我在室内干活,空间大所以没有小空调带大空间,由于工作关系所以也不能风太大,这个夏天怎么办,有什么降温的方法吗

&主题:餐客厅太大,能否用两个挂壁空调解决?
泡网分: 11.307
注册: 2008年04月
先上平面图。
餐厨客全部连通,再加上入户的过道,整个面积大概有58平米。
家里打算全部用挂壁空调(有地方放外机)。
现在在考虑餐客厅这个大空间该用什么样的空调方案。
方案一:三菱电机的风管机3P,空调公司说能够打得住,大概1.1-1.2W
但是我个人有些排斥风管机,所说噪音比较大,而且后期维护,清洗是个问题。
同时肯定不上柜机。
方案二:上三菱电机的3P挂机,空调公司说这个肯定 不够用。
方案三:上两台挂机。比如一台1.5P的,再加一台2P的。
求助一下大家,该怎么样比较好。
本帖最后由 ajay 于
20:47 编辑
微信扫一扫分享
&浏览:1901&&回帖:70 &&
泡网分: 0.041
注册: 2017年11月
小白问一下,餐厅是吃饭的地方,客厅是待客的地方。平时自己又不待。现在也不看电视,基本玩手机电脑。所以餐厅客厅安装空调是为了什么呢?我觉得装个吊扇就够了。环保。
泡网分: 11.307
注册: 2008年04月
nightfalcon 发表于
柜机的循环范围大太多了,挂机对于侧方位几乎无能为力。挂机对于侧方位的能力弱,是不是意味着空调最好安装在整个空间的窄边侧。
如果安装在侧边,有一个弱点是挂机的出风距离是弱点,要考虑买那种出风路径比较平远的机型。
泡网分: 7.991
帖子: 2844
注册: 2010年03月
ajay 发表于
压缩干净空气的新风?
压缩干净空气是什么概念,之前看了很多新风相关的帖子,第一次接触这个概念。
这两天正在实体店里了解新风。今天下午找了家西屋新风的,来实际和安装师傅聊了一下,觉得不靠谱。目前你能买到得新风根本没有压缩高比例空气,我知道的开发者现在还在改进,噪音,能耗,等等都没有很好的解决,抛去这些样机我用了,还是不错的。可能我的理解有误,也许不是压缩空气原理,但是进风和出风的温度差还是有感觉的,而且是新风 本帖最后由 jeanswood1 于
13:17 编辑
泡网分: 41.333
帖子: 23159
注册: 2008年09月
ajay 发表于
家电论坛没多逛。只是在了解挂机的时候,有去那边看过。
个人不喜欢柜机,单纯是觉得一颜值,二占地。...柜机的循环范围大太多了,挂机对于侧方位几乎无能为力。
本帖由 MI+6 客户端发布
泡网分: 11.307
注册: 2008年04月
<font color="#150501注册 发表于
下面就谈谈我的“失败”经历。
十多年前一套跟您类似的房子要装修,中央空调的方案没考虑过,所以只剩下柜机和挂机的选择。当时觉得柜机占地难看也排除掉,决定用挂机。
其实挂机的短处我还是比较清楚的:相同的功耗条件下,挂机效果差于柜机,特别是冬天。效果差一个很重要的且容易被忽略的原因是空调出风口的位置。
因为空气冷重热轻的缘故,如果平吹风的话,空调夏天主要是对房间出风口以下空间制冷,冬天是对出风口以上空间制热。
柜机的出风口比挂机低,因为人的活动区域是房屋空间的下部,高度大致和柜机出风口相当,所以无论冬夏,对人而言柜机的效率都高些。
特别是因为楼梯口的存在空调功率的考量变得复杂些:制热必须考虑上楼梯口的影响,制冷则必须考虑下楼梯口的影响。
当时那套房子入户层只有上楼梯口,所以主要考虑了制热的影响。具体为三位一体的客厅、餐厅、厨房分别装2P、1.5P、1.5P共三台冷暖挂机再加上当时在南方还不多见的燃气锅炉在上述三个功能区配暖气片。
