1.问答题 (1)发现或接报机房内伸缩节破裂,应立即按急停按钮停止冷水机组,并按急停按钮停止水泵。(2)将破裂伸缩节上的闸阀关闭......2.问答题 (1)发现或接报管道漏水应迅速关闭冷水机组和水泵。(2)现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水渗入电梯井和用户单元,并......3.问答题 (1)巡查发现运行中的水塔电机故障,应立即停止该机,转开备用电机。(2)发现故障的技工检修,可当场解决的问题即时修复......4.问答题 (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。(2)可当场解......5.问答题 (1)巡查时发现运行的冷水机组故障,应马上停止该机,并开启备用机组。(2)将情况报告经理/主管/工程师,由其组织人员维......机房精密空调漏水不仅造成室内湿嗒嗒影响空调致冷效果,而且还会影响空调的使用寿命,成为不少数据中心运维者的烦心事。其实,机房空调漏水原因很多,安装和使用中存在的问题都会引起机房空调漏水。
原因一:安装问题   
安装方面,安装倾斜也就是水平度不合格的空调,由于水份聚集就会漏水。安装时打的墙孔过高,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水管排水不畅,使得室内机的接水盘溢满了水,这样室内机也会漏水。&
原因二:使用问题  
使用方面,一是‘脏堵’,就是没有及时清洗的灰尘积累在塑料管道里,造成排水不畅。二是排水管被移动或被打结。三是使用久了的排水管由于塑料老化而开裂。
机房空调漏水常用处理方法:   
针对漏水的原因,提醒工程师在机房空调空调的安装中一定要观察机器是否水平,墙孔是否高于机器。在使用过程中则要经常清理过滤网,既避免漏水又可提高制冷效率。排水管也不要移动、打结。&
不同原因的漏水有不同的补救措施。“如果是排水管破裂,只需花很少的费用更换排水管即可。如果是‘脏堵’,则清洗堵住的那一段排水管。”  
关于机房空调排水管问题:&
a)室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小。处理方法:重新调整排水管角度。  
b)排水管过长,流水不畅。处理方法:尽量缩短排水管长度。&
c)排水管不平整、缠绕。处理方法:重新整理排水管。
d)排水管(软管)被挤压。处理方法:整理排水管(软管)被挤压部位。&
e)排水管破碎、裂纹。处理方法:更换排水管。
f)排水管出水口插入水中。处理方法:取出插入水中的排水管。&
g)排水管接头松脱。处理方法:重新连接接头。
h)排水管有异物脏堵。处理方法:排水管有异物脏堵。
关于蒸发器问题:&
机房空调室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。处理方法有三:
1)系统缺氟,加氟。&
2)清洗风道系统。  
3)风速不正常,将风速调整正常。&
关于室内连接管问题:&
空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生,形成滴水。处理方法有三:&
1)保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料。  
2)设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善。  
3)排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。   
关于室内机漏水问题:  
处理方法:安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平。
如何消除隐患:
1)水系统使用无缝钢管和优质阀门。
使用优质的无缝钢管和阀门,降低水管漏水、阀门故障漏水等几率,从而提高系统的安全性和可靠性。
2)高质量的钢管焊接
采用厚壁优质无缝钢管,合理的焊接工艺提高焊接质量。钢管焊接完成后,采用3倍于运行压力进行管道打压实验。
3)水管采用环路系统
水管采用环路系统,即使某处发生故障,整个系统不受影响,仍然可以正常运行,从而提高系统的安全性。
4)消除水系统单点故障
在每个设备的前、后端设置截止阀;在每个阀门的前、后端,也设置截止阀。当系统中某个设备或者某个阀门发生故障时,可以关闭相应阀门,在系统冗余范围内及时维修,从而不影响这个系统的正常运行。
5)地面防水、漏水检测
精密空调下方地面、管道间地面,应做防水并设置挡水围堰和漏水监测探头,出现漏水及时报警,提高系统的安全性。
6)采用封闭的管道间
采用封闭的管道间,水管主要布置在管道间中,即使发生漏水,也可以保证水不进入IT设备区域,提高系统的安全性。
7)保温及防冻
做好冷冻水管的保温,提高冷量输送效率。做好冷却水管、冷冻水管、冷却塔的防冻,提高系统的安全性。
通过以上七种途径,冷冻水精密空调系统的安全性和可靠性就有了保证,也为在能源日益紧张,节能越来越迫切的今天,在数据中心这个高耗能环境中放心地使用冷冻水精密空调来制冷,有效的节省能源。
_机柜租用_服务器托管
楼主邀你扫码
参与上面帖子讨论
你尚未登录或可能已退出账号:(请先或者
【敬请阅读】
亲爱的网友们,、有更新哦!
