正在初始化报价器低压配电箱的安装规范有没有人了解?血刺鬼哥歵k低压配电箱安装规范:
GB 5为低压配电柜的通用标准。
GB 6为母线槽的特殊要求。
GB 6为户内配电箱的特殊要求。
GB 6为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。
GB 8为户外公共场合动力配电柜的特殊要求。
GB/T 5为智能型低压开关柜的特殊要求。
更多回答幽默男孩_60201、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm.
2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。
3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。
5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修;
6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
7、配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
8、垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。
9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。
清新人738PE保护地线若不是供电电缆或电缆外保护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值;有机械性保护时为2.5mm2;无机械性保护时为4mm2。
配电箱上的母线其相线应用颜色标出,L1相应用黄色;L2相应用绿色;L3相应用红色;中性线N相应用蓝色;保护地线(PE线)应用黄绿相间双色。
希望我的回答可以帮到您。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930正在初始化报价器求解施工现场用配电箱有什么要求?a1januzaj1施工现场配电箱与开关箱设置标准:
(1)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如果全部设置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。
(2)开关箱应由末级分配电箱配电。
(3)总配电箱设在靠近电源的地区,分配电箱与开关的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(4)配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及燃热源烘烤的场所,否则必须作特殊防护处理。
(5)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
(6)开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁皮厚度应大于1.5mm。
(7)配电箱开关箱装设应端正、牢固,移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3mm,小于1.5mm。移动式分配电箱开关箱的下底与地面垂直距离大于0.6mm、小于1.5mm。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930水电改造要你自己买的空气开关和配电箱,你都知道怎么买吗?
|这是装修风云的第63篇原创|
初装修最容易懵逼的就是水电问题,上论坛取经,总听人家说“空调插座要单独一路”、“工长说我家总开太小了”,不禁想问……
“一路”是什么意思???
“总开”又是什么意思???
通常半包式装修,在水电改造阶段工长会提供电线、水管等材料,但开关、插座、空气开关、漏电保护器、配电箱通常由业主自行购买。
我们打算仔细说说这几件“小玩意”,因为它们对安全、实用、美观的装修至关重要。
1、空气开关 漏电保护器
它们俩都是用来断电(跳闸)的,具体有什么区别呢?
空气开关简称空开,是当电路中电流大于额定值就跳闸,从而保护电路不被烧毁的开关装置,功能类似过去老房子用的保险丝。
▲保险丝电闸,时代的眼泪啊。。。
空开按极数(P)分1P 2P 3P 4P四种,家庭常用就是单极1P和二极2P,适用于额定电压220V, 3P、4P嗯……因为是适用380V的家装基本不会用(正直脸)。
1P空开只有一个接线头,接一根火线,跳闸只断这根火线;2P空开有两个接线头,接一根火线和一根零线,跳闸后火线和零线一起断。
▲空开1P 2P 3P 4P
漏电保护器简称漏保,可以理解成“升级版的空开”,比普通空开多了一个有漏电保护功能的模块,不仅电流过大会跳闸,漏电也会跳闸。
(漏电就是本来不该带电的电器外壳带了电,人碰到很危险,所以一旦发生漏电,要立刻断电保证人身安全。)
模块上通常有个按钮,标着“每月按一次”。它是个测试按钮,按一下就断电了,证明漏保没有坏掉,顺便缓解一下里面弹簧的压力,有助于延长漏保的寿命。
(提醒大家:漏保真的要每个月都按一次哦,毕竟安全是最重要的。)
▲1P+N漏保
▲2P+N漏保
除了“每月小按钮”,识别漏保的另一个标志是:肯定有接线口旁边标着“N”。所以1P空开升级,就叫做1P+N漏保;2P空开升级,就叫做2P+N漏保。
有时候为了让漏保节省空间,会把零件高度集成,最后做成的1P+N漏保,尺寸和1P空开差不多,虽然小按钮还在,但“每月按一次”的字样已经省略了。
▲体型小巧的1P+N漏保,“每月小按钮”就是凸起的白色方块
那么,空开用在哪?漏保用在哪?各自用几P呢?
