消防消防设备电源监控系统设备有温度报警的吗

电气火灾报警器的温度传感器超过多少度会报警_百度知道
电气火灾报警器的温度传感器超过多少度会报警
我有更好的答案
在当宁消防网上看了几个型号的这产品,报警的范围基本都在0-140°之间可调的,上限在140这样。
消防运营官
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防电源监控系统与消防漏电火灾报警监控系统有什么区别_百度知道
消防电源监控系统与消防漏电火灾报警监控系统有什么区别
我有更好的答案
消防电源监控系统:监控消防电源的工作状态。消防漏电火灾报警监控系统:监控电源系统(消防、非消防)的线路漏电电流。本系统应规范的表述为:电气火灾监控系统(由剩余电流式电气火灾探测器、测温式电气火灾监控探测器、电气火灾监控器组成)
采纳率:75%
为您推荐:
其他类似问题
火灾报警的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。国家对于消防电源监控系统是强制性要求安装吗?_百度知道
国家对于消防电源监控系统是强制性要求安装吗?
哪些厂家比较有名啊?
我有更好的答案
是的,是强制性要求。1、GB《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.2条: 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。2、2013年新《火灾自动报警系统设计规范》中,明确了消防控制室内应包含消防电源监控器。
采纳率:100%
是的,是强制性要求。参考资料:1、GB《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.2条: 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。2、2013年新《火灾自动报警系统设计规范》中,明确了消防控制室内应包含消防电源监控器。3、因此项目消防验收时,消防设备电源监控系统是必检内容,不安装无法通过验收。
新〈火规〉3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。但不作为强制条文。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
消防电源的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。