怎样使用卤素检漏仪 空调灯对空调制冷系统检漏

||||||||||
||||||||||
查看: 2537|回复: 9
对空调制冷系统进行检漏的简单方法
在线时间 小时
本帖最后由 杨冬林 于
13:12 编辑
& &制冷系统最常见的故障就是制冷剂发生泄漏,一些泄露比较大的是很好捡漏的,但是微漏就比较难以捡漏了,今天就要说几种简单的捡漏方法。
一、 手触油污检漏
空调器的制冷剂多为R22,
R22与冷冻油有一定的互溶性,当R22有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出。
运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法,可以判断该处有无泄漏。
当泄漏较少,用手指触摸不明显时,可戴上白手套或白纸接触可疑处,也能查到泄漏处。
二、 肥皂泡检漏
先将肥皂切成薄片,浸于温水中,使其溶成稠状肥皂液。
检漏时,在被检部位用纱布擦去污渍,用干净毛笔沾上肥皂液,均匀地抹在被检部位四周,仔细观察有无气泡,如有肥皂泡出现,说明该处有泄漏。
有时,需先向系统充入0.8-1.0Mpa(8-10kgf/cm2)的氮气.(药水已漏光的的情况)
(这里给大家介绍不用肥皂泡的方法,采用“威猛先生”捡漏,轻轻一喷,如果泄漏的话,立马有气泡出来,如果是微漏,采用“威猛先生”,效果更好,而且方便。)
相信我,很好用的!!
三、 充压检漏
制冷系统已修理焊接后,在充注制冷剂前,最好在近下班时,充入1.5Mpa氮气,关闭三通检修阀(阀本身不能漏气)。
待第二天上班,
如表压没有下降,说明已修复的制冷系统不漏。
如表压下降,则说明存在泄漏,再采用肥皂泡检漏法检漏。
四、 水中检漏
此法常用于压缩机(注意接线端子应有防水保护)、蒸发器、冷凝器等零部件的检漏。
其方法是:对蒸发器应充入0.8Mpa氮气,对冷凝器应充入1.9MPa氮气(对于热泵型空调器,二者均应充入1.9MP氮气),浸入50度左右的温水中,仔细观察有无气泡发生。
使用温水的目的在于降低水的表面张力,因为水的温度越低,表面张力越大,微小的渗漏就不能检测出来。检漏场地应光线充足,水面平静。观察时间应不少于30秒,工件最好浸入水面20厘米以下。浸水检漏后的部件应烘干处理后方可进行补焊。
五、 卤素灯检漏
火焰颜色变化从浅绿→深绿→紫色,渗漏量从微漏→严重渗漏。
六、 电子检漏仪检漏
检漏的主要部位是:
1、压缩机的吸、排气管的焊接处
2、蒸发器、冷凝器的小弯头、进出管和各支管焊接部位:如干燥过滤器、截止阀各处、电磁阀、热力膨胀阀、分配器、储液罐等连接处。
泄漏和堵塞的区别判断:
泄漏处补漏,抽真空,重新灌注制冷剂后,空调器即可恢复制冷效果;如果是堵塞,即使加氟,空调仍不能制冷,压力也不正常。
可以看出,检漏的方法也有很多,据你的爱好,选择一种就可以了。
阅读权限102
在线时间 小时
说的很详细。& && && && &&&
阅读权限10
在线时间 小时
第二种用得多
在线时间 小时
第二种用得多
威猛先生,很好用,~~!!相信我。
阅读权限30
在线时间 小时
不错& &不错
阅读权限10
在线时间 小时
很详细,谢谢楼主分享。
阅读权限10
在线时间 小时
谢谢楼主分享
阅读权限50
在线时间 小时
后面三种方法很少使用。
阅读权限40
在线时间 小时
查漏,说着是简单,干起来累人,比移机都麻烦。前几天查了台内机蒸发器端板(铁板生锈膨胀将铜管挤压穿漏F),ZTM的累。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调维修制冷系统检漏的方法_常见问题_石家庄家电维修售后网点
维修电话:
为什么选择我们
专业:石家庄家电维修公司拥有多名技术人员,在维修作业方面,严格按维修程序及操作规程执行,确保维修质量实惠:严格按照国家家用电器维修服务明码标价规定,决不夸大故障、绝不乱收费!服务:以质量求生存,以技术求发展;最专业的维修,最细腻的服务!承诺:7x24小时保证随到随修!
