风速传感器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见传感器。风速传感器大体上分为机械式(主要有螺旋桨式、风杯式)风速传感器、热风式风速传感器、皮托管风速传感器和基于声学原理的超声波风速传感器。 &一、螺旋桨式风速传感器工作原理我们知道电扇由电动机带动风扇叶片旋转,在叶片前后产生一个压力差,推动气流流动。螺旋浆式风速计的工作原理恰好与此相反,对准气流的叶片系统受到风压的作用,产生一定的扭力矩使叶片系统旋转。通常螺旋桨式速传感器通过一组三叶或四叶螺旋桨绕水平轴旋转来测量风速,螺旋桨一般装在一个风标的前部,使其旋转平面始终正对风的来向,它的转速正比于风速。 二、风杯式风速传感器工作原理风杯式风速传感器,是一种十分常见的风速传感器,最早由英国鲁宾孙发明。感应部分是由三个或四个圆锥形或半球形的空杯组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上或互成90°的十字形支架上,杯的凹面顺着一个方向排列,整个横臂架则固定在一根垂直的旋转轴上。当风从左方吹来时,风杯1与风向平行,风对风杯1的压力在最直于风杯轴方向上的分力近似为零。风杯2与3同风向成60度角相交,对风杯2而言,其凹面迎着风,承受的风压最大;风杯3其凸面迎风,风的绕流作用使其所受风压比风杯2小,由于风杯2与风杯3在垂直于风杯轴方向上的压力差,而使风杯开始顺时针方向旋转,风速越大,起始的压力差越大,产生的加速度越大,风杯转动越快。风杯开始转动后,由于杯2顺着风的方向转动,受风的压力相对减小,而杯3迎着风以同样的速度转动,所受风压相对增大,风压差不断减小,经过一段时间后(风速不变时),作用在三个风杯上的分压差为零时,风杯就变作匀速转动。这样根据风杯的转速(每秒钟转的圈数)就可以确定风速的大小。当风杯转动时,带动同轴的多齿截光盘或磁棒转动,通过电路得到与风杯转速成正比的脉冲信号,该脉冲信号由计数器计数,经换算后就能得出实际风速值。目前新型转杯风速表均是采用三杯的,并且锥形杯的性能比半球形的好,当风速增加时转杯能迅速增加转速,以适应气流速度,风速减小时,由于惯性影响,转速却不能立即下降,旋转式风速表在阵性风里指示的风速一般是偏高的成为过高效应(产生的平均误差约为10%)三、热式风速传感器工作原理热式风速传感器以热丝(钨丝或铂丝) 或是以热膜(铂或铬制成薄膜) 为探头,裸露在被测空气,并将它接入惠斯顿电桥,通过惠斯顿电桥的电阻或电流的平衡关系,检测出被测截面空气的流速。热膜式风速传感器的热膜外涂有极薄 的石英膜绝缘层,以便和流体绝缘,并可防止污染,可在带有颗粒的气流中工作,其强度比金属热线丝高。当空气温度稳定不变时,热丝上的耗电功率等于热丝在空气中瞬时耗去的热量。热丝电阻随温度而变化,热线的电阻和热线温度在通常温度范围(0~300 ℃) 之内,表现为线性关系。放热系数与气流速度有关,流速越大,对应的放热系数也越大,即散热快;流速小,则散热慢。热式风速传感器所测气流速度是电流与电阻的函数。将电流(或电阻) 保持不变,所测气流速度仅与电阻(或电流) 一一对应。热线式风速传感器有恒流与恒温两种设计电路。恒温式热线风速传感器较为常用。恒温法原理是测量过程中保持热丝温度恒定,使电桥平衡,此时热丝电阻保持不变,气流速度只是电流的单值函数,根据已知的气流速度与电流的关系可求得通过末端装置的气流速度。恒流式热线风速传感器在测量过程中保持流经热丝的电流值不变。当电流值不变时,气流速度仅仅与热丝电阻有关。根据已知的气流速度与热丝电阻的关系可求得通过风速传感器的气流速度。热线式风速传感器可测量脉动风速。恒流式风速传感器热惯性较大,恒温式风速传感器的热惯性相对较小,具有较高的速度响应。热线式风速传感器的测量精度均不很高, 使用时要注意温度补偿。四、皮托管风速传感器工作原理皮托管,又名“空速管”,“风速管”,是测量气流总压和静压以确定气流速度的一种管状装置,由法国H.皮托发明而得名。用实验方法直接测量气流的速度比较困难,但气流的压力则可以用测压计方便地测出。它主要是用来测量飞机速度的,同时还兼具其他多种功能。因此,可用皮托管测量压力,再应用伯努利定理算出气流的速度。皮托管由一个圆头的双层套管组成(见图),外套管直径为D,在圆头中心O处开一与内套管相连的总压孔,联接测压计的一头,孔的直径为0.3~0.6D。在外套管侧表面距O约3~8D的C处沿周向均匀地开一排与外管壁垂直的静压孔,联接测压计另一头,将皮托管安放在欲测速度的定常气流中,使管轴与气流的方向一致,管子前缘对着来流。当气流接近O点处,其流速逐渐减低,流至O点滞止为零。所以O点测出的是总压P。其次,由于管子很细,C点距O点充分远,因此C点处的速度和压力已经基本上恢复到同来流速度V和压力P相等的数值,因而在C点测出的是静压。对于低速流动(流体可近似地认为是不可压缩的),由伯努利定理得确定流速的公式为:根据测压计测出的总压和静压差P-P,以及流体的密 度ρ,可以按照式(1)求出气流的速度。