请问开关关了led灯有余光还有余光

客厅LED灯关掉开关后一直微亮,开关控制的是火线,这个现象正常吗?
问题描述:
客厅LED灯关掉开关后一直微亮,开关控制的是火线,这个现象正常吗?
问题解答:
这是用的可能是双联开关,其中火线走了双控开关之间的管道,与其中的线有感应电压存在,可能双控之间又用的是绞合线,会加剧这种现象 再问: 对的 是用的双控开关 双控之间是用了好多线来借线 怎样解决这个问题?解决不了的话这样是不是费电?长期下去电线会不会发热? 再答: 没有关系的,并不费电,长期下去也没什么不良影响(只要你能忍受微光),
我来回答:
剩余:2000字
开关接在零线上,只断开了零线. 再问: 开关接的是火线啊! 再答: 那可能就是家里其他地方有某个电器是关了零线线,而该零线线路上又是和客厅灯线合并后再走配电箱的再问: 你的意思是把配电箱上所有的插座开关关掉试试? 再答: 把配电箱的总开关关下试一下,如果还有,那可能是短暂的LED灯珠的涂覆荧光粉的余光再问: 总开关关掉
只要开关关闭了,是不会耗电的.要耗电必须构成电流回路.只要接线没有错,LED微亮是不会耗电的.LED微亮的原因是:因为很多电线放到一起,通过电磁铁的互感原理,在导线上形成了一定的感应电压,这种电压也比较少.但可以把LED点得微亮.这个你可以通过做实验得到相当的效果,在交流火线上用导线绕很多圈,然后把导线的两头接到LED
如果你的电源部分中有变压器的话,那就会有这个现象,这是由交流电和感性设备的性质决定的.
蓝色绿色红色的led灯串联在一起的时候,点亮断电,就会发现其他灯瞬间熄灭掉,红灯会闪几下再熄灭掉.有一种说法是红灯的电流小
感应电,电流微弱,不跑电表.楼主把家里配电箱照明那个开关下面两根线调换一下,保证不再亮,记得给我家分.调线注意安全,把开关都拉下来,确保安全.
内部有上百个小led的顶灯常有这现象,那是里面的驱动电路仅仅是极简单的阻容结构,筒灯一般不会,因为它是只由几个大功率led与专用开关型驱动电路组成,不知你的灯是否是由几十个小led组成的还是由几粒led(很亮,眼睛不能直视)组成的?前者比较麻烦,后者相对容易些. 再问: 是由小LED组成的,这种情况改怎样处理呢? 再答
通过你的表述,你的线路是电源通过一个单匹的开关给遥控灯供电.显然你的空气开关断的昰零线.火线直接上遥控灯后通过用电器回到空开的下口,空开断开时,总零线没有和用电器相通,该线路上没有电流,不会产生电压降,故空开下口也带电,试电笔发亮,空开接通后,空开下口与总零线接通,空开两侧都不带电.由于灯断的是零线,用电器不能及时向零
这个现象一般发生在成品大型led灯上,因为有几十乃至几百个小led,每个的电压是3v左右,所以厂家为成本和工艺出发,采用市电经简单的阻容降压半波整流后接几十个灯珠串联.而一般家用的灯开关是单刀单掷,也就是只切断了火线,0线还连着,然而0线只是相对于火线是0电位,但不是真正与大地或建筑物同电位的0v,加上线路长带来的感应
不会有影响,可能是你现在的开关控制的是零线,零线断开后可能会有其它通路有微小的电流通过,所以才会微亮.如果火线和零线对调的话,那你的开关控制的就是火线,当开关关闭时火线断开灯就不会亮了.我有遇到过这种问题. 再问: 那是对调总闸的还是对调开关的? 再答: 总闸的,开关的两条线对调是没有意义的。再问: 不会对别的家电产生
首先回答:就LED球泡灯来说这个是正常的现象,特别是晚上时,你感觉到还有亮光,就是你说的没有完全关闭.主要原因是:这个情况最多出现在楼道里面,就是双控开关的,LED球泡线路中电容残留部分电,而LED灯珠对电流的需求是很小的,其实我们(江门三泰)之前也收到过很多类似的客诉,工程也不断改进,目前来说只能说不影响使用,也不影
应该是电源问题,反向电压过大导致,建议更换开关电源或者在开关电源上接地线. 再问: 非常感谢,问题解决了,灯多相互串电所致,我把电线全部整理了一下,没事了
娄上的乱讲,LED灯那来的什么荧光粉,LED在关灯后还微亮一是开关没过火线,开关断开的是零线,二是布线是LED灯的火线并排有别的电线感应的电压 再问: 我把开关卸了还是亮啊怎么回事再问: 我把开关卸了还是亮啊怎么回事 再答: 检查开关是否接的是火线,如果是零线,LED灯就会微微亮的,不安是就是检查下LED灯的面线是否有
插座漏保是既有火线又有零线的,灯的开关只有火线,不加漏保,如果你的灯从插座取零线不取火线,当灯亮了时,意味着插座漏保检测到漏电了,所以就会跳闸,灯的零线必须与原来的灯一路,不用插座的零线,或者零火都从插座取.
你说的是把用电器的开关都关掉吧,应该是开关接现在了零线上,所以关掉开关以后.电压就从空开上面的L火线经过用电器(比如灯泡)一个接线柱,在经过灯丝,从灯泡的另外一个接线柱出来.因为开关都断掉了,那么电路就没形成通路,没形成电流,电势就没有降低,所以你用电笔测试的零线和火线的电势是一样的,都会亮的
