西门子MM440故障原因分析与维修
•电动机的功率 (P0307) 与变频器的功率(P0206)不对应。
•电动机的导线短路。
•有接地故障。
检查以下各项:1. 电动机的功率 (P0307) 必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应。5. 输入变频器的定子电阻值 (P0350) 必须正确无误。6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载。
& 增加斜坡时间& 减少“提升”的数值
F0002过电压
•直流回路的电压 (r0026) 超过了跳闸电平 (P2172)。
•由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。
•斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间 (P1121) 必须与负载的惯量相匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。 注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;否则应另外接入制动电阻。
F0003欠电压
•供电电源故障。
•冲击负载超过了规定的限定值。
检查以下各项:1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。
变频器过温
•冷却风量不足。
•环境温度过高。
检查以下各项:1. 变频器运行时冷却风机必须正常运转。2. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值。3. 环境温度可能高于变频器的允许值。
P0949 = 1 :整流器过温。P0949 = 2 :运行环境过温。P0949 = 3 :电子控制箱过温。
F0005变频器 I2T 过热保护
•变频器过载。
•工作 / 间隙周期时间不符合要求。
•电动机功率(P0307)超过变频器的负载能力 (P0206)。
检查以下各项:
1. 负载的工作 / 间隙周期时间不得超过指定的允许值。
2. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206 )相匹配。
F0011电动机过温(反应OFF1)
•电动机过载
检查以下各项:1. 负载的工作 / 间隙周期必须正确。2. 标称的电动机温度超限值 (P)必须正确。3. 电动机温度报警电平 (P0604) 必须匹配。
F0012变频器温度信号丢失
•变频器(散热器)的温度传感器断线
F0015电动机温度信号丢失
•电动机的温度传感器开路或短路。如果检测
到信号已经丢失,温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型。
•如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变气魄仍然可以带负载。
检查输入电源各相的线路。
•如果相电流的总和超过变频器额定电流的5%将引起这一故障。
功率组件故障
•在下列情况下将检测到UCE故障。
&#82260947= 22 和故障值。
&#82260948= 12 或13 或14 ,决定于UCE
检查I/O板。它必须完全插入。
F0023输出故障
•输出的一相断线
整流器过温
•通风风量不足。•冷却风机没有运行。•环境温度过高。
检查以下各项:•变频器运行时冷却风机必须处于运转状态。
•脉冲频率必须设定为缺省值。•环境温度可能高于变频器允许的运行温度。
F0030冷却风机故障
•风机不再工作。
1. 在装有操作面板选件(AOP 或BOP)时,故障不能被屏蔽。2. 需要安装新风机。
F0035在重试再起动后自动再起动故障
•在重试自动再起动以后,出现自动再起动故障。
F0040自动校准故障
电动机参数自动检测故障
电动机参数自动检测故障。
报警值 =0 :负载消失。报警值=1 :进行自动检测时已达到电流限制的电平。报警值 =2 :自动检测得出的定子电阻小于 0 .1% 或大于100%。报警值 =3 :自动检测得出的转子电阻小于 0.1% 或大于100%。报警值 =4 :自动检测得出的定子电抗小于 50% 或大于 500%。报警值 =5 :自动检测得出的电源电抗小于 50% 或大于 500%。报警值=6 :自动检测得出的转子时间常数小于 10 ms
或大于 5 s
。报警值 =7 :自动检测得出的总漏抗小于5% 或大于 50%。报警值 =8 :自动检测得出的定子漏抗小于 25% 或大于 250%。报警值 =9 :自动检测得出的转子漏感小于 25% 或大于 250%。报警值=20 :自动检测得出的IGBT 通态电压小于 0 。5V 或大于 10V 。报警值 = 30 :电流控制器达到了电压限制值。&BR& p&
报警值=40 :自动检测得出的数据组自相矛盾,至少有一个自动检测
数据错误。
基于电抗 Zb 的百分值 =Vmot ,nom /sqrt(3) / Imot ,nom
0:检查电动机是否与变频器正确连接。
1-40 :检查电动机参数 P304-311 是否正确。检查电动机的接线应该是哪种型式 (星形,三角形)。
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&mm440参数设定_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
mm440参数设定
&&调试经验
你可能喜欢MM440变频器参数设置及DP通讯_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
MM440变频器参数设置及DP通讯
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩18页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢西门子变频器MM440 怎么设置 P1240_百度知道
西门子变频器MM440 怎么设置 P1240
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
qq知道合伙人
采纳数:179
获赞数:359
设置为0禁止直流制动控制,设置为1激活直流制动控制。金马电子科技 专业维修变频器
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 mm440变频器参数 的文章

 

随机推荐