☆办公室室内供电用电线路检修
办公室室内供电用电线路的检修在电气线路检修当中是非常重要且基础的技能。下面就针对具体的故障表现,通过对电路的分析,完成对办公室室内供电用电线路的实际检修。
1.故障表现
在春季或秋季,办公室内的用电正常,但当夏季或冬季打开空调器进行制冷或制热工作时,约10分钟左右,办公室内出现掉闸现象,若不启动空调器进行制冷或制热工作,办公室内用电正常。
图:办公室室内供电用电线路故障表现
2.电路分析
根据办公室供电用电线路的故障表现,该故障很可能出现在线路的连接上。
图:办公室供电用电线路布局示意图
从图中可看出,由配电箱引出线路连接到室内配电盘中,由配电盘分出3条支路,分别为插座支路、照明支路和空调器支路。由于该办公室内的办公设施较多,怀疑总功率较大,超过总开关的额定电流值,因此当开启空调器时会出现掉闸现象。
根据该办公室内使用的办公设施及照明灯具对其总功率进行计算,计算公式如下:
电脑:350 W/台(额定功率)×17台(数量)=5950 W;
空调器:3000 W/个(额定功率)×2个(数量)=6000 W;
照明灯:40 W/个(额定功率)×10个(数量)=400 W;
总功率=5950 W+6000 W+400 W=12350 W。
按照办公室内所有办公设施及照明灯具同时使用状况,根据功率计算公式I=P/U,可以得到办公室内使用的额定电流为56A,大于配电箱内总开关的额定电流32A,因此,当开启空调器时,会出现掉闸现象。尤其是开启空调时,供电用电线路会因超出负载而出现跳闸现象。
3.检修方法
根据该故障现象,采用增加配电箱的方式进行解决,将空调器的支路单独连接到增加的电度表和空气开关中。
图:修改方案连接示意图
选择好安装的器件后,将新增配电箱规划安装在原有配电箱的旁边,其距离地的高度应大于1.3m。
图:新增配电箱的安装、线路走向规划示意图
规划好配电箱的安装位置和线路的走向后,下面即可以进行安装操作。维修完成后,通电将办公室内的用电设备全部打开,运行30分钟左右,无掉闸现象,故障排除。
☆卫生间供电用电线路的检修
卫生间供电用电线路正常时为电热水器或红外灯(浴霸)供电的电路,用电环境潮湿,对线路的安装要求相对较高。防触电和安装供电是特别需要注意的问题。
1.故障表现
卫生间安装有热水器,手触喷头的时候,有微微的刺痛感,表明有漏电故障,关断卫生间支路电源开关,则刺痛感消失,表明故障范围已卫生间内或电热水器内。
2.电路分析
故障检修之前,我们首先将相关线路或电路做详细的分析,搞清楚当前供电用电线路连接存在的故障。从下图可见有可能为电热水器供电的导线绝缘层坏,当有水渗入时则会将电源火线的电压泄漏到热水器的外壳上,使人有触电的感觉。
图:卫生间供电用电线路示意图
3.检修方法
检查电热水器电源供电电线是否有破损现象,特别注意电源线是否被金属零部件压迫变形热器,电路是否有漏电的情况,根据情况更换供电线,采取防水措施。最后检查一下电源线与机壳之间的绝缘电阻,应符合绝缘要求。
检查或增设室内地线,将楼道公共地线接入室内,并接到配电盘中。
图:将楼道公共地线接入室内
将接地线有配电盘接到卫生间的供电插座上,使电热水器的电源线,即火线、零线以及地线分别接好。
图:连接好地线的卫生间线路示意图
☆三方照明控制线路的检修
家庭照明控制线路中三方控制照明灯电路常用于客厅或卫生间,如果出现故障就会出现控制失灵的现象。
1.故障表现
在家庭卫生间中,当闭合控制开关时,出现控制失常,照明灯不亮。
2.电路分析
该电路由AC 220 V交流供电,控制电路由控制开关(照明灯开关)SA1、SA3,双控联动开关SA2组成;照明灯为EL;熔断器FU作为保护器件。当电路中任何一个控制开关动作,都可以对照明灯进行控制。
图:三方控制照明灯示意图
1)该照明电路处于上图所示状态时,开关SA1的A点与B点连接,联动开关SA2-1和SA2-2的A点和B点连接,开关SA3的A点连接B点同时接通,照明电路处于断路状态,照明灯EL不亮。
2)当拨动开关SA1时,开关SA2和SA3保持不动,照明电路中的照明灯EL被点亮;接着拨动SA2或SA3都会使照明灯熄灭,从而实现对照明灯的通断控制。
3)当照明灯处于点亮状态时,拨动控制开关SA1,照明灯不熄灭;当照明灯处于熄灭状态时,拨动控制开关SA1,照明灯不能被点亮,怀疑控制开关SA1控制失灵;对其进行检查。
3.检修流程
家庭照明控制线路中三方控制照明灯电路主要是由控制开关SA1、SA2进行控制,如果该电路出现故障导致照明灯不工作,因此,重点检查该电路中连接点、线缆、功能部件是否有损坏。根据家庭照明控制线路中三方控制照明灯电路的电路分析,可以沿着电流信号的流向依次检查电路中连接点、线缆、功能部件等工作是否正常。