实际使用效果,夏天制冷一般只开两台就够了,冬天空调暖气片全开还可以。如果只开空调的话远远不够,走在楼梯上感觉热风从下呼呼往上冒。
另外再说两点:
1.我不仅有挂机“失败”的经历,也有柜机还算“成功” ...谢谢您宝贵经验的分享。
柜机的效率应该是最好的。
目前基于我现丰的生活经验,主要是夏天制冷。现在的家里是一台3P的三菱电机柜机,也是三位一体,大概也是50多平米的面积。制冷没问题,冬天我们基本没用空调进行制冷。
前几天也在玩主里看到有位坛友使用 生物质颗粒炉进行制热。
我计划先看看空调的制热效果,如果不够,再考虑增加生物质颗粒炉。
泡网分: 0.206
注册: 2015年05月
ajay 发表于
有“失败”的经历?下面就谈谈我的“失败”经历。
1.我不仅有挂机“失败”的经历,也有柜机还算“成功”的经历。当然还要采取一些其它措施,但挂机换成柜机肯定是有效措施之一。(其它卧室、书房等房间都还是用的挂机)
2.我挂机失败,你也可能成功。我看了一下你上一层的布局,楼梯间比较小,没有对外的门窗,关上楼上的所有房间门的话,楼下挂机功率足够的话,或许也可以。
泡网分: 9.718
帖子: 1247
注册: 2009年06月
ajay 发表于
不是建筑中人,而是装修,硬是把自己逼成半个专业人士。
室外机统一安放在一个地方,铜管过去大概要有13-15米,不知道会不会有太大影响。控制在10米内吧,装机后要加冷媒。
泡网分: 11.307
注册: 2008年04月
tigeryeh 发表于
请问楼主方位?
个人感觉,一台空调足够。房子是座东北,朝西南(大概朝南偏西20度左右)
北纬28度,东经121度,浙江沿海。
泡网分: 11.307
注册: 2008年04月
coleung 发表于
LZ应是建筑中人,华东区,二台两匹夠了,
注意室外机安装位置及施工质量,如果安装后足有四匹冷量,一年中仅有一两天你可能有怨言。不是建筑中人,而是装修,硬是把自己逼成半个专业人士。
室外机统一安放在一个地方,铜管过去大概要有13-15米,不知道会不会有太大影响。
泡网分: 11.307
注册: 2008年04月
nightfalcon 发表于
抵触柜机是受家电的那些鸟理论荼毒么?家电论坛没多逛。只是在了解挂机的时候,有去那边看过。
个人不喜欢柜机,单纯是觉得一颜值,二占地。
泡网分: 0.418
注册: 2012年09月
请问楼主方位?
一台2P,加上一台3P挂机才够
泡网分: 0.298
注册: 2016年02月
换变频的试试?爱电动变焦镜头 发表于
千万别装柜机!!!!!!!我爸家装的柜机,要不就不够冷,要不就吹的肩膀痛,很难过。而且全屋降温极其费电。
2个壁挂舒服多了。 本帖由安卓客户端发布
泡网分: 9.718
帖子: 1247
注册: 2009年06月
ajay 发表于
房子是座东北,朝西南(大概朝南偏西20度左右)
北纬28度,东经121度,浙江沿海。
外墙材料,是2015年新建,2017年交付的,应该是符合浙江省对于建筑的节能要求的。
现在麻烦的是这个餐客厅朝西南的几乎都是玻璃窗(平面图上红色的是窗户,断桥铝,5+12+5的双层钢化中空玻璃),隔热是个问题,两个窗户加起来有将近10个平方了。
LZ应是建筑中人,华东区,二台两匹夠了,
注意室外机安装位置及施工质量,如果安装后足有四匹冷量,一年中仅有一两天你可能有怨言。
泡网分: 1.676
帖子: 1440
注册: 2012年02月
就柜机了,我33平的客餐厅,准备三匹柜机,不一定变频,因,为感觉在客厅的时间不多,平时也就晚饭后那一会会。
本帖由 OPPO 客户端发布
泡网分: 41.333
帖子: 23159
注册: 2008年09月
抵触柜机是受家电的那些鸟理论荼毒么?