空调维修制冷系统检漏的方法
  对制冷系统检漏常用的方法有以下几种:  (1)卤素检漏灯检漏:利用卤素检漏灯中的火焰颜色的变化来判别泄漏的大小。  (2)电子检漏仪检漏:通过仪器的音响迅号来判别泄漏量的大小。  (3)充压检漏:在制冷系统中充入一定压力的氮气,停留4h--6h,若压力不下降,即可判定不漏。
&&& 文章由整理8261个圈子
1739652名成员
对不起,您访问的博客不存在制冷系统检漏测试——卤素灯检漏【中国制冷设备吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:19贴子:
制冷系统检漏测试——卤素灯检漏
制冷技术的不断发展进步,已经让它逐渐成为我们生活中的一部分。在我们生活中,最常用到的就是一些小型的制冷设备如:空调、冰箱这些都是属于制冷系列中的产品。而在工业、大型商场、公共场所、一些工厂的车间就会用到像开放式冷水机、工业冷冻机、冷水机、螺杆式冷水机组等这类大型制冷设备。随着制冷设备需求量的增多,人们现在越来越关心的问题就是产品的质量、使用的技巧、常见故障的解决方法。今天我们要分享的内容就是有关制冷系统检漏的测试——卤素灯检漏。检漏测试在整个制冷设备里,起到了非常重要的作用。通过这样的测试,我们能快速找到设备的漏点。避免一些故障的发生。下面就具体介绍下操作步骤。通常情况下为了保证严密性,可将系统中的氮气放掉,等系统内压力达到一定数值时,向系统内充入0.5KG/CM2氟利昂蒸汽,再充入氮气至规定压力,用卤素灯检漏。卤素灯的用法:使用时将底盖拧开,加入适量的乙醇(99.5%的酒精),注入量约为灯容积的二分之一到三分之二,随后拧紧底盖,再把少量乙醇倒入托盘内,并点燃使之加热卤素灯的喷咀,待乙醇烧尽时,微开火焰调整阀,喷咀中便会喷出乙醇气体,再用火点燃。此时探头的橡皮管有气流吸入的声音。然后将探头沿系统管道各连接部分慢慢移动,检查火焰的颜色。火焰颜色变化从浅绿-深绿-紫色,渗漏量从微漏-严重渗漏。通过上述的方法,我们就可以测试出来,制冷系统的漏点在哪,这样有助于我们进行及时的处理。保证了产品的使用安全。在一般情况下制冷设备在出厂时都要经过一番严格的检查。在大型的生产厂家,对于检漏测试是很严格的。所以在购买此款产品时只要选择一家信誉好、质量过关的厂家就可以了。如果您是贵州地区的朋友,建议您去永创亿公司那去看看,他们公司的全称是贵阳永创亿制冷设备有限公司。他们公司的产品,远销海外与国内外多家企业有合作关系。他们用高品质的产品回报新老客户。许多产品曾获得过国际大奖他们先进的工艺是许多企业所没有的。如果您也想购买一台这样的设备不妨来永创亿看看,一定会让您满意而归的。如需了解更多工业冷水机组相关问题,请通过以下方式联系我们:贵阳永创亿制冷设备有限公司联系人:陈先生手机:传真:86-4E-mail:网址:
制冷机,无锡长清专业设计制造冷库,冷藏库安装厂家 ,保鲜冷藏库安装厂家,精湛的设计团队,制冷机,专业大型冷藏库安装厂家服务.
