出口压力降低,紧急自动切断阀阀如何操作

RMG调压橇操作步骤_word文档在线阅读与下载_无忧文档
无忧文档可免积分在线阅读和下载文档
包括资格考试、应用文书等大量word文档免费下载
RMG调压橇操作步骤
RMG调压橇操作步骤
1、RMG调压装置的操作注意事项有哪些?
答:――安全切断阀复位前应使安全切断阀前后压力基本平衡,然后复位;
――调压装置上的手动球阀在开启前应使手动球阀前后压力基本平衡,然后开启;
――KPa表投用时应在压力稳定后方可投用;
――调压装置手动阀在开启时要缓开缓关,以免造成系统大的冲击; ――调压器前压力始终高于调压器后压力;
――放空时要先放空调压器后压力,再放空调压器前压力;
2、工作调压器提高出口压力如何操作?
答:――调压器上下游阀门处于开状态,安全截断阀处于开启状态。 ――确认进站天然气压力在调压装置允许的范围内。
――先松开调压器指挥器控制级调整螺钉的锁紧螺母,然后顺时针慢
慢向里旋进调整螺钉,每次以1/4圈为一步。
――观察下游出口压力,直至达到需要的压力值为止。 ――最后拧紧调整螺钉的锁紧螺母。
3、工作调压器降低出口压力如何操作?
答:――调压器上下游阀门处于开状态,安全截断阀处于开启状态。 ――确认进站天然气压力在调压装置允许的范围内。
――先松开调压器指挥器控制级调整螺钉的锁紧螺母,然后逆时针慢
慢向外旋出调整螺钉,每次以1/4圈为一步。
Word文档免费下载: (共4页,当前第1页)
的相关文档搜索
规程 1 范围 本规程规定了安装在江苏省天然气管道上的RMG调压装置的使用方法。...调试前检查 1) 确认组成调压橇的主调压阀、安全截断阀和指挥器的规格型号及其...工作过程: 工作过程: 单路: 单路: 现将出口最高压力 Pmax. 出口最低压力 ...RMG操作规程 11页 7下载券 浅谈“调压撬”在输气管... 3页 1下载券...RMG调压阀培训材料_机械/仪表_工程科技_专业资料。...13 3.操作步骤......17 3.2 热备用调压撬压力设定步骤 ......调压撬知识培训_机械/仪表_工程科技_专业资料。工作...自力式调压阀工作原理使用时先设定阀后压力P2,当...(在此过程中如RMG711切断则将T-0旋紧1-2 圈后...维护规程 1 范围 本标准规定了安装在西气东输管道上的RMG调压装置的使用方法....RMG调压撬控制原理 4页 免费 调压器技术资料 89页 免费 调压撬介绍 43页 免...RMG调压阀_机械/仪表_工程科技_专业资料。第五章 ...⑶阀门在正常运行时操作方法 在接到用户或上级部门的...RMG调压撬控制原理 4页 免费 RMG调压装置操作规程...2、调压撬工作原理及操作规程。 3、调压设备的...1、RMG调压装置概述 RMG调压装置由工作调压阀、...2.4监控调压阀出口压力设定 监控调压器压力设定方法...RMG 调压装置操作维护规程 涡轮流量计运行维护规程 ...计量橇操作规程 1 天然气过滤器操作规程一、范围 1...本规程规定了天然气过滤器的操作、维护及保养的方法...Z【CZGC-RMGKZQ】RMG调压撬自动控制器操作维护规程(定稿)_信息与通信_工程科技...六、 操作步骤(一)开阀步骤 1、开阀之前确认调后压力与出站压力值,确定调...缩短使用液氮的时间 打开阀芯清理 更换阀芯 重新吹扫...重新设定计量阀开度,设定燃料气组分 RMG调压撬多次...干气密封放空孔板差压无指 示 试运过程中,GG油箱...只显示未读信息
深圳市低压关断阀切断阀紧急安全阀|低压关断阀切断阀紧急安全阀供应商
买家还在看
收藏产品()
供应低压关断阀切断阀紧急安全阀
产品成功加入进货单!
查看进货单
提交询盘信息,一呼百应会为您匹配更多优质、合适的供应商!
*采购产品:
信息不能为空!请填写!
*采购量/单位:
采购量不能为空!
*期望价格:
价格不能为空!
*报价截止日期:
截止日期不能为空!
联系人不能为空!
*联系电话:
联系电话不能为空!
我想要了解:
更多商品信息
请输入您要咨询的问题:
您的联系方式:
ZPXEX-30KG圆型气化器C...
供应中邦防爆CPEX电热式气化器...
供应系列燃气调压阀燃气调压阀减压...
供应灰色燃气调压器减压阀调压阀
一级代理fisher减压阀299...
