1 基站配套电源系统组成2 基站配套的电源线选择与计算基站配套电源线总体分布图基站常用电缆明细表直流电力线截面的选择与计算&直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,不同工作电压下压降固定分配值案例:某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线?解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=0.2V,故选用RVVZ &1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。&②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面由表可知这段压降ΔU=0.6V,故 :选用RVVZ &1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ &1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地) 。& &&该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。交流电力线截面选择与计算交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算&油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算&交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算&交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算&UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算&UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算&UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算&案例:某局新装-48V开关电源整流模块架1架,该开关电源整流模块架远期配置1000A,从交流配电屏至开关电源整流模块架应选择什么规格型号的馈电线?选用RVVZ &5X50 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(A、B、C三相各1芯,零线1芯,保护地线1芯)。& & &&该型铜芯线安全载流量为155A,完全符合实际负载电流要求。&交流电力线截面选择-载流量聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。2、单芯只适用于直流。3 交流配电箱的配置4 UPS容量选择UPS容量选择:估算中远期的总功耗,至少预留30%的余量例如:一个室分站,远端RRU交流供电,要加UPS。一共3个RRU,每个300W,预留WLAN交换机250W,则功率需求为: (300*3+250)=1150W, UPS容量选择:=2KVA(向上取整)5 开关电源设备容量配置开关电源=基站设备直流负荷+蓄电池充电电流整流模块数量按n+1冗余方式配置,其中:n=(基站设备直流负荷+蓄电池充电电流)/本期配置单个整流模块容量,进位取整数。一次下电分路,50A(或32A)×18(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入无线设备;二次下电分路,32A×6(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入传输设备。6 蓄电池的配置按基站近期负载进行配置。结合该地区市电状况进行配置,需考虑市电停电、移动油机由维护中心至基站路途时间、维护人员不足或停电基站较多时的等待时间。对于VIP基站及地理位置较偏远、应急发电不便的基站可适当增加蓄电池组后备时间。其中:K-安全系数1.25&I-近期负荷电流T-放电小时数(h)t-最低环境温度(5℃)η-放电容量系数α-电池温度系数0.0067 基站空调的计算基站空调的计算公式:制冷量=0.95*设备功耗(KW)+0.09(KW/平方米)*机房面积(平方米)空调匹数=制冷量÷2.5KW网优雇佣军投稿邮箱:长按二维码关注
[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢【图文】4电缆、其他_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
4电缆、其他
&&交、直流电缆知识
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢通信机房用铅酸蓄电池2V/12V_通信应用蓄电池_产品索引_中国UPS电源网
通信应用蓄电池
通信机房用铅酸蓄电池2V/12V
时间: 15:20:44&&
作者:通讯电源动力站&&
来源:中国UPS电源网&&
内容摘要:通信机房用铅酸蓄电池2V/12VGFMG系列高能固定型阀控密封铅酸蓄电池是充分消化吸收国外先进技术。产品采用新型电解质和进口微孔隔板,优化了电池正负极板配方,使其比传统的阀控电池具有如下优点:体积更小,重量更轻,耐深放电性能优良,荷电保持能力高,循环寿命更长等特点。产品广泛应用于通信、电力、储能、船舶、航空军事工业等。...