图:检修流程图
4.检修方法
(1)拆下控制开关(照明灯开关)
怀疑是开关引起的照明线路的损坏,首先采用触摸的方式检查照明灯电源开关。在正常情况下按下开关时可以感觉到弹片拨动的动作。若没有感觉到弹片有拨动的动作,则怀疑有可能损坏。如果使用触摸方法无法确定照明开关的好坏,应将其拆卸对其进行检查。
使用一字螺丝刀将其外部的护板撬开,照明开关的护板下由两个固定螺丝,使用合适的螺丝刀将其取下后,即可将开关拆卸下来。
图:将保护板及开关取下
此时应当注意人身安全,应当在将整个室内的电源供电总开关进行断电,以防在拆卸照明灯开关时出现触电现象。使用合适的螺丝刀将照明等开关上的两个火线固定螺丝拧下后将其拆下。
图:拆下相线
(2)检测控制开关(照明灯开关)的阻值
使用指针万用表对其进行检测前,选择“×1”欧姆挡,将万用表的红、黑两表笔短接,进行万用表的零欧姆校正。
使用万用表检测照明灯开关处于不同状态时的阻值,来判断该照明灯开关的好坏,将红黑表笔分别搭在相线的两端。
(a)检测照明灯开关开断状态时的阻值
(b)检测照明灯开关闭合状态时的阻值
图:检测控制开关的阻值
在正常情况下,当照明灯开关处于断开状态时,阻值应当为无穷大,当照明灯开关处于接通的状态时,阻值应当为0 Ω。实测该电源开关的阻值均为无穷大。说明其内部出现损坏现象,需要对其进行更换。
(3)更换控制开关(照明灯开关)
更换时应当选择规格相同的开关,首先使用一字螺丝刀将新的照明灯开关的护板打开。在对其进行安装前,应当将其拨动至关断状态。
图:将新开关护板打开
将原先的一根电源供电端火线(红色)预留端子穿入照明灯开关的连接孔中,接下来,再将连接日光灯的火线(红色)预留端子穿入照明灯开关的链接孔中,再使用合适的螺丝将开关接线柱进行固定。
图:将相线接入开关
当照明灯开关的引线连接完成后,将开关底板按原位装好,然后选择合适的固定螺丝将开关底板进行固定,在将其护板安装到照明灯开关上。
图:固定新开关
将照明开关进行更换后,进行通电测试,家庭照明线路的照明灯能够正常的点亮与熄灭,故障排除。
☆荧光灯启动电路检修
家庭照明设备只有荧光灯需要启动电路,启动电路有两种一种是由启辉器和电感式镇流器组成的启动电路,另一种是由电子电路构成的电子镇流器。
1.故障表现
当按下开关后,荧光灯不能被点亮或间隔一段时间后照明灯才被点亮。
2.电路分析
(1)镇流器和启辉器组合的荧光灯启动电路
故障检修之前,我们先将相关电路做详细的电路分析,搞清楚电路的工作机理。该电路主要是由启辉器、电容器、荧光灯、镇流器(扼流线圈)、开关K等构成的。
图:镇流器和启辉器组合的荧光灯启动电路
当按下开关K后,交流220V电压进行供电,启辉器导通,形成回路,从而使荧光灯快速被点亮。
当按下开关K后,荧光灯不亮或过一段时间后才慢慢被点亮,怀疑启辉器出现故障,对其进行检查或更换。
(2)电子式镇流器
下图是采用电子镇流器的荧光灯启动电路。它是由桥式整流电路、双向二极管触发电路、振荡电路和荧光管驱动电路构成的。
图:采用了电子镇流器的荧光灯启动电路
交流220V经桥式整流后经C1滤波形成直流电压,该直流电压经R1为C2充电,当充电到一定值后C2上的电压经VD1加到晶体管VT2的基极上,于是VT2导通,使VT1发射极电压下降,VT1也随之导通。
与此同时C2上的电压经VD1放电后,电压降低,电源又会重新经R1给C2充电,C2又重新经VD1触发VT1。这样就形成了振荡状态,变压器次级将输出的振荡信号升压并经L1、C4加到荧光灯座上。荧光灯在振荡信号的驱动下发光。
3.检修流程
家庭荧光灯启动电路主要是由启辉器进行控制,如果该电路出现故障导致荧光灯不能被点亮或间隔一段时间后荧光灯才被点亮等现象,因此,重点检查该电路中启辉器是否有损坏。根据家庭荧光灯启动电路的电路分析,可以沿着电流信号的流向依次检查电路中开关、荧光灯、启辉器等工作是否正常。
4.电子镇流器电路的检修方法
(1)取下电子镇流器
首先检查控制开关及荧光灯本身是否正常,经检查工作正常,接在再查电子镇流器是否正常,首先将其从灯板上卸下,将电子镇流器与灯管的连接端拆开。
图:将电子镇流器与灯管分离
在使用一字螺丝刀将电子镇流器与电源连接端拆卸下来,在将其两边的螺丝卸下。
图:拆卸下电子镇流器
(2)镇流器的检测
使用指针万用表对其进行检测前,选择“×10”欧姆挡,将万用表的红、黑两表笔短接,进行万用表的零欧姆校正。将万用表的两表笔分别搭在电子镇流器输出引线端子上。经检测发现其阻值为零,说明其内部出现损坏。
图:电子镇流器电阻器的检测
