消防输出模块电路中信号分区输什么模块

消防总线隔离模块是一种对外部设备线路短路或接地的保护器,主要功能是将外部线路与主机线路断开,防止外部线路故障对火灾报警控制器造成影响,模块后故障恢复后,模块可以实现自动恢复这种模块是火灾报警系统中必不可少的模块之一。
消防总线隔离模块的安装位置是以楼层、分区或回路中安装,可以按楼层安装隔离模块,将每层楼的线路保护起来,也可以按分区来安装。大部分人会按回路安装,每个回路设置一个总线隔离模块,既省成本又达到了保护要求。
消防总线隔离模块的安装高度一般1.6m或与他旁边的设备相当即可,预埋时候应预留86底盒。
北大青鸟消防隔离模块
海湾消防隔离模块
深圳赋安消防隔离模块
一个总线隔离模块可以带多少个点位?
根据《消防联动控制系统 GB1》中相关要求,建议每只 JBF-171K 隔离模块后带载&32只总线编址部件。
总线隔离模块可带单个回路的全部点位,例如北大青鸟消防系统的单回路可带200个点位,海湾消防系统的单回路可带242个点位。但是在安装时,每个回路是不能带满所有点位,要预留20%空位。消防弱电中那些地方要装模块_百度知道
消防弱电中那些地方要装模块
我有更好的答案
消防若想自动报警系统需要监测或者控制动作的需要设置模块,如水流指示器和信号阀需要输入模块,强切。强启、加压风口和排烟口、电梯以及压力开关、防火阀、卷帘门等都需要输入输出模块,其他的消防风机 、水泵需要多线模块、消防广播每层或者每个防火分区需要设置广播模块和消防电话设置电话模块以及每个回路不超过32个点位需要设置一个隔离模块。
消防专业技术
配用输入模块(信号模块)的设施:需要向报警联动控制器发送报警或反馈信号的消防设施,如水流指示器、电信号阀、压力开关、防火阀、排烟防火阀、电梯状态反馈、消防设备控制箱柜的热继电器报警、消防通讯等。配用输出模块(控制模块)的设施:根据报警联动控制器发出的联动指令进行工作的消防设施,如消防泵、电动阀、防排烟风机、防烟防火阀、排烟阀、排烟口、正压送风口、排烟窗、电动挡烟垂壁、防火卷帘、电动防火门、消防广播切换、事故照明箱强启、配电箱柜切非、电梯迫降等。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
70度以及280度常开防火阀的控制模块箱是输入模块还是输出模块?
提问时间: 12:16:44
70度以及280度常开防火阀的控制模块箱是输入模块还是输出模块?
浏览次数:5189
该答案已经被保护
280度防火阀接信号输入模块,平时常开,火灾时当温度达到280度时关闭,发出报警信号,报警系统应联动关闭排烟风机。280度防火阀位于排烟管道穿越防火墙、防火分区处,作用是当管道中进火时切断火焰和热气的传播路线。。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题消防报警信号处置程序_中华文本库
消防报警信号处置程序_生产/经营管理_经管营销_专业资料。消防报警信号处置程序火灾自动报警系统 主机报警 火警: 火警指示灯亮,显示火警 位置、点位、回路、时间 故障...
火灾报警信号能手动消防,当再次有火灾报警信号输入时...当火警或故障等处理完 毕后,直接按下复位键,复位...2 、火警处置流程:①自动报警系统显示火警信号或接...
-170- 施工作业指导书 天津京雄科技工程发展有限公司 三.火灾自动报警系统联动关系表: 设备名称 湿式、干式系统 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动...
4.防火阀、防排烟阀监视系统 系统受各层探测器控制, 当某消防分区探测器发出报警信号后,消防控制屏 便按照一定程序发出指令,切断空调风机并通过数据处理终端显示其...
消防报警设备工作流程_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防报警系统的调试的方法和技巧消防联动逻辑关系: ①消火栓系统: 消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或...
4.防火阀、防排烟阀监视系统 系统受各层探测器控制,当某消防分区探测器发出报警信号后,消防控制屏 便按照一定程序发出指令,切断空调风机并通过数据处理终端显示其...
火灾报警信号能手动消防,当再次有火灾报警信号输 入...当火警或故障等处理完毕后,直接按 下复位键,复位后...2、火警处置流程:①自动报警系统显示火警信号或接到...
消防报警信号线和电源线的型号及颜色_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防报警信号线和电源线的型号及颜色!消防报警信号线和电源线的型号及颜色【消防布线 】 1、...
现将常用的联动关系原则提 供如下: 1、 消火栓系统:消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号 (或故障信号, 指消防泵故障) 反馈到消防 控制室(在报警控制器或联动...
常见 故障及维修 消防系统的联动程序火灾报警系统的...信号 控制模块 启动 正压 送风 信号模块 传输总线 ...(湿式)系统容易出现的问题、产生的原因及简单的处理...水流指示器和安全信号阀的用途?【消防工程吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:75,181贴子:
水流指示器和安全信号阀的用途?
建筑中,每一个防火分区中都设有一个水流指示器及安全信号阀,请问它们有什么的作用?工作原理是什么?
上百度查下你会很清楚的!
水流指示器和信号阀旁边一般有一个输入模块,动作后通过模块输入信号给火灾报警控制器……
谢谢,明白了。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 消防信号模块 的文章

 

随机推荐