本帖由 MI+6 客户端发布
泡网分: 8.348
注册: 2006年09月
朵朵爸叫老木 发表于
你好,请教下装风管机有什么弊端?风管机风口固定,绝大多数品牌的都不带自动风向,而这是挂机最基本的功能,好点的挂机都是上下左右自动风向。其次风力大多调节范围不大,最小风量不够小,噪音偏大,舒适度一般。另外至少在国内市场,最好的技术品质都在挂机上,风管机的应用要落后一阶
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 1.016
帖子: 3246
注册: 2017年05月
千万别装柜机!!!!!!!我爸家装的柜机,要不就不够冷,要不就吹的肩膀痛,很难过。而且全屋降温极其费电。
2个壁挂舒服多了。
泡网分: 31.505
帖子: 3681
注册: 2003年01月
本帖由IOS客户端发布
泡网分: 11.307
注册: 2008年04月
<font color="#150501注册 发表于
如果楼主一定不考虑柜机,我就不多说什么了。
如果还可能考虑,那我告诉你一定安装柜机!
我可是曾经特别不喜欢安柜机的。有“失败”的经历?
泡网分: 11.307
注册: 2008年04月
coleung 发表于
空调设计, 先说冷荷,
房子座向, 位处哪省, 外墙材料, 保温系数, 至为重要.房子是座东北,朝西南(大概朝南偏西20度左右)
jeanswood1 发表于
如果上新风:一定要上可以压缩干净空气的新风,这样可以很好的降低室内温度,从而降低空调的使用率。如果能做到压缩比10%,那是最好。你好。
压缩干净空气的新风?
注册: 2008年05月
pcfan 发表于
ZF的最大制热量1700W?功率,zf最大制热量5600
泡网分: 9.718
帖子: 1247
房子座向, 位处哪省, 外墙材料, 保温系数, 至为重要.
泡网分: 29.35
帖子: 3832
注册: 2003年09月
元为 发表于
1.5p的zf要比wg要好很多。wg的最大制热量8700w只能坚持10分钟···然后马上就下到1700w的功率上来了。zf可以一直稳定在1700w半个小时以上。ZF的最大制热量1700W?
泡网分: 3.922
帖子: 1560
注册: 2010年10月
元为 发表于
个人建议,客厅1.5p(不对人),餐厅对着纵深方向2p。
壁挂上了2p哪怕最小档,噪音也有点吃不消
另外,别排斥柜式,空间够,立柜式不差的。送风面积广,噪音低。
自己家 电机wg 20 客厅餐厅,27方,最低档风速也不小。噪音嗡嗡嗡····
父母家 60方 3p大金 搞定声音调到中档都可以接受。原因是出风口面积大,且出风范围广。有道理,不说制冷,制热方面,2P壁挂相比2P柜机就是个渣。
泡网分: 2.702
注册: 2017年04月
ajay 发表于
你说的有道理,夏天的时候,人其实是个热源,而且是个源源不断的产热体。
人多了对制冷功率需求也会提高。
家里来客根据目前的情况,不多。
而且我还考虑到家里会上新风,虽然用全热交换,但是肯定对制冷也有一定的影响。过虑了,人长时间在一个温度恒定的环境里,产热几乎可以忽略。空调的启动和制冷,更多的是环境因素的制约,譬如大面积的朝阳外墙,以及高温高热的气候影响。只要在三伏天里,空调的工作间歇时间能达到室内舒适温度的平衡要求,无须考虑人的因素,你要在屋里开大会另当别论。
泡网分: 1.214
帖子: 2707
注册: 2011年02月
ajay 发表于
两台1.5P能用的话,我个人觉得性价比最好。
就是有点担心会不够。当初就和空调商提过这个建议,被否决了,说肯定不行。
不是1+1...肯定不够,老实按照200W制冷量一平方来算需要多少p,想舒服就250W一平方来算
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 7.991
帖子: 2844
网站投诉举报电话:我的空调(壁挂)室内机往屋里稍微的滴一些水,这是怎么回事呢?应该如何处理?