你灯的开关接的是负极、关后因线路长产生感应电与正极电源形成回路后灯就会有弱亮
1、LED灯珠散热措施没有做好,导致LED灯珠烧坏.2、没有控制好LED工作的电流电压.3、LED灯珠的质量有问题.4、更换电池和检查线路.
The toilet is clogged,taps drippng and lights broken in the livng room.What's more,I've got cold water form the hot tap in the bathing romm.
并联后的功率才是21W,串联后的功率与你电压有关最大也是21W,也就是说要达到每颗电压在3.3V才可以.
主要是电源电压;高于LEd电压,电阻是起降压作用,电阻阻值选择应先算出LEd灯电阻根据分压比求出电阻值,在根据LEd电流用I^2R算出电阻功率.
也许感兴趣的知识家里双控的LED灯关了后还有点余光一闪一闪的,开关控制的也是火线【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:350,616贴子:
家里双控的LED灯关了后还有点余光一闪一闪的,开关控制的也是火线
谁能帮忙想想是什么原因呀?
是一直闪嘛.
如果一直闪就吧开关闭掉灯摘下来.拿电笔看灯座里还有电嘛.
闪一下就是电容在放电
串一个中间继电器完美解决
万一火线先进的灯头再进开关。。
能先换开关试试么?
感应电,灯控制线和火线离得近产生感应电,换个品牌灯就可以解决,或者在灯两端并联个小电容0.22uF/400V或者电阻220KΩ/0.5瓦,再或者就接个继电器,继电器方案效果最好,成本略高。
找高级电工 培训到 技成培训网,学习电工技术的优等选择,轻松掌握高级电工技术2018高级电工 培训理论+实践,全方位讲解,点击即可,免费观看
弄上个继电器
开关盒上如果有小显示晶体管,可以用剪刀把它断开灯就不闪了,我以前修过后只是晶体不亮了,其它不影响,主意安全呦,
这个灯关闭后,夜里都能看书
真好!没空修理灯泡,家电维修今天发财了!
加继电器吧,立刻见效
什么都不加,零火线反了,或者火线接地。
你说的这个问题好像是你的开关带指示灯,关了灯后通过指示灯对恒流源充电,你先把开关拆了试试,如果好了就换个不带指示的开关。还有另外方法也简单,前提是开关盒里有零线。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴LED吊顶灯有余光怎么处理?接线无错,正极有55V电压
按时间排序
首先恭喜你中奖了。目前的led灯有一部分产品确实有这个问题。出现这个问题的关健因素就是驱动电源。其中又包括两个原因:一个是电源的防水没有做好,造成电源在开关关闭时仍有电流通过。第二点,是电源的电磁干扰没有做好。针对这两点。如果你有能力可以把电源拆开做个简单的防水和抗干扰措施。不过建议还是换个灯吧。这样用着也不放心。目前的led灯市场的现状就是led灯本身的质量好坏都是差不多的无非是些材料的本身的高低档。最主要的还是看驱动电源的质量。一款同样的灯。驱动电源的区别可能在价格上要相差几十元上下。这些供你参考。天猫名人美家旗舰店荣誉出品
电源的问题,电源设计上大问题
我是专业做LED的,以前也遇到有客户有这样的问题,然后查找了好久,才发现,出现这种状况,肯定是你的电路里有回路,意思就是说,开关并未完全断电!
有两个原因:1 是你的开控制不是火线。
是你可能使用了一些自动控制的开关器,比如感应,红外,遥控等。反正一有微弱的电流回路,就会触发到LED!
LED灯本身就是低功率的,电源开关回火线一般与开关进火线窜一个管子里,随然开关关了,但线皮绝缘性差,会感应到电压,通过LED电源,LED灯与零够成回路,LED灯就会亮,因感应电压低,功率小,所以LED灯会微微亮,解决是换线皮绝缘性好的线
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:求告知为什么关掉led灯有余光?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
求告知为什么关掉led灯有余光?
提问者:熊宏胜|
618次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有1条回答
回答数:26094
| 被采纳数:8
开关是不进零线的。如果两个开关都有L1和L2是双控开关。你的接法是错的,应该:L接进火线,L1接灯线。(L2接双控线,没有不管。)零线直接连通,不进开关。
没有满意的答案,向专业人士咨询

我要回帖

更多关于 灯开关关了还有余光 的文章

 

随机推荐