请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容,特别是免除或者限制责任的条款、法律适用和争议解决条款。免除或者限制责任将以粗体标识,您应重点阅读。
【特别提示】
如您继续使用我们的服务,表示您已充分阅读、理解并接受《西祠站规》、《西祠胡同用户隐私保护政策》的全部内容。阅读《西祠站规》、《西祠胡同用户隐私保护政策》的过程中,如果您有任何疑问,可向平台客服咨询。如您不同意《西祠站规》、《西祠胡同用户隐私保护政策》的任何条款,可立即停止使用服务。
南京西祠信息技术股份有限公司
我已阅读并同意、中的全部内容!恒温恒湿机房空调漏水解决方案
机房安全供水方案的实施(Implementation)
  通过(tōng guò)以上分析我们认为解决机房(engine room)空调(conditioning)漏水的关键在于:降低进入机房供水管道的压强和有效控制(control)水源。
  降低(reduce)机房空调供水管道的压强是解决漏水隐患的关键。机房专用空调加湿器的供水系统,选用的是小流量上水电磁阀和很细的供水管,其目的是用于控制水的流量和防止上水时的喷溅。通过对机房专用空调加湿器的供水系统的分析,我们认为机房专用空调加湿罐补水时并不需要过高的供水压力,相反降低了机房空调供水管道的压强,可使供水管道中的阀门、接头、弯头、管壁所承受的压力降低,安全系数提高,有利于机房空调安全供水的实现。
  机房(engine room)安全供水方案的实施。机房专用空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。 特征:节能一体式机房空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。机房安全供水方案主要有:水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)、浮球阀、电磁阀(magnet valve )、供水控制器、机房动力环境监系统、供水管道组成。其工作(gōng zuò)原理是这样的,如图所示:在空调供水管道上安装一个水箱,水箱的进水口装有一个浮球阀,水箱的出水口通过一个电磁阀与原有空调供水管道连接完成管道供水管道的连接,在管道的下部地板上机房动力环境监系统本身布放有一定数量的水淹报警(Call the police)控制器,报警探头控制器与供水控制器连接。
  其工作原理是这样的:自来水通过浮球阀进入水箱,浮球阀(也可以采用电子水位计)控制水箱内水位的高低,当空调加湿器需要工作时,空调上水电磁阀打开,水箱内的水经过供水管道,进入空调加湿器,加湿器开始工作。水箱与空调加湿器进水口的高度差是2米,那么这时空调供水管道中的实际压强就可计算出来:
液体(liquid)压强公式P=ρhg=1000千克/米3×2米×10牛/千克
  =20000牛/米2=20KPa=0.02MPa
  ρ=1000千克/米3
  g=10牛/千克
  采用这种供水方安案,机房空调供水管道内水的实际压强只有0.02Mpa,空调供水管道日常(daily)所承受的压强远远小于自来水管网的压强,安全系数明显提高。机房专用空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是很不利的特别是银行和通讯行业。的机房专用空调温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房精密空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。假设空调供水管道发生漏水现象,出水量会远远小于原有的供水系统;管道压强降低后,水只会滴落在供水管道附近不会发生喷溅,而且水淹探头很容易检测(检查并测试)到漏水现象的存在,多探头水淹报警(Call the police)控制器会同时向机房动力(dòng lì)环境监控系统和供水控制器发出告警信息,供水控制器关闭水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)出水电磁,切断空调加湿器的水源供给,把漏水事故控制在起始阶段,避免了事故的发生。机房动力环境监控系统在监控终端发出告警提示,通知值班人员处理。
  可行性分析(Analyse)
  机房安全供水方案(fāng àn)的实施(Implementation)我们认为具有以下特性:
  1、机房空调供水管道中水的压强大大降低,从源头上解决造成管道破裂和接头漏水的可能性,提高了供水安全(security)系数。
  2、由于外力作用和管道质量引起的漏水现象发生时,不会发生大量出水和喷溅的可能。
  3、水箱内的水经过沉淀后进入空调加湿系统,保证了水源的洁净,减少了空调加湿系统故障的发生。
  4、水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)内的存水可以应对城市(city)供水(Water supply)管网的临时停水,延长加湿器工作时间。机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。恒温恒湿空调是是工艺性空调中的一种类型,通常我们把对室内温、湿度波动和区域偏差控制要求严格的空调称之为恒温恒湿空调。恒温恒湿广泛应用于电子、光学设备、化妆品、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类计量、检测及实验室等行业。