该电子镇流器正常的情况下,其阻值应当为50Ω,经检测发现其阻值为零,说明其内部出现损坏,可以将电子镇流器进行更换,在更换的过程中应当注意电子镇流器额定电压、额定电流和额定功率等。
图:电子镇流器的电压、电流和功率的标示
当检测出电子镇流器损坏后,可以将其使用一字螺丝刀拆卸,对其内部进行检查。
图:拆卸电子镇流器
将电子镇流器打开后,可以看到其内部由晶体三极管、二极管、电阻、电容、磁环、振荡变压器等构成。在电子镇流器中最容易损坏的器件为晶体三极管。此电子镇流器中的晶体三极管为PNP型,若需要对其进行检测,则应当使用电烙铁和吸锡器将其焊接下来。
图:焊下PNP型晶体三极管
将其拆卸后使用万用表对其进行检测,检测前选择“×1 k”欧姆挡,将万用表的红、黑两表笔短接,进行万用表的零欧姆校正。将红表笔搭在PNP型晶体三极管的基极上,黑表笔分别搭在其他两个引脚上,测量各电极之间的阻值,再将黑表笔搭在PNP型晶体三极管的基极上,红表笔分别搭其他两个引脚上,测量各电极之间的反向电阻值。
(a)红表笔接基极检测PNP型晶体三极管的正向电阻值
(b)黑表笔接基极检测PNP型晶体三极管的反向电阻值
图:检测PNP型晶体三极管
在正常情况下红表笔搭在基极上,黑表笔分别搭在其他两个引脚上,应当可以检测到固定阻值,当黑表笔搭在基极上,红表笔分别搭在其他两个引脚上,阻值应当为无穷大。但经检测该三极管的阻值均为0Ω,说明该晶体三极管损坏。经过电路分析该电路是采用了两个晶体三极管构成的互补推挽式放大器,当其中一个晶体三极管损坏时,也应当检查另一个晶体三极管。
使用万用表检测另个一PNP晶体三极管,经检测发现该PNP晶体三极管阻值也均为零,说明该晶体三极管也发生了损坏现象。在更换时应同时更换两个晶体三极管。
将PEP晶体三极管进行更换后,将镇流器安装好后,进行通电测试,当按下开关后,家庭荧光灯启动电路能够正常被点亮,故障排除。
☆触摸式照明控制电路的检修
触摸式开关照明灯电路在楼道中应用较多,其故障多为内部有元器件损坏。
1.故障表现
有电情况下,用手触碰触摸式开关时,照明灯无法点亮。
2.电路分析
根据触摸式开关照明灯电路的故障表现,触摸式开关照明灯电路故障很可能出现在控制电路中。
图:触摸式开关照明灯电路
1)当无人触摸感应键时,该电路处于待机状态,交流220V电压经桥式整流堆进行整流后,再由电阻器R2限流降压,VS稳压,C1滤波后产生6V左右的直流电压,为时基电路IC NE555提供电压。
2)由于此时集成芯片IC NE555的③脚为低电平,使晶闸管VT处于截止状态。晶闸管VT截止,导致通过桥式整流电路的电流过小,无法启动照明灯EL。
3)当有人触摸感应键A时,人体感应信号加到集成电路IC NE555的②脚上,由于②脚信号的作用使IC NE555的③脚输出高电平。
4)高电平信号加到晶闸管VT的触发端使晶闸管VT导通,电流经过照明灯,桥式整流电路和晶闸管形成回路,照明灯EL点亮。
5)照明灯工作一段时间后,IC NE555的③脚变为低电平,晶闸管VT截止,照明灯自动熄灭,电路再次进入待机状态。
3.检修流程
触摸式开关照明灯电路主要是由集成芯片IC(NE555)进行控制,如果该电路出现故障导致当家庭有电情况下,当有人触摸触摸式开关A时,照明等无法点亮等现象,因此,重点检查该电路中连接点、线缆、功能部件是否有损坏。根据触摸式开关照明灯电路的电路分析,可以沿着电流信号的流向依次检查电路中连接点、线缆、功能部件等工作是否正常。
图:触摸式开关照明灯电路故障检修示意图
4.检修方法
根据故障现象,首先对照明灯进行检查,经检查照明本身正常。接着再对触摸开关内部的IC NE555的供电电压进行检测,将万用表的黑表笔接地,红表笔搭在供电端。经检测IC 555供电电压正常,应继续检查。
图:IC NE555的6V供电电压检测
供电电压正常,再检测IC NE555的③脚输出电压是否正常,当触摸触摸感应键A时,查看③脚电压是否有变化。
图:检测IC NE555的③脚电压
正常环境下,经检测IC NE555的③脚电压为0 V左右,当触摸触摸感应键A时,③脚电压应该升高。经检测,该处在触摸A时,电压没有变化,说明IC NE555已损坏,该触摸开关失灵,更换后,故障排除。
[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢常见电话故障及维修方法_百度知道
常见电话故障及维修方法
我有更好的答案