首先,大家想想家里有什么地方需要送电,嗯,有电灯、电视、电脑、电饭煲……归纳一下,会发现其实电路就两类,一个是照明回路,一个是插座回路。
▲开关面板连着照明回路,插座面板连着插座回路
然后,再想想哪些东西可能漏电?嗯,电视、电脑、洗衣机……归纳一下,电器容易漏电,电器大部分要用插座的,所以插座回路要用漏保。
而且国家也有规定,在《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008):
下列设备的配电线路宜设置剩余电流动作保护:……家用电器回路或插座专用回路。
这个“剩余电流动作保护”说的就是漏保。
让大家少费点脑筋,直接给结论↓↓↓
照明回路用1P空开
插座回路用1P+N漏保
照明回路的连接方式:火线先连到1P空开,再连到墙上控制灯的开关,最后连灯;零线直接连灯,不经过空开和墙上开关;如果1P空开跳闸,只切断火线。
(为什么照明回路不用漏保?因为灯在启动时可能产生剩余电流,引起漏保误跳闸。)
插座回路的连接方式:火线和零线都先连到漏保(其中零线接在“N”),再连到墙上插座;如果用1P+N漏保,跳闸只切断火线(也可以选择2P+N漏保,跳闸同时切断火线和零线,比1P+N漏保更安全一些)。
(提醒:火线和零线千万不能接反哦,尤其是1P的,接反会导致跳闸断掉零线不断火线,电路还是带电,人误触是非常危险的。)
那么,家庭电路怎样规划?空开和漏保买几个?(划重点啦)
咱们挨个房间算一算:
1、 进户总线先接总空气开关(简称总开),总开一般是2P空开,总开之后,每1个回路都有各自的1个空开或者漏保;
(为什么总开不用漏保?原因:①总开后面有照明回路,上文已说过,灯启动容易引起漏保误跳闸;②漏保装在单一回路上,如果漏保跳闸了,可以从该回路上找原因,比较快捷;③漏保跳闸不至于导致全屋断电。)
2、 冰箱的插座自己1个回路,用1P+N漏保,独立在总开之外,家里长期没人可以断总开不断冰箱;
3、 监控和冰箱差不多,网关、感应器、报警器、摄像头等设备的插座是1个回路,用1P+N漏保,也在总开之外,家里没人时候不断监控;
4、 照明回路用1P空开,一般全屋用1路,如果房子特别大可以按区域分2路,复式可以楼上1路楼下1路;
5、功率超过3000W的,都算大功率电器,这些电器的插座要单独1个回路,用1P+N漏保,比如空调柜机等;
6、厨房所有插座为1路,用1P+N漏保;另外大功率的烤箱单独1路,也用1P+N漏保;
7、卫生间所有插座为1路,用1P+N漏保;另外大功率的电热水器单独1路,也用1P+N漏保;浴霸通常没有插座,但它也要连到卫生间插座回路而不是全屋照明回路,因为浴霸易漏电必须接地,而照明回路通常没有地线;
8、 其余插座通常合为1路,用1P+N漏保。房子特别大的和照明回路同理,可以视情况分区。
▲某中小户型的配置,其中蓝框圈出的3只是1P+N漏保
空开和漏保买多大电流的?
家用空开的额定电流只有10A、16 A、20 A、25 A、32 A、40 A、63 A这几种,空开上标着“C10”就是额定电流10A的意思(漏保同理)。
空开的额定电流要稍小于电线的安全载流量。举个栗子,1.5mm?电线的载流量通常13A,就是说电流≥13A电线就可能发热甚至燃烧,那么用C10空开,当电线中电流达到10A时,空开就跳了,理论上保证电线中电流永远不会超过10A,电线就是安全的。
童鞋们买空开和漏保可以直接参照这两张图,是断路器(断路器包括空开和漏保)和导线(就是电线)的匹配,分别适用小户型和中大户型。
3、配 电 箱
就是把家里的空开和漏保都集成装在一个长方形盒子里,盒子外壳一般金属(冷轧钢板)或者工程塑料(ABS),里面按规定接线,红的火线,蓝的零线,黄绿的地线。
配电箱买多大的?