问题不大,又是两年以上的空调了,不想再去商场找商家处理了,太费劲,还是请大家帮忙吧。
首先要对室内机的蒸发器下方的集水盘(打开室内机面罩可看到蒸发器)和连接室外的排水管进行一次清理,除去管内和集水盘内的污物或污垢,另外要对蒸发器前的空气过滤网进行清洗,和对蒸发器进行清洗(有条件的可以进行);这样处理完毕后在装好风网等再开机制冷就应该不会有滴水现象了,如果还是有,那可能是房间里的湿度太大或者您把空调的温度设定的过低而您又把风量调在最大风量上的原因,这样会使空调“较长时间”不停机而又是大风量的状态下,蒸发器冷凝的水被吹出蒸发器表面而不落入集水盘内,还有就是大风量而使空调的导风板上结露而滴水。
“水往低处流”,室内机有些倾斜,冷却凝水没能直接流入排水管内,造成滴漏。
调整室内机角度,有排水管的一侧稍微低一点即可。如果还有滴漏现象,应找专业人员拆机检查。
应该是没有安装好,你把空调漏水的一边往上抬一些,基本水平或者没有空调管的一侧稍低就行。
不管什么原因,快叫维修,三次处理不好就退货,不要管什么折旧费,因为你刚开始就坏的,快换一品牌。别看孩儿态度好,你没发现他家的东西比别人家的贵,多掏的钱就是买个笑...
  空调器制时,室机是不会有水流出的,室外机会有冷凝水产生,流在外面;制冷时,室内机才会有水流出,通过排水管流到室外。
  空气温度高的时候,所含水蒸汽量较多,...
空调漏水是一个常见问题,很多空调都有这样的问题,出现的原因要分为几个
1,内机安装不到位,造成漏水,如:安装时没有安装平,或排水管的斜度不够等
2,厂家的设计问...
答: 优势一、玻尿酸丰唇可以立刻见效。
  优势二、玻尿酸丰唇效果自然,比起手术丰唇,更加柔软逼真。
  优势三、玻尿酸丰唇无复原期,注射后不影响日常工作和生活。...
答: 不知你紧张什么?又不上战场
答: 年轻人手抖可能见于某些器质性病变,如各种癫痫的小发作,或特发性震颤。病因不明,主要累及上肢和头部。主要表现是做精细动作时出现手抖,如写字、持筷子、扣纽扣等。情绪...
海鸟的种类约350种,其中大洋性海鸟约150种。比较著名的海鸟有信天翁、海燕、海鸥、鹈鹕、鸬鹚、鲣鸟、军舰鸟等。海鸟终日生活在海洋上,饥餐鱼虾,渴饮海水。海鸟食量大,一只海鸥一天要吃6000只磷虾,一只鹈鹕一天能吃(2~2.5)kg鱼。在秘鲁海域,上千万只海鸟每年要消耗?鱼400×104t,它们对渔业有一定的危害,但鸟粪是极好的天然肥料。中国南海著名的金丝燕,用唾液等作成的巢被称为燕窝,是上等的营养补品。
如何洗衣服?也许有人会说,衣服谁不会洗啊?放到水里,加点洗衣粉洗就成了呗。是啊,说是这样说,可是洗衣服还有不少学问呢。我就说说我的“洗衣经”吧。
说起洗衣服,想想真有不少要说的呢。
首先要分开洗。内衣外衣、深色浅色要分开。个人和个人的衣物也尽量分开洗涤,这样可以防止不同人体间细菌和病菌的相互交叉感染,尤其是宿舍或者朋友的衣服尽量不要放置在一起洗。即使是自己的衣服,内衣和外衣也要分开洗。因为外衣接触外界的污染和尘土较多,而内衣将直接接触皮肤,为避免外界尘螨等对皮肤的不良入侵,内外分开洗涤是有科学道理的。不同颜色的衣物要分开洗涤,可将颜色相近的一同洗涤,浅色的一起洗涤,容易掉色的单独洗涤,避免衣物因脱色而损坏。另外,袜子和其他衣物不要一起洗涤。
其次,使用洗衣粉宜提浸泡一会。洗衣粉功效的发挥不同于肥皂,只有衣物适时浸泡才能发挥最大的洗涤效果。浸泡时间也不宜太长,一般20分钟左右。时间太长,洗涤效果也不好,而且衣物易褶皱。有人洗衣服时把洗衣粉直接撒在衣物上便开始搓揉洗涤,那样不能发挥最好的洗涤效果,对洗衣粉是一种浪费,当然,免浸泡洗衣粉出外。另外,冬季一般宜使用温水浸泡衣物。水温过低,不能有效发挥洗衣粉的洗涤效果,水温太高,会破坏洗衣粉中的活性成分,也不利于洗涤。
再次,衣物及时更换,及时洗涤。衣服要及时更换,相信道理大家应该都很清楚。可是,衣物换下后应该及时清洗,有人却做的不好。好多家庭喜欢将换的衣服积攒起来,每周洗一次,这样很不科学,容易使衣物上积聚的细菌大量繁殖,容易诱发皮疹或皮肤瘙痒症状。为了个人和家人的身体健康,还是勤快一点,把及时换下的衣物及时洗涤,这样,其实也费不了多少时间,也不至于最后要花费半天甚至更长 的时间专门来洗涤大量的衣物要节约的多。另外衣服穿的太久就比较脏,要花很大的力气洗涤才能洗干净,也容易将衣物搓揉变形,而影响美观和穿着效果。