按键电话机故障的快速查找步骤;为达到快速、有效查找电话机不振铃、不通话、不能拨;一、外观检查;首先直观检查电话机的外部零部件,如外线绳、手柄螺;二、外线电压测量;用万用表100V直流电压档测量电话机外接线盒两端;三、振铃电路检查;输入电话机的铃流信号交流电压应不小于50V,若低;四、测话机电流;测话机工作电流是检修电话机必不可少的步骤;挂机时,叉簧开关接通振按键电话机故障的快速查找步骤为达到快速、有效查找电话机不振铃、不通话、不能拨号等故障部位的目的,一般可按下列步骤进行检查。一、外观检查首先直观检查电话机的外部零部件,如外线绳、手柄螺旋绳、插件是否牢靠,话机螺钉等紧固件是否松动,摇动时是否有响声,叉簧开关按压弹性是否良好,振铃音量开关、P/T拨号转换开关、防盗开关、受话音量调节开关是否在正常位置,各按键是否有被卡现象等。二、外线电压测量用万用表100V直流电压档测量电话机外接线盒两端电压,对于数字程控交换机而言,挂机时正常馈电电压为48V左右。如果低于44V,可能是叉簧开关或振铃电路异常。摘机时,正常馈电电压为6~10V,如果过高或过低,说明拨号电路、通话电路有局部开路或短路现象。三、振铃电路检查输入电话机的铃流信号交流电压应不小于50V,若低于40V,说明振铃电路有故障。也可用程控交换机提供的回铃音试验振铃功能。方法是话机摘机后拨&190&再挂机,若振铃电路正常,应发出自拨回铃声。四、测话机电流测话机工作电流是检修电话机必不可少的步骤。将万用表置50mA直流电流档,串入电话线路,分别测量挂机和摘机时整机工作电流。挂机时,叉簧开关接通振铃电路,因振铃电路输入端有隔直流电容,故电压表读数为零属正常,若有读数,说明该电容漏电。若电话机摘机电流等于用户线短路电流,说明引线短路或话机叉簧有故障。五、查送受话电路摘机时用万用表10V直流电压档测量外线接线盒两端电压,对着送话器吹气,正常时万用表表针应摆动。 若送受话电路有故障,可先查受话电路,再查送话电路。检查受话电路时,可利用拨号音、忙音等信号,通过信号循迹法查出故障部位。对于新型电话机,往往受话故障排除后,送话电路故障也随之排除。六、查拨号用万用表100V直流电压档测量接线盒两端电压。摘机后按数字键,若万用表指针摆动较剧烈,说明拨号电路正常;否则说明拨号电路有故障。若摆动不大,说明拨号集成电路正常,而脉冲电路有故障。1.查拨号集成电路VDD端电压是否为正常值2~5.5V。2.查启动端能否正常翻转(挂机为高电平,摘机为低电平)。3.查振荡器是否振荡,可将OSCIN与VDD两引脚短接,若OSCOUT端变为低电平,说明正常。4.查DP端是否有脉冲输出,用万用表最低直流电压档测量该引脚,在按数字键时,若表针摆动的次数与数字键的数字相同,说明正常。5.查话机开关电路的开关管是否正常,摘机时开关管应饱和导通,挂机时应截止。电话机常见故障的简单维修方法一、摘机无声:摘机无声即电话不通,常为直流电路不正常引起,可在摘机状态下测市话外线两端电压。正常值为6V—10V;若该电压很低成为0V,则可断开话机,测市话外线端电压,若为48V,说明电话机的输入电路有击穿短路的现象存在,可重点检查压敏电阻,该电阻在过压保护中常有击穿现象。二、通话正常,但不能拨号:通话正常,可说明拨号芯片的启动电路工作正常,主要原因有:(1)拨号芯片得不到正常的工作电流。正常情况下拨号芯片被启动后。脉冲脚输出的电压使电子门饱和寻通,这时拨号芯片工作的主电流疳从电子门管经过稳压滤波电路。如果稳压滤波电路的限流电阻或隔离二极管开路或虚焊,拨号芯片就得到正常的工作电流。(2)时钟振荡电路不工作。将拨号芯片的伍一纵输入线与伍一横线短接后,测定元件的晶振输出端对地电压,正常时约为1。5V。若不正常,应先检查定时元件是否良好,引脚是否脱焊,如正常,则说明芯片损坏。(3)拨号键盘电路不正常。不能脉冲拨号,不能双频拨号。检查T/P转换开头是否接良好。双音频放大管的b极若无电压,可判定放大器元件虚焊或印刷电路断裂。(4)手柄不能送话。检查手柄有无断线,送话器的直流偏置电阻阻值是否变大或虚焊。(5)手柄送话音小,若检查受话器的偏压在2V左右,多为受话器的引线反接或受潮所致。同时,检查送话器的偏置电阻,有无变质,电容有无不良等。(6)手柄不能受话。用镊子触碰前置放大管的b极,c极,若听筒中有无“喀喀”声,应查弹簧手柄是否断线,前置放大管,功率放大管是否良好。功率放大器输出藕合电容有无不良。若听筒中有“喀喀”声,应查消侧音电路元件不良。一、铃声异常(1) 电话机挂机时铃响不断。一般是电话机振铃电路中的电容被击穿短路,使收铃器输入失去直流作用。挂机时外线直流外线馈电电压为振铃集成IC提供工作电源,所以挂机时铃响不断。一般只要更换打振铃电容就可以了。如果振铃电容没坏,应检查抑制电路板是否漏电或是否由于焊点处理不当而短路。(2) 脉冲拨号时铃响。这是振铃输出变压的初、次级线圈相碰接引起的。这种故障是因为在电话机摘机后有直流馈电电流通过振铃集成IC。在摘机后,其外线端电压较低,收铃器不会响铃,但当脉冲拨号是,脉冲电压幅度较大足以使收铃器发出铃响。