启动要求。2、星形—三角形(Y-△)降压启动控制线路控制线路及电路组成:三相异步电动机的Y—Δ降压启动控制线路如下图所示,它主要有以下组成:三相异步电动机的Y—Δ降压启动控制线路①起动按钮SB2:手动,可控制电动机的起动运行。②停止按钮SB1:手动按钮开关,可控制电动机的停止运行。③主交流KM1:电动机主运行回路用接触器,起动时通过电动机起动电流。④Y形连接的KM3:用于电动机起动时作Y形连接的交流接触器,起动结束后停止工作。⑤Δ形连接的交流接触器KM2:用于电动机起动结束后恢复Δ形连接作正常运行的接触器。⑥KT:控制Y—Δ变换起动的起动过程时间(电动机起动时间),即电动机从起动开始到额定转速及运行正常后所需的时间。⑦FR:动机的过载保护。线路工作原理分析:(a)电动机的Y—Δ降压启动控制工作原理示意图1(b)电动机的Y—Δ降压启动控制工作原理示意2三相异步电动机的Y—Δ降压启动控制线路原理示意图(a)工作原理示意图1(b)工作原理示意2