洗衣服是个简单的小家务,也是生活中不可缺少的一件事,学问却很多,也许您的“洗衣心得”比这还要科学,还要多样,欢迎您 的指正~~
你用的是工行的卡吗?到工行网站问了一下,下面是它们版主的回答——您好~
1、您可以拨打95588或通过网上银行等渠道查询消费明细。
2、若您的信用卡开通了网上银行。请您按照以下地址进行登录。工行网站地址: 点击“个人网上银行登录”或工行个人网上银行地址: 按照系统提示输入相关信息后即可登录。
“网页错误”请您进行以下操作:
(1)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“高级”标签--&点击“还原默认设置”,点击“确定”后关闭所有IE浏览器窗口;
(2)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“常规”标签--&Internet临时文件设置中的“检查所存网页的较新版本”选择“每次访问此页时检查”。并在Internet临时文件设置中点击“删除文件”,在“删除所有脱机内容”前打勾后点击确定关闭对话框,关闭所有IE窗口;
(3)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“安全”标签,在“请为不同区域的Web内容制定安全设置(z)”窗口内选择“Internet”,然后选择“自定义级别”,将“Activex控件和插件”中“下载已签名的Activex控件”、“运行Activex控件”等设置为“启用”或“提示”,点击确定后,请重新启动电脑;
(4)若您安装了3721上网助手之类的软件,请您将其完全卸载;
(5)请登录工行门户网站 ,点击“个人网上银行登录”下方的“下载”。进入下一个页面后,下载并安装控件程序。
(6)若仍无法正常使用,建议您重新安装IE6.0或以上版本的IE浏览器,并使用WINDOWS系统的UPDATE功能安装补丁。
3、您可以通过网上银行查看对账单进行还款。
4、是可以的。您需要通过网上银行办理跨行转账业务。
如果您想在网上办理跨行汇款,请使用“工行与他行转账汇款”功能,您除了需要申请开通网上银行对外转账功能,还需要您所在地区开通网上跨行汇款功能。若未开通,那么在操作时系统会提示您的(国际卡及香港信用卡无法使用此功能)。
从日起,柜台注册且未申请U盾或口令卡的客户,单笔交易限额、日累计限额以及总支付交易限额均为300元,9月1日前支付额度已经达到300元的客户需到网点申请电子口令卡或U盾(从注册日起计算支付额)。
若目前已达到交易限额但急需支付,建议您可通过下列方法变更交易限额:
1.申请U盾。u盾客户不再受交易限额和支付次数的限制。此外,使用u盾,您可以享受签订理财协议等服务项目,并在您原有使用基础上大大加强了安全性。如需办理U盾,请您本人携带有效身份证件和网上银行注册卡到当地指定网点办理U盾,办理手续及网点信息请您当地95588服务热线联系咨询。
2.申办口令卡。您本人可持有效身份证件、网上银行注册卡到当地指定网点申办口令卡。申办电子口令卡后,个人网上银行单笔交易限额1000元;日累计交易限额5000元,没有总支付额度控制;电子银行口令卡的使用次数为1000次(以客户输入正确的密码字符并通过系统验证为一次),达到使用次数后即不能使用,请及时到我行营业网点办理申领新卡手续。
销售额:指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。税法上这一概念是不含任何税金的收入。销售额适用于制造业、商业等。
营业额会计上指的是营业收入,税法指的是应税营业收入。营业额属于含税收入,适用于饮食业、运输业、广告业、娱乐业、建筑安装业等 。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