检测振铃集成IC输出端部分的抑制电路电路板和焊点,如果没有相碰,则更换变压器就可以了。(3) 铃声小。检查在收铃状态下集成IC的直流电压是否为25~27V。若低于正常值较多,应检查输出耦合电容是否漏电或击穿短路,若电压基本正常,应检测输出衰减电阻阻值是否变大,开关、线圈是否局部短路,否则就是IC性能不良。二、无振铃(1) 当整流桥中任意一只二极管断路后,桥式全波整流会变为半波整流,这是振铃电容只有充电回路而无放电回路,从而失去了充放电作用而不能通过交流电。可见,铃声电流不能通过振铃电容,以致振铃IC得不到电源而不能工作。(2) 当电话机出现无振铃故障时,要在振铃状态下按以下步骤检查。①测量整流桥输入交流电压。正常时约为60V;若接近0V,应检测振铃电容和降压电阻是否断路,开关是否损坏或引线是否脱焊。②测量振铃IC的直流电压。正常时为25~27V;若接近0V,应检查整流、滤波电路是否被击穿短路,整流桥是否有二极管损坏,否则就是振铃IC内部短路。三、铃响失真(1) 电话机响铃时,只响一下,接机后听到拨号音,不能通话。这种故障的原因一般是压敏电阻RV1接解不良或参数改变。当铃响一下后,振铃电压使的RV1阻值下降,相当于电话机摘机,交换机自动切断铃流,此后,RV1阻值又慢慢变大,使电话机恢复原来的挂机状态。所以只响一下铃,拿起手柄只能听到拨号音。只要换一只压敏电阻就可以了。此外抑制电路板受潮、氧化或漏电,也有可能出现这种故障。这时只要对电路板进行清洗烘干就可以了。(2) 电话机响铃出现单音,即铃响出现连续的“嘟- --- ”声,这就是响铃失真故障。这种故障一般是超频振荡器频率不正常或停振引起的,应检测超低频振荡器及外接元件是否良好,超低频振荡器有无虚焊、短路等,否则就是超低频振荡器内部损坏。(3) 铃声嘶哑是响铃失真故障,一般是超低频振荡器直流供电滤波不纯所致,应检测滤波电容是否失效或虚焊,否则就是超低频振荡器内部损坏。四、摘机后电话不通(1) 当电话机只能收铃,不能送、受话时,电源定向电路的4只二极管中必有1只断路或短路。若摘机后,测量外线端直流电压约为48V,把两根外线对调后电压变为6~9V,则是电源定向电路中有1只二极管断路;如果摘机后测量外线直流电压接近0V,把两根外线对调后电压为6~9V,则是电源定向电路中有1只二极管击穿短路。更换损坏元件就可以了。(2) *簧开关接触不良、引线脱焊或供电电路故障。五、脉冲拨号是拨号音不断脉冲拨号方式的缺点是拨号速度慢,会产生波形畸变,可能出现错号;脉冲信号幅度较大,容易产生线间干扰。双音频拨号方式的优点是拨号速度快,信号在载波电话系统中传输更为方便。采用双频制音频信号,能提高抗干扰能力,减少交换机接通的差错,从而提高交换机的接通率。双音频拨号方式特别适用于程控交换机。脉冲拨号时听到脉冲发出的“喀喀”声,说明拨号IC工作正常。拨号音不断,一般是拨号脉冲信号振幅过低所致。在脉冲开关中,定有一只管特性不良或其偏置元件变值。若电源定向电路中的二极管、整流二极管的反向电阻过小、压敏电阻和过压保护稳压管VD性能不良,也会出现这种故障。六、不能脉冲拨号双音频拨号正常,但不能脉冲拨号的故障是对于拨号方式具有脉冲/双音频兼容的电话机来说的。先检查P/T开关是否置于“P”位置。HA868(III)P/TSD型按键电话机在选择双音频拨号时,拨号集成电路IC的14脚是拨号选择端P/T,该脚接正电源VDD时,为脉冲式拨号;该脚接负电源VSS时,为双音频式拨号。应检测脉冲开关管及偏置元件是否损坏、虚焊。七、不能双音频拨号脉冲拨号正常,但不能双音频拨号的故障也是对具有脉冲/双音频兼容的电话机来说的。先检查P/T开关是否置于“T”位置。测量拨号集成电路IC的14脚应为0V,否则应检测P/T选择开关SA4是否损坏或焊点不良。然后在拨号时测量拨号集成IC的11脚(TONEOUT端)电压,其值应为1.6V左右,如无电压输出,一般是拨号集成IC损坏;若输出电压正常,则应检查双音频放大管及其偏置、输出元件是否损坏、虚焊。八、按键拨号不正常键盘数码某一字键不能拨号,一般是该字键构件损坏,如导电橡胶老化、不清洁、脱落等原因造成的。键盘某一行或某一列不能拨号,一般是拨号集成电路至键盘连接排线断线或焊点脱焊、虚焊所致,否则就是拨号集成电路内部损坏。键盘某相邻的两行或两列字键不能拨号,一般是拨号集成电路相邻的引出脚或键盘的连接排线焊点搭锡造成短路所致。例如:若纵列2、5、8、0不能拨号,一般是拨号集成IC的2,3脚短路;若横行4、5、6不能拨号,一般是集成IC的19,20脚短路。九、无送、受话测量通话集成电路IC的1脚电压,正常时约为4V,否则,应该检查*簧是否接触不良,整流二极管是否接触不良或脱焊,滤波电容是否短路;若这些元件都无不良,则是通话集成IC内部损坏。