通信机房用铅酸蓄电池2V/12V
&GFMG系列高能固定型阀控密封铅酸蓄电池是 充分消化吸收国外先进技术。产品采用新型电解质和进口微孔隔板,优化了电池正负极板配方,使其比传统的阀控电池具有如下优点:体积更小,重量更轻,耐深放电性能优良,荷电保持能力高,循环寿命更长等特点。产品广泛应用于通信、电力、储能、船舶、航空军事工业等。 通信机房用铅酸蓄电池2V/12V密封原理简介
把所需分量的电解液注入吸液性极好的超细玻璃纤维隔膜中,无游离电解液,通过负极板潮湿来提高气体再化合能力,科学的结构和配方使正极板产生的氧气在充电时很快与负极板的活性物质起反应回复成水,由于损失极少可使结构密封。
耐腐蚀新型配方合金 高倍率放电极优 自放电率极低
超细玻璃纤维隔膜吸液 无有害气体溢出 低温性能优越
高强度A B S树脂外壳 与设备同处安装 不会污染环境
全密封不漏液无需加水 安全阀自动开闭 免建蓄电池室(1)交流配电柜选配(380V/XXA):
交流配电柜的容量选择要根据局方提供的将来设备交流总功耗计算。
举例:某通信机房380V供电通信空调2台,共计耗电18KW,照明用电100A,数据设备、PC终端等耗电按150A,近期其它220V供电预留50A。
计算配电柜容量:P总功耗(瓦)=〔P空调+P照明+P数据、PC+P预留〕/∩功率因数=〔18000+220*100+220*150+220*50〕/0.8=105000(W)
I总= P总功耗/U==263(A),其中功率因数会因设备厂家的不同而有差异,在此取0.8。故近期配置380V/263A的即可,考虑到将来增加设备,同时按国家交流电流系列标准,综合取定本机房新增交流配电柜容量为:380V/400A,能满足中远期交流负载需求。常用设备的效率、功率因数和交流电流系列标准如下:
常用设备的效率、功率因数
交流配电屏/箱电流标准系列(单位:A):50,100,200,400,630,800,1000,1600。
例如:380V/400A表示:交流配电屏三相输入380V、400A的容量,输出功耗小于输入功耗。
交流配电屏输出:分三相输出(380V)和单相输出(220V),为保证相平衡,三相输出分路最好配为3的倍数。比如某交流配电屏输出配置为:三相3*16A,三相3*32A,三相3*63A。
交流熔断器的额定电流值选定原则:照明回路按实际负荷配置,其它回路不大于最大负荷电流的2倍(1.5~1.7倍),注意空调启动电流可达最大电流的4~7倍,故在选配熔断器的时候特别注意。
(2)UPS选配:
UPS的容量选择要根据局方提供的通信机房内重要交流负载的总功耗计算。
计算方法同交流配电柜容量计算。
举例:某网管监控中心要单独配置一套UPS,有50台电脑终端,每台功耗按300W估算,则P总功耗(瓦)=300*50=1500W,P总功耗(VA)==2143VA,故P总功耗(KVA)=P总功耗(VA)/00=2.143 KVA,由于电脑终端属于单相220V供电,综合取定选择单相输入单相输出3KVA UPS主机柜。
对于三相输入单相输出和三相输入三相输出情况同上所述,工程设计中明确通信机房设备实际需求〔是三相还是单相输入〕,然后相应选择UPS主机柜是三相还是单相输出。
UPS主机柜容量标准系列如下:
① 单相输入单相输出设备容量系列(KVA):0.5,1,2,3,5,8,10;
② 三相输入单相输出设备容量系列(KVA):5,8,10,15,20,25,30;
③ 三相输入三相输出设备容量系列(KVA):10,20,30,50,60,80,100,120,150,200,250,300,400,500,600。
UPS输出:分三相输出(380V)和单相输出(220V)。 &
UPS选配需要说明的问题:选配什么品牌的UPS电源要根据据运营商的具体情况来确定,但有一点必须明白, 就是所有欲选配UPS电源的功率(单位统一)必须略大于负载的实际功率,才能使UPS电源可靠地工作。另外,功率是电能的单位,一般用瓦特(W)来表示,而国际上用电流安(A)和电压伏(V)的乘积来表示(VA为视在功率)。视在功率伏安(VA)与有用功率瓦特(W) 的换算方法为:视在功率伏安(VA)数乘以0.7~0.8即为有用功率瓦特(W),如下:
表达式:VA*0.7(或0.8)=W〔即:伏安*0.7/0.8=瓦〕
(3)直流配电柜选配(48V/XXA):
直流配电屏的容量选择要根据局方提供的将来设备直流总功耗计算。
举例:某新建传输交换综合机房中远期计划新增传输设备8架〔满配功耗按8KW〕,新增1套20000门模块局交换机(每门按1W)〔满配功耗按20KW〕,设备电源均为双路输入,大楼采用分散供电方式,此机房新建一个直流配电柜专供传输和交换设备,求直流配电柜容量?