首先要对室内机的蒸发器下方的集水盘(打开室内机面罩可看到蒸发器)和连接室外的排水管进行一次清理,除去管内和集水盘内的污物或污垢,另外要对蒸发器前的空气过滤网进行清洗,和对蒸发器进行清洗(有条件的可以进行);这样处理完毕后在装好风网等再开机制冷就应该不会有滴水现象了,如果还是有,那可能是房间里的湿度太大或者您把空调的温度设定的过低而您又把风量调在最大风量上的原因,这样会使空调“较长时间”不停机而又是大风量的状态下,蒸发器冷凝的水被吹出蒸发器表面而不落入集水盘内,还有就是大风量而使空调的导风板上结露而滴水。
有可能是连接的水管坏了吧 空调如果可以正常的制冷应该就是小问题 可以找人来修一下
03年买的正常使用中的科龙1.5匹空调的室内机滴水自检几点:
1。室内机安装偏斜,接水槽出水口翘高导致排水不畅。或因冷凝水排水管堵,水管的中段、末端有被抬高(只要超过管径一点)的现象就会导致内机排水不畅。---自检并纠正(在出水管末端对内吹气、就能吹通脏堵之物)。
2。室内机滤网、蒸发器翅片管太脏导致风的循环量大减,出风口温度太低而凝露、滴水。------清洗脏堵的部分。
3。空调的制冷剂有缺失现象,翻开室内机面盖、去掉滤网就会看到运行中的空调蒸发器最下一行有结冰现象;滴水是溶冰引起的。----找维修部门的加氟,此问题自然会消除。仅供参考
额...这个不应该是海尔的售后吧,他们的售后服务态度起码是第一位的,是不是报修错了
海尔的空调还是可以的,不能以点看面,售后不好其实是可以投诉的
  挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:
  1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
  6、热交换器滴水:
  1)、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
  2)、空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
  3)、有些空调是自身的制造缺陷造成的,如有的蒸发器和塑料外壳有轻微的接触,水根本就流不到水槽里,而是顺着塑料外壳就流下来了。如果不仔细查看是不太好发现故障点的。解决方法:取下塑料外壳查看哪有水的痕迹,用棉布把对应位置擦干净,用手电筒仔细查看(晚上把电灯关了查看效果最好)用薄塑料片把水引入水槽内问题即可解决。
  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。
  常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧应略低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应保持水平位置,右侧偏低一些也没有问题,在安装空调时注意排水管的安装排放,遵照水往低处流的规律,尽量使排水管从室内机接水槽排水口处由高往低布管,不能与铜管和电源线发生缠绕现象,室内机的安装也不能出现左低右高的现象。只有按以上要求进行安装,才能保证排水顺畅,这样接水槽不会存在积水现象,也避免了因接水槽积水而使空调产生异味。
  另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,尽量让内机下方和墙稍微有点距离,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西抬高,使其与墙壁一致即可。
  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。
  其它故障如果自己解决不了,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理。
一般情况是下水管口堵了,再就是蒸发器滤网堵了清洗疏通便可解决问题
可能是连接管逆流进来的雨水,安装孔没打好
排除空调的故障原因,那就是过滤网太脏了
如果是故障的话都有:室内机挂歪了,排水管松动或堵住了再或水管的排向是由低向高走的
室内温度较高的含有较多水汽的空气进入空调后,被冷却,空气温度下降,所能容纳的水蒸气减少,出现冷凝,形成水珠沿排水管滴下。