十、无送话用镊子碰通话集成IC时,从受话放大器中听到感应交流杂音,说明是送话输入电路有问题,应检查话筒线、送话器及供电可调电阻是否良好;外围元件是否接触不良。若碰触通话集成电路IC输入脚时,受话器无声音发出,应检测通话集成电路IC输入、输出之间是否虚焊,否则是通话集成IC损坏。十一、无受话用镊子碰通话集成IC时,从受话放大器中听到感应交流杂音,说明放大电路基本工作正常,应检测外围电阻、电容是否损坏或虚焊。若碰触通话集成电路IC没有发出声音,应检测受话器及话筒线是否良好;二极管整流是否被击穿短路;滤波电容是否断路、失效或虚焊,否则就是通话集成IC损坏。十二、受话音小受话音小,一般是受话器灵敏度降低所致。若受话器良好,应检查旁路电容是否漏电。是否内部干枯容量减小,外围阻值是否变大,否则就是通话集成电路内部接触不良引起放大倍数下降。接在通话集成电路5脚与6脚间的电阻是接收放大器的负反馈外接元件,适当增大电阻可提高接收音量。若以上处理还是不行,则只能换通话集成电路。十三、发送音小发送音小的故障,一般是送话器的灵敏度降低所致。其次就是可调电阻接触不良或变值所致。若换送话元件还不能处理,则换通话集成电路。十四、免提无送、受话免提无送、受话一般发生在送话和受话的公用电路中,要着重检查电源供电电路。测量免提电源稳压管两端电压 ,若大于5V,说明电源供电正常,那么就要检测滤波电容是否断路或失效,变压器初级线圈是否断线,电源滤波扼流圈是否断路。若测量稳压二极管两端电压接近0V,说明电源供给电路有问题,应检查*簧开关是否引线脱焊或接触不良。十五、免提送音小(1) 检查送话器是否灵敏度降低,其供电电路的负载电阻R是否变值(2) 检查放大管是否特性不良,或前置放大是否增益下降。将可调电阻的阻值调小一些,可以提高发送音量。(3) 发送信号主要由功放IC的放大器进行放大,其增益下降是造成送话音小和主要原因。应重点检查反馈元件是否阻值变大,功放IC的旁路电容是否容量减小。(4)供电电路故障十六、免提受话音小免提接收放大器的接收放大输入高频旁路电容是否漏电;输出耦合电容是否容量减小。若发送控制放大输出倍压整流电路漏电,会使开关管微导通,从而对接收信号产生分流并造成音小。三、铃响失真(1) 电话机响铃时,只响一下,接机后听到拨号音,不能通话。这种故障的原因一般是压敏电阻RV1接解不良或参数改变。当铃响一下后,振铃电压使的RV1阻值下降,相当于电话机摘机,交换机自动切断铃流,此后,RV1阻值又慢慢变大,使电话机恢复原来的挂机状态。所以只响一下铃,拿起手柄只能听到拨号音。只要换一只压敏电阻就可以了。此外抑制电路板受潮、氧化或漏电,也有可能出现这种故障。这时只要对电路板进行清洗烘干就可以了。”电话机响铃时,只响一下。除此之外最常见的是:门电路故障。门管A92,A94,A42……质差换之;CPU误触发就无能为力。电话机的故障表现及维修方法例1 电话既打不进也打不出,摘机灯也不亮:这种故障大多出在进线部位:(1) 电话接线盒螺丝松动脱线造成断路,重新接好线即可;(2) 电话机的进线插头松了,用镊子将电话机进线插座内的两根钢丝向外拉一拉,使钢丝接线紧压在进线插头上; (3) 电话进线折断(因打电话经常移动电话机,最容易折断进线),可向邻居借根线试试,确定是电话进线断线,买一根换上即可。例2 送话或受话话音时有时无:这种故障大多为手柄螺旋形卷线接触不好,卷线与电话主机以及手柄的插头极易产生松动,有时动动插头通话又正常了,这时只要用镊子将插座内钢丝都向外拉一拉使之接触良好就行了。另外卷线线头与插头都是压接的,容易脱头产生接触不良,如果怀疑卷线内脱头,可向邻居借根卷线试试,确定是卷线坏了,再买一根换上。例3 打不进电话:有电话打进时,听到一声电话铃响,电话就断了,但打出电话正常。这种故障大多是因为电话进线或电路输入部位存在漏电。电话挂机时输入电压为48V,打出电话时电压只有10V左右,电压低漏电不明显,话机能正常工作。打入电话时,向故障电话送振铃信号,电话铃响,接着因振铃信号为交流90V高电压,漏电处会被击穿,总机误以为电话已摘机而停止发振铃信号,输入电压降低,漏电减轻又形成挂机,所以只响一声铃,电话就断了。这种故障一种可能是电话进线盒或话机进水而产生漏电,只要用电吹风机吹干就行了;另一种可能是话机内进线附近电路板两铜片间被击穿形成漏电,打开话机(注意不要将内部引线拉断),在话机进线附近查找电路板是否有烧黑处,也可接上电话再由别人打进电话,一般有电话打进时,漏电处会产生电击火花,找到漏电处后用小刀刮干净再试机,直到能正常使用为止。