水冷式水冷冷水机组系统图,压力范围多少合适,压缩机内的氟利昂如何界定为合适的量。膨胀阀后结冰情况,如何解决?

冷水机组常见故障原因与解决办法全国站
当前位置 : &&& 冷水机组常见故障原因与解决办法 1 冷水机组常见故障原因与解决办法已有 257 人阅读此文 -
- 适嘉网冷水机组常见故障有冷水机不能制冷,冷水机缺氟,冷水机结霜,下面由一、冷水机不能制冷的原因1、过滤网堵塞,当过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。  解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。  2、冷却液含量少,冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。  解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。  3、缺少氟利昂,在一些早期的使用氟利昂作为制冷剂的制冷设备中,使用时间长了之后氟利昂会挥发,从而影响制冷效果。  解决方法:保利德制冷提醒您氟利昂可能会对人身体有一定的危害,所以遇到这种情况应找专业的维修公司进行添加。  4、供电电压低或者制冷设备的功率不够。二、怎样判断冷水机缺氟?主要表现为氟压低,制冷量下降,回气温度升高,排气温度升高,或者自然看蒸发压力了,如果冷却不下来,而蒸发压力又很低,低于2-3kg那自然不对了,就要怀疑是否漏了,但是也有可能是别的原因造成的。还有停一段稍长时间开机后,蒸发压力迅速从温度对应压力降到2-3也是不对的。三、工业冷水机一般加的是什么型号的制冷剂?现在冷水机制冷剂如果没有特殊要求都是用HCFC-22,就是R22,其沸点是-41度.物化性质:R22(Freon22,二氟一氯甲烷Chlorodifuoromethane),分子式CHClF2,分子量86.47。R-22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为HCFC型制冷剂。主要用途:氟利昂-22,分子式:CHClF2,分子量:86.47。R-22广泛用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备;也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体。四、冷水机运行中出现结霜怎么办?如何解决?1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。不论充注的过多或是过少,都会影响到冷水机能否正常运行。  2、是否是多台冷水机组并联使用?如果机组开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台冷水机的开停时间)。  3、如果是一台冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。  6、如果冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。如果冷水机出现结霜故障,企业一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保冷水机安全、稳定运行,并定期检查冷水机的各个部件是否有磨损或损坏,应及时更换。此外,企业购买冷水机,应根据生产需求合理匹配冷水机,以便更好的使用冷水机,减少企业使用成本支出。深入了解、方案设计和报价,可以在线联系客服或拨打我们的全国服务热线:400-。适嘉网承诺:普通家装项目,自受理免费设计订单起一天内,您就可以得到我们为您量身定做的免费设计方案和报价!猜你感兴趣:|分享|分享|分享|分享长沙【特灵风冷热泵】水系统180㎡五房两厅套餐 适嘉价:¥66958Tel:400-长沙【特灵风冷热泵】水系统220㎡复式楼套餐 适嘉价:¥72800Tel:400-长沙【特灵风冷热泵】水系统120㎡三房两厅套餐 适嘉价:¥54600Tel:400-适嘉网SegaHome在全国主要省会城市已开设实体店,欢迎光临体验!新手指南配送方式如何付款售后服务帮助中心适嘉网微信公众号关注有惊喜,好礼码上到!热门城市:&申请免费设计三套免费设计方案供您选择
&主人,您太忙了,什么都没&汽车空调加氟利昂的时候,高压多少合适低压多少合适?_百度知道
汽车空调加氟利昂的时候,高压多少合适低压多少合适?
现在汽车上呢!
