可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
富凌变频器,雕刻机械上用的比较多,故障代码:E009(输出短路或电机漏电)
2、可能原因:①输出侧短路;②变频器内部故障;
3、解决方案:①检查输出线路 FWD 正转按键,REV,反转按键,PRGM,参数设定建,JOB,工作菜单建,FUNC,功能键,DATA ,数据建
本回答由科学教育分类达人 顾凤祥推荐
你的变频器是台州富凌系列变频器
FWD(正转),REV(反转),PRGM(编程也就是写参数),RESET(复位),JOG(点动),FUNC(这个大概是切换参数的,具体见说明书),DATA(大概是数据保存,参见说明书)
根据故障代码分析是电流异常,参见下面的故障代码。
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
E004 加速中过电流
4.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良; 2.增加加速时间
3.减低(F-54)转矩提升设定值
4.更换较大输出容量变频器
E005 运转中过电流
3.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良
2.检查电机是否过负载
3.更换较大输出容量变频器
E006 减速中过电流
3.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良
3.更换较大输出容量变频器
4.变频器输出容量太小 1.检查电机是否过负载
2.检查电机是否有卡死现象
3.减低(F-54)转矩提升设定值
4.更换较大输出容量变频器
1.变频器输出容量太小 2.电机输出侧短路
1.检查电机额定与变频器输出功率是否相符合
2.检查变频器与电机的联机是否有短路现象或接地
4.检查电机是否有超额负载
2.负载惯性过大或减速时间过短
1.检查输入电压是否在变频器额定输入电压范围内,并监测是否有突波电压产生
2.增加减速时间或加装煞车电阻(选用)
清除故障来源后按“RESET”键即可
变频器内部温度过高,超过 保 护 准位
1.检查环境温度是否过高
2.检查散热片是否有异物,风扇有无转动
3.检查变频器通风空间是否足够
内部存储器IC资料读出故障
1.按下RESET键将参数重置为出厂设定
内部继电器未吸合(启动时报警)
检查内部继电器是否损坏
电机负载超过过转矩检出准位设定值
1.检查电机负载是否过大
2.检查过转矩检出位准设定值(F-60~62)
E014 控制线路故障
控制器 保 护 线路故障; 1.检查输入电源电压正常后重新开机
E015 检测线路故障
当外部多功能输入端子(MI1-MI3)设定此一功能时,变频器停止输出
清除信号来源“bb”立刻消失;
接地 保 护 :变频器有故障输出现象
输出端接地(接地电流高于变频器额定电流的 50(%)以上时),功率模块可能已经损坏
此 保 护 系针对变频器而非人体
保险丝故障:由主电路板的LED指示灯显示保险丝是否故障
接地 保 护 :确定IGBT功率模块是否损坏
检查输出侧接线是否绝缘不良
保险丝故障:更换保险丝
确定IGBT功率模块是否损坏
检查输出侧接线是否绝缘不良
想了解更加详细的产品信息,您还可以电话联系:
中城街道. 阆中市 保宁街道 沙溪街道、自贡市、遂宁市、阿坝州.宜宾市、雅安市、巴中市、乐山市.峨眉山市、眉山市、泸州市-达州市、广安市 华蓥市 凉山州 甘孜州.广元市、德阳市、资阳市、攀枝花市.凉山彝族自治州.凉山州、甘孜州.西昌市.康定市.马尔康市.甘孜藏族自治州、阿坝州.阿坝藏族羌族自治州.西昌市-康定-阆中市-江油市-彭州市-绵竹市-广汉市-什邡市-龙泉驿区双流县-东升龙泉驿区温江区新都区青白江区郫县金堂县.赵镇大邑县-晋原镇蒲江县-鹤山镇新津县-五津镇邛崃市,临邛镇彭州市.天彭镇崇州市,崇阳镇都江堰市.灌口镇.高新区-高新西区-天府新区-高新技术产业开发区-万源市太平镇; 低压配电成套柜系统集成-软件控制柜编程成套起动柜专用型附近市场成都市金府机电城.成都金府五金机电城.成都市万贯机电城.成都万贯五金机电城.成都市金府西部五金机电城.成都西部五金机电城.成都长久机电城市场.成都市长久机电城广场.成都市数码港机电城西部地区,云南-昆明,贵州-贵阳-重庆市。新疆-乌鲁木齐西藏-拉萨青海-西宁甘肃-兰州