深圳低压配电柜维保内容做维保的公司哪家比较好?

配电柜检修工作流程:1、需报停电检修计划(报相关部门);2、勘察检修设备需停电的开关及停电范围、保留的带电部位、检修现场作业的条件、安全措施的布置并做好相关勘察记录。3、办理检修作业票;编制配电柜检修标准化作业指导书;4、准备检修所需工具(包括安全工具)、材料;开工前办理工作许可手续;5、停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、悬挂标牌、装设遮拦。6、按照指导书进行检修并做好相关记录;7、检修作业任务结束后,拆除安全措施,办理工作终结手续;8、恢复送电;9、检修作业总结;10、资料存档。如果你按照此方案做好了,再编制一本指导书,你们的领导会对竖起大拇指的。(最好做成电子文档,已被现已检修使用)


布衣 采纳率:100% 回答时间:

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。

2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。

3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

3.1严禁将电流回路断开。

3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。

3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

4.1严格防止短路或接地

4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。

4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。

4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。

4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

4.6 检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。


一 日常保养周期:每月至少一次
1. 检查电缆接头有无发热变色,接地线有无锈蚀;
2. 检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏,膨胀情况,指
3. 检查各电容器外壳接地线接触情况;
4. 做好各柜体的保洁除尘工作。
二 一级保养周期:每半年至少一次
1. 检查母线及其引下线连接是否牢固可靠。
2. 检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇
3 电容柜的检查:断开空气开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,应正常。对过压保护,欠流保护,投切门限值进行调整。
4 各指示灯应完好,对断路器,漏电断路器,热继电器,时间继电器等进行检查,整定。
5 检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
三 二级保养 周期 年
1 检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。
2 检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。
3 检查各电缆头接线螺母是否紧固。
4 将受电柜和联络柜的主开关断电后,用专用摇把摇出或摇入应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一二次线无发霉。


您好,高低压配电柜维保标准:
本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。
本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品:
——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。
用于低压系统的机架、机箱和控制台等机械结构产品可参照采用。