先算位数。按宽18mm 的1P空开是1位, 2P空开是2位, 1P+N漏保通常2位,大致算下来,小户型12位左右,中大户型24位左右。
配电箱标准位数有8、12、16、18、20、24、36位,假如你算出自家需要12位,那不如买个16的,留点富余空间,万一以后加漏保或者加电路呢(比如新买个烤箱)。
像24位这种,空开太多,装成一大排可能不美观不方便,配电箱通常设计成上下的。要是复式用24位,可以两个配电箱,楼上一个12位楼下一个12位。
▲24位配电箱
4、安装时可能有哪些坑?
1、接线错误导致安全隐患,常见错误有漏接线,未接地线,相零接反(相线就是火线)。
2、配电箱底边距地安装高度不能低于1.5m。配电箱里全是电线,不能装低了,怕小孩碰。
3、因为漏保比较贵,如果施工方提供材料,检查一下看他是不是在该用漏保的地方给你用了普通空开。
(漏保有多贵呢?举个栗子,国产空开加上漏保最便宜的也要贵十几块钱,进口就贵得更多了,几十到上百不等。建议该花的钱就花,别省,好几万的家具都买了,不差这几百块钱让家里更安全。)
4、用了漏保,插座也得接地线,保证安全。有的施工时未布置地线,装面板时接假地线,其实根本没连地线。
5、有的空调柜机厂家要求:空调柜机要用漏保而不用插座。所以除了配电箱里的那个漏保,你还要再准备一个漏保,等厂家来安装空调的时候一起装,接上水电施工时柜机附近留的4mm?电线。
▲装好的柜机开关面板大概长这样
如果你准备的是16A三孔插座,厂家可能拒绝安装或者忽悠你花很多钱买他们的“品牌专用空开(漏保)”,这种情况买空调的时候一定要问好免得后面麻烦。他们这样规定是怕空调漏电,两个空开相当于双保险。因为柜机立在地上人常碰到,壁挂机很高一般碰不到,所以这规定只针对柜机。
预告预告:
之后会继续说开关、插座的小知识,大家有什么疑问,欢迎留言哟~
装修怕被坑?20元/㎡就能请个装小蜜老监理
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点正在初始化报价器专业人士请说说装修时安装配电箱应该注意什么?2个回答中空知丶189你好,我想大家对配电箱都不会陌生吧,它是我们装修中少不了的材料的,配电箱在我们家庭的作用还是满大的,配电箱在我们家庭起到用电和安全作用,我是做行业的,所以对这个不是比较了解的,你问家用配电箱尺寸一般多大,由于每个家庭的电路设备和空间大小有所不同,所需要的家用配电箱尺寸也有所不同,那么下面我这边就来为你简单介绍一下,你可以参考看看的。家用配电箱尺寸与一般的工业配电箱尺寸相差较大,家用配电箱一般采用PZ30型号的箱子,家用配电箱尺寸大小有:110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm等众多尺寸,可根据实际需要进行选择。家用配电箱尺寸随着家用配电箱被大量使用,现在市面上家用配电箱尺寸和种类众多,可以根据家庭实际需要进行适当选择,家用配电箱种类中的固定式面板开关柜,也被称为开关板或配电屏。固定式面板开关柜在结构上正面有防护作用,但背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级较低,这种结构的家用配电箱尺寸一般较小。家用配电箱中的防护式开关柜,除安装面外,其它侧面都被封闭起来在安全性上更佳。结构家用配电箱的结构制作,对于家用配电箱尺寸有着巨大的影响,一般情况下家用配电箱尺寸较大,那么它的结构也会相对更加复杂。在我们日常中使用的家用配电箱一般包括:配电箱、配电柜、配电屏、配电盘、电器柜等部件,家用配电箱集中安装开关、仪表等设备等成套装置。随着社会不断进步,使得现在的家用配电箱尺寸规格更加繁多,在日常使用中可根据实际需要进行适当选择。