海信空调海信遥控器指示灯不亮按下开关所有指示灯会突然闪一下,但是空调不能打开是为什么。

先分享一个海信变频空调定频模式设置方法

(1)先按住应急开关,再接通220V电源—自检测一LED全亮一继电器(全部)吸合一再按一次,切断。

(2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式。

二、海信KFR—26GW*2、KF—27GW*2、KFR—34GW、KFR—33GW空调强制开机方法:将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进人强制制冷方式。

三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节“上”、“下”两个键,即可进人强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障,若有蜂鸣器响6声后显示故障代码,之后压缩机无延时,进行模式切换时压缩机不停。

四、海信KFR—35GW、KFR一 40GW/BP,KFR-32GW/BP、KFR—36GW/ABP空调用遥控器设定“制冷”模式开机,将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”,进入强制制冷方式,此时定频。

五、海信KFR一28GW/BP空调强制开机方法: 按住开关面板上应急开关5秒以上,进人强制制冷方式,定频运转。

(1) 按住显示面板上应急开关5秒以上进入强制制冷方式。

(2) 连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz)

七、海信KFR一28GW/BP空调 将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”,进人强制制冷方式,定频运转。

八、海信KFR—26GW/BP、KFR一36GW/ABP、KFR一36GW/ZBP空调 开机后将面板的拨动开关拨到“试运转”上,可实现定频运转。

(1)按住应急开关一次为开机,再按一次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式一旦确定,不能改变,除非切断电源重新上电。

①室温>26℃时,制冷运行,室内温度设定为26℃,室内风设定为自动。

②室温<23℃时,制热运行,室温设定为23℃,室内风设定为自动。

③23℃<室温<26℃时,送风运行,室内风速设定为自动。

(2)空调器通电后按住应急开关停留5秒以上,控制器进人试运行,试运行为强制制冷,与室温无关。

(3)按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响2声后,进入自检。

海信变频空调KFR-26G/11BP电控板原理与检修

今天有空折腾从朋友家要来的一块海信KFR-26G/11BP变频空调出故障时换下来的电源控制板,想再碰碰运气。

由于这块板子拆下以前不知道整机出了什么故障,因此也没有具体检修范围,只能普查一遍。也是一个全面了解该板子的一个机会。

为了和大家一起学习,同时也特别想让一些即想搞明白变频空调维修,电子基础又比较弱的朋友,我顺带介绍一点变频空调上用的电子元器件,便于大家知识提升。由于本人水平有限,算是抛砖引玉吧。

下面以KFR 26G/11BP变频空调电源控制板为例。

该板子主要有三大部分组成

首先按交流220V输入次序先介绍电源控制板上的一些主要元件和作用。

有了以上这2种元件就可以产生300V左右的电压

上面介绍的元件的作用你理解了吗,能在图纸上对号入座了吗?

图10的原理就是300V正极——保险丝—PTC(图中没画)——T101 1脚——2脚——IC101 5.6.7.8——1.2脚——300V负极构成回路。

次级经T101 7脚——D03——+15V——负载——8脚构成回路。

另一路T101 5脚——D04——L01——12V——负载——6脚构成回路。

12V——7805——5V——负载——6脚构成回路

光耦是反馈电路,监视12V电压变化情况,随时通知viper22及时调整,使12V稳定不变。

一:修电器先修电源,这是原则。

先把220V交流电压(注意相线,零线不要搞错,连接线路板上CN08,是零线,电路板F02边IN-L接相线)

由于硅桥在人家机器上,为得到300V直流电压做个零时的整流桥堆,CN09和主控继电器上的引线接在硅桥的输入端,用万用表直流500V档测整流桥堆电压,直流210V,,你知道为什么吗?记住,红表笔为正电源。

断电,找个绝缘的罐子把整流桥队装进去,安全措施哦。我是宁可他人触电,自己绝对不触电。呵呵!