五、超声波风速传感器工作原理超声波风速传感器的工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。由于声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。假如超声波的传播方向与风向相同,那么它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,那么它的速度会变慢。所以,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。 通过计算即可得到精确的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;风速传感器检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。也可根据需要选择加热装置(在冰冷环境下推荐使用)或模拟输出。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。如果需要,也可以多台组成一个网络进行使用。超声波风速风向仪是一种较为先进的测量风速风向的仪器。 由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷, 因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用。它将是机械式风速仪的强有力替代品。超声波风速传感器特点:1、采用声波相位补偿技术,精度更高;2、采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,使输出更平稳;3、针对细雨,浓雾天气的测量补偿技术,具有更强的环境适应力;4、数字滤波技术,抗电磁干扰能力更强;5、无启动风速限制,零风速工作,适合室内微风的测量,无角度限制(360°全方位),同时获得风速、风向的数据;6、测量精度高;性能稳定;低功耗不需校准;7、结构坚固,仪器抗腐蚀性强,在安装和使用时无需担心损坏;8、设计灵活,轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易;9、信号接入方便,同时提供数字和模拟两种信号;10、不需维护和现场校准, 真正的0~359°工作 (无死角)。
我来说几句
还没有人评论哦,抢沙发吧~
大家都爱看
专题资讯导航
意见被贤集网采纳后,贤集网赠送一张限量版的U盘会员卡!
联系方式(必填)
您的意见(必填)
Copyright (C)2014已解决问题
格力5p天花机故障代码,要全面的?
提问时间: 02:20:12
格力5p天花机故障代码,要全面的?
浏览次数:2654
h1是化霜故障。请参照以下格力故障代码故障,保护意义 显示器代码 内机指示灯显示系统高压保护 E1 运行灯 灭3S闪烁1次内机防冻保护 E2 运行灯灭3S闪烁2次系统低压保护 E3 运行灯灭3S闪烁3次压缩机排气保护 E4 运行灯灭3S闪烁4次低电压过流保护 E5 运行灯灭3S闪烁5次通讯故障 E6 运行灯灭3S闪烁6次模式冲突 E7 运行灯灭3S闪烁7次防高温保护 E8 运行灯灭3S闪烁8次防冷风保护 E9 运行灯灭3S闪烁9次室温开,短路 F1 制冷指示灯灭3S闪1次内管温开,短路 F2 制冷指示灯灭3S闪2次外环温开,短路 F3 制冷指示灯灭3S闪3次冷凝器管温开,短路 F4 制冷指示灯灭3S闪4次外排气管温开,短路 F5 制冷指示灯灭3S闪5次化霜 H1 制热指示灯灭3S闪烁1次静电除尘保护 H2 制热指示灯灭3S闪烁2次压缩机过载保护 H3 制热指示灯灭3S闪烁3次系统异常 H4 制热指示灯灭3S闪烁4次模块保护 H5 制热指示灯灭3S闪烁5次滑动门故障 FC很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题||||||||||
||||||||||
查看: 9251|回复: 12
格力5P开机正常运转一分钟后面板指示灯闪烁外机停机
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
遇到一很多年前的格力柜机5匹三相,前几天还能正常使用,今天开机一分钟后面板指示灯闪烁外机停机
电压400V左右,没有确相,1分钟正常运转的时间感觉制冷效果很好,电流从8A多降低到6A多然后停机,没有错误代码,内机运转但是红色指示灯一直闪烁
短接OVC无效,外机高压保护和低压保护短接无效
如果把控制外机压缩机启动的那根线接火线强制外机压缩机启动,则压缩机电流会很快逐渐上升至12A以上,然后就没敢继续再尝试,此时内机细管烫手粗管挺凉的(此机型是内外机双毛细管节流)
外机拆开的时候感觉压缩机很热,有排气温度传感器,但是粘在一起拆不下来,温度没有降下来的时候测试了一下有20K左右的电阻
因为外机有铁笼子,暂时不方便测试制冷剂的运行压力
各位大神觉得这可能是什么原因呢?