选择随着科技进步,人们日常用电系统也更加复杂,现在的家用配电箱尺寸型号众多,由于家用配电箱柜体结构、技术参数等都有所不同。家用配电箱厂家向用户推荐产品应当适合用户实际需要,在家用配电箱尺寸设计上要根据用户要求进行设计。如果用户对于需求并不十分了解,在选择家用配电箱尺寸一定要结合所需进行选择。在家用配电箱选择上型号也不重要的参考条件。注意事项家用配电箱尺寸选择时也有一些注意事项,家用配电箱施工用电配电系统应设置总配电箱、开关箱、分配电箱,并按照“总-分-开”的顺序进行分级设置。在家用配电箱施工用配电系统安装上要保证各配电箱、开关箱位置合理。家用配电箱中的总配电箱要尽量靠近变压器或是外电源处,以便电源的正常引入。家用配电箱中的分配电箱应安装在用电设备或是负荷相对集中的中心地带,从而确保三相负荷保持平衡。以上关于家用配电箱相关知识就介绍到这,这边个人建议你,安装时应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。大概就是这些了,以上内容可供参考哦,很高兴为你解答,希望对你有帮助。如果觉得给力的话竖个大拇指呗,祝你生活愉快。
cw23zy1你好.1.室外照明箱的安装需要注意到安全,要符合规范,同时还要注意到安全,这样在以后使用中就会安全有保障,进行请专业公司安装更好。2若照明灯高度低于10米或低于周边建筑物则不需要装避雷器,否则需要装避雷器.3地下室照明箱明装底边距地1.5米,1层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的安装高度为中心距地1.5米,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。电气配管时,应将配电箱的电源,负载管由左至右顺序排列整齐,安装配电箱箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片,当箱体敲落孔数量不足或孔径与配管管径不相吻合时,可使用开孔机开孔,明装配电箱采用金属膨胀螺栓的方法进行安装。配电箱安装应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定,箱体垂直度的允许偏差是:当箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm,配管入箱应顺直,露出长度小于5mm。希望可以帮到你.
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答1个回答32638eff64以上问题是电脑主板漏电
解决方案:1 拿回去叫组装电脑的人帮你把电脑主板下面的固定螺丝底座换下绝缘性较好的
2 重新换个机箱
补充:机箱漏电时比较常见的也是属于较正常的现象 ...1个回答开封_杰子HPkd4大厂家做的好2个回答格雷AZ17肯定是PA6贵,而且贵不少。3个回答Sd美的品牌影响力比较大 沁园 安吉尔是饮水机做起的 像国内起步比较早的品牌有 纯唯特据说北大校园直饮水用的就是这个品牌 还有金利源啥的 希望能帮到你2个回答竹雅轩家居城空调里面有积水需要排水1个回答sand_7945红木家具的中堂条案上面只能摆放瓷器,传统的是青花将军罐一对、青花或粉彩帽筒一对、再者主人喜爱的梅瓶、赏瓶等等一个,其他都不妥。谢谢1个回答洪辰XG你先把路由复位下,下载升级文件升级。看好用不。你是什么网是不是封路由你想刷破解?1个回答aa金铸挺厉害的,拿了好多项专利,也是率先做出锂基专用型固化剂的。3个回答xomripa95463是用在电磁炉上的。 要用在煤气灶上也行。1个回答娜那的哎哎百度私信给你推荐你想获得的信息。直接回答会违反百度中立原则。产品网版权所有

我要回帖

更多关于 配电箱元器件图例 的文章

 

随机推荐