  5、供水系统与机房动力环境监系统实现联动,发生漏水时,空调供水系统的水源将被立即切断,不会因大量漏水而引发通信事故。
  6、合理利用了机房动力环境监控系统的基础设施(shè shī),经济实用。
  7、这一方案实现了告警与控制的联动,是现有机房动力环境监控系统(system)功能的有力补充。
现有的防范(解释:防备、戒备)措施和方法(method)
  机房(engine room)专用恒温恒湿空调是机房安全(security)运行的保障(起保障作用的事物),空调供水管道是空调加湿设备必不可少的基础设施(shè shī)。为了防止机房空调供水管道漏水引发的通信故障,广大电源维护工作者做了大量的防范工作,目前普遍采用的方法有:安装动力环境(environment)监控设备、砌防水墙、制作防水盘、采用双层水管保护、一台空调一路供水管道等众多方法。经过实践证明,这些防范措施在防止空调排水管少量漏水的情况(Condition)下是可行的。但这些被动防范的措施,在供水管道漏水时并不是真正最有效的防护方法。从目前空调供水系统普遍采用的供水方式和防范措施分析可以发现以下问题:
  1、机房(engine room)内空调(conditioning)供水管道与城市自来水管网直接连接的供水方式是当前大家多年来普遍采用的供水方式,为了满足高层建筑的供水需求,城市自来水管网的压强在0.3MPa到0.6MPa之间(0.1MPa=10米水柱),空调供水管道在使用中,承受着与城市自来水管网同样的压强,有这样一根高压的供水管道从机房内穿过,这本是就是一个潜在的安全(security)隐患。同时我们也可以这样认为,由于我们长期沿用的供水方式,人为的给自己制造了这样一个安全隐患。
  2、空调供水管道一旦有破损,在高压强的作用下短时间内会有大量的水喷出,如果不能及时发现和采取应急措施(指针对问题的解决办法)必将引发事故。
  3、在空调供水(Water supply)管道(Conduit)向外喷水时,水的落点与喷水口会一定的距离。水一旦不能喷射到机房环境监控中的水淹报警探头上,就延误了告警时间,当告警真正发生时地板上也许已经是成片的积水了。
  4、砌防水墙、制作防水盘、采用一台空调一路供水管道等防范措施只是被动的防护措施,并不能从根本上解决隐患问题,在一定程度上,还影响了机房的美观和布局(特别是在上走线机房)。
通信机房的安全生产始终是各级维护人员(personnel)长抓不懈的一项重要工作,多年来因机房空调漏水引发的通信事故时有发生,给国家(country)和企业造成了严重的经济损失和社会影响。如何有效的做好隐患防范和消除工作,一直是各级电源(power supply)维护工作者在思考和探讨的问题。
机房精密空调(conditioning)不仅对温度(temperature)可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务(fú wù)器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。现在的机房精密空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房精密空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。
机房空调设计特点
  机房(engine room)精密空调(conditioning)系统,由于机房要求其运行点为:冬季:20±2℃,夏季:23±2℃,所以机组做到恒温恒湿,由于把运行点作为设计(design)点,因而机组始终处于最佳运行点。机房专用空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。 特征:节能一体式机房空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。北京中科恒润,专业精密空调供应商,010- 010-
当前位置: >
机房空调漏水如何解决?漏水传感器帮你忙
点击:次&& 时间: 14:33:19
机房空调漏水怎么办?中科恒润测控帮你忙首先来分析一下机房空调漏水的主要原因:
1、空调供水管道破裂或安装不当
2、室内机连接管保温棉凝露
3、空调挡水坝围堰原因
4、冷凝水集水盘溢水
近几十年来,伴随着云计算和虚拟化的迅速发展,数据中心的功率密度越来越高,高密部署对制冷的需求也愈发增高。如何保证数据中心在恒温恒湿的环境中高效可靠的运行成为未来数据中心面临的重要挑战,与此同时空调漏水也成为机房的主要安全隐患之一,针对以上分析的机房空调漏水原因,中科恒润推出机房空调漏水检测系统,为机房空调在数据中心的高密部署提供有效的泄漏解决方案。
中科恒润机房空调漏水检测系统可以贴近空调供水管道铺设,使用线缆式漏水传感器XW-PC-3对管道进行实时定位监测;还可铺设在精密空调下方挡水坝围堰水槽内铺设不定位漏水传感器XW-PC-1,实现区域式的漏水监测;亦可在冷凝水集水盘内放置点式漏水传感器XW-DC-01,出现溢水则触发报警。中科恒润机房空调漏水检测系统,可以有效减少因空调漏水而造成对数据中心机房的损失,更好地保护服务器设备,同时保证了精密空调的高效运行及使用寿命,确保数据中心机房不受漏水事故影响,从而起到保护机房设备安全的重要作用。