我有更好的答案
  正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之间。如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如有问题不在此范畴。  测量空调系统的高低压压力,发动机应处怠速运转,环境温度在35℃时测量为准。当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。
采纳率:83%
来自团队:
我是修汽车空调的,系统的压力都是随环境的温度变化而变化的,高压变动比低压变动大。11月30号刚修了个空调,那天气温还没超过15度,高压只有7kg低压1kg,夏天气温35度左右高压应该在15kg到16kg左右,低压2kg左右,但是冷凝器的散热效果差的话,高低压都会偏高些,对制冷的效果也随之有一定的影响。其实要想准确的掌握空调系统的工作压力情况,还是靠自己平时的工作经验积累。最后还想说一下我个人在试压力的时候只把转速加到1000转,我认为没必要加的很快。
通常测定的是发动机1500rpm,对于R12或R-134a 来讲,正常的工作压力为:低压侧都为1.8~2.1kgf/cm2,高压侧分别是12~14kgf/cm2、13~15kgf/cm2
为您推荐:
其他类似问题
汽车空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。简要了解离心式冷水机组(适合初学者)
我的图书馆
简要了解离心式冷水机组(适合初学者)
冰机(又称冷水机)即是利用制冷剂(氟利昂 )由液态变为气态蒸发吸热的原理使介质冷冻达到温度、数量符合生产设备要求的制冷机组。制冷剂作为冷媒在常温下易挥发,吸收介质的热量使水介质降温,冷媒在蒸发器里中变成低温低压的气体,冷媒通过压缩机做功提供动力变成低温高压的气体进入冷凝设备,在冷凝设备中通过与冷却介质的热交换带走热量变为低温高压液体,最后通过膨胀阀的节流、减压又把低温低压的液体送回蒸发设备中完成冷媒的循环利用。冷水机组的分类、构造冰机按结构和工作原理上的差别可分为活塞式、螺杆式、离心式等几种不同形式。根据蒸发冷凝装置的连接方式可分为单筒和双筒,单筒即蒸发器和冷凝器一体R123(制冷剂)常采用单筒,双筒即蒸发器和冷凝器分开设置,R134a常采用这种方式。根据冷凝设备的冷却介质可分为水冷式和风冷式。水冷式又称开式制冷效果较好,但需要冷却水。风冷式灵活方便,无需冷却水,适合缺水地区或需移动场合使用。冷水机组的构造:冷水机组主要有蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流孔板)、供油管、控制柜、冷媒提纯设备及运输冷却介质的管道组成。水冷离心式冷水机组:离心式冷水机组是利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。离心式冰水机组,制取7℃-12℃的冷冻水供空气处理系统和18℃-23℃工艺冷却水使用。其冷却方式主要以开式冷却塔冷却为主。离心式冷水机组机组铭牌型号XXXXX离心式冷水机组制冷量1406kw制冷剂/填充量R134a/460kg消耗功率320kw冷水流量242 m3/h性能系数COP4.39冷却水流量294 m3/h电制380v/3p/50Hz机组尺寸95出厂日期2011.08机组重量8589kg术语解释制冷量即制冷运行时,单位时间内从密闭空间或区域内去除的热量总和。常用单位有kw、冷吨(美制)、p。冷吨= 3.517 kW 制冷量、p=2324kw制冷量、0.7kw电耗。一般制冷量较大用冷吨为单位表示。在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数COP(coefficient of performance,W/W);在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ratio,W/W 或Btu/W.h) ;为不引起歧义,将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。 R134a(四氟乙烷)作为使用最广泛的中低温环保制冷剂,不含氯原子,对臭氧层不起破坏作用,具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性);由于其良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-22的替代品,主要应用于在使用R22制冷剂的多数领域 。机组主要部件压缩机是冰机组的心脏部分,为冷媒循环提供动力从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机采用油冷在循环过程中设置分离器。蒸发器、冷凝器都是进行冷热交换的容器,蒸发器外需保温防止与外间热量交换,冷凝器需做防冻外壳。膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。暖通南社还起着节流降压和调节流量的作用。同时它还有防止湿压缩和液击及异常过热的功能。