硅桥正负端接上板子的300V输入端。(CN13接硅桥电压输出负,CN12接硅桥输出正)

用万用电表直流500V档,接在板子上的300V输出端(CN14,CN15)上,得到310V直流电压,指示灯亮。我的板子这项基本没问题。

300V异常有以下情况。

无电压,PTC坏,PTC常温下有47欧姆左右阻值。

电压不到220V,整流硅桥坏。

如在接入负载后电压明显下降,则是电容容量下降所之。

断电,在电路板背面的接地处先焊一个“桩”是除300V外,其他电路的公共接地线(基准点)。

然后用带电线的夹子夹住“桩”电线再连在黑表笔上。用单手拿红笔测量时手比较稳而且安全。

用万用表直流电压50V档,用红笔分别测量15V12V5V对地电压。

显示均正常。LED灯亮。

如15V12V无电压,查开关变压器,ZD01,D01,集成电路。

15V12V均不正常,查D02 R08,检查R06,R07分压电阻,调整R07电阻值可以调整输出电压值调整无效检查光耦,TL431。

调准电压时以15V为准

先介绍控制电路中的主要元件

CPU发出指令给2003反相器,2003输出低电位(或高电位),使继电器线圈2端电位差加大(或减小)到继电器内开关吸合(释放)控制风机,转向阀,主继电器工作。

先检查控制电路中的三个继电器

一,黑表笔还是接地,用万用表直流50毫安档,红表笔分别接触图片中的三个箭头位置(不可接错,接错的话那就是把电流表串在12V电压上,有损坏电表的可能)检查继电器。当红表笔接触到焊点时,继电器应有清脆的哒哒吸合声。电表读数在30毫安左右为正常。那路不正常那路继电器坏。最好在做这检测时,同时用万用表电阻档监测一下开关2个端子,在继电器吸合时电表电阻值应该0,否则需更换。同时检查C04,R17(或C05,R18)

用红表笔一端接正5V,另一端分别去触碰电阻R12(管外风机)R13(管电磁阀线圈),R14(管主控继电器)的上端(模拟CPU给出的5V高电位,)此时继电器也应该发出吸合声,表示反相器工作正常。如不正常,再触碰三电阻下端,如正常了就是电阻坏,否则就是ULN2003坏。

经检查我的这块板子上没发现不正常的地方。

当开机5V电压送到PC02的1脚——2脚

发光二极管点亮,3,4脚导通,此时处于接收状态。

当R15经过电流,R15,2端产生电压差。该电压差直接加在PC03 1脚2脚使PC03内部的发光二极管点亮,并随着脉冲信号的强弱变化,使PC03 4脚电位也随之而变化。此变化的电压送到CPU解码.

当外机发送信号时只是PC02,1脚和2脚之间电位发生变化,其他不变。

由于是脱机检修,因此只能挨个零件检查,好在没几个件。

查PTC, 1K电阻正常,查R16无穷大,应4.7K,拆下测量,开路了,换上新电阻。其它完好。检修到此。

为验证检修完成,拆卸正常使用机里的板子,把修好的板子换上去,上机试机,一切正常。

总结:由于通信线路中的一个电阻开路造成通讯中断,外机不工作。

尽管花了点时间,但学到了不少,还多了一块备用电源控制板。

海信KFR-26GW/29VBP空调用遥控器开机整机不工作,面板显示室外温度

来源:-- 作者:-- 浏览:1746

      此故障是由于室内盘管温度传感器阻值过大造成的。     此机型对内外机通讯故障有个简便的判别方法:如果内外通讯故障室内机不显示室外温度,因为它不能将室外数据传送给室内。     同理,如果能显示室外温度的机型,也能用此方法来判别。

    此故障是由于室内盘管温度传感器阻值过大造成的。

    此机型对内外机通讯故障有个简便的判别方法:如果内外通讯故障室内机不显示室外温度,因为它不能将室外数据传送给室内。

    同理,如果能显示室外温度的机型,也能用此方法来判别。