P直流总输出= P传输+ P交换=8000+20000=28000(W)
则直流配电柜输入电流I=P直流总输出/48=(A)
综合取定直流配电柜的容量为:48V/800A,直流配电柜采用双路48V/800A输入。
直流配电屏的输入/输出可分单路输入/输出和双路输入/输出,看通信设备实际需求确定。
直流配电屏电流标准系列(单位:A):50,100,200,400,800,1600,2000,2500。
例如:现在需要一单路400A输入的,表示为48V/400A;如果需要2路400A主备输入的,表示为双路48V/400A〔或2*(48V/400A)〕。
直流配电屏输出:单路或双路输出。需要说明的是如果为双路输出,接法一定从两路中端子分别引接,不可从一路中两个端子引接。&&
下面是以吉林移动工程根据设备实际需求配置的一个直流配电柜〔机架高〕输入输出配置图:
直流熔断器的额定电流值选定原则:额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。各专业是指电流机房熔断器的额定电流应不大于最大负载电流的1.5倍。
二级直流输出〔列头柜〕的选配原则同直流配电柜选配。
(4)基站用高频开关电源选配:
高频开关电源是交直流输出混合柜〔即:既有交流输出单元,又有直流输出单元〕,开关电源的容量选择要根据站内设备总交直流功耗计算。
基站一般单个为30或50A的整流模块,局用一般单个为100A的整流模块;有很多厂家的基站用高频开关电源有二次下电的功能,一般一次下电接无线设备,二次下电接传输设备。
整流模块采用均流技术,所有模块共同分担负载电流,一旦其中某个模块失效,其它模块再平均分摊负载电流。
电源系统整流模块根据N+1冗余配置原则,主用整流模块数量N由以下公式计算:
整流模块单体的配置主要由以下三个方面共同决定:
①电源系统所带负载总电流的大小;
②蓄电池的充电电流(电池容量×25%);
③N+1备份(当N≥10时,模块数量则为N+2)。
其中:――负载总电流;――蓄电池的充电电流;――所选单体的额定输出电流。
举例:吉林移动工程规划某基站内远期配置MBI5基站设备3架,每机架27A,中兴SDH155/622M1端,每端10A,配置2组500AH&蓄电池,照明用电按2A,求高频开关电源容量及整流模块单元单体配置数量?
此基站内负载总电流为:I总=I基站+I传输+I电池充电=27*3+1*10+500*25%=216A
P开关电源输入*0.85=P基站总输出(其中:0.85表示高频开关电源功率因数取定值)
那么基站总输出功耗P开关电源输入=P基站总输出/0.85=〔48*216+220*2〕/0.85=12716(W)
高频开关电源容量计算=A,综合取定容量的值为48V/300A。
选定单体模块容量为50A的,则N=216/50=5块,N+1备份,按6块配置(满配置),故此工程远期按6个模块配置,近期可能由于基站设备机架较少,同样可以根据上面公式计算出结果。
(5)蓄电池组/柜的选配:
蓄电池组选择类型为:免维护阀控式密封铅酸蓄电池,即VRLA。
阀控式密封铅酸蓄电池容量系列(10小时率)(单位:Ah):30,50,60,80,100,150,200,300,400,500,600,800,1000,1200,1500,2000,2500,3000。
移动通信基站蓄电池组放电时间应在1~3小时。对基站传输设备的供电时间,工程设计中通常按不小于20小时考虑。
工程设计中,局配置的蓄电池容量通常在1000~3000Ah/组,即局蓄电池总容量在2000~6000Ah;基站配置的蓄电池容量通常在300~500Ah/组,即基站蓄电池总容量在600~1000Ah。电池容量.xls〔以吉林移动工程为例,详见后表〕
(6)电源线径的选择:
A、交流电源线线径计算(经济电流密度法):S=I/2.5,I=P/U
B、直流电源所用缆线截面计算如下(电流矩法):
S=(2L&•I)/(57&•△V)
其中S为缆线截面,I为电流量,L为距离,△V为允许电压降,57为铜导率。直流压降分配:-48V直流全程压降为〈3.2V和〈2.7V。电源母线计算(直流).xls
(7)接地系统:
接地系统分为工作地、保护地和防雷接地。
接地线宜短、直、截面积为35~95mm2,材料为多股铜线。 接地引入线长度不宜超过30m,其材料为镀锌扁钢,截面积不宜小于40mm×4mm或不小于95mm2的多股铜线。接地引入线由地网中心部位就近引出与机房内接地汇集线连通,对于新建站不应少于两根。