在制冷系统中膨胀阀是制冷系统四大部件(压缩机、冷凝器、节流阀(膨胀阀)、蒸发器)之一。膨胀阀又可称节流阀或调节阀。膨胀阀的分类  从平衡方式来看,膨胀阀可以分为内平衡式和外平衡式两种。内平衡式的平衡压力在蒸发器入口处取,外平衡式的则在蒸发器的出口处取平衡压力。内平衡式膨胀阀一般用在家用空调上,汽车空调的冷量一般比较大,制冷剂在蒸发器里的压力损失也较大,因此只用外平衡式的。  从过热度的调节结构来看,膨胀阀分为内调式和外调式的。内调式只能在空调系统安装之前调整,它的优点是尺寸较小,结构紧凑,适合于批量的定型产品。外调式的可在空调系统上根据情况随时调节,具有很大的灵活性,但零件的增加使得尺寸和重量都要大些。膨胀阀的特点  1、膨胀阀采用结构先进的双流向平衡流口。  2、膨胀阀双向的平衡流口,使静止过热度随着冷凝压力或通过阀口压降的变化而变化。  3、膨胀阀具有稳定的过热度,使系统运行稳定。  4、膨胀阀适用制冷,空调等各种工作需要。  5、膨胀阀蒸发温度范围:-40℃至+ 10℃。6、膨胀阀适用于R12、R22、R134a等介质。冷媒提纯装置冷媒提纯装置是将混入制冷剂中的润滑油分离,以提高制冷剂的纯度,并将分离后的润滑油送回油箱的一个附属设备。装置位于冷凝器下部。 暖通南社在制冷机组的运行中,少量的润滑油从压缩机的轴承、齿轮箱混入压缩机的制冷剂气体中,随制冷剂气体液 化后混于冷凝液,最后流入蒸发器;另一方面,在主电动机轴承处,润滑油也有可能进入电动机内腔,然后随同冷却电机后的制冷剂气体从电机回气管进入蒸发器。用冷媒提纯装置从蒸发器提取低温混合液,通过从冷凝器来的高温制冷剂作为热源对其加热,使混合液中的制冷剂蒸发,回到压缩机进气口去,未蒸发的润滑油则回到油箱,从而达到了分离润滑油、提纯制冷剂的目的。
喜欢该文的人也喜欢水冷式冷水螺杆制冷机组有哪些故障_百度知道
水冷式冷水螺杆制冷机组有哪些故障
我有更好的答案
水冷式冷水螺杆制冷机组常见故障及分析:螺杆式冷水机排气压力过低
1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门
2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。
3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包
4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量
5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理螺杆式冷水机吸气压力过低
1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开
2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器
3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换
4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量
5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值
6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值
7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀
我今天正好在做这个,一般来说,有:启动负荷过大或根本不能启动、机组发生不正常振动、压缩机运转后自动停车、制冷能力不足、机器运转中出现不正常的响声、排气温度或油温过高、排气温度或油温下降、滑阀动作不灵活或不动作、螺杆压缩机机体温度过高、压缩机及油泵轴封泄漏、油压过低、油消耗量大、油面上升、停车时压缩机反转、压缩机吸入气体温度高于应有温度、吸气温度低于应有温度、冷凝压力过高、冷凝压力表指针跳动、排气压力过高、排气压力过低、吸气压力过高、吸气压力过低、压缩机因高压保护停机、压缩机因主电机过载停机、压缩机因主电机温度保护而停机、压缩机因低压保护停机、压缩机有噪音、压缩机不能运转、卸载系统不能工作等等这些故障。我做出来的暂时就这些,希望能帮到你,呵呵。
本回答被提问者采纳
水冷式螺杆制冷机组故障1、主机高压故障2、主机低压故障3、压缩机冷冻油缺少4、压缩机电磁阀加载故障5、冷冻水温差过大等
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
制冷机组的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。水冷式冷水机组,压力范围多少合适,压缩机内的氟利昂如何界定为合适的量。膨胀阀后结冰情况,如何解决?_百度知道
水冷式冷水机组,压力范围多少合适,压缩机内的氟利昂如何界定为合适的量。膨胀阀后结冰情况,如何解决?
我有更好的答案
因为缺氟导致蒸发饱和温度比一般要低,饱和温度和压力一一对应,你的机组压力也很低,所以补充氟直到蒸发压力上来后就可以了。另外维修不是一朝一夕就能学会的,多观察多总结
采纳率:89%
缺氟了,补加氟咯