空调外机扇叶不转原因风扇转不动

已解决问题
三菱变频空调外机不动在开机的时候风扇转了一下就停了。
有一台以前的三菱空调。开机有外机风扇转了一下后,就停止了。请高手们指点一下。。 问题补充:电压220是没问题的.如果是氟利昂泄露的话.外机风扇电机为什么在开机的时候转了一两秒后就停止?
浏览次数:6402
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
不管是变频的还是什么的,基本原理都是一样的,当你氟利昂泄露时,会出现这样的现象,压缩机带有保护的,&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok||||||||||
||||||||||
查看: 5478|回复: 21
5匹格力外机风扇转压机不动
一个人、寂寞 该用户已被删除
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台5匹380V格力不制冷,开机立刻显示E1,电压都有380V,冰种压力8公斤,量了高压保护和信号线都没问题,把ovc与零线短接了也是这样,然后我把相序调了一下没有出现e1,但主机只有风扇工作,压机没反应,内机正常,接着我把相序全都调过一遍可都是一样只有风扇在转,这种问题应该是主机的那里出问题了?请师父们赐教!
阅读权限55
在线时间 小时
你是不是调的室外机相序?
应该调整空调的电源相序。
松下空调售后 该用户已被删除
E1本身就不是相序反了的问题
阅读权限30
在线时间 小时
对啊,E1高压保护,去调相序干嘛呢?调相序后压机没启动肯定不会报E1了。所说的压力8公斤是停机或压缩机没启动(报E1后)的时候吧?有可能某个地方堵了。
一个人、寂寞 该用户已被删除
愚公的承诺。 发表于
你是不是调的室外机相序?
应该调整空调的电源相序。
就是调电源的相序啊
一个人、寂寞 该用户已被删除
蓝天(坤仔)制冷 发表于
对啊,E1高压保护,去调相序干嘛呢?调相序后压机没启动肯定不会报E1了。所说的压力8公斤是停机或压缩机没启 ...
那请问是什么地方堵了?
阅读权限120
在线时间 小时
看看交接有没有acN
阅读权限30
在线时间 小时
西安周涛 发表于
看看交接有没有acN
我也想查交流接触器的电压,线圈有没有得电工作。如果没得,再看保护回路:包括高,低压开关,相序等等
阅读权限15
在线时间 小时
短接之后,为什么还要换相;你是想增加问题的发杂性
阅读权限20
在线时间 小时
不能查查压机上有没有电压吗?
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有11-1111-1111-1111-1111-1111-11
也许你感兴趣空调外机风扇不加电能正常转,加电以后反而转不动是什么原因?_百度知道
空调外机风扇不加电能正常转,加电以后反而转不动是什么原因?
我的空调用了8年了,今年突然出现外机不启动的情况(外机没声音,而且剧烈发热,内机工作灯熄灭),上门维修的师傅换了个电容(收了我95块,黑啊),当时能正常用了。可是过了2个礼拜...
我的空调用了8年了,今年突然出现外机不启动的情况(外机没声音,而且剧烈发热,内机工作灯熄灭),上门维修的师傅换了个电容(收了我95块,黑啊),当时能正常用了。可是过了2个礼拜,同样的故障出现(这次外机嗡嗡响,但风扇不转)内机工作灯能保持一段时间,但1分钟左右熄灭。我看了些外机,不加电的时候风扇能够正常转动,加电以后反而很难转动。但这时候开始内机有冷气喷出,说明还是能正常工作,只是外机不转散热不好导致一段时间内保护而关闭内机。上门的师傅说,是电机的轴承坏掉了(轴承坏掉为什么不加电能正常转?),要换轴承,大概要花接近200(修理费大概140,轴承5-70),但不敢保证能够稳定;如果把一体的轴承包括电机全换掉,应该比上述稳定,但是要花300多。(修理费140,电机170)想请问外机(我觉得主要就是电机问题,其他部分应该正常)这种情况是什么原因?应该怎么修理?他们的费用合理么?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
botoutiantai知道合伙人
botoutiantai
采纳数:77
获赞数:629
擅长:暂未定制
你好,此种故障是轴套(也就是轴承的一种)磨损,间隙过大,间隙内有油污干涸所致,考虑第原机电容不易损坏,处理方式:将电扇轻轻拆卸,电机部分小心拆开,将轴与轴套滚动部分用0#细砂纸打磨光滑,在装配时涂些高速黄油即可,注意装配时调整轴的转动手感!建议此故障修找电机的师傅处理最好!
warsi知道合伙人
获赞数:20
擅长:暂未定制
不加电能自由转,说明轴承没问题,如果有问题维修的换了电容也不会正常转,既然你说修过之后可以正常工作,这次坏了估计还是电容质量不好电容又坏了,维修的估计是想骗你的钱,也可能是轴承缺润滑油了,你要是自己能上油就自己上点吧
yese8888知道合伙人
擅长:暂未定制
用一个插座直接把外风机直接给电看看能转起来吗,如果不转用手顺排风方向转一下如果能起就好了换个风机电容就行了在用手上下摇风扇看看轴有多大量要大的话轴承就不行了价格有一点贵但在天热是也就这样了,因为干空调的就这几天挣钱吗可以理解。。。。。。
参考资料:
lgpp100知道合伙人
获赞数:16
这个问题确实是轴承问题,换轴承就可以了,如果赚他们的维修贵,你可以多问几家维修的!轴承磨损后间隙大,不加电时可轻松转动加电后有电磁场的引导作用而抱死转不动了!!
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 空调外机不转内机正常 的文章

 