ups面板一直ups告警灯提示输入零火反接,但是调过来了,面板还是显示零火反接是什么问题

UPS的零线火线接反会造成什么影响?_百度知道
UPS的零线火线接反会造成什么影响?
如果UPS的零线火线接反会不会造成短路或跳闸?
我有更好的答案
火线零线接反UPS正常工作,只要不把火线地线接反就行。有的UPS具有提示功能,用管理软件它会告诉你火零反接。
采纳率:41%
の深奥的问题,嘿嘿,我不会、抱歉
不会,交流输入的,但最好不要这样接。
不会出问题!
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
零线火线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电源零火线接反会导致ups输出接地不良吗
1。我司一台设备对接地要求严格,接地电压必须在5V以内,经检查发现,电源零火线接反,可能导致UPS输出接地不良2。电源没能接地极可能导致仪器内部硬件的损坏
09-05-08 &匿名提问
UPS内部有L及N的区别,其中N做为一条固定通路存在,而L则进行整流升压逆变,所以L同电网的L有可能有电位差,尤其是输入电压波动较大时。接地线同零线是两个不同的线,一般情况两者电压几乎相等,但是在雷雨、严重过载等情况下零线的对地电压是没办法保证的。所以不可以要求零线与地线之间的电压。也不可以用零线做地线使用。地线是地线,零线是零线,除非UPS内部接触不好,否则不存在UPS导致地线接触不良。尤其是,地线最好单独链接而不要经过UPS。应当使设备间的地线是并联关系而不是串联关系。电源不接地导致仪器内部硬件损坏……这样的仪器倒是有够烂的……仪器可不是越精密就越娇嫩的说。
请登录后再发表评论!山特C3K如果接反输入L与N线(即输入火线及输入零线接反),请问会出现什么问题?是否为发生炸机现象?_百度知道
山特C3K如果接反输入L与N线(即输入火线及输入零线接反),请问会出现什么问题?是否为发生炸机现象?
我有更好的答案
山特梦幻城堡C3K(内置8节松下电池)如果输入火线与输入零线接反或者没有连接地线,则会出现市电灯闪烁的现象,UPS可以正常开机,断电可以正常输入电池工作模式,输出电压频率均正常。对于普通负载不会有影响。如果是IBM等一些精密设备,则会有影响。建议纠正接线。