接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。
根据经验,保护接地线选取定为:走线架、传输、交换设备机壳接地采用1*16mm2,交、直流配电柜保护接地采用35~50mm2,MDF接地采用&50mm2。
地线的接地电阻:
A&、大的枢纽局、程控交换局(万门以上)、汇接局、国际电话局、电信局、综合楼及长话局(大于2000门以上)接地电阻&1Ω。
B&、程控交换局(2000门~10000门)2000门以下的长话局,接地电阻&3Ω。
C&、2000门以下的程控交换局光中继站、微波站、通讯基站接地电阻&5Ω。
埋地引入通信局站的电力电缆应选用金属锴装层电力电缆或穿钢管的护套电缆。埋地电力电缆的金属护套两端应就近接地。在架空电力线路与埋地电缆连接处应装设避雷器。避雷器、电力电缆金属护层、绝缘子、铁脚、金具等应连在一起就近接地。避雷器的接地线应尽可能短,接地电阻尽可能小。
移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电&缆穿钢管埋地引人移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。
交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置。
接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求如下:
钢管φ50mm,壁厚不应小于3.5mm。
角钢不应小于50mmχ50mmχ5mm。
扁钢不应小于40mmχ4mm。
基站机房工作地、保护地和铁塔防雷地三者相互在地下焊接连通成一体作为机房地网,接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。 接地引入线由地网中心部位就近引出与机房内接地汇集线连通,对于新建局/站不应少于两根。
我国雷种指防直击雷和感应雷、球雷及雷电侵入波,防雷主要防感应雷或雷电侵入波。
在IEC标准、国标及原邮电部通信电源入网检测中,规定的模仿雷电波形有10/350μs电流波、8/20μs电流波、1.2/50μs电压波或10/700μs电压波等,这里的8/20μs电流波是指波头时间为8μs&、波长时间为20μs的冲击电流波,余下类同。
变压器高、低压侧均应各装一组氧化锌避雷器,氧化锌避雷器应尽量靠近变压器装设;变压器低压侧第一级避雷器与第二级避雷器的距离应大于或等于10米,严禁采用架空交、直流电缆进出通信局站。
经过上面的各步骤实施后,就可以将运营商需要订购的电源设备清单、电源缆线型号、长度等具体数据提供上去,以便运营商订货,另外需要说明的是,制作出来的这些表格一定要体现在设计文本或图纸中。
通信机房用铅酸蓄电池2V/12V充电
12V系列电池浮充电压每单格13.50-13.80V±0.02(25℃),均充电压每单格14.10-14.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
2V系列电池浮充电压每单格2.23-2.27V±0.02(25℃),均充电压每单格2.35-2.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
12V系列电池充电电压最大可曾至每单格14.4-14.70V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
2V系列电池充电电压最大可曾至每单格2.35V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
通信机房用铅酸蓄电池2V/12V安装、使用注意事项
蓄电池应放置在通风、干燥、 远离热源和不易产生火花的地方,安全距离为0.5米以上。 在25℃温度环境可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,寿命约降低一半。在25℃-0℃区间内温度若每下降1℃,其放电容量约下降1%。
安装时应注意电池的极性,蓄电池的正极接充电设备或负载的正极,蓄电池的负极接充电设备或负载的负极,严禁接反。
由于电池组的电压比较高,在安装、使用和检修过程中应戴缘手套,防止电击。
不同型号、不同种类以及新旧程度不同的电池不能串、并在一起使用。电池组在连接前请先用细钢丝刷清理接线端子上的氧化膜,使之出现金属光泽,电池组各联接处必须牢固连接,螺栓与螺母的扭矩约为11牛顿.米。.