528247.jpg (72.07 KB, 下载次数: 28)
00:00 上传
342960.jpg (115.49 KB, 下载次数: 6)
00:00 上传
在线时间 小时
压缩机过流保护查吧
阅读权限50
在线时间 小时
盘管温度传感器检查
阅读权限40
在线时间 小时
测试一下压力就明白了,我怀疑是堵了,首先堵了电流会先变小然后升高
阅读权限55
在线时间 小时
& & 当整机工作运行电流由8A下降到6A的时候,你有监测此时的电压吗?格力柜机当检测到过压或过流,有时是会闪面板红灯的。
阅读权限55
在线时间 小时
& & 而当你强制按压交流接触器,让压机工作,如果因为电源线接触不良等原因,造成电压下降,则此时压机工作电流上升至12A,却也是不出奇的。
阅读权限30
在线时间 小时
如果启动的时候外风机正常,多半是内盘管有问题
阅读权限30
在线时间 小时
huzhengchun 发表于
测试一下压力就明白了,我怀疑是堵了,首先堵了电流会先变小然后升高
我上午测试压力,停机压力10,开机后迅速降低到0,然后慢慢恢复到2停机,我也怀疑内机毛细管堵了,但是晚上户主给我打电话说找了另一个修空调的更换了内机面板解决了,我怀疑换控制面板是收费幌子,实际是强行让压缩机运行
阅读权限20
在线时间 小时
ralfcui 发表于
我上午测试压力,停机压力10,开机后迅速降低到0,然后慢慢恢复到2停机,我也怀疑内机毛细管堵了,但是晚 ...
不好说,关键人家修好了,钱收到了
阅读权限30
在线时间 小时
不好说,关键人家修好了,钱收到了
如果是控制面板引起的停机,那么强制压缩机运转和正常运转的电流和压力应该没什么区别吧
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 9428|回复: 8
求助,格力KFR-120柜机开机几分钟风速灯闪,外机停机
阅读权限55
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 巩义 于
08:14 编辑
格力KFR-120柜机,早期机定频机,开机几分钟风速灯闪,外机停机,内机照样转,也不显示故障代码。内机感温头一个4K,另一个7K(管温)。商场用机。昨天到用户家,开机一会显示E1,查资料压力高。量回气压力5个半,放掉一部分氟到4个压力,开一会风速灯闪,外机压缩机停机,也无故障代码显示。求各位师傅指点一下,虽然修空调也接近10年了,大部分修的都是挂机,修柜机也就是相序错误,缺个氟,或感温头等简单故障,这个机器难倒我了。求教各位师傅。今天约好再去用户家检查一下,心里没底。此机据商场营业员讲原始故障是开几分钟风速灯闪,在开一会显示E4。顺便问一下,室外传感器阻值是多少
阅读权限10
在线时间 小时
格力近期的定频机的感温头基本上是这样的:
室温15K,室内管温20K,室外管温50K。
希望对你有用。
阅读权限55
在线时间 小时
格力近期的定频机的感温头基本上是这样的:
室温15K,室内管温20K,室外管温50K。
希望对你有用。
谢谢你的指点
阅读权限55
在线时间 小时
e1是高压保护。e4是排气温度过高缺氟了。& && &你把氟放缺了。。
阅读权限55
在线时间 小时
感温头因环境温度而阻值发生变化
格力的机器原装感温头的插脚上基本都标有数据
出现E1的故障要注意是开机既有或者开机一段既有
注意测量内机板上的高压保护线是否与零线相通
产生高压过热的按照常规的检查方法
其它参考网上众多维修案例
阅读权限10
在线时间 小时
本来高压是外机脏,你把氟放掉了,缺氟就报排气过热
阅读权限55
在线时间 小时
谢谢各位师傅的指点,空调已修好,把高压保护短接了,同时把回气压力充到4个多压力,回气管很凉。
阅读权限20
在线时间 小时
靠,是什么故障,你把VOC短接,如果机器故障没排除,你就求糊了
阅读权限20
在线时间 小时
靠,是什么故障,你把VOC短接,如果机器故障没排除,你就求糊了