幼儿园建筑采用TN-C-S接地系统,进户开关采用4P漏电断路器是否正确?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
幼儿园建筑物4层每层500平米,我采用的用是N-C-S接地系统,进户做重复接地,进户开关采用4P漏电断路器,而当地审图部门要求采用TN-S接地系统,进户开关采用3P断路器,各位朋友我是否按照审图部门要求更正?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
如果是我,进户开关采用3P断路器,为什么采用4P漏电断路器?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
采用 3P4W 之 RCD 是也。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
有那本规定幼儿园采用TN-S系统吗?
有那(哪)本规定幼儿园采用TN-S系统吗?
应该没有这个规定吧?
估计审图凭感觉审的。{:funk:}
聚焦防火门监控器相关问题探讨
既然审图不过 你可定要改了&&不过我觉得4P的对&&
既然审图不过 你可定要改了&&不过我觉得4P的对
为什么4P的对,能说说理由吗?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
《民规》7.7.10第7条,当装设。。。。。
3P4W 之 RCD ,何用之有?
为什么4P的对,能说说理由吗?
有单相负荷时,总开关漏电断路器只能采用4P,否则因有不平衡电流致使总开关无法合闸。应注意的是N极不得断开,以免“断零”故障。
解释错误,请看12#尺总回复!&
只要把N与PE分开,有些规范就认为是TN-S。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
有单相负荷时,总开关漏电断路器只能采用4P,否则因有不平衡电流致使总开关无法合闸。应注意的是N极不得 ...
“单相负荷”、“不平衡电流”——扯不上关系。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
为什么4P的对,能说说理由吗?
蒙的& && && &
本帖最后由 yangyang7201 于
19:27 编辑
《民规》7.7.10第7条,当装设。。。。。
《民规》JGJ16-2008
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
7 当装设剩余电流动作保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导体断开。
《低压配电设计规范》GB
3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
1 处在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;
只要稍稍比较下《民规》和《低压配电设计规范》中与剩余电流动作保护电器的选择有关的条款,不用再多说什么,就能明白《民规》中的一些条款是多么的武断和不专业。
用《民规》这一条作为进户开关采用4P4W RCD的依据,显然错误。
“单相负荷”、“不平衡电流”——扯不上关系。
三根相线上电流矢量和不为0。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
Powered by简介:本文档为《【tn-c-s系统正确的接线和接地】doc》,可适用于综合领域,主题内容包含【tncs系统正确的接线和接地】TNCS系统正确的接线和接地一、接地问题什么是接地,将地面上的金属物体或电气回路中的某一点通过导体与大地相连~使该物符等。
侵权或盗版
*若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播权等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!
赌博犯罪类
下载本资料需要:0下载券
热门下载排行
用户评论(0)
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评分:tanshun_1984
本帖最后由 一通百顺 于
17:23 编辑
以上是500问中,600问中对应为1.17和1.31,600问中“应明确,TN系统的重复接地是PE线和PEN线而非中性线的重复接地。还有,在任何情况下中性线(N线)是不允许作重复接地的(见问答1.23及问答8.4)”,任何情况下N线不允许重复接地是600问第二版或者第二次印刷修改的。
路过,学习学习
TN系统的重复接地是PE线和PEN线而非中性线的重复接地!!!
还有,在任何情况下中性线(N线)是不允许作重复接地的!!!
-------名家写清楚了好!!!
奇怪的是-----规范中为何不这么写???!!!
tanshun_1984
600问的一版一次印刷,那个计算不是我算的,可以搜北方的郎传的600问的改动198处那个吧
q123321aaa
TN-C-S系统是系统的保护接地线与中性线,在局部地方合用一根导线。PEN分成PE和N线不需要重复接地,PEN分开,可以在任意点分(终点除外)。
有反对意见,用规范(最好上传规范中图列)说明,大家一起学习
tomasying3
红苹果 发表于
重复接地与不重复接地在故障情况下,哪个损失更小呢?自己可以想象一下。。
上次一个帖子还提到了这问题 ...
重复接地。
q123321aaa
tomasying3 发表于
重复接地。
重复接地指的是PE,不是PEN,PE重复接地肯定好,但是并不代表PEN接地是重复接地,是两个概念。
q123321aaa
请知识渊博的高手用规范来说明这个问题。我的意见是(PEN在PE和N处)不需要重复接地
q123321aaa 发表于
重复接地指的是PE,不是PEN,PE重复接地肯定好,但是并不代表PEN接地是重复接地,是两个概念。
重复接地指的是PE,不是PEN
-------有何依据???!!!
q123321aaa 发表于
请知识渊博的高手用规范来说明这个问题。我的意见是(PEN在PE和N处)不需要重复接地
你这一句话,吓得大家两周没敢发言!!!
弱弱地问一句:为什么您的意见是(PEN在PE和N处)不需要重复接地???!!!
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'TN-C-S接地系统分析及应用_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
TN-C-S接地系统分析及应用
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢TN-S TN-C TN-C-S TT IT接地系统的接线图解_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:350,353贴子:
TN-S TN-C TN-C-S TT IT接地系统的接线图解
TN-S接地系统 (整个系统的中性线和保护线是分开的)
TN-C接地系统 (整个系统的中性线和保护线是合一的) TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)
TN-C-S接地系统 (整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)
IT接地系统 (IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)
字母标识 第一字母表示 电力系统的对地关系 T-----一点接地 I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地 第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系 T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关 N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合 S-----中性线和保护线是分开的 C-----中性线和保护线是合一的(PEN线) 我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。 35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统) 380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。 IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。 TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。 TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。 (1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)
电工证培训选择春华教育,免费试听课在线预约中!名额有限,先到先得!..
是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。 ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
TN-C-S还是TN-S-C呀?
用到最多的是tncs