生产地:施耐德厂商性质:生产商
公司电话:021-更新时间:
公司传真:021-(请备注俞福任收)
维特锐(中国)有限公司成立于2003年注册资本500万并且在德国美国设有办事处.目前我们已和德国KRACHT克拉克厂家达成长久的合作关系!我们代理KRACHT克拉克的产品主要有KRACHT流量计、KRACHT齿轮泵、KRACHT指示器;此外意大利ATOS也是我们多年的合作伙伴,主要供应的有ATOS比例阀、ATOS换向阀、ATOS放大器、ATOS液压泵等产品。目前这两大品牌均提供项目选型配套,技术支持!迄今为止,在中国大大小小的工厂,研究所,学校,医院,乃至全国的门店经销橱窗里,都有来自我们公司的努力的见证。在液压,气动,工控,传感器,仪器仪表行业里,我们走在世界的前端,把目光锁定在国外原厂,通过各方面的努力,打通一条条拿货渠道。在原装正品的基础上,我们把脖子伸到世界,寻找到了上千个品牌的优势价格,我公司目前也成功申请到了自主报关权利,负责与德国美国公司接轨。载着中国上亿家大中小型企业的采购梦想,把一批批质量顶尖,价格低廉的工业品零部件运回国内,大大地为国内企业节约了采购成本,自主报关较短的货期也为他们缩短了宝贵的采购时间,赢得了很多企业采购部门经理的一致好评,并且建立了长期的合作关系。
描述本文描述使用 ET 200S 计数模板 1 COUNT 5V/24V,如何保存和保持计数值并实现重新启动后从该计数值进行计数。
由于 ET 200S 1 COUNT 5V/24V自己 不会保存或保留当前计数值,你需要通过程序来实现此功能。
根据手册推荐,ET 200S 计数模板 1 COUNT 5V/24V在用户程序中使用一个 DB 来控制借口参数并提供数据。
我们推荐不要对ET 200S 计数模板 1 COUNT 5V/24V的DB 块设置保存属性,在这种情况下,所有的值均会在重启后设置为初始值,所有参数均被重置。
在这种情况下,计数值必须单独从保持性 DB 拷贝。
之后该值会装载到模板,在门信号打开后,计数值从该值开始计数并更新到接口参数。
导波雷达作为物位测量方式得到了越来越广泛的应用,SITRANS LG200是一种用于液体和固体的中短量程物位,物位/界面和体积测量的导波雷达变送器。它不受过程条件改变,高温和高压,蒸汽的影响。提供丰富的探杆类型,适应更广泛的工况,弥补了非接触雷达产品应用的一些局限。作为一种比较新的产品,很多用户对导波雷达物位计的安装,启动,使用还不熟悉,本文介绍了如何安装,设置参数顺利地投运该仪表。
一、 导波雷达物位计的安装
1、导波雷达物位计的构成
导波雷达物位计由变送器和探杆两部分组成,两部分是分开发货到用户手中,需要用户在现场进行组装,组成完整的一台仪表。根据不同的应用,探杆结构分为同轴管,单杆,双杆,单缆,双缆式,过程连接形式有螺纹连接,法兰连接,卫生型连接,下面是变送器和刚性双杆螺纹连接探头的图片:
2、安装立管的要求西门子EM DT32模块
? 安装立管内径不能<50mm
? 立管的直径/长度≥1:1
? 导电的物体要远离探头保证性能
? 激励杆要离障碍物至少25mm
? 静态管和立管的内径至少76mm
3、探头的安装(只介绍单刚性杆,其它更多的探头安装详见产品手册)
? 确保过程连接至少是2” NPT或法兰连接
? 小心地把探头放入容器,对齐法兰安装的垫片
? 探头的过程连接对齐容器上的安装螺纹或法兰
? 螺纹连接的拧紧探头上的六角螺母,法兰连接拧紧法兰的紧固螺栓
? 可以使用非金属的杯或支架固定探头,当安装在金属杯或支架时可选一个TFE的衬套
? 拆掉探头顶部的塑料保护帽,放在安全的地方以备后用
? 把变送器放在探头上,注意不要弄脏或弄弯针状的高频连接头
? 把变送器底部的通用连接和探头顶部对正,用手拧紧
? 旋转变送器,使之面向方便接线,组态和观察的方向
? 当变送器朝向所需的方向后,使用38mm的扳手拧紧变送器上的通用连接,推荐扭矩为15 ft-lbs,推荐使用扭矩扳手,这个连接是非常重要的,不要只用手拧紧
SITRANS LG200是两线制的仪表,供电电压为24VDC,范围11-36VDC。为了保证相应的仪表防护等级和防爆的要求,需要选择正确的电缆隔兰对进线口密封。
二、使用现场按键快速启动
LG200导波雷达物位计的参数设置可以方便的通过现场的按键实现,打开变送器的接线盒盖子,就可以看到三个按键。
按键 在仪表运行状态用来切换四个不同的显示内容;在编程模式用来选择参数或改变参数值,长按会快速改变。下面是四个不同的运行显示:
按键 在仪表运行状态用来进入编程状态,参数的后一个字符变成感叹号“!”;在编程状态用来确认输入的参数值,并转到下一步编程。
SITRANS LG200启动需要10个基本的参数,另外对于高级的应用还有更丰富的参数可以设置,下面只介绍快速启动参数,其它参数参见产品手册:
1) 选择探头类型 PrbModel(根据探头订货号的前9位判断,探头的铭牌上打有订货号)
根据探头使用的过程连接形式选择是NPT还是BSP螺纹还是法兰连接。
根据测量要求,选择仪表测量液位、液位&体积、界面、界面&体积。
注意有些探头是在现场按照工艺要求截过的,需要输入实际的长度。
默认值是0,后面会举例说明用法。
上面的基本参数设置完成,使用 键选择到 *Status* ,就返回到运行状态。
3、几种不同偏移量的快速启动参数设置举例
2) 偏移量为正值=10
3) 偏移量为负值=-6
三、使用PDM快速启动
在使用PDM对SITRANS LG200 导波雷达物位计快速启动前,确保你的PDM软件安装了相应的设备描述文件(EDD),如果没有此文件,可以到西门子网站全球技术资源库下载LG200的EDD,导入到PDM软件中。其它关于PDM的使用这里不在介绍,请参见相关文档或手册。