推荐采购信息
英国吉翁斯JOAV 60DJ/80DJ/150DJ减压器/减压阀调压器
深圳市华亿达燃气设备有限公司(7 黄小姐)经营60DJ/80DJ/150DJ系列减压器它有以下特点:◆ 结构紧凑,重量轻,价格低,操作容易,适合家用与指挥器压力控制场合,安装时以采用垂直或水平方式,适用于天然气,和城市。60DJ/80DJ/150DJ技术参数如下:◆ 最大入口压力:1000MMH2O(0.1KG),出口压力范围:50-250MMH2O◆ 最大流量:60DJ:3.5NM3/H 80DJ: 4NM3/H 150DJ: 10NM3/H◆ 连接尺寸:60DJ为1/4”(6MM), 80DJ为3/8”(10MM), 150DJ为1/2”(15MM)环境温度:-20~+70℃
英国吉翁斯JOAV减压阀调压器J48减压器
深圳市华亿达燃气设备有限公司(7 黄小姐)一级代理JOAV吉翁斯J48减压器有两种不同压力选择:J48减压器的性能参数:一:最大进口压力:3500MMH2O(0.35KG), 出口压力范围:60-3450MMH2O 最大流量:5500NM3/H连接尺寸有:2-1/2” 3” 4” 6“可选. 环境温度:-20~+70℃二:最大进口压力:3500MMH2O(0.35KG),出口压力范围:50-1600MMH2O最大流量:560NM3/H连接尺寸有:3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 环境温度:-20~+70℃J48系列低压减压器广泛用于家庭,商业,工业等多种减压场合,阀内部可采用精巧确保在流量最大时,压力损失最小,安装时以采用垂直或水平方式,使用于天然气,和城市。检查维修容易。
吉翁斯JOAVJ120低压关断阀/切断阀/紧急安全阀
深圳市华亿达燃气设备有限公司(7 黄小姐)专业提供J120低压关断阀,现货提供!J120关断阀是一种安全装置,当出口压力降低设定点时,J120可自动切断气源。重新设定可采用人工方式,设定时关闭下游燃烧器的开关阀。安装时以采用垂直或水平方式,使用于天然气,和城市。技术参数:最大入口:3500MMH2O 关断压力设定:100或150MMH2O有不同尺寸连接:3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”环境温度:-20~+70℃
英国吉翁斯JOAVJ48H&HL减压器/减压阀调压器
深圳市华亿达燃气设备有限公司(7 黄小姐)销售的英国JOAV吉翁斯J48H&HL减压器/减压阀调压器是J48系列减压器的特殊形式。相对J48来说, J48H&HL具有更高的进口压力,出口压力和J48是一样的,广泛用于家庭,商业,工业等多种减压场合,阀内部可采用精巧确保在流量最大时,压力损失最小,使用于天然气,和城市。检查维修容易。性能参数如下:最大进口压力:1.05KG 出口压范围:J48: 50-7590MMH2O J48HL :50-1600MMH2O最大流量:1100NM3/H 连接尺寸:3/4 ” 1 ” 1-1/4 ” 1-1/2” 2 ”敬请来电!
低压关断阀切断阀紧急安全阀相关推荐
您可能感兴趣的产品
您是否在找以下试题来自:
问答题调压阀出口设定压力降低产生的原因及排除方法是什么?
实际流量超过调压阀的设计流量,过滤器进口堵塞。
排除方法是选用适合的调压阀,清洗过滤器。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 调压阀不工作产生原因第一是切断器已切断,第二是调压阀进口压力过低,第三是调压阀的薄膜损坏。
排除方法:按切断器的复......2.问答题 维修前必须将调压通道前、后阀门关闭,并泄压,才能拆开或拆卸调压器、切断阀。维修总装完毕后,应先进行气密性试验,合格后才能......3.问答题 (1)至少每三个月对调压器的关闭压力进行一次检查;(2)至少每三个月对切断阀、放散阀进行一次压力设定值检查;(......4.问答题 燃气调压柜出口压力范围为1-5kPa。5.问答题 调压柜进口压力范围须小于等于0.4MPa。【行业常识】天然气输配常用设备知识科普——调压器
我的图书馆
【行业常识】天然气输配常用设备知识科普——调压器