搬运时蓄电池应处与正常位置,不应受剧烈振动及冲击 。安装时注意不要碰撞接线端子, 勿使端子短路, 严禁吊挂接线端子搬运,以免影响密封性能。
GFMG高能型阀控铅酸蓄电池出厂前已充电完毕,从出厂到安装使用之间容量有不同程度的损失,使用前应进行一次回复充电。
标签:&&&&
上一篇:没有了
下一篇:没有了
       中国UPS电源网QQ交流群:                         版权所有 未经授权禁止复制和建立镜像                     基站配套电源详解
我的图书馆
基站配套电源详解
1 基站电源组成2 市电3 交流配电箱4 开关电源5 蓄电池6 基站电源接地系统7 基站电源防雷保护8 电源线计算和选择1 基站电源组成1.1 基站系统结构图1.2 通信电源组成2 市电2.1 市电分类根据通信局(站)所在地区的供电条件、线路引入方式方式及运行状态,将市电分为四类,其划分条件应符合下列要求:1、一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电。该两路电源不应同时出现检修停电,平均每月停电次数应不大于1次,平均每次故障时间不应大于0.5 h。两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。2、二类市电供电线路允许有计划检修停电,平均每月停电次数应不大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6 h。3、三类市电供电为从一个电源引入一路供电线,供电线路长、用户多、平均每月停电次数应不大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8 h。4、四类市电供电应符合下列条件之一的要求:1)由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到三类供电要求。2)有季节性常时间停电或无市电可用。2.2 市电引入外市电引入方式有如下四种:1) 新建机房设有专用变压器,通过1 路10KV 高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1 路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。3) 租用民房设有专用变压器的基站,从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。4) 租用民房无专用变压器的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。●基站新建引入外市电的电压等级可根据当地供电条件、用电容量、供电部门要求综合确定。●基站新建宜引入一路优于三类或三类(平均月市电故障≤4.5次,平均每次故障持续时间≤8h)的市电作为主用交流电源。外市电引入容量应按远期负荷考虑3 交流配电箱作用:基站引电的入口,为整个基站提供电源。输出:整个机房的交流设备供电和开关电源的直流输入3.1 交流配电箱技术要求1. 基站应配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口。移动油机应急接口配置为标准插头式(与交流引入电压制式相匹配)。2. 交流配电箱应内置浪涌保护器(SPD),其通流容量的选择应符合《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689)的相关要求。可插拔防雷模块严禁简单并联作为80kA、120kA等量级的SPD使用。3. 交流配电箱应配置多回路交流计量智能电表装置,对交流配电箱内的交流输入及输出分路进行交流电度计量。3.2 交流配电箱的配置4 开关电源每个模块50A,满配600A,能够满足基站总的直流负荷分类:150A,200A,250A,300A…只是模块数量的不同早期有24V开关电源、24V/48V一体化开关电源中兴开关电源华为开关电源TP48600B动力源开关电源DUM-48/50H艾默生开关电源开关电源设备容量配置开关电源=基站设备直流负荷+蓄电池充电电流整流模块数量按n+1冗余方式配置,其中:n=(基站设备直流负荷+蓄电池充电电流)/本期配置单个整流模块容量,进位取整数。一次下电分路,50A(或32A)×18(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入无线设备;二次下电分路,32A×6(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入传输设备。5 蓄电池蓄电池一般和蓄电池铁架组合在一起:单层、双层、多层;立式、卧式 5.1 蓄电池要求1. 蓄电池组容量的应考虑客户需求、市电可靠性、运维能力、机房面积和机房承重等因素,综合确定。2. 基站原则上配置一组铅酸蓄电池组;或根据基站实际环境情况,按照需求容量,将电池分为两组进行配置。3. 不同厂家、不同型号、不同容量、不同时期(出厂日期相差1年以上)的蓄电池组严禁直接并联使用。4. 经过环境及经济评价测算,确实能够节省空调用电量的场景,可使用普通铅酸电池配合电池恒温箱方案或高温铅酸电池技术方案。5. 集成式磷酸铁锂电池组的技术方案可用于空间狭小、缺少空气调节装置、对承重有一定限制的场景,建议电池组容量不超过200Ah。5.2 蓄电池的配置按基站近期负载进行配置。结合该地区市电状况进行配置,需考虑市电停电、移动油机由维护中心至基站路途时间、维护人员不足或停电基站较多时的等待时间。对于VIP基站及地理位置较偏远、应急发电不便的基站可适当增加蓄电池组后备时间。其中:K-安全系数1.25I-近期负荷电流T-放电小时数(h)t-最低环境温度(5℃)η-放电容量系数α-电池温度系数0.0066 基站电源接地系统7 基站电源防雷保护8 电源线计算和选择8.1 基站配套的电源线8.2 直流电力线截面选择案例分析 例:某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线?解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=0.2V,故选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。 ②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面由表可知这段压降ΔU=0.6V,故 :选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地) 。该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。 8.3 交流电力线截面选择 交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算 油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算 交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算 交流低压电力线选择交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算 UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算 UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算 负载为三相时负载为单相时案例分析例:某局新装-48V开关电源整流模块架1架,该开关电源整流模块架远期配置1000A,从交流配电屏至开关电源整流模块架应选择什么规格型号的馈电线?选用RVVZ 5X50 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(A、B、C三相各1芯,零线1芯,保护地线1芯)。该型铜芯线安全载流量为155A,完全符合实际负载电流要求。 交流电力线截面选择-载流量注:1. 表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。2. 单芯只适用于直流。