例4 常发一个号:常发一个号有两种情况,一种是拿起电话手柄,话机就自动发某一号码,键盘失灵;另一种情况是拿起电话手柄按任一号码,话机将一直发此号码,其他键均失灵。这大多是因话机键盘进水所致,可小心打开话机,使话机面板向下,卸下键盘螺丝取出键盘电路板,先用电吹风机吹干水份,再用橡皮将电路板擦干净,用纸将键盘导电橡胶擦干净,按原样装好话机,故障即可排除。例5 按键不灵:故障现象是必须用力按压才能发号,这是因为键盘导电橡胶和电路板接点处有污物,造成接触不良,修理时只要按上例打开话机取出键盘电路板,用橡皮将电路板接点擦干净,用纸将导电橡胶擦干净,按原样装好话机即可。例6 噪声大:噪声如果是连续交流声,大多是送话器不好,可打开话机手柄,用起子或导电物将送话器负极与送话器外壳短接,如果噪声消失就可确定是送话器坏了,若不具备换送话器的条件,可从多股导线中抽一根细铜线,将送话器负极和送话器外壳绕起来即可使用。噪声如果是不规则喀哒声,大多是接触不良,而且多为压簧开关接触不良,动一动压簧开关噪声即消失。只需打开话机,用医用注射器向压簧开关内注入一些无水酒精,反复压动压簧开关,再用电吹风机吹干就可正常使用了。 例7 送话声音小:打电话时,嘴对着送话器说话,唾液容易进入送话器,造成声音传送障碍,对方听不清。这时只要用电吹风机对着送话器吹一吹,将送话器内水份吹干,即可恢复正常。怎样修理无图电话机市面上销售的电话机很多不带电路原理图,有的虽然附有电路图,但由于用户保管不善而遗失,因此当话机出现故障时,维修人员难以忙排除。 怎样在缺少电路图的情况下有效地检修各种电话机呢?笔者通过初步总结,向大家介绍下面三种最基本的方法:一、故障分类法: 一般电子电话机都是由振铃电路、极性保护电路、拨号电路、手柄通话电路、免提扬声器电路、锁控电路等组成。某些高级电话机还加有录音电路、数字显示电路和无线发射与接收电路等。电话机的任何一部分电路出了毛病,表现出的故障现象都有其特点。我们可以根据故障特点,确定故障发生的范围,然后在这个范围内对可疑元件进行检查(必要时可画出局部电路图进行分析)。这样就可以减少盲目性,迅速找到症结所在。电子电话机中元件的排列都有一定的规律性。一般来说,振铃整流电路同极性保护电路在一快,拨号集成电路周围便是拨号形成及输出电路,通话及免提放大集成电路附近即为通话输出部分和免提电路。液晶显示电路或锁控电路往往单独做在一块电路板上,很容易辨认。例:一台HA868ⅢP/TSDL电子电话机免提开关按下时可正常打电话,但抬起后指示灯却一直微亮。外来电话时有占线音,打不进。分析与检修:该话机能拨号,能送/受话,故障仅在免提部分,用表测免提电路在线路切断时仍有电压,顺着电路板查此电压的来源,发现是从免提开关上漏过来的,拆下开关测量,一级脚已漏严重。卸开检查,原来是因脚间距离太近,有油泥粘在其间而致。用酒精清洗后安装还原,故障排除。二、电压测量法: 电子电话机主要由先进的集成电路和分立元件构成,而集成电路都有一定的工作电压范围,通过测量集成电路各脚的工作电压值可以知道该集成电路工作是否正常,从而确定应检查其外围电路集成块本身。另外,在电话机中某些关键点的电压值不分型号、机型,都是大同小异的。例如:脉冲拨号开关管集电极电压一般都为6V左右,拨号时降为零的次数与拨号数一致;驻极体话筒两端应有3V左右的电压才能送话,集成电路的工作电压一般在2.5~5V之间,过高和过低都不能正常工作。再就是检查测量集成电路各脚电压时最好用数字式万用表,因其内阻大,分流小,测得的数据准确。例1:一台港产电子电话机出现不能拨号故障,根据前面介绍的故障分类半,故障可能产生在拨号电路,该电话机拨号电路采用的是UM91210C音频拨号集成电路。首先用数字表测量11脚Vdd为4V,正常。再测5脚启动电压为4V,不正常,摘机时启动电压HK端应为低电平,集成电路才能正常工作,键盘输入才有效。接着检查5脚的外围电路,发现其所接的一只C462三极管没有在摘机后导通,该管的Vc=4V,Vb=0.6V,Ve=0V,焊下来用表检查,其cb结已经开路,换新管2N9013后5脚电压可以降为0V,键盘拨号一切正常。例2:一台HA9118P/T电子电话机出现虽能拨号但无送、受话的故障。打开话机后盖检查手柄示未断,判断故障出自通话电路。接着测量通话集成块TEA1062的13脚无电压,顺此脚向前找,发现一稳压管DZ3已击穿。由于看出此管的稳压值,根据TEA/062的工作电压范围用3.6V的稳压管换上后故障排除。三、短路、断路法:即通过制造交流或直流短路的方法。所谓短路,对开关电路来讲,可直接用小镊子短接三极管的be极,迫使其截止;对放大电路来讲,则用一只0.1μF左右的电容器开于be之间,使交流信号短路;所谓开路,一是将元件的引脚焊开,二是在印刷板上将印制电路割断。