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴您所在位置: &
&nbsp&&nbsp
补充 空调(下).ppt 71页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
6.5 汽车空调系统的维修 6.5.1常用检修工具及设备
1.通用工具
通用工具即是普通的汽车维修工具,一般都较熟悉,但汽车空调维修也必不可少。常用的通用工具有:各种扳手,有活动扳手、开口扳手、梅花扳手、管子扳手、呆扳手等;各种螺丝刀,一字螺丝刀、十字螺丝刀等;各种钳子,有钢丝钳、鲤鱼钳、尖嘴钳、电工钳等;榔头、电筒,以及各种钻头等工具。
2.常用设备
温度计、压力表和真空压力表、万用表、电烙铁、手电钻,以及乙炔一氧气焊割设备
6.5.1常用检修工具及设备
3.专用工具与设备 (1)歧管压力表组
歧管压力表组是汽车空调系统维修中必不可少的设备,它与制冷系统相接,可以进行制冷剂排空、抽真空、加注制冷剂、添加冷冻机油及诊断制冷系统故障等。
6.5.1常用检修工具及设备 ① 组成
歧管压力表组是由高压表、低压表、高压手动阀(HI)、低压手动阀(LO)、阀体及三个软管接头组成。歧管压力表组配有不同颜色的三根连接软管,一般规定蓝色软管用于低压侧(接低压工作阀),红色软管用在高压侧(接高压工作阀),黄色(也有绿色)软管用在中间,接真空泵或制冷剂罐。 ② 工作过程
a.高压手动阀(HI)和低压手动阀(LO)同时关闭,可对高、低压侧压力进行检测。
b.高压手动阀和低压手动阀同时打开,全部管道连通。此时接上真空泵则可对系统进行抽真空。
c.高压手动阀关闭,而低压手动阀打开,则可由低压侧充注气态制冷剂。
d.高压手动阀打开,而低压手动阀关闭,则可由高压侧充注液态制冷剂,也可排出制冷剂,使系统放空。
6.5.1常用检修工具及设备
(2)制冷剂注入阀
目前,为便于充注,市场上出现有罐装制冷剂,但它必须有一只注入阀配套才能开罐使用。注入阀的结构见下图。它主要由手柄、接头、板状螺母和阀针组成。使用方法如下:
a.首先将注入阀手柄逆时针旋转,使阀针完全缩回,然后将板状螺母也旋至最高位置。
b.把注入阀装在罐的顶部,然后顺时针转动板状螺母,使其与罐顶上的螺纹连接,于是,注入阀便固定在罐的顶部。
c.将歧管压力表中间的软管与注入阀的接头连接,拧紧。
d.顺时针方向旋转手柄,阀针将把罐顶刺破。
e.加注制冷剂时将手柄逆时针旋转,使阀针提起,与此同时打开歧管压力表相应的手动阀,开始向系统加注。
f.如要停止加注,可再顺时针转动手柄,使阀针下落将被刺穿的小孔封闭,同时关闭歧管压力表的手动阀。 6.5.1常用检修工具及设备 6.5.1常用检修工具及设备 (3)检修阀门
对空调系统进行检测和维修时要用到检修阀门,通过检修阀门可对系统进行抽真空、加注或排出制冷剂、检测系统压力等操作。检修阀门有检修阀和气门阀两类。
6.5.1常用检修工具及设备
气门阀又称阀心型检修阀,也称施拉德尔阀。它的结构如右上图。
汽车空调制冷系统所使用的制冷剂仍然有R134a与R12之分,为防止加注时出现混淆,气门阀有两种形式,一种是螺纹接头,用于R12制冷剂系统,另一种是快速接头形式,专用于R134a制冷剂系统见右下图。
6.5.1常用检修工具及设备 ① 卤素检漏灯
卤素检漏灯使用方法如下: a.检查储气瓶内液态丙烷是否装满。 b.将储气瓶与漏气检测器主体连接。 c.将划着的火柴插入检漏灯的点火孔里,同时朝逆时针方向缓慢转动调节把手,让储气瓶内的丙烷汽化成气体逸出,遇火焰即燃烧,将卤素检漏灯点燃。 d.在反应板加热到红热状态后,方可使用卤素检漏灯检漏。燃烧的火焰应调节到最小,火焰越小对制冷剂泄漏的反应越灵敏。 e.将吸入管口靠近检测部位,并观察火焰的颜色。
注意:卤素检漏灯只能用于R12等含有氯原子的卤素制冷剂的检漏,可测出空气中R12容积浓度为0.1%的泄漏位置。在R12浓度很大时,火焰可能熄灭。经燃烧后的R12蒸气有毒。
6.5.1常用检修工具及设备 ② 电子检漏仪
电子检漏仪的优点是使用方便、不需点火、不产生毒性物质、预热时间短、灵敏度高、质量轻、体积小、检测范围广等特点,它可以探测到微量泄漏,但价格较贵。
右图是一种常用的5650型制冷剂自动检漏仪。
6.5.1常用检修工具及设备 (5)空调专用成套维修工具
6.5.1常用检修工具及设备
4.其它维修工具及设备 (1)真空泵
空调系统初次加注制冷剂前,或拆卸更换系统零部件后,必须对系统进行抽真空操作,然后才能充注制冷剂。抽真空的目的是把系统中的空气和水分排出。因此真空泵是空调系统抽真空的必备设备。 (2)制冷剂加注、回收多功能机
在汽车空调系统的维修中常常要对系统抽真空或加注、回收制冷剂。为