冰柜R404A冰种几个压力是一斤糯米能包几个粽子

||||||||||
||||||||||
查看: 2730|回复: 11
求助R404A冷媒加气注意事项及压力
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 genggeng 于
18:30 编辑
正在换一台阿斯帕拉NT2192GK压缩机,已按装上正在压气检查,接下来问题是,应该加注多少404及底压压力是多少,我从来没有用过R404A,冰柜上找不到铭牌,冰柜长度2米50宽90。谢!
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 genggeng 于
18:51 编辑
还有一个电磁阀,看看可能是除霜用的,通电后气体真接通过电磁阀到回气管。会不会造成压缩机液击或者压缩机发热等等,求专家门诊。
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 waxe 于
19:14 编辑
12的4倍左右,查下资料吧,图根本没法看!
液相加注!!!!
阅读权限40
在线时间 小时
今天刚修了一个,低压工作压力0.3左右
阅读权限50
在线时间 小时
万变不离其宗,个人感觉为回管冰凉不结霜为好(我没修过R404),个人感觉而已,不对的老师傅指教下
我很赞同!
阅读权限45
在线时间 小时
点击[http://pinyin.cn/18SBeHsQW0k] 查看这张图片。
点击后没看到图片啊!
阅读权限35
在线时间 小时
点击后没看到图片啊!
给你补一张,今天刚刚买的。
阅读权限35
在线时间 小时
12的4倍左右,查下资料吧,图根本没法看!
液相加注!!!!
液相加注!!!!什么意思不懂,求学习。
阅读权限20
在线时间 小时
液相加注!!!!什么意思不懂,求学习。
简单来说就是把罐子倒过来,加液体制冷剂,这就是液相和气相的区别。不过现在有的整罐10公斤的罐子已经加装了液相管,不到过来就是液相的,倒过来是气相的。
阅读权限35
在线时间 小时
简单来说就是把罐子倒过来,加液体制冷剂,这就是液相和气相的区别。不过现在有的整罐10公斤的罐子已经加 ...
谢谢飞儿,论坛看帖回复赞一个!
站长推荐 /1
广大朋友们,夏天已悄然向我们走来,这个季节令人容易犯困,觉得疲倦,但我们在安装、维修一线的工友们却是最忙碌的,纵观以往这季节也是安全事故多发的季节,每当看见那些血淋淋的事故确实让人揪心和心痛,我们家维人是拿生命来为广大人民服务,为尽量减少类似的的事故再发生,也为警示大家对安全的重视,所以家电维修论坛管理团队举办一次关于以安全为主题的征文活动!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有冷柜加r404a一般多少个压力_百度知道
冷柜加r404a一般多少个压力
我有更好的答案
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。制冷剂是r404a的,压缩机进排气压力是多少?_百度知道
制冷剂是r404a的,压缩机进排气压力是多少?
这种制冷剂一般用于冰箱了, 一般回气压力是在0.1—0.15左右。制冷机中完成热力循环的工质。它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。在蒸气压缩式制冷机中,使用在常温或较低温度下能液化的工质为制冷剂,如氟利昂(饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物),共沸混合工质(由两种氟利昂按一定比例混合而成的共沸溶液)、碳氢化合物(丙烷、乙烯等)、氨等;在气体压缩式制冷机中,使用气体制冷剂,如空气、氢气、氦气等,这些气体在制冷循环中始终为气态;在吸收式制冷机中,使用由吸收剂和制冷剂组成的二元溶液作为工质,如氨和水、溴化锂(分子式:LiBr。白色立方晶系结晶或粒状粉末,极易溶于水)和水等;蒸汽喷射式制冷机用水作为制冷剂。制冷剂的主要技术指标有饱和蒸气压强、比热、粘度、导热系数、表面张力等。1960年以后,人们对非共沸混合工质的应用进行了大量的试验研究,并已将其用于天然气的液化和分离等方面。应用非共沸混合工质单级压缩可得到很低的蒸发温度,且可增加制冷量,减少功耗。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。
采纳率:99%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 9105|回复: 5
求助:海尔冰柜用R404A的制冷剂,低压应该多少
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天修一台海尔冰柜,由于用户除冰把管弄坏了,现在补好准备加氟,一看是用R404A制冷剂,由于手头没有,决定用R12代替,搞完感觉效果不好,怀疑有可能R404A不能用R12代替,决定改天购回404A再重新抽空再加,但又不知加 R404A 时低压应该多少,同行们有谁以前加过这种制冷剂,告诉一声,感谢!!!!
阅读权限30
在线时间 小时
不要看压力,看回气管和电流。
阅读权限45
在线时间 小时
邹泽刚 发表于
不要看压力,看回气管和电流。
谢谢你的回复,一般我也是摸回气管温度,还有就是大概压力,就是没怎么看过电流。第一次碰到这种制冷剂好奇它的压力大概是多少
阅读权限50
在线时间 小时
看名牌上标注的冲注量。
阅读权限35
在线时间 小时
一般都是0左右的
在线时间 小时
温度-15、-20时回气管凉或少结霜正好
站长推荐 /1
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有徽冰 R404A冰箱制冷剂/毛重650克 冰柜冷媒 制冰机雪种展示柜冰种