调压器调压器:是指专用于流体输送介质上的减压器。它具有阀门的特点,可以控制流体的通断和节流。它自身构成一个闭环控制系统,不需要其他辅助能源,只取自流体本身的压力差作为操作能源。调压器的功能:在将系统压力维持于某个可接受范围的同时,还必须满足下游的流量要求。当流速较低时,调压器阀瓣靠近阀座,缩小通道以限制流量。当需求流量增加时,阀瓣远离阀座,增加其打开程度,增大流量。在理想情况下,调压器应能够在输送所需流量的同时,提供恒定的下游压力。1直接作用式调压器通过内信号管路或外信号管路来感应下游压力的变化。下游压力通过在传感元件(皮膜)上产生的力与加载元件(弹簧装置)产生的力来进行对比,移动皮膜和阀芯,从而 改变调压器流通通道的大小。&直接作用式调压器具有三个关键结构:&调节单元----阀座、阀瓣、阀芯(阀座与阀瓣组合)&传感单元----通常为皮膜&加载单元----通常为一弹簧装置(或重物)被控制量P2(增加)---传感元件向上作用力(增加)---阀座和阀瓣之间的距离(减小)---被控制量P2(减小);&被控制量P2(减小)---传感元件向上作用力(减小)---阀座和阀瓣之间的距离(增加)---被控制量P2(增加);直接作用式调压器-杠杆式调压器的出口压力通过调节弹簧1设定。当调压器下游用气量增大时,出口压力P2有下降的趋势,此时,调节器下腔内的压力下降,使得主薄膜在调节弹簧1的作用下向下移动;在杠杆作用下,阀杆带动阀瓣1向右移动,使阀瓣1与阀口的开度加大,从而通过阀口的气体流量增加,维持下游压力的恒定。当调压器下游用气量减小时,其作用与上述过程相反,直到调压器关闭为止。切断器启动压力通过调节弹簧2设定。当调压器出口压力P2超过切断器的设定压力值时,切断器薄膜在P2的作用下向左移动,推动托盘组件克服调节弹簧2的作用力,使切断阀杆在复位弹簧的作用力下,带动阀瓣2向右快速移动,关闭阀口。切断阀需排除故障后,拉动外拉环使阀杆复位。使用方法:调压器出口压力设定:若需调节调压器出口压力,选择调节范围适当的调节弹簧。开启调压器后管线上检测口阀门,缓慢打开调压器前端进口阀门,用搬手慢慢旋动调节螺杆,使出口压力达到设定值(顺时调节,出口压力升高;反时调节,出口压力降低)。缓慢关闭检测口阀门,检查此时压力表读数应为调压器的关闭压力。缓慢地稍微打开调压器后端出口阀门,停留片刻直到 出口压力设定气流稳定,再将调压器前、后阀门全部打开。切断器启动压力设定:当调整了调压器出口压力后,应相应调整切断器的启动压力,启动压力为调压器出口压力的1.45~1.5倍。缓慢旋动调节旋钮,使启动压力达到设定值(顺时调节,启动压力增大;反时调节,启动压力减小)。按切断阀启动压力设定值检查方法重复检查三遍。切断器的复位操作:当切断器切断后,应检查超压原因,经处理解决后,方能进行复位操作。方法如下:1)先关闭调压器的进、出口阀门;2)用手将切断阀杆拉出;3)确认切断阀杆已被锁上后,将手松开;4)缓慢开启进、出口阀门,如开启得太快切断器可能再次启动 。调压器关闭压力的检查:缓慢关闭调压器出口端阀门,在调压器出口端检测口接压力表,并打开针形阀开关。三分钟后记录关闭压力值,检查是否在正常范围内。调压器关闭压力正常的情况下无须对调压器进行拆修。楼栋调压箱特点:&1、调压稳压精度高、反应灵敏、功能齐全。&2、具有高低压切断保护及内置放散功能。&3、安装方便、维护简单、安全可靠。&4、箱体美观大方,符合小区园林建设审美要求2间接作用式调压器它由主调压器、指挥器和排气阀组成。当出口压力p2低于给定值时,指挥器的薄膜就下降,使指挥器阀门开启,经节流后压力为p3的燃气补充到主调压器的膜下空间。间接作用式调压器-指挥器1、被控制量P2(增加)---指挥器 & 传感元件向上作用力(增加)---节流孔(减小)---操作压力P3(减小)---主调传感元件向上作用力(减小)---阀座和阀瓣之间的距离(减小)--被控制量P2(减小)。&2、被控制量P2(减小)---指挥器传感元件向上作用力(减小)---节流孔(增大)---操作压力P3(增加) ---主调传感元件向上作用力(增加)---阀座和阀瓣之间的距离(增加)---被控制量P2(增加)。调压器安装要求调压器的压力调整调压器常见故障及排除方法调压器维护保养
喜欢该文的人也喜欢

我要回帖

更多关于 安全阀出口侧压力 的文章

 

随机推荐