注意一定要割得很细,便于以后用焊锡接通。 例1:一台港产TL6712型无绳话机,每当打电话时,耳机中便有一个讨厌的吱吱声,座机不插交流电时仍然存在。该机分成有绳与无绳两部分,相互影响。为确定故障范围,将进线至有绳与无绳的通道分别切断(在印刷板割一小沟),将通向有绳部分的进线切开后,用无绳手机讲话时再没有吱吱声了,可见故障来自有绳部分。检查有绳部分所有的集成电路电压均在正常值内,分析此种软故障像是某元件漏电所致。于是用一只0.1μF电容器逐一短路通话通道、拨号通道、免提通道均不起作用。后短路至极性保护电路输入端时,吱吱声突然消失。于是仔细检查这部分的元器件,了现叉簧漏电,断路仍有一变化的电阻值,用酒精清洗后,吱吱声再没出现。例2:一台KX139型电话机在雷雨后出现无受/送话故障。查整机自极性转换电路后无电压,怀疑话机内部有短路。先将脉冲拨号及通话电路逐一割断,均不见电压回升。后将开关管前的稳压管ZD1割断后话机恢复正常。该管系保护二极管,被话机线串入的高电压所击穿。更换ZD1后,话机一切正常。看图学修电话机电话机修理: 按键电话机电路原理及维修按键电话机主要由振铃电路、拨号电路、液晶显示电路、手柄通话电路、免提通话电路等组成。二、电路原理:我们以HAT3T(1V)P/TSD-LCD按键电话机为例,讲解各部分工作原理如图下:1、 振铃电路:振铃电路由A(K2410)及外围元件组成。挂机时,挂簧开关HR1处于静合位置(即1。3端),外线与通话电路断开,只有振铃电路仍和外线接通。振铃时,交换机送来的90V铃流信号经来葛电容器TCO、限流电阻器TRO加主桥式整流电路VD5-VD8,整流后的脉冲电流经TC1滤波、VD9稳压后送入A1的1脚、5脚。给芯片提供振铃所需的工作电源。A1外接TR1、IC2为决定双音调振荡器的定时元件,A1外接TR3灵敏度控制电阻器。振铃信号从8脚输出,经TR5、IS1、TR6加到B压电陶瓷片,便压电陶瓷片B发声。TS为铃声高低开关,处于“HL”时将TR6短接,铃声增高;处于“L1”时,IR6接如输出电路铃声降低。VD为限幅二极管。2、 拨号电路: 脉冲/双音频拨号由A2(H79215D)拨号芯片及外围元件组成。HT9215D拨号芯片的1脚、24脚NC为空脚;2-6脚C1-C5为键盘纵线;7、8脚OSC1、OSCO拨号时振荡晶体;9脚MUTE为静音输出端。拨号时为低电平;11、14脚HF1、HFO为免提触发输入输出端;高电平触发有效;12脚DATAO为拨好数据串行输出端;13脚CLR为时钟同步输出端;15、10脚VDD、VSS为电源正端;16脚HRS为启动端,低电平有效;17脚DP拨号脉冲输出端拨好时输出断断续续脉冲,通话输出高电平;18脚DTMF为为双音频信号输出输出端,拨号时输出双音频复合信号,通话时输出低电平;19脚P/T为拨号方式先择端,低电平时先双音频拨号,高电平时先脉冲拨号;20-23脚R1—R4为键盘横线。
采纳率:95%
来自团队:
例1 故障现象:通话时,电话机的听筒里出现不规则的杂音。 分析检修:首先应该检查话机听筒里出现的杂音,是来自对方话机还是其自身。若偶尔在接听电话时有杂音出现,则来自对方话机的可能性最大;如果每次接听电话时听筒里均有杂音,则说明话机自身及线路存在故障。 若确定杂音来自话机自身,应检查听筒与话机连接插头处是否有松动、污物、接触不良现象,话机与电话接线盒处固定螺钉是否松动等。同时,若话机手柄内的送话器与连接线接触不良,产生虚焊也会造成通话时的杂音,可旋下手柄盖固定螺钉,仔细检查连线各焊点,确保接触良好。 例2 故障现象:在接听电话时,对方讲话的声音很轻。 分析检修:首先应检查话机音量开关是否置于最小处,若音量开关已处最大,而对方的声音仍很轻,则应检查受话器是否有故障。此时可将受话器从手柄内拆下,将万用表置于R×1档,用表笔触碰受话器两端点,受话器应发出很清脆的“喀喀”响声,声音越大其性能越好,反之则说明其性能很差。如果以上检测时受话器声响很弱或完全无声,应更换此受话器;如果受话器正常,则应检查话机电路中信号放大、受话及输出等部分元器件。 例3 故障现象:在拨号时,某个号码键不能拨号。 分析检修:这类故障大多是拨号键与机内印制板上的触点之间产生污物或导电橡胶失去导电功能所致。 检修方法较简单:先拆开话机后盖并取下整块导电橡胶块,然后用沾有无水酒精的棉球仔细清洗每一个按键触点,并同时清洗印制板上的各触点,晾干,装回话机即可。经此处理后,一般均能排除拨号键失灵的故障
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 控制线路